Hi, auf welcher Bemessungsgrundlage sind die Schaummittelmengen vorgegeben? Auf welcher Grundlage, z.B. Schaummittelabgabe mit Schaumrohr x über y Minuten, basiert die vorgegebene Menge, z.B. HLF 20/16 120 L Schaummittel? beste Grüße, Markus | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL / Köln / NRW | 442131 | |||
Datum | 23.11.2007 09:29 | 4191 x gelesen | |||
Geschrieben von Markus Held120 L Schaummittel 400l/min bei 3% Zumischung für 10 Minuten mit freundlichen Grüßen Michael Roleff | |||||
| |||||
Autor | Maxi8mil8ian8 H.8, Plößberg / Bayern | 442351 | |||
Datum | 24.11.2007 18:00 | 4114 x gelesen | |||
Sind die 120L überhaupt Norm im HLF? Muss man die dabei haben? | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 442352 | |||
Datum | 24.11.2007 18:05 | 4081 x gelesen | |||
Geschrieben von Maximilian HaasSind die 120L überhaupt Norm im HLF? Muss man die dabei haben? Mit Z4 und MBS ja. Mit Druckzumischanlage und Konzentrat nein. (Es gelten die 10 min Schaumabgabe, die zu erreichen sind.) Nicht vergessen: Das gesamte Sonderlöschmittelkonzept! (Es nutzt nix, tollste Einzelanlagen zu haben, wenn die nicht im Schaummittel kompatibel sind, jeder was anderes macht und bei Großbränden dann der Nachschub nicht klappt.) Vgl. z.B. hier http://www.einsatzpraxis.org/de/home/buecher/einsatz-_und_abschnittsleitung.html ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
|