Hallo Erstmal!!! Mein Chef hat mich heute gefragt ob ich ihm sagen könnte welche Art und Menge von Feuerlöschern er am besten für eine 200m² große Lagerhalle mit angrenzendem Bürokomplex kaufen sollte. Zur Info: - Die Lagerhalle enthällt Akku's, Netzteile, Tastaturen und viele andere Ersatzteile für Notebooks. - Die Lagerhalle ist in mehrere Abschnitte mittels Holzwände unterteilt, zudem sind Einrichtung und Regale ebenfalls aus Holz Kann mir vllt jemand helfen oder Tipps geben??? Meine Idee wäre mehrere CO² und Schaumlöscher zu beschaffen, ich lasse mich aber gerne belehren!!! Grüße aus dem Schwarzwald | |||||
| |||||
Autor | Neum8ann8 T.8, Bayreuth / Bayern / Franken | 460986 | |||
Datum | 06.02.2008 17:19 | 105168 x gelesen | |||
Hi, ich würde mal bei der zuständigen Versicherung und evtl. noch bei der zuständigen BG anfragen. Die haben meist recht präzise (und manchmal auch seltsame) Vorstellung über das 'Brandschutzkonzept'. Tomy | |||||
| |||||
Autor | Rafa8el 8B., Mühlheim / B-W | 460987 | |||
Datum | 06.02.2008 17:20 | 105416 x gelesen | |||
Für die gewerblich genutzte Fläche sollte ja ein Bedarfsplan bestehen, in dem dem steht wie viele Feuerlöscher mindestens zu installieren sind. Ich würde i.d.R. zu Schaumlöschern (6 oder 9 kg) raten. Lagermitarbeiter sind ja in der Regel nicht sooo schwach. Wichtig dann eine Einweisung (im Idealfall) aller Mitarbeiter in einer praktischen Feuerlöscherunterweisung. Machen sehr viele Feuerwehren für (fast) kein Geld. Dann bist du doch schon ganz gut ausgestattet. | |||||
| |||||
Autor | Helm8ut 8R., Ezelsdorf / Bayern | 460989 | |||
Datum | 06.02.2008 17:23 | 105059 x gelesen | |||
Hallo, Menge ergibt sich z.B. hier: BGR 133 Art ergibt sich aus den Brandklassen. CO2 seh ich nicht als so sinnvoll für ein Lager an MkG Helmut | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 460992 | |||
Datum | 06.02.2008 17:25 | 105183 x gelesen | |||
Geschrieben von Rafael BirkleWichtig dann eine Einweisung (im Idealfall) aller Mitarbeiter in einer praktischen Feuerlöscherunterweisung. So was sollte übrigens regelmäßig stattfinden. Geschrieben von Rafael Birkle Machen sehr viele Feuerwehren für (fast) kein Geld. Wobei ich mich manchmal frage wieso Feuerwehren so etwas machen. Es gibt genug Unternehmen, die diese Dienstleistung anbieten. Auch muß ich mich manchmal Fragen was für komische Dinge Feuerwehren in diesem Rahmen machen. Ich hab erst letzte Woche in der Zeitung wieder mal ein Bild von einer Veranstaltung gesehen, auf dem ein FA mit einem PG12 weniger als 1,5 Meter vor dem Brandobjekt rumgespielt hat. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 460995 | |||
Datum | 06.02.2008 17:32 | 105115 x gelesen | |||
Vielleicht kann das dir weiterhelfen. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461007 | |||
Datum | 06.02.2008 17:56 | 105276 x gelesen | |||
Wieso nicht Pulver? In den mir bekannten Lägern hab ich nix anderes als Pulverlöscher gesehn und die fahren alle gut damit. Die angesprochene unterweisung sollte nicht nur einmal stattfinden sondern in regelmäßigen Abständen. Man mus ja in Lägern jedes Jahr ne Unterweisung machen (Stapler, UVV,...) da kann man das gut immer mit einbringen. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sto8phe8r W8., Seelbach / Ba-Wü | 461011 | |||
Datum | 06.02.2008 18:01 | 105271 x gelesen | |||
1. habe gedacht, dass bei einem Entstehungsbrandt ein Pulverlöscher mehr Schaden anrichtet, da ja überall elektronikartikel sind, als CO². Mein Problem war nur, dass CO² ja nur für Brandklasse B ist. Ich lass mich aber gerne belehren. 2. Die Halle ist nur 200m² groß also Staplerfahrer gibts da nicht wirklich. Aber trotzdem vielen Dank für die Antworten, haben mir schon viel geholfen!!! | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461018 | |||
Datum | 06.02.2008 18:10 | 105488 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel In den mir bekannten Lägern hab ich nix anderes als Pulverlöscher gesehn und die fahren alle gut damit. Solange keiner auf die Idee kommt einen solchen Löscher zu benutzen ist ja auch alles i.O. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461023 | |||
Datum | 06.02.2008 18:19 | 105046 x gelesen | |||
Wenn Pulver zu viel Dreck macht und CO2 die falschen Brandklassen hat, dann gibts ja noch den Schaumlöscher. Funktioniert bei Klasse A & B macht den Dreck fast nur da, wo man ihn haben will und kommt auch nicht so selten vor. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461044 | |||
Datum | 06.02.2008 19:35 | 105348 x gelesen | |||
Eine Firma ist idR so versichert, das auch der Schaden durch den Einsatz eines Pulverlöschers gedeckt wird. Als ich den Lehrgang zum Brandschutzbeauftragten gemacht hab hatten wir ein Beispiel in nem Kaufhaus. Brand in der Lüftungsanlage und das Pulver schön im ganzen | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461045 | |||
Datum | 06.02.2008 19:39 | 105231 x gelesen | |||
Die Firma mag zwar meteriell dahingehend versichert sein. Aber trotzdem bleibt ein Haufen Arbeit, die ihr keine Versicherung abnimmt. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461046 | |||
Datum | 06.02.2008 19:40 | 105291 x gelesen | |||
ups da fehlte was: ...Haus. UNd der Schaden war wesentlich höher als der Brandschaden an sich. Und die Versicherung hat den Schaden übernommen. Und meiner Meinung nach ist man mit nem Pulverlöscher am flexibelsten. Ausser Büros, etc. da CO2... | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461047 | |||
Datum | 06.02.2008 19:41 | 105298 x gelesen | |||
Ich denk die Arbeit gibts immer wenns brennt... | |||||
| |||||
Autor | Sasc8ha 8T., Limbach-Oberfrohna / Sachsen | 461050 | |||
Datum | 06.02.2008 19:46 | 105222 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Eine Firma ist idR so versichert, das auch der Schaden durch den Einsatz eines Pulverlöschers gedeckt wird. Das ist viel zu pauschal gedacht. Der Pulverschaden könnte auch dazu führen, dass die Produktion ins Stocken gerät (Zeitbedarf für Neubeschaffung/Produktion), dass ich den Kunden nicht pünktlich beliefere usw. Sind alles Dinge, die man beachten muss... MkG Sascha | |||||
| |||||
Autor | Rafa8el 8B., Mühlheim / B-W | 461051 | |||
Datum | 06.02.2008 19:47 | 105252 x gelesen | |||
Also CO2 halte ich auch für Büros für nicht geeignet. Büros (also Papier, Möbel) sind Sache für Schaum/Wasser, nicht CO2. CO2 für Serverräume große PC Anlagen ja, aber nicht den Büroarbeitsplatz mit einem popligen PC. Was spricht dagegen, im Lager statt einigen Pulverlöschern etwas mehr Schaumlöscher zu installieren, die dann selbe Löschleistung erzielen und mehr Wert auf eine gute und immer wiederkehrende Brandschutzaufklärung/Feuerlöscherunterweisung zu machen. Mit allem was dazu gehört: Notruf, Feuerlöschereinsatz, vorbeugender Brandschutz... | |||||
| |||||
Autor | Jose8f M8., Bad Urach / BaWü | 461052 | |||
Datum | 06.02.2008 19:49 | 105156 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Eine Firma ist idR so versichert, das auch der Schaden durch den Einsatz eines Pulverlöschers gedeckt wird. Vorsicht: Unterscheide zwischen der Versicherung gegen den Objekt- und Anlagenschaden und der Versicherung gegen die Folgekosten, sprich Produktionsverlust. mit freundlichen Grüßen Jo(sef) Mäschle | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461053 | |||
Datum | 06.02.2008 19:52 | 105135 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Eine Firma ist idR so versichert, das auch der Schaden durch den Einsatz eines Pulverlöschers gedeckt wird. Der Schaden schon, vielleicht auch noch die Betriebsunterbrechung - aber das dauerhafte Fortbleiben von Kunden, aufgrund einer Betriebsunterbrechung jedoch nicht. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461054 | |||
Datum | 06.02.2008 19:53 | 105017 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Und meiner Meinung nach ist man mit nem Pulverlöscher am flexibelsten. Ausser Büros, etc. da CO2... Aua! In Büros reichen i.d.R. Wasserlöscher oder ggf. auch noch Schaumlöscher. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461057 | |||
Datum | 06.02.2008 19:55 | 105121 x gelesen | |||
Wenn in nem Büro fünf Pc´s Drucker usw. Stehn lohnt sich ein CO2 löscher schon... Serverräume sind damit nicht zu vergleichen. Bei uns ist ne Aargon Löschanlage in den Serverräumen... | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461058 | |||
Datum | 06.02.2008 19:56 | 105157 x gelesen | |||
Ist richtig, aber hier gings um ne Lagerhalle... | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461059 | |||
Datum | 06.02.2008 19:58 | 105170 x gelesen | |||
Ja ich meinte den Objektschaden, da es ja nicht um ne Produktion geht. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461060 | |||
Datum | 06.02.2008 19:59 | 105068 x gelesen | |||
Hab ich auch nicht behauptet, aber wenns ernst wird und es brennt muss ich das wohl in kauf nehmen... Egal ob mit Pulver oder Schaumlöschern. | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461062 | |||
Datum | 06.02.2008 20:01 | 105205 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Wenn in nem Büro fünf Pc´s Drucker usw. Stehn lohnt sich ein CO2 löscher schon... Davon abgesehen, daß nur seltenst die Computer brennen und wenn, sie dann meistens sowieso einen Schlag weghaben - Wie glaubst du fühlt sich eine 40 Grad warme Festplatte oder 60 Grad warme Prozessoren, wenn sie mit -78 Grad kaltem CO2 beaufschlagt werden? Hinzu kommt, daß du dann zusätzlich dennoch Wasserlöscher brauchst und zudem deine Mitarbeiter schulen mußt, welchen Löscher sie wann zu verwenden haben - was jedoch in der Praxis nur selten zu einem Erfolg führen wird. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461063 | |||
Datum | 06.02.2008 20:02 | 105231 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Ja ich meinte den Objektschaden, da es ja nicht um ne Produktion geht. Dumm nur, wenn das gelagerte Material nicht mehr ausgeliefert werden kann und die Kunden sich dann (dauerhaft) andere Lieferanten suchen. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461064 | |||
Datum | 06.02.2008 20:04 | 105036 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Hab ich auch nicht behauptet, aber wenns ernst wird und es brennt muss ich das wohl in kauf nehmen... Egal ob mit Pulver oder Schaumlöschern. Wobei durch Schaumlöscher ein Feuer ausgemacht werden kann, welches u.U. eine längere Betriebsunterbrechung nach sich zieht. Mit dem Pulverlöscher kriegst du zwar auch das Feuer aus, produzierst aber zumeist definitiv eine Betriebsunterbrechung - wenn nicht durch das Feuer und den Rauch, dann durch das Pulver. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461066 | |||
Datum | 06.02.2008 20:05 | 105198 x gelesen | |||
Das kannst du aber net von nem Pulverlöscher abhängig machen. Wenn die Mitarbeiter den sinnvoll bedienen find ich Pulverlöscher halb so schlimm... | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461067 | |||
Datum | 06.02.2008 20:06 | 105121 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Wenn die Mitarbeiter den sinnvoll bedienen find ich Pulverlöscher halb so schlimm... Sag mal, wieviele Pulverlöscher hast du denn schon in deinem Leben abgedrückt? MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461068 | |||
Datum | 06.02.2008 20:11 | 105089 x gelesen | |||
Naja so schlimm ist Pulver auch nicht, wenn mans gezielt und richtig einsetzt. Aber man kann das alles nicht pauschlisieren. Muss man vor Ort entscheiden, was sinn macht und was nicht. Bin dann mal weg. | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461069 | |||
Datum | 06.02.2008 20:15 | 105082 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Naja so schlimm ist Pulver auch nicht, wenn mans gezielt und richtig einsetzt. Das setzt sehr geübte Kräfte voraus die es in den Betrieben (und den Feuerwehren) i.d.R. nicht gibt und selbst wenn, würde ich soweit möglich darauf verzichten. Geschrieben von Hauck Daniel Aber man kann das alles nicht pauschlisieren. Muss man vor Ort entscheiden, was sinn macht und was nicht. Sicher, pauschalieren kann man das nicht. Aber geh mal davon aus, daß es nur wenige Bereiche gibt wo Pulver wirklich Sinn macht. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Rafa8el 8B., Mühlheim / B-W | 461070 | |||
Datum | 06.02.2008 20:17 | 105184 x gelesen | |||
"Bin dann mal weg." --> OK! Selbst ein sehr erfahrener User kann einer Pulverlöscher nicht so abdrücken dass das Pulver keinen großen Schaden anrichtet, schließlich will er ja auch ein Feuer löschen. Wenn ich natürlich den Löscher nur durch eine 0,2s Betätigung nutze entsteht wenig Schaden, aber so kann ich auch nix löschen! | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 461071 | |||
Datum | 06.02.2008 20:18 | 105112 x gelesen | |||
...Pulver ist ja im Freien schon eine Sauerei...In einer Halle erst recht.... Gruß LP Grüße Lüder Pott Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint... | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461072 | |||
Datum | 06.02.2008 20:21 | 105220 x gelesen | |||
Ja so sind Meinungen verschieden... An was ich noch nciht gedacht hab, schaffen Wasser und Schaumlöscher soviele Löscheinheiten wie ein Pulverlöscher? | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461073 | |||
Datum | 06.02.2008 20:21 | 105103 x gelesen | |||
Geschrieben von Lüder Pott..Pulver ist ja im Freien schon eine Sauerei...In einer Halle erst recht.... Ich hab mal vorletztes Jahr ein komplettes Flugfeld mit einem PG 12 vernebeln dürfen. Der hat ausgereicht den Platz für einige Minuten großflächig verschwinden zu lassen. Zu den Zeiten der Luftschutznebelregimenter wäre man darauf stolz vermutlich gewesen... MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Math8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen | 461074 | |||
Datum | 06.02.2008 20:21 | 105265 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Hauck Daniel Ist richtig, aber hier gings um ne Lagerhalle... ja und? Trotzdem leider zu kurz gedacht. Was sagt denn der Kunde, wenn das Lagergut verloren ist und er nicht beliefert wird? Sicher nicht "Ach wie gut, dass die versichert sind und ihnen der Warenwert ersetzt wird, da bestelle ich auch das nächste Mal sicher wieder"... *kopfschüttel* mfG Mathias Zimmer #Wie üblich meine persönliche Meinung.# | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461077 | |||
Datum | 06.02.2008 20:23 | 105040 x gelesen | |||
Wenn einer mit anderen Löscher nicht umgehn kann macht er genauso Schade an Ware Inventar und sons was. Was soll das ganze... | |||||
| |||||
Autor | Math8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen | 461078 | |||
Datum | 06.02.2008 20:25 | 105204 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Hauck Daniel Das kannst du aber net von nem Pulverlöscher abhängig machen. Wenn die Mitarbeiter den sinnvoll bedienen find ich Pulverlöscher halb so schlimm... sorry, mit Verlaub und ohne Dir zu nahe treten zu wollen - aber wenn man von etwas offensichtlich keine Ahnung hat, sollte man da wenigstens keine Ratschläge erteilen... mfG Mathias Zimmer #Wie üblich meine persönliche Meinung.# | |||||
| |||||
Autor | Math8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen | 461081 | |||
Datum | 06.02.2008 20:28 | 105103 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Hauck Daniel Und meiner Meinung nach ist man mit nem Pulverlöscher am flexibelsten. Ausser Büros, etc. da CO2... über CO2 im Büro hat ja schon jemand anders etwas passendes formuliert - aber warum ist man mit Pulver in der geschilderten Situation Deiner Meinung nach bitte am flexibelsten? Was für einen Grund siehst Du überhaupt, in so einem Lager Pulver zu empfehlen? Mir fiele übrigens genau ein einziger ein... mfG Mathias Zimmer #Wie üblich meine persönliche Meinung.# | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461082 | |||
Datum | 06.02.2008 20:28 | 105113 x gelesen | |||
Stimmt ich hab keine Ahnung. Genau so wie 80% der Betriebe die Pulverlöscher verwenden. Halt dich einfach ein bisschen zurück mit deinen Äußerungen... | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461083 | |||
Datum | 06.02.2008 20:30 | 105136 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel An was ich noch nciht gedacht hab, schaffen Wasser und Schaumlöscher soviele Löscheinheiten wie ein Pulverlöscher? Alles eine Frage der Anzahl. Die Ratings von Schaumlöschern liegen je nach Hersteller teilweise unter denen eines mit vergleichbarer Löschmittelmenge ausgestatteten Pulverlöschers. Dementsprechend teilweise auch die LE nach BGR 133. Da macht's die Menge. Ach übrigens: BGR 133 4.5.5 Zur Minderung von Folgeschäden sollten – sofern geeignet – Feuerlöscher mit Wasser, mit Wasser mit Zusätzen bzw. mit Schaum in Betracht gezogen werden. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8S., Lüdenscheid / NRW | 461085 | |||
Datum | 06.02.2008 20:30 | 105103 x gelesen | |||
ich habe vor Kurzem ein Video gesehen, in dem in einem Raum ca. 4x5m ein Pulverlöscher versuchsweise durch einen FA (unter PA) abgeblasen wurde (immer nur in einer Ecke). Dauer einige Sekunden. In dem Raum war nach 20min immer noch Nullsicht! So viel zum Thema sparsam einsetzen und nur wenig Schaden... :-/ ....nein, ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur!.... | |||||
| |||||
Autor | Math8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen | 461086 | |||
Datum | 06.02.2008 20:30 | 105064 x gelesen | |||
Hallo nochmal, Geschrieben von Hauck Daniel Wenn einer mit anderen Löscher nicht umgehn kann macht er genauso Schade an Ware Inventar und sons was. Was soll das ganze... sorry, bei allem Respekt - aber das ist so pauschalisiert schlicht und ergreifend Unfug. mfG Mathias Zimmer #Wie üblich meine persönliche Meinung.# | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461089 | |||
Datum | 06.02.2008 20:31 | 105149 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Genau so wie 80% der Betriebe die Pulverlöscher verwenden. Und die haben diese zumeist nur weil es in der Anschaffung die günstigeren sind und/oder weil deren Brandschutzbeauftragte etwa den gleichen Wissensstand haben wie du. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461090 | |||
Datum | 06.02.2008 20:33 | 105102 x gelesen | |||
Also, wenn ich jetzt nur als Beispile 2 Schumlöscher brauche um die LE von einem Pulverlöscher zu erreichen kaufen 80% der Verantwortlichen den Pulverlöscher, wegen der Folgekosten. Weil bei denen brennts ja nicht.... Und dann haben die auch keine Lust anstatt einem zwei löscher warten zu lassen. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP (KLF-Land) | 461091 | |||
Datum | 06.02.2008 20:33 | 105136 x gelesen | |||
Ergo haben in 80% der Betriebe die entsprechenden Beschaffer auch keine Ahnung, was sie da aufgehangen haben... Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, man kann sie kostenlos nutzen. Sie ist nicht OpenSource, man darf sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Meine Wehr (für die ich hier nicht schreibe!): http://www.ffw-grafschaft.de | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461092 | |||
Datum | 06.02.2008 20:33 | 104898 x gelesen | |||
Geschrieben von Markus SteinhilberIn dem Raum war nach 20min immer noch Nullsicht! So viel zum Thema sparsam einsetzen und nur wenig Schaden... :-/ Jo, solche Versuche habe ich auch schon machen dürfen. Nicht nur die Betrachtung des Schadens ist in diesem Zusammenhang interessant - man denke mal an Mitarbeiter die den Raum verlassen wollen aber aufgrund mangelnder Sicht damit Probleme haben. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461093 | |||
Datum | 06.02.2008 20:34 | 105151 x gelesen | |||
Wäre mein Wissenstand so falsch würden die BG´s oder sonstwas die Regelungen ändern. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461094 | |||
Datum | 06.02.2008 20:35 | 105029 x gelesen | |||
Alle Brandklassen, hohe Anzahl an Löscheinheiten, günstiger.... Sag dumir wieso Schaum? | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461095 | |||
Datum | 06.02.2008 20:36 | 105096 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Also, wenn ich jetzt nur als Beispile 2 Schumlöscher brauche um die LE von einem Pulverlöscher zu erreichen kaufen 80% der Verantwortlichen den Pulverlöscher, wegen der Folgekosten. Stimmt, wenn sie entsprechend beraten werden kann man die Quote zwar noch ein wenig senken aber vermutlich nicht wirklich viel. Geschrieben von Hauck Daniel Weil bei denen brennts ja nicht.... Und dann haben die auch keine Lust anstatt einem zwei löscher warten zu lassen. Und deshalb bist du auch der Meinung Pulverlöscher sein besser? MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461097 | |||
Datum | 06.02.2008 20:37 | 105030 x gelesen | |||
Die Festplatte und der Prozessor interessiert mch recht wenig, wenn mein PC brennt... Aber du machst nicht noch mehr Schaden. Dokumente in der Nähe, etc... | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461098 | |||
Datum | 06.02.2008 20:37 | 105158 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Wäre mein Wissenstand so falsch würden die BG´s oder sonstwas die Regelungen ändern. s. BGR 133 4.5.5 Wer lesen kann ist klar im Vorteil... MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461099 | |||
Datum | 06.02.2008 20:38 | 104964 x gelesen | |||
Und mit Schaum oder Wasser machst du nix kaputt? Komisch dann hast du Fähigkeiten, die du mir mal beibringen mußt.... | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461101 | |||
Datum | 06.02.2008 20:39 | 105121 x gelesen | |||
Ih schätze so an die 50. Tut das hier was zur Sache? | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461102 | |||
Datum | 06.02.2008 20:40 | 104883 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Ich denk die Arbeit gibts immer wenns brennt...Schon, aber wenn du einen kleinen Brand hast, kannst du mit dem richtigen Löscher deine Aufräumarbeit auf den Brandherd und nahe Umgebung beschränken, oder mit dem Falschen die Arbeit auf das ganze Regal ausweiten. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461103 | |||
Datum | 06.02.2008 20:41 | 105194 x gelesen | |||
Ich hab kein Bock grad zu lesen und ich weiss wovon ich Rede. Und ich bleib auch bei meiner Meinung. Und wenn noch 5 dazukommen.... | |||||
| |||||
Autor | Sasc8ha 8T., Limbach-Oberfrohna / Sachsen | 461104 | |||
Datum | 06.02.2008 20:41 | 105078 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Wäre mein Wissenstand so falsch würden die BG´s oder sonstwas die Regelungen ändern. Nö! Die BG hat Interesse daran, das Feuer schnell auszubekommen, damit die Mitarbeiter keinen Schaden nehmen. Wie das gemacht wird, ist ihr egal. Ob durch das Löschmittel weitere Schaden entsteht, kann ihr egal sein. Hauptsache das Ziel, die Mitarbeiter nicht zu gefährden, wird erreicht. MkG Sascha | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461105 | |||
Datum | 06.02.2008 20:42 | 104980 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Aber du machst nicht noch mehr Schaden. Dokumente in der Nähe, etc.. Löschen in Büroräumen mit: CO2 - Brandgut glimmt weiter - ggf. Brandausbreitung durch "mechanische Löschwirkung" Pulver - zum Teil erheblicher Kollateralschaden - ggf. Brandausbreitung durch "mechanische Löschwirkung" - Löschmittelkegel kann sich kaum entfalten (min. ca. 3m bei PG12) Wasser-/Schaumlöscher - geringer Kollateralschaden - ggf. Brandausbreitung durch "mechanische Löschwirkung" (jedoch geringer als mit CO2 oder Pulver) Gieskanne/Mineralwasserflasche/... - unter Umständen optimal... MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461106 | |||
Datum | 06.02.2008 20:42 | 104939 x gelesen | |||
Vielleicht liegts auch daran das es nciht der entscheidet, der Ahnung hat, sondern der der es auch bezahlt. Und das sind die die an sowas Sparen, egal was man sagt. | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461107 | |||
Datum | 06.02.2008 20:43 | 105144 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Ich hab kein Bock grad zu lesen und ich weiss wovon ich Rede. Und ich bleib auch bei meiner Meinung. Und wenn noch 5 dazukommen.... Dann wollen wir doch mal hoffen, daß du nirgendwo als Brandschutzbeauftragter tätig bist.... MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP (KLF-Land) | 461108 | |||
Datum | 06.02.2008 20:43 | 104883 x gelesen | |||
Wo landet das Wasser/ der Schaum? Wohin verteilt sich das Pulver? Bei letzterem kannst du u.U. nicht nur das gelöschte säubern/wegwerfen, sondern auch Elektrogeräte 2 Büro's weiter. In einer Lagerhalle, wo keine Wände/Barrieren zwischen den Geräten sind, hast du diesen Effekt noch viel besser... Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, man kann sie kostenlos nutzen. Sie ist nicht OpenSource, man darf sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Meine Wehr (für die ich hier nicht schreibe!): http://www.ffw-grafschaft.de | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461109 | |||
Datum | 06.02.2008 20:43 | 104874 x gelesen | |||
Stimmt, und günstig noch dazu. | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461111 | |||
Datum | 06.02.2008 20:44 | 104944 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Ih schätze so an die 50. Tut das hier was zur Sache? Naja, dann frage ich mich ernsthaft wieso du nicht selber auf die Idee gekommen bist das Pulver Mist ist. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461112 | |||
Datum | 06.02.2008 20:45 | 105028 x gelesen | |||
Doch bin ich. Und das mit Erfolg. Und auch noch in nem Betrieb, wo das Versammlungsstättengesetz greift.... | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461113 | |||
Datum | 06.02.2008 20:45 | 105095 x gelesen | |||
Was gebrannt hat ist kaputt! Aber ein Pulverlöscher hat die dumme Angewohnheit, dass er sehr weit streut. Schonmal mit ner Schrotflinte ne Maus gejagt? Mit einem nomalen 6kg Löscher kannst du locker ein 5m breites Regal zustauben, obwohl nur 1m davon gebrannt hat. Mit einem Schaumlöscher beschrnkt sich der Schaden auf den Meter plus ein wenig links und rechts. Und wo ist jetzt der Vorteil gegenüber dem Pulver? Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461114 | |||
Datum | 06.02.2008 20:45 | 104992 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Doch bin ich. Und das mit Erfolg. Und auch noch in nem Betrieb, wo das Versammlungsstättengesetz greift.... Jetzt mache ich mir wirklich Sorgen... MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461116 | |||
Datum | 06.02.2008 20:46 | 105000 x gelesen | |||
Weil ich diese Erfahrungen noch nicht gemacht hab das es so ein Mist ist wie hier gesagt wird. Und eineige Ausagen find cih echt ein bisschen übertrieben.. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP (KLF-Land) | 461117 | |||
Datum | 06.02.2008 20:47 | 104894 x gelesen | |||
Geschrieben von Johannes KrauseMit einem Schaumlöscher beschrnkt sich der Schaden auf den Meter plus ein wenig links und rechts.Und selbst das ist bei ruhiger Hand schon ziemlich viel. Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, man kann sie kostenlos nutzen. Sie ist nicht OpenSource, man darf sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Meine Wehr (für die ich hier nicht schreibe!): http://www.ffw-grafschaft.de | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461118 | |||
Datum | 06.02.2008 20:47 | 104987 x gelesen | |||
Jo dann kann ich auch nix machen. Musst du aber nicht. Ist alles in Ordnung bei uns. | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461119 | |||
Datum | 06.02.2008 20:48 | 104899 x gelesen | |||
Welche? Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Math8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen | 461120 | |||
Datum | 06.02.2008 20:48 | 105046 x gelesen | |||
Hello again... Geschrieben von Hauck Daniel Alle Brandklassen ...den Pulverlöscher mußt Du mir zeigen. Ich lobe einen Kasten Kaltgetränke aus... Geschrieben von Hauck Daniel hohe Anzahl an Löscheinheiten, günstiger Damit wären wir bei den Kosten für Beschaffung ung Vorhaltung, wo Pulver immer noch leicht im Vorteil liegen dürfte - und damit beim erwähnten einzigen Grund, der mir einfiele. Geschrieben von Hauck Daniel Sag dumir wieso Schaum Sag ichdir gerne:
Sag mal, was ich mich shcon seit einigen Postings frage - wie viele Pulverlöscher hast Du denn in Deinem Leben schon benutzt bzw. wie vielen Benutzungen beigewohnt? mfG Mathias Zimmer #Wie üblich meine persönliche Meinung.# | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461122 | |||
Datum | 06.02.2008 20:49 | 105015 x gelesen | |||
Also da sind wir doch beim Punkt. Mitarbeiter. In meinen Augen auch wichtiger als andere Schäden... | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461123 | |||
Datum | 06.02.2008 20:51 | 105109 x gelesen | |||
Steht in nem anderen Posting. Im Grunde ist das mit dem Schaum alles richtig. Aber jeder Arbeitgeber geht den einfachen billigen Weg und das ist nun mal da s Pulver.... | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461124 | |||
Datum | 06.02.2008 20:52 | 105045 x gelesen | |||
Fragen wir mal andersrum. Welche Nachteile hat deiner Meinung nach ein Wasser-/Schumlöscher? Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461125 | |||
Datum | 06.02.2008 20:53 | 105049 x gelesen | |||
Das ist nicht meine Meinung, sondern der von denen die für das Budget dafür verantworten. Und sobalds um ein par Euro geht machst du denen mit der besten Beratung das nicht klar. Vielleicht bei nem Betrieb mit 10 Löschern aber nicht wo, wo hunderte rumhängen.... | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461128 | |||
Datum | 06.02.2008 20:54 | 104978 x gelesen | |||
Ich hab nicht gesagt das er Nachteile hat. Aber in großen Betrieben ist und wird das so bleiben das Pulver eingesetzt wird. | |||||
| |||||
Autor | Sasc8ha 8T., Limbach-Oberfrohna / Sachsen | 461129 | |||
Datum | 06.02.2008 20:54 | 105093 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Aber jeder Arbeitgeber geht den einfachen billigen Weg Das ist nicht richtig. MkG Sascha | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461131 | |||
Datum | 06.02.2008 20:55 | 104897 x gelesen | |||
Das meißte hier ist in Meinen Augen pauschalisiert. | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461133 | |||
Datum | 06.02.2008 20:56 | 105054 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Das ist nicht meine Meinung, sondern der von denen die für das Budget dafür verantworten. Und warum verteidigst du dann die Pulverlöscher? Geschrieben von Hauck Daniel Und sobalds um ein par Euro geht machst du denen mit der besten Beratung das nicht klar. Vielleicht bei nem Betrieb mit 10 Löschern aber nicht wo, wo hunderte rumhängen... Täusch dich da mal nicht. Es gibt Betriebe die da anders denken. Insbesondere nachdem sie einen kleinen Brandfall mit riesigem Pulverschaden hatten oder ich ihnen einfach mal einige Filmchen gezeigt habe... MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461134 | |||
Datum | 06.02.2008 20:56 | 105071 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Also da sind wir doch beim Punkt. Mitarbeiter. In meinen Augen auch wichtiger als andere Schäden...Verständlich, aber als Brandschutzbeauftragter zu kurz gedacht, da du nicht nur auf die Mitarbeiter achten darfst sondern auch dich um den Fortbestand deiner Firma zu kümmern hast! Und mit dem kleinen Mehraufwand Pulverlöscher gegen Schaumlöscher auszutauschen, der besser jedem Bereich deiner Firma den passenden Löscher zu spendieren beides mit einer Klappe schlagen! Ist das nicht eine tolle Idee??? Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461136 | |||
Datum | 06.02.2008 20:57 | 105077 x gelesen | |||
Aber zu 90% mit Sicherheit. Die erfüllen das was Sie müßen und dann ist gut. Ich red jetzt net von nem Betrieb mit 5 Löschern, sondern von den großen. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461140 | |||
Datum | 06.02.2008 20:59 | 105149 x gelesen | |||
Doch ist ne super Idee, kene Frage. Aber nicht wenn du 200-300 Löscher tauschen mußt, wie es bei meinem Fall wäre. Da gehts dann nämlich um richtig Kohle, und das macht kein Arbeitgeber mit, der ja im Grunde dem entspricht, was er zu tun hat. Auch wenns Pulverlöscher sind. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461141 | |||
Datum | 06.02.2008 21:02 | 105110 x gelesen | |||
Weil ich in mmeinem Fall keine andere Möglichkeit gibt. Alles schon probiert. Alles. Beispiel Audi AG. Zu 95% Pulverlöscher im Einsatz. Werden von eigenen leuten gewartet und geprüft. Aber da kann man sparen. Also tut man das auch, auh wenns nicht richtig ist. Und so ist es bei den meißten großen. Egal was für ein BsB da ist oder was für Filmchen du zeigst. Ist leider so. | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461143 | |||
Datum | 06.02.2008 21:06 | 105016 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Weil ich in mmeinem Fall keine andere Möglichkeit gibt. Alles schon probiert. Irgendwie glaube ich dir das nicht. Am Anfang der Diskussion hast du die Pulverlöscher noch verteidigt, nun ändern sich nach und nach deine Aussagen und du gibst an, daß du zwar Wasser/Schaumlöscher bevorzugen würdest aber keiner der Betriebe Interesse daran hat. Weißt du eigentlich was du willst? MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461145 | |||
Datum | 06.02.2008 21:09 | 105041 x gelesen | |||
ich weiss was ich will. aber mein chef weiss es auch. und somit wirds wohl bei den pulverlöschern bleiben... | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 461147 | |||
Datum | 06.02.2008 21:10 | 104905 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Ih schätze so an die 50. Tut das hier was zur Sache? Jo weil du einen Mist erzählst das es hanebüchen ist, das muß man mal deutlich anmerken damit nicht noch jemand das glaubt. Oder hast du von Feuerlöschern genauso viel Ahnung wie von Ad Blue und dem Betrieb der es wegläßt? Würde mich nicht wundern. Gruß Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Maxi8mil8ian8 K.8, Preetz / Schleswig-Holstein | 461149 | |||
Datum | 06.02.2008 21:13 | 104973 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Das ist nicht meine Meinung, sondern der von denen die für das Budget dafür verantworten. Und sobalds um ein par Euro geht machst du denen mit der besten Beratung das nicht klar. Vielleicht bei nem Betrieb mit 10 Löschern aber nicht wo, wo hunderte rumhängen.... Der Threadstarter wollte aber AFAIK wissen, welche Löscher die "besten" für seinen Betrieb wären, und nicht, welche die "günstigsten".. Und um "hunderte" Löscher ging es ihm AFAIK auch nicht.. (Es sei denn, man wollte die Brandgefahr mit der drastischen Senkung der nutzbaren Lagerfläche bekämpfen. ;-)) Mfg. Max Alled meine private Meinung! | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461150 | |||
Datum | 06.02.2008 21:13 | 105066 x gelesen | |||
Solange du Ahnung hast ist ja alles gut.... Wum Adblue, das kann man weglasen, aber egal, anderes Ding. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461151 | |||
Datum | 06.02.2008 21:15 | 104818 x gelesen | |||
Alles klar... | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 461153 | |||
Datum | 06.02.2008 21:15 | 105128 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Solange du Ahnung hast ist ja alles gut.... Ich bin kein Brandschutzbeauftragter und setze nur den GMV in Sachen Feuerlöschern ein, mich würde interessieren welche Ausbildung dich dazu qualifiziert? Vielleicht glaub ich dir dann ja. Grüßle Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461155 | |||
Datum | 06.02.2008 21:17 | 105015 x gelesen | |||
Ich glaub du verstehst eh nicht was ih ausdrücken wollte, von daher.... Ich muss mich vor dir mit Sicherheit nicht rechtfertigen. | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461156 | |||
Datum | 06.02.2008 21:18 | 104922 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel ich weiss was ich will. aber mein chef weiss es auch. und somit wirds wohl bei den pulverlöschern bleiben... Das dein Chef eher auf Pulverlöscher stehen wird, verwundert mich nicht. Ist eine fiskalische Entscheidung beruhend auf einer Milchmädchenrechnung. Du würdest Pulverlöscher laut deinen ersten Postings aber auch pauschal vorziehen - und das ist (für einen Brandschutzbeauftragten) einfach fachlicher Unsinn. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461159 | |||
Datum | 06.02.2008 21:21 | 104931 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Ich hab nicht gesagt das er Nachteile hat. Aber in großen Betrieben ist und wird das so bleiben das Pulver eingesetzt wird.Warum? Wohl in erster Linie, weil sie in der Anschaffung billiger sind (bei einem 6kg-Pulver/6l-Schum Löscher hab ich da was im Einzelhandel von etwa 30€ Differenz gefunden). Aber sind sie deswegen besser? Die meisten Feuer im Büro hast du nicht im Bereich der Elektronik sondern irgendwas in der Brandklasse A, da kommst du mit CO2 nicht weit und Pulver sorgt neben einer Sichtbehinderung beim Löschen für eine Grundreinigung der Teppiche, Tische, Schränke. Dann ist Löschpulver hoch korrosiv, sprich alle im Raum befindlichen Geräte müssen auch saniert werden, da sie sonst Schrott sind. Hast du eine Klima-/Lüftungsanlage wird das noch schöner, da sich je nach Modell das Pulver im gesamten Betrieb verteilen kann (worst case). In einem Serverraum wiederum hast du das Problem, dass du bei einem Entstehungsbrand nach Möglichkeit die Benachbarten Server schützen musst. Hier hilft dir CO2 besser als Wasser oder Schaum, da keine Rückstände im Raum bleiben. Das betroffene Gerät ist aber sowieso Schrott, bzw bedarf einer Grundsanierung. Nun zum Lager. Da du schon 50 Löscher in deinem Leben abgeblasen hast, weist du, dass sich die Wolke bei richtiger Anwendung schön ausbreitet. Das ist zum Einen ein gewünschter Effekt, schließlich willst du möglichst schnell eine große Brandfläche abdecken. Es entwickelt sich aber zu einem Nachteil, wenn diese Fläche kleiner ist, als die Wolke. Dann hast du Pulverrückstände je nach Löscher im Halbkreis von mehreren Metern vor dir. Die dort gelagerte Ware ist im besten Falle nur von Außen bepudert, im schlechtesten Fall hat sie auch was davon "geschluckt". In beiden Fällen hast du noch Glück, da sich die Ware zwar nur noch als B- oder C-Ware , aber immerhin sich noch verkaufen lässt=> Umsatzeinbußen. Im schlimmsten Fall ist sie hin und du kannst sie nicht Lieferfrist gerecht ausliefern=> unzufriedene Kunden. Hast du darüber hinaus automatisierte Anlagen in deinem Lagerhaus (gibts sogar schon in Apotheken) wird der Pulverschaden noch größer, siehe Pulver im Büro. Also wenn du mich fragst, es macht schon Sinn sich darüber nachzudenken, ob Pulver das Mittle der Wahl ist. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461160 | |||
Datum | 06.02.2008 21:21 | 104826 x gelesen | |||
Gut wenn das für dich ne Milchmädchenrechnung ist bitte. Fachlicher Unsinn ist so nicht richtig finde ich. Wir haben uns oft genug auseinander gesetzt wegen dem ganzen. Aber die €´s zählen eben mehr. Egal was ich sage. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 461162 | |||
Datum | 06.02.2008 21:21 | 104950 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Ich muss mich vor dir mit Sicherheit nicht rechtfertigen. Nö, aber mich hätte es interessiert woher man so eine Ausbildung bekommt? Übrigens, Gruß - Meldung - Gruß, spart Ärger und Verdruss Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461164 | |||
Datum | 06.02.2008 21:22 | 104957 x gelesen | |||
Ich hab doch gesagt das es finanzielle Gründe sind. Lies halt mal. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461167 | |||
Datum | 06.02.2008 21:24 | 104967 x gelesen | |||
Dann google. Mit einem der mit anderen sachen kommt, was hiermit nix zu tun hat brauch ich mich net auseinandersetzen. | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461168 | |||
Datum | 06.02.2008 21:26 | 104786 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Aber jeder Arbeitgeber geht den einfachen billigen Weg und das ist nun mal da s Pulver....Wenn du solch einen Arbeitgeber hast, liegt es an dir, dem Experten auf dem Gebiet im Betrieb; ihn davon zu überzeugen, dass billig nicht immer günstig ist. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 461169 | |||
Datum | 06.02.2008 21:26 | 104850 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Dann google. Mit einem der mit anderen sachen kommt, was hiermit nix zu tun hat brauch ich mich net auseinandersetzen. Oh doch, das zeigt wie fachlich belastbar deine Aussagen sind, so leid es mir tut. Wer hier so auf den Putz haut mit falschen Tatsachen und "Ratschlägen" der muß auch mit Gegenwind klarkommen. Und noch was: Ich erwarte auch ein gewisses Maß an zwischenmenschlichen Umgangsformen. MKG Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461170 | |||
Datum | 06.02.2008 21:28 | 104772 x gelesen | |||
Es soll Arbeitgeber geben für die zählt nur das nötigste, günstigste, aber glaub was du willst... | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461173 | |||
Datum | 06.02.2008 21:29 | 104953 x gelesen | |||
Seit wann gibts im Internet zwischenmenschliches Verhalten??? Könenn uns gern mal in echt unterhalten. Ganz fachlich... | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461174 | |||
Datum | 06.02.2008 21:30 | 104844 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Lies halt mal.Hab ich zwischenzeitlich, aber lies bitte andersrum auch meinen Kommentar dazu. Nur so als Tip, falls du gegen deinen Arbeitgeber allein nicht anstinken kannst, es gibt mittlerweile in D Unternehmen die sich grade auf die Frage "billige Sicherheit= günstige Sicherheit" spezialisiert haben. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461175 | |||
Datum | 06.02.2008 21:31 | 104705 x gelesen | |||
Geschrieben von Johannes Krause"billige Sicherheit= günstige Sicherheit"...sollte natürlich billige Sicherheit= günstige Sicherheit?" heißen. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 461176 | |||
Datum | 06.02.2008 21:31 | 104828 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Ich red jetzt net von nem Betrieb mit 5 Löschern, sondern von den großen. Hmm. Bei meinem Arbeitgeber. 2 x Verwaltungsbauten mit 16 Geschossen. Dazu die Studios und noch das eine oder andere kleinere Verwaltungs- und Technikgebäude. Dort sind mir bisher nur Schaumlöscher und CO2-Löscher über den Weg gelaufen. Warum? Weil der BS-Beauftragte weiß, was er tut und warum er es tut. Und weil in manchen Ecken bei uns ein ausgelöster PG Dir "geringfügige" Probleme machen würde. Für die Folgekosten könntest Du die Schaumlöscher grob geschätzt viele viele Jahre komplett jedes Jahr wegwerfen und neu beschaffen anstatt sie zu warten. Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461178 | |||
Datum | 06.02.2008 21:33 | 104932 x gelesen | |||
Ganz fachlich? Reicht ein fachliches Internet-Lexikon fürs erste? Klick mich...ich erkläre die Netiquette Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461179 | |||
Datum | 06.02.2008 21:34 | 104623 x gelesen | |||
Ja dann sei doch froh das es noch solche Arbeitgeber gibt. Aber ich kann meinen nicht überzeugen irgendwas anders anzuschaffen. Da haben sich schonmehr die Zähne ausgebissen. Bin froh das ich 2 fettbrandlöscher für die Kntine durchsetzen konnte. Naja siehe Beispiel Audi. Die machen Rekordgewinne und ändern auch nix, weil heutzutage nur das dicke plus unterm Strich zählt. Und die haben ne Werkfeuerwehr, also genügend die den Vorgesetzten oder die dafür Verantwortlich sind auf den Schlips treten könnten. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Eppingen / BW | 461181 | |||
Datum | 06.02.2008 21:35 | 104717 x gelesen | |||
Cool, jetzt weiss ich das auch. Trotzdem kann man eine richtige Diskussion in echt füren, aber in keinem Forum... | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461184 | |||
Datum | 06.02.2008 21:38 | 104717 x gelesen | |||
Ich sag ja auch nciht, dass du mit dem Finger schnippen sollst und sofort haben alle Schaum oder Wasser. Aber bei Ersatzbeaschaffungen, oder besonders kritischen Punkten sollte man zweimal überlegen, ob man seine Risikobetrachtung noch aktuell. R=HxS ist dir bekannt? Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Volk8er 8E., Eydelstedt / Niedersachsen | 461185 | |||
Datum | 06.02.2008 21:38 | 104761 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian FischerUnd weil in manchen Ecken bei uns ein ausgelöster PG Dir "geringfügige" Probleme machen würde. Für die Folgekosten könntest Du die Schaumlöscher grob geschätzt viele viele Jahre komplett jedes Jahr wegwerfen und neu beschaffen anstatt sie zu warten. Aus diesem Grunde will ich in unserem Betrieb auch die Pulverlöscher aussondern. Als Begründung suche ich noch einen finanziellen Rahmen einer Grundreinigung nach Einsatz eines PG in Büroräumen. Leider konnte mir da noch niemand eine (annähernde) Summe nennen. In der Produktion habe ich das bereits umgestellt. Reinraum und so sind schon gute Argumente :-) Gruß, Volker Alles jederzeit und immer meine persönliche Meinung! Irrtümer vorbehalten! | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 461187 | |||
Datum | 06.02.2008 21:39 | 104695 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Hauck Daniel Aber die €´s zählen eben mehr. richtig. Deswegen findest du bei uns in der Firma keinen Pulverlöscher (mehr) sondern im Bürotrakt Wasser, in der Produktion Schaum und im Serverraum CO2... Man hat sich halt mal ein wenig Gedanken gemacht was teurer ist. Schaumlöscher oder z.B. neue Schaltanlagen aufbauen und die damit verbundenen Konventionalstrafen oder Produktionsausfall... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Gemmingen / BW | 461188 | |||
Datum | 06.02.2008 21:41 | 104903 x gelesen | |||
Wenn aber die Löscher vor 5-6 Jahren angeschafft wurden, werd ich gegen ne Wand laufen. Und damals wars ncoh ein anderer. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Gemmingen / BW | 461190 | |||
Datum | 06.02.2008 21:42 | 104750 x gelesen | |||
Na dann sei froh das du so nen einsichtigen Arbeitgeber hast. Aber das sind die wenigsten, das weiss ich sicher. | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461191 | |||
Datum | 06.02.2008 21:44 | 104678 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Na dann sei froh das du so nen einsichtigen Arbeitgeber hast. Aber das sind die wenigsten, das weiss ich sicher. Dein Arbeitgeber wird wohl kaum zu einer Einsicht gelangen können solange er von dir beraten wird. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 461192 | |||
Datum | 06.02.2008 21:46 | 104805 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Na dann sei froh das du so nen einsichtigen Arbeitgeber hast. Aber das sind die wenigsten, das weiss ich sicher. Bei der Beratung die dein Arbeitgeber hat kann er ja nicht zur Einsicht kommen, kann halt sein das er es mal teuer bemerkt was er da für einen Berater hatte. Gruß CS TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Gemmingen / BW | 461193 | |||
Datum | 06.02.2008 21:46 | 104694 x gelesen | |||
Immer das gleiche gelaber.... du wirst es wissen. kennst ja meinen arbeitgeber. erbärmlich das ihr euch alle soooo sicher seit das alles an mir liegt. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 461194 | |||
Datum | 06.02.2008 21:46 | 104755 x gelesen | |||
Geschrieben von Volker EhrhardtAus diesem Grunde will ich in unserem Betrieb auch die Pulverlöscher aussondern. Als Begründung suche ich noch einen finanziellen Rahmen einer Grundreinigung nach Einsatz eines PG in Büroräumen. Leider konnte mir da noch niemand eine (annähernde) Summe nennen. Rechne doch selbst. 1 x komplette Neuausstattung der EDV (PC, Sicherungsgeräte, Drucker) Kopierer etc. neu Ausfallzeiten in Verwaltung (Rechnungswesen, Vertrieb, Einkauf,... was auch immer) Evtl. Datenverlust auf den lokalen Laufwerken, falls Server nicht gesondert gekapselt auch diese Dazu Reinigungskosten. Rechne selbst durch. Wie lange dauert es einen Schrank mit akten auszuräuen, die Akten mit Druckluft durchzublasen, wieder einzuräumen. Das rechne auf die Schränke hoch,... Und da kommt es auf ein paar Tausend Euro hin oder her nicht wirklich an. Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Gemmingen / BW | 461195 | |||
Datum | 06.02.2008 21:47 | 104824 x gelesen | |||
Er hatte schon genug Berater. Aber ihr wisst ja eh alles besser... | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461197 | |||
Datum | 06.02.2008 21:48 | 104535 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel erbärmlich das ihr euch alle soooo sicher seit das alles an mir liegt. Da du so wehement Pulverlöscher verteidigst, der Ansicht bist, daß diese nur kleinen Schaden anrichten und übrigens noch nicht einmal willens bis mal einen Blick in die BGR zu werfen, muß man mindestens mal zu dem Schluß kommen, daß du es zumindest nicht besser machst. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Gemmingen / BW | 461198 | |||
Datum | 06.02.2008 21:49 | 104748 x gelesen | |||
Tolle Rechnung. Im Brandfall zahlt die Versicherung auch die durchs Pulver entstandene Schäden, zum teil auch ausfälle. also wieder ein argument weniger den vorgesetzten zu locken.... | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461200 | |||
Datum | 06.02.2008 21:50 | 104798 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Wenn aber die Löscher vor 5-6 Jahren angeschafft wurden, werd ich gegen ne Wand laufen. Und damals wars ncoh ein anderer. DAs klingt doch aber schon ganz anders, als Geschrieben von ---Hauck Daniel--- Wieso nicht Pulver? In den mir bekannten Lägern hab ich nix anderes als Pulverlöscher gesehn und die fahren alle gut damit. Weshalb wir uns hier das Maul zerreißen war doch u.a. diese kleine Aussage von dir, die bei manchen den Anschein hat, dass du Pulver als Allheilmittel siehst. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461202 | |||
Datum | 06.02.2008 21:51 | 104724 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Er hatte schon genug Berater. Aber ihr wisst ja eh alles besser... Nochmal..., es geht hier nicht um deinen Arbeitgeber oder den Brandschutz in dem Unternehmen in dem du tätig bist, sondern einzig und allein um den fachlichen Schwachsinn den du von dir gegeben hast. MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461203 | |||
Datum | 06.02.2008 21:52 | 104651 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Im Brandfall zahlt die Versicherung auch die durchs Pulver entstandene Schäden, zum teil auch ausfälle. also wieder ein argument weniger den vorgesetzten zu locken.... Schau mal ganz oben im Thread. Da steht was von Kundenabwanderung... MkG Marc Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 461206 | |||
Datum | 06.02.2008 21:52 | 104837 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Tolle Rechnung. Im Brandfall zahlt die Versicherung auch die durchs Pulver entstandene Schäden, zum teil auch ausfälle. also wieder ein argument weniger den vorgesetzten zu locken.... Zahlt sie das wirklich? haben alle die richtige Versicherung? Sind wir da sicher? Meiner Erfahrung nach sind Versicherungen dazu da Geld zu kassieren und nicht zu bezahlen wenn es darauf ankommt. Und dann nach X Tagen/ Wochen Ausfall wenn die Kunden Abspringen und Firma den Bach runter geht hast Du wirklich was gewonnen. Da bringt auch die FBU Versicherung nichts mehr. Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Gemmingen / BW | 461209 | |||
Datum | 06.02.2008 21:54 | 104535 x gelesen | |||
Wenn du meinst. Ich hab grad keine Lust mehr die Situation zu erklären da ihr hier alle eh nur einen Blickwinkel habt und alles adere Scheisse ist. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Gemmingen / BW | 461210 | |||
Datum | 06.02.2008 21:55 | 104481 x gelesen | |||
wenn sie die falsche versicherung haben liegt das nicht an mir. | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461213 | |||
Datum | 06.02.2008 21:56 | 104711 x gelesen | |||
Schau mal auf http://www.feuerwehrforum.de (bitte nicht schlagen, ich hab mir den Namen nicht ausgedacht!!!) Diese Firma verfügt über ein annähernd unbegrenztes Reservoir an Argumenten, schließlich verdienen die damit Geld. Die bilden übrigens auch Brandschutzbeauftragte aus/fort * mit auge zwinker* Und nein, ich bekomm kein Geld von denen, die Sponsoren nur meinen Studiengang. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Gemmingen / BW | 461214 | |||
Datum | 06.02.2008 21:57 | 104480 x gelesen | |||
ich hab halt schon genug läger gesehn wo nix anderes als pulverlöscher war. obs allerheilmittel ist hat mit meiner meinung nix zu tun. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Gemmingen / BW | 461218 | |||
Datum | 06.02.2008 21:59 | 104640 x gelesen | |||
brauch keine fortbildung*zurückzwinker* und schon gar nicht bei ner firma die dann sicher ihre produkte in den himel lobt und andere sachen sind alle nix... vielleicht isses da net so, aber sowas macht man bei unabhängigen.. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Gemmingen / BW | 461221 | |||
Datum | 06.02.2008 22:01 | 104617 x gelesen | |||
schwachsinnig und dumm ist es situationen zu beurteilen die man nicht kennt und das macht ihr hier. und deshalb hab ich jetzt auch kein bock mehr auf den mist hier. ihr habt eure meinung, eure situation und alles andere ist scheisse. das nenn ich mal ne richtig dumme einstellung. | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 461224 | |||
Datum | 06.02.2008 22:03 | 104743 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel schwachsinnig und dumm ist es situationen zu beurteilen die man nicht kennt und das macht ihr hier. und deshalb hab ich jetzt auch kein bock mehr auf den mist hier. ihr habt eure meinung, eure situation und alles andere ist scheisse. das nenn ich mal ne richtig dumme einstellung. Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt. | |||||
| |||||
Autor | Hauc8k D8., Gemmingen / BW | 461225 | |||
Datum | 06.02.2008 22:04 | 104516 x gelesen | |||
wow... | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461230 | |||
Datum | 06.02.2008 22:11 | 104427 x gelesen | |||
Das mit der Netiquette hatte ich doch schon verlinkt, oder? Also entweder möchtest du einfach hier auf den Putz hauen, dann kann der Rest mit Sicherheit gerne darauf verzichten. Wenn du aber in Wirklichkeit einfach dein AMt nicht so ausüben kannst, wie du möchtest und deshalb recht agressiv rüberkommst, melde dich mal bei mir per Mail und ich kann dir ein paar Unterlagen aus unseren "Sicherheitskonzepte"-Vorlesungen schicken, die sich genau mit dem Thema "Wie verkauf ich meinem Geschäftsführer Sicherheit?" beschäftigen. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 461233 | |||
Datum | 06.02.2008 22:18 | 104413 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Hauck Daniel Na dann sei froh das du so nen einsichtigen Arbeitgeber hast. Aber das sind die wenigsten, das weiss ich sicher. wenn es um harte Zahlen geht, dann werden ALLE einsichtig. Mach doch mal einen Vergleich. Anschaffung von Pulverlöschern - Brandfall in der Firma. Zusätzlich zum Brandschaden kaum AUfwand... Mach das gleiche für einen Pulverlöscher. Zusätzlich zum Brandschaden noch X Stunden (eher Tage) Reinigungsarbeit und Produktionsausfall. Ich kann dir sagen, wie lange es dauert. Ich war schon dabei als in einer Produktionshalle ein P6 ausgelöst wurde.... Und ich kann dir auch sagen, wie lange da noch Pulverreste gefunden wurde... Und auch wie lange da vorher schon geputzt wurde... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 461235 | |||
Datum | 06.02.2008 22:20 | 104461 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Hauck Daniel Im Brandfall zahlt die Versicherung auch die durchs Pulver entstandene Schäden, zum teil auch ausfälle. also wieder ein argument weniger den vorgesetzten zu locken.... Wäre die erste Versicherung, die Konventionalstrafen etc. zahlt... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461237 | |||
Datum | 06.02.2008 22:24 | 104556 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel brauch keine fortbildung*zurückzwinker*War eigentlich so gemeint, dass du diese beim Geschäftsführer einreichen könntest. aber wenn du keine brauchst.... Geschrieben von Hauck Daniel firma die dann sicher ihre produkte in den himel lobt und andere sachen sind alle nixWerbung macht jede Firma, bewusst oder unbewusst (geht ja schon los, wenn auf dem Bild der BG ein Pulverlöscher von XY zu sehen ist). Geschrieben von Hauck Daniel vielleicht isses da net so, aber sowas macht man bei unabhängigen..Was ist unabhängiger als eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat??? So langsam glaube ich, dass du dir nicht helfen lassen willst. Wenn dem so ist.... An sonsten, mein Angebot steht noch. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 461238 | |||
Datum | 06.02.2008 22:28 | 104358 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel aber in keinem Forum Warum nicht? Wenn man auf fachlicher Ebene bleibt und auf andere Fachausaagen sich bezieht, geht das sehr wohl... seit Jahren geht das hier... Leider bestehen Deine Posts immer zur Hälfte aus emotionalen Phrasen oder aus nicht zusammenhängenden Fakten z.B.: Das machen viele.... Ja und? Das beweist nicht, daß das die optimale Lösung ist... Dein Arbeitgeber will nicht, weil zu teuer ... Das bedeutet nicht , daß andere auch nicht wollen oder daß das besonders schlau ist... Es beweist nur, daß er es nicht gemacht hat... Ob Dein Arbeitgeber etwas tut oder nicht ändert erst recht nichts an der fachlich richtigen Tatsache, daß Schaum oft die bessere Lösung ist - das hast Du doch selbst zugegeben! Änderst Du Deine fachlichen Aussagen, weil Dein Arbeitgeber das Geld nicht ausgeben will? Wenn Dein Arbeitgeber keine Pumpen für Wasser bezahlen will, ändert sich die Physik und Wasser fließt bergauf? Genau so schreibst Du hier seit einiger Zeit... Gruß LP Grüße Lüder Pott Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint... | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 461244 | |||
Datum | 06.02.2008 22:39 | 104581 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauck Daniel Ich hab kein Bock grad zu lesen und ich weiss wovon ich Rede. Und ich bleib auch bei meiner Meinung. Und wenn noch 5 dazukommen.... Die selbe Person schreibt: schwachsinnig und dumm ist es situationen zu beurteilen die man nicht kennt und das macht ihr hier. und deshalb hab ich jetzt auch kein bock mehr auf den mist hier. ihr habt eure meinung, eure situation und alles andere ist scheisse. das nenn ich mal ne richtig dumme einstellung Du hast richtig erkannt, daß es ist eine bescheuerte Einstellung - es ist aber Deine Einstellung... Gruß LP Grüße Lüder Pott Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint... | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s C8., Esslingen / BW | 461246 | |||
Datum | 06.02.2008 22:42 | 104474 x gelesen | |||
Hy Daniel, hab deine Postings in dieser Runde auf Grund deiner Anfrage, wie man Feuerlöscherprüfer wird, sehr intensiv verfolgt. Also, dein Betrieb hat dich zum Brandschutzbeauftragten ernannt. Diese konnte nach erfolgter Lehrgangsteilname an einem entsprechenden Lehrgang oder durch anerkennung eines (zumindest in B-W) Zugführerlehrgangs erfolgen. Kurz um, wie auch immer du zu diesem Titel gekommen bist, höre nicht auf zu lernen. denn es gibt noch viel, was du lernen mußt! Wir werden uns gerne mal auf der persönlichen Ebene weiter unterhalten, du wolltest sowieso etwas von mir wissen. Wir tauschen die Tel-Nr. auf dem PM weg aus. Und bis dahin halte dich ruhig an die BGR 133 und die Betriebsstättenverordnung unter Einhaltung von allen für Betriebe gültigen Sonderbestimmungen. Dann kommst du auch in nichts rein. Johannes | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 461247 | |||
Datum | 06.02.2008 22:43 | 104417 x gelesen | |||
Ich glaube wir können den Thread hier schließen, da eigentlich alles gesagt wurde. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
|