News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | Atemschutztechnik auf LF10 | 11 Beträge | |||
Rubrik | Atemschutz | ||||
Autor | Uwe 8T., Thallwitz / Sachsen | 881623 | |||
Datum | 26.01.2023 15:57 | 4245 x gelesen | |||
Hallo zusammen, wir stehen vor der Beschaffung eines neuen LF10. Mich würde interssieren, wie in den aktuellen Fahrzeugen die PA verlasstet sind. Da wir das Rad nicht neu erfinden wollen, würde mich eure Erfahrung mit euren Lösungen interessieren und ob ihr es wieder so beschaffen würdet ( wenn nicht, auch per PN) Unsere zukünftige AS Technik wird wahrscheinlich M1 mit 300bar und G1 sein. Also wer seine Erfahrungen teilen möchte, immer raus damit. Sehr gern auch mit Fotos Gruß Uwe man(n) lernt nie aus | |||||
| |||||
Autor | Bern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg | 881624 | |||
Datum | 26.01.2023 21:24 | 2574 x gelesen | |||
Guten Abend Geschrieben von Uwe T. Mich würde interssieren, wie in den aktuellen Fahrzeugen die PA verlasstet sind. Wie ich das so beobachte sieht man seit Jahren in Löschgruppenfahzeuge entweder 2 PA im Mannschafts- und 2 PA im Geräteraum oder alle 4 PA in der Mannschaftkabine. Gruß aus der Kurpfalz Bernhard " Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !" (Heinrich Heine) | |||||
| |||||
Autor | Heik8o L8., Lohheide / Niedersachen | 881642 | |||
Datum | 28.01.2023 15:55 | 2041 x gelesen | |||
Hallo Uwe, wir haben im Herbst ein LF 10 bestellt und haben dort die 4 PA im Mannschaftsraum ausgeschrieben gehabt. Gruß Heiko | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 S.8, Schöneck / Hessen | 881643 | |||
Datum | 28.01.2023 17:17 | 1924 x gelesen | |||
In unserem HLF aus 2020 sind es 4 PA im Mannschaftsraum. 2 entgegen der Fahrtrichtung und zwei in Fahrtrichtung an den inneren Plätzen. Sehe darin viele Vorteile: - du hast beim Ankommen 4 fertig ausgerüstete Atemschutzgeräteträger. Wenn es mal wirklich zählt, ist das ein enormer taktischer Vorteil - du benötigst im Aufbau weniger Platz. Ein Auszug mit 2 PA kostet (gefühlt) mehr Platz als der Rucksack hinten am Mannschaftsraum beste Grüße Gruß, Florian -- Ich vertrete hier als Privatperson meine eigene Meinung und nicht die Ansichten meiner Feuerwehr oder Kommune. | |||||
| |||||
Autor | Robi8n B8., Braunschweig / Niedersachsen | 881645 | |||
Datum | 29.01.2023 00:52 | 1743 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian S.du hast beim Ankommen 4 fertig ausgerüstete Atemschutzgeräteträger. Wenn es mal wirklich zählt, ist das ein enormer taktischer Vorteil Ja, das kann ein enormer Zeitvorteil sein; jedoch muss man bei dieser Ausführung auch wirklich darauf achten, dass genug Platz für die Kameraden ist; normal werden ja dafür die zwei inneren Plätze auf der hinteren Bank genutzt. Wird hier zu eng geplant, so kann man sich beim Anlegen schon richtig schön gegeneinander behindern. Die Erfahrung musste ich jetzt auch machen. Und der Kamerad und ich waren eher schmaler Statur. | |||||
| |||||
Autor | Benj8ami8n G8., Dülmen / NRW | 881652 | |||
Datum | 29.01.2023 16:20 | 1521 x gelesen | |||
Moin 4 PA im Mannschaftsraum sind natürlich von Vorteil, der Sicherheitstrupp ist sofort Einsatzbereit ausgerüstet. Klar ist das ausrüsten wenn man voll besetzt rausfährt schwierig. Solltet ihr im Mannschaftsraum und im Aufbau jeweils 2 PA unterbringen, dann hat man bei nur 2 gebrauchten PA, den Vorteil das man die benutzen/ kontaminierten im Aufbau unterbringen kann. Habt ihr ein Hygienekonzept, das den Transport kontaminierter Geräte vorsieht wäre es egal. Gerade im Bezug auf das Ausgasen nach Brandeinsätzen sollte man das nicht vernachlässigen und wenn möglich die PA, nicht im Mannschaftsraum transportieren. Mit freundlichen Grüßen Benjamin Geltch | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 W.8, Herchweiler / Rheinland-Pfalz | 881654 | |||
Datum | 29.01.2023 16:48 | 1483 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Benjamin G. Gerade im Bezug auf das Ausgasen nach Brandeinsätzen sollte man das nicht vernachlässigen und wenn möglich die PA, nicht im Mannschaftsraum transportieren. Kontaminierte PA gehören weder in den Mannschafts- noch in den Geräteraum, genausowenig wie kontaminierte Kleidung. Das kann also für die Ausrüstung mit 2 oder 4 PA im Mannschaftsraum kein Argument sein, wenn das eine Rolle spielt, hat man andere Baustellen. Gruß, Michael | |||||
| |||||
Autor | Benj8ami8n G8., Dülmen / NRW | 881655 | |||
Datum | 29.01.2023 16:55 | 1525 x gelesen | |||
Das dieses nicht die perfekte Lösung ist, ist mir auch klar, nur halt besser als sie im Mannschaftsraum zu transportieren. | |||||
| |||||
Autor | Henn8ing8 K.8, Dortmund / NRW | 881658 | |||
Datum | 29.01.2023 22:48 | 1365 x gelesen | |||
So ein neues Fahrzeug kann aber auch ein guter Anlass sein, mal konsequent einen Schnitt zu machen: "Bei dem neuen Auto wird nichts mehr was schwarz oder rot ist oder stinkt in der Kabine transportiert!" Die momentanen Lieferzeiten für Löschfahrzeuge lassen ja genug Zeit um ein passendes Konzept zu schaffen. | |||||
| |||||
Autor | Adri8an 8R., Utting / Bayern | 881659 | |||
Datum | 30.01.2023 11:49 | 987 x gelesen | |||
Geschrieben von Bernhard D.Wie ich das so beobachte sieht man seit Jahren in Löschgruppenfahzeuge entweder 2 PA im Mannschafts- und 2 PA im Geräteraum oder alle 4 PA in der Mannschaftkabine. Ich ergänze mal noch: - PA für den Gruppenführer (Nur bei größeren Untertageanlagen wie U-Bahn interessant) - PA für den Maschinisten (Bei direkter Einfahrt in Tunnelanlagen interessant) - 3/5 PAs im Mannschaftsraum (zusätzlich auf Melderplatz) Für die normale FF-Anwendungen würde ich aktuell einfach 4 PAs in den Mannschaftsraum setzen. Ebenso andere PSA, z.B. Gummistiefel für Gefahrgut, Klettergurt, Schwimmwesten... Somit kann man in Ruhe alles anlegen und es sinkt die Hektik an der Einsatzstelle. Viele Grüße Adrian | |||||
| |||||
Autor | Tobi8as 8Jos8ef 8R., Bad Tölz / Bayern | 881661 | |||
Datum | 30.01.2023 13:32 | 1008 x gelesen | |||
Servus Forum, wir haben auf Anraten unseres Atemschutzgerätewarts bei den letzten Beschaffungen keine PA mehr im Aufbau verlastet. Da im Aufbau Maschinen (Stromerzeuger, Lüfter, Motorsäge, evtl. Trennschleifer usw.) und Reservekanister untergebracht sind, leidet langfristig das Material der PA unter den Dämpfen. Nach seiner Meinung deshalb besser alle PA in die Mannschaftskabine. Gruß aus den Alpen Tobias | |||||
| |||||
|