alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaSchnellangriff32 Beträge
RubrikTaktik
 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / 339324
Datum17.05.2006 07:3717889 x gelesen
Geschrieben von Christi@n PannierIch vermute du meinst diesen Einsatz?



Ja, danke!



Wieder zurück in D?

-----



mit privaten und kommunikativen Grüßen





Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Leipzig / 339317
Datum16.05.2006 23:3917959 x gelesen
Tach, Post!



Geschrieben von Ulrich CimolinoHeute erst noch ein Beispiel aus dem Ausland mit Fotos geschickt bekommen:

Gemeldet brennt PKW, aus ein LF.

Beim Eintreffen brennt auch ein Auto, in einer GArage, an/unter einem Haus. Das wird bekämpft, man denkt nach einigen MAßnahmen, das Feuer wäre aus - und plötzlich brennt das Haus ...




Ich vermute du meinst diesen Einsatz?

MkG,

Christi@n



-------------------------------------------------

Fumus ignem



- This is my very own opinion... -





TROLL COLLECT - Trolls im Forum

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / 339306
Datum16.05.2006 22:3717951 x gelesen
Geschrieben von Mathias ZimmerGeschrieben von Ulrich CimolinoEinsatz (einer Staffel/Gruppe) von Löschgeräten, Reihe www.standardeinsatzregeln.org





Die Seite geht leider nicht. :o(



mfG




wie schon Markus festgestellt hat, ohne n

http://www.standardeinsatzregel.org/

sorry.

-----



mit privaten und kommunikativen Grüßen





Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / 339299
Datum16.05.2006 21:4217906 x gelesen
Hallo,



Geschrieben von Mathias ZimmerDie Seite geht leider nicht. :o(

...regel.org - ohne "n"

Gruß

Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8B., Aachen/Alpen / 339296
Datum16.05.2006 21:2718015 x gelesen
Geschrieben von Ulrich CimolinoIM Prinzip schon, ABER...



Genau. Was spricht bei den blöden 0815-Bränden gegen einen altmodischen Verteiler oder halt einen C-Abgang mit Rollschlauch? Ich werde das nie verstehen...






Mit kameradschaftlichen Grüßen

Stefan



Feuerwehr Alpen



Auch wenn es eigentlich klar sein sollte: meine hier geschriebenen Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesen Forum gedacht und sie stellen auch nur meine persönliche Meinung dar.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMath8ias8 Z.8, Offenbach a.M. / 339294
Datum16.05.2006 21:2317944 x gelesen
Geschrieben von Ulrich CimolinoEinsatz (einer Staffel/Gruppe) von Löschgeräten, Reihe www.standardeinsatzregeln.org





Die Seite geht leider nicht. :o(

mfG



Mathias Zimmer





#Wie üblich meine persönliche Meinung.#

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / 339291
Datum16.05.2006 21:1318103 x gelesen
Geschrieben von Thomas RödelIm Prinzip sollte jeder Einheitsführer, der einen Angriffstrupp losschickt, sich bewust sein was er da macht.



IM Prinzip schon, ABER...





Geschrieben von Thomas RödelBei einem Garagenbrand, wo der Angriffstrupp bald noch vor dem Gebäude steht und ein weiteres Rohr ganz klar nicht gebraucht wird, gib es keine Frage.



Heute erst noch ein Beispiel aus dem Ausland mit Fotos geschickt bekommen:

Gemeldet brennt PKW, aus ein LF.

Beim Eintreffen brennt auch ein Auto, in einer GArage, an/unter einem Haus. Das wird bekämpft, man denkt nach einigen MAßnahmen, das Feuer wäre aus - und plötzlich brennt das Haus ...

-----



mit privaten und kommunikativen Grüßen





Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / 339290
Datum16.05.2006 21:1018044 x gelesen
Geschrieben von Christian MeyerMan nehme auch den "Köln-Unfall" von 1996 als Beispiel... Aber Ulli, kann da sicher noch etwas mehr zu sagen oder gegeb die "Gummiwurst" argumentieren...



Stampe kann man einiges herauslesen, das Thema ist n-fach hier dabattiert worden, ausführlich in

- Diplomarbeit von 90/91 zu zeitkritischen Analysen, BUGH Wuppertal

- Atemschutz, Brandbekämpfung, Wasserförderung, Einsatzfahrzeuge-Technik - jeweils Reihe www.einsatzpraxis.org

- Einsatz (einer Staffel/Gruppe) von Löschgeräten, Reihe www.standardeinsatzregeln.org



Erspart mir, immer n Seiten neu zu tippen, FAQ-Bereiche auch dazu sollte es auch schon länger geben, aber...

-----



mit privaten und kommunikativen Grüßen





Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / 339259
Datum16.05.2006 14:5617872 x gelesen
Geschrieben von Thomas RödelIn der neuen FwDV 3 für NRW hat man einige von diesen Unsinigkeiten ausgebügelt. (Zum Vorteil für die Einheiten)

Beispiele?

Alles natürlich nur meine eigene bescheidene Meinung! Wäre auch langweilig, wenn jeder diese Meinung haben würde...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorIngo8 H.8, Vockenhausen / 339255
Datum16.05.2006 14:3817938 x gelesen
Hi,



Geschrieben von Thomas RödelWenn Du mir erzählst, dass in Deinem Löschzug bei einem Einsatz alles streng nach FwDV abläuft, dann Zweifel ich an dem, was ich in meinem Feuerwehrleben so gesehen habe.



Ich schrieb "beachtet und möglichst nah befolgt". Dass nicht jedes Einsatzschema immer 100%ig anwendbar ist, ist mir schon klar. Aber was nutzen mir Dven, wenn sich doch keiner dran hält?



MFG



Ingo

--



"Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich."[Alexander Ristic]




Juli 2007 - Eckhaubertreffen


-

Auch wenn es eigentlich klar sein sollte: meine hier geschriebenen (btw privaten) Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesem Forum gedacht. Sollte jemand den Inhalt für andere Zwecke verwenden wollen, kann man mich jederzeit via Mail kontaktieren und dieses klären ;)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDani8el 8N., Malsch-Völkersbach / 338800
Datum11.05.2006 22:1417895 x gelesen
Hallo,



Geschrieben von Christof StroblDer SA ist jetzt wahlweise, kann also auch weggelassen werden.

das ist IIRC aber nicht ganz richtig. Ein SA ist laut Norm weiterhin erforderlich, nur kann er wahlweise formfest oder aus 2 C (oder D) in Buchten bestehen.



Wir haben bei unserem neuen LF 10/6 auch auf die "Gummiwurst" verzichtet und uns für 2 C-Schläuche entschieden. Da unsere altes LF 8 überhaupt keinen SA hatte, vermisst auch niemand etwas.



MfG

Daniel Nagel
FF Malsch Abt. Völkersbach


Der Inhalt meiner Postings gibt nur meine persönliche Meinung wieder.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / 338795
Datum11.05.2006 21:3517939 x gelesen
Hallo,



Geschrieben von Thomas Rödelich mache seit über 15 Jahre Ausbildung in der F.F. (TM 1, TM 2, Truppführer)

Ja, wenn das so ist ...



Geschrieben von Thomas RödelDort ist der genaue Ablauf nach FwDV zwingend ervorderlich.

Du verwechselst Ursache und Wirkung.



Geschrieben von Thomas RödelAußerdem habe ich schon am IDF über FwDV diskutiert. Auch in Münster ist man sich einig, dass in einigen FwDV Unsinigkeiten ausgeschrieben sind.

Dir ist bekannt, dass die Landesfeuerwehrschulen über die Projektgruppe FwDV im AFKzV des AK V der Innenministerkonferenz an der Entstehung der FwDVen beteiligt sind?



Geschrieben von Thomas RödelIn der neuen FwDV 3 für NRW hat man einige von diesen Unsinigkeiten ausgebügelt.

Also hat NRW eine eigene FwDV 3?



Geschrieben von Thomas RödelAlso: Wenn Du mir erzählst, dass in Deinem Löschzug bei einem Einsatz alles streng nach FwDV abläuft, dann Zweifel ich an dem, was ich in meinem Feuerwehrleben so gesehen habe.

Ja, wenn das so ist ...



- Womit wir wieder am Anfang wären ;-) -

Gruß

Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 B.8, Münsingen / 338790
Datum11.05.2006 21:1017937 x gelesen
Hallo Johannes,



Geschrieben von Johannes Krause

Weist du, inwiefern diese Änderung schon genutzt wird?

FF Münsingen bei Beschaffung des letzten LF 16/12 jetzt auch schon wieder ca. 5 Jahre her.



Gruß

Michael

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8R., Grefrath / 338785
Datum11.05.2006 20:3518056 x gelesen
Geschrieben von Ingo HornDas sollte sie auch gefälligst vorher tun

Hy Ingo,

ich mache seit über 15 Jahre Ausbildung in der F.F. (TM 1, TM 2, Truppführer) Dort ist der genaue Ablauf nach FwDV zwingend ervorderlich. Außerdem habe ich schon am IDF über FwDV diskutiert. Auch in Münster ist man sich einig, dass in einigen FwDV Unsinigkeiten ausgeschrieben sind. In der neuen FwDV 3 für NRW hat man einige von diesen Unsinigkeiten ausgebügelt. (Zum Vorteil für die Einheiten)

Also: Wenn Du mir erzählst, dass in Deinem Löschzug bei einem Einsatz alles streng nach FwDV abläuft, dann Zweifel ich an dem, was ich in meinem Feuerwehrleben so gesehen habe.

Gruß

Tommes

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorIngo8 H.8, Vockenhausen / 338725
Datum11.05.2006 09:5118137 x gelesen
Hi,



Geschrieben von Thomas RödelFeuerwehrdienstvorschrift hin oder her. Ich bin schon sehr lange in der Feuerwehr, doch ich habe noch nie eine Feuerwehr gesehen, die an der Einsatzstelle in das rote Buch schaut!



Das sollte sie auch gefälligst vorher tun. Aber wenn wir schon dabei sind: Welche DVen werden denn bei Euch beachtet und möglichst nah auch befolgt?



MFG



Ingo

--



"Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich."[Alexander Ristic]




Juli 2007 - Eckhaubertreffen


-

Auch wenn es eigentlich klar sein sollte: meine hier geschriebenen (btw privaten) Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesem Forum gedacht. Sollte jemand den Inhalt für andere Zwecke verwenden wollen, kann man mich jederzeit via Mail kontaktieren und dieses klären ;)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8o D8., Korntal-Münchingen / 338708
Datum11.05.2006 00:1017951 x gelesen
Geschrieben von Johannes KrauseWeist du, inwiefern diese Änderung schon genutzt wird?



FF Erlangen, Abt. Stadt da sogar noch lange vor Einführung der neuen Norm (H)LF20/16



FF S, Abt. Vaihingen HLF20/16



FF Weinstadt, Abt. Grossheppach TLF16/25(!)



FF Ostfildern HLF20/16 der Abt. Ruit und Scharnhausen

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sto8f S8., Vilseck / 338701
Datum10.05.2006 23:0117938 x gelesen
Hi,



Geschrieben von Johannes KrauseWeist du, inwiefern diese Änderung schon genutzt wird?



Bei uns im Landkreis wurde letztes Jahr ein LF 10/6 ohne SA in Dienst gestellt.

Wir stellten vor kurzem ein HLF in Dienst. Auch hier diskutierten wir im Arbeitskreis lange, ob wir mit oder ohne SA beschaffen.

Da aber das HLF künftig aus versch. Gründen auch bei Brandeinsätzen als erstes ausrückt, wurde mit SA bestellt.

Im Innenangriff gehen wir aber auch grundsätzlich nicht mit dem SA vor!

MkG.

Christof

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8B., Aachen/Alpen / 338699
Datum10.05.2006 22:5917980 x gelesen
Geschrieben von Johannes KrauseWeist du, inwiefern diese Änderung schon genutzt wird?



Zumindest bei unserem LF10/6 haben wir glücklicherweise darauf verzichtet. Da liegt jetzt ein C-Schlauch in Buchten mit einem Mehrzweckrohr.

Ich glaube, der wurde bisher nicht genutzt - der Schnellangriffsverteiler mit den Tragekörben ist doch wesentlich praktischer. :-)




Mit kameradschaftlichen Grüßen

Stefan



Feuerwehr Alpen



Auch wenn es eigentlich klar sein sollte: meine hier geschriebenen Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesen Forum gedacht und sie stellen auch nur meine persönliche Meinung dar.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoha8nne8s K8., Braunschweig / 338695
Datum10.05.2006 22:3418078 x gelesen
Geschrieben von Christof StroblDer SA ist jetzt wahlweise, kann also auch weggelassen werden.

Weist du, inwiefern diese Änderung schon genutzt wird?

Gäb es einen Gott, gäb es keine Feuerwehr!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sto8f S8., Vilseck / 338693
Datum10.05.2006 22:2318019 x gelesen
Hi,



man hat ja bei der Normänderung LF20/HLF20 auf diese Begründungen reagiert. Der SA ist jetzt wahlweise, kann also auch weggelassen werden.

MkG.

Christof

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8B., Aachen/Alpen / 338684
Datum10.05.2006 21:1818491 x gelesen
Geschrieben von Thomas Rödel(P.S. Hy Stefan. Gruß an Deinen Vater)



Richte ich aus.



Geschrieben von Thomas RödelBei einem Garagenbrand, wo der Angriffstrupp bald noch vor dem Gebäude steht und ein weiteres Rohr ganz klar nicht gebraucht wird, gib es keine Frage.



Das mag sein. Für mich stellt sich aber grundsätzlich die Frage, warum man sich das ganze antut.

Brennt da nur kleinkram - von mir aus. Aber bei einem "richtigen" Feuer, bei dem vielleicht auch für eine Garage einige hundert Liter gebracht werden erschliesst sich nicht die Notwendigkeit, mit dem SAff rumzuhampeln. Selbst da finde ich den normalen C-Schlauch deutlich komfortabler und flexibler.




Mit kameradschaftlichen Grüßen

Stefan



Feuerwehr Alpen



Auch wenn es eigentlich klar sein sollte: meine hier geschriebenen Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesen Forum gedacht und sie stellen auch nur meine persönliche Meinung dar.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8R., Hilchenbach / 338678
Datum10.05.2006 20:5117959 x gelesen
Hi,



Geschrieben von Meik ZiesenißLänge wahrscheinlich nicht ausreicht.



Was man von außen sehr schlecht beurteilen kann, also geht man auf Nummer sicher.



Geschrieben von Meik Ziesenißnicht vorgenommen werden, wenn ein weiteres Rohr gebraucht



Das KO-Kriterium. Wenn ich einen Trupp im IA habe, trägt der Atemschutz. Also muss auch ein SiTr bereit stehen. Der SiTr ist mindestens wie der AT auszustatten oder besser. Der SiTr braucht ein eigenes Rohr, womit ich bei jedem IA 2 Rohre vorhalten muss. Tata. Das wärs dann gewesen...

Gruß,

Christian Rieke



"Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."

(Albert Einstein)

***Natürlich ist alles meine rein persönliche und PRIVATE Meinung und ist absolut nicht die Meinung der Organisationen, in denen ich meinen Dienst verrichte***

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8R., Grefrath / 338675
Datum10.05.2006 20:4318194 x gelesen
Im Prinzip sollte jeder Einheitsführer, der einen Angriffstrupp losschickt, sich bewust sein was er da macht. Bei einem Garagenbrand, wo der Angriffstrupp bald noch vor dem Gebäude steht und ein weiteres Rohr ganz klar nicht gebraucht wird, gib es keine Frage. Aber an jeder unübersichtlichen Einsatzstelle, wo ich nicht weiß was auf mich zukommt, bleibt der Schnellangriff auf dem Fahrzeug. Es ist eine prima Sachen, wenn man 5m vor der Einsatzstelle keine Reserve mehr hat. (Jetzt bitte keine schlauen Sprüche: "Mann kann ja noch mit einem C-Schlauch verlängern"!) Feuerwehrdienstvorschrift hin oder her. Ich bin schon sehr lange in der Feuerwehr, doch ich habe noch nie eine Feuerwehr gesehen, die an der Einsatzstelle in das rote Buch schaut! (Schauen ist bildlich gemeint) Aber letztendlich bleibt das immer noch der letzten Endscheidung des Einheitsführers vorbehalten.

Gruß

Tommes

(P.S. Hy Stefan. Gruß an Deinen Vater)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8B., Aachen/Alpen / 338664
Datum10.05.2006 20:0918213 x gelesen
Geschrieben von Meik ZiesenißHabt Ihr Argumente, die dagegen sprechen ??



Hast Du (oder jemand anders) Argumente, die dafür sprechen?




Mit kameradschaftlichen Grüßen

Stefan



Feuerwehr Alpen



Auch wenn es eigentlich klar sein sollte: meine hier geschriebenen Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesen Forum gedacht und sie stellen auch nur meine persönliche Meinung dar.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dinklar / 338662
Datum10.05.2006 19:3118029 x gelesen
Nabend!



Geschrieben von Meik ZiesenißHabt Ihr Argumente, die dagegen sprechen ??

- Reicht die Länge des formfesten SA aus?



- Nehme ich den benötigten, erhöhten Pumpenausgangsdruck in Kauf um am Strahlrohr des SA noch einen brauchbaren Duck zu erhalten und entschließe mich im Vorhinein gegen die (somit unmögliche) Vornahme weiterer Rohre?



- Will ich es mir oder meinem Angriffstrupp wirklich zumuten, diese gefüllte und somit schwere, selbstbremsende Gummiwurst um Ecken und Kanten zu ziehen, bis das zweite OG erreicht ist und der Schlauch dann doch kurz vor der entscheidenden Tür sein Ende hat?



- Habe ich bei der Innenbrandbekämpfung nicht genug um die Ohren, daß ich mir mit Hilfe der formfesten "Drallgummiwurst" noch zusätzliche Stolperfallen legen muß?



Ich persönlich benötige keine weiteren Argumente gegen den formfesten SA, der bleibt schön da wo er nie hätte verlastet werden brauchen: Auf dem Fahrzeug!



MkG

Henning Krone

Feuerwehr-Dinklar.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorIngo8 H.8, Vockenhausen / 338654
Datum10.05.2006 17:5718061 x gelesen
Hi,



Geschrieben von Christian MeyerMan nehme auch den "Köln-Unfall" von 1996 als Beispiel.



Aber nur, wenn man den Bericht kennt und sauber argumentieren kann, wie der SA da in der Unglückskette drin hing. Ansonsten kann das Beispiel nach hinten losgehen, sobald einer fragt, was der SA ursächlich mit dem Unfall zu tun hat...



Geschrieben von Christian MeyerAber Ulli, kann da sicher noch etwas mehr zu sagen oder gegeb die "Gummiwurst" argumentieren...





Der ist in Urlaub.



MfG



Ingo

--



"Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich."[Alexander Ristic]




Juli 2007 - Eckhaubertreffen


-

Auch wenn es eigentlich klar sein sollte: meine hier geschriebenen (btw privaten) Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesem Forum gedacht. Sollte jemand den Inhalt für andere Zwecke verwenden wollen, kann man mich jederzeit via Mail kontaktieren und dieses klären ;)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / 338651
Datum10.05.2006 17:5117973 x gelesen
Moinsen,



Geschrieben von Meik Ziesenißsoll in der REGEL nicht vorgenommen werden



eben.



Geschrieben von Meik Ziesenißwenn ein weiteres Rohr gebraucht wird oder die Länge wahrscheinlich nicht ausreicht.



Weisst du das immer vorher?



Ergo, kann es nur eine ordentliche Leitung über einen Verteiler für einen IA geben.

Beste Grüße ...und bleibt neugierig!

Jan Ole





drehleiter.info - Das Ausbildungs- und Informationsportal

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMeik8 Z.8, Lehrte / 338649
Datum10.05.2006 17:4518032 x gelesen
Inwiefern aus der 3 ?? Der neuen oder alten 3 ??



In der neuen steht, soll in der REGEL nicht vorgenommen werden, wenn ein weiteres Rohr gebraucht wird oder die Länge wahrscheinlich nicht ausreicht.



Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8M., Velpke / 338648
Datum10.05.2006 17:3818062 x gelesen
Moin...



Man nehme auch den "Köln-Unfall" von 1996 als Beispiel... Aber Ulli, kann da sicher noch etwas mehr zu sagen oder gegeb die "Gummiwurst" argumentieren...



Gruss



Chris

Es handelt sich ausschließlich um meine Private und Persönliche Meinung.



www.feuerwehr-velpke.de

www.feuerwehr-sanitaeter.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Leipzig / 338647
Datum10.05.2006 17:3718137 x gelesen
Tach, Post!



Geschrieben von Meik Ziesenißkennt Ihr eine Vorschrift, die untersagt mit dem Schnellanfriff ins Gebäude zu gehen ??



Ergibt sich schon aus der FwDV 3.

MkG,

Christi@n



-------------------------------------------------

Fumus ignem



- This is my very own opinion... -





TROLL COLLECT - Trolls im Forum

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 H.8, Münnerstadt / 338646
Datum10.05.2006 17:1818161 x gelesen
hallo.



eine vorschrift hab ich jetzt nicht zur hand. aber gewicht der gummiwurst geringer nutzen für den weiteren löschtechnischen aufbau einer wasserversorgung für weitere trupps und die doch sehr begrentzte reichweite sind nur einige gegenargumente.

aber dieses thema gabs auch schon öfters.



mfg flo

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMeik8 Z.8, Lehrte / 338644
Datum10.05.2006 17:1020387 x gelesen
Hallo zusammen,





kennt Ihr eine Vorschrift, die untersagt mit dem Schnellanfriff ins Gebäude zu gehen ??



Habt Ihr Argumente, die dagegen sprechen ??



Vielen Dank und viele Grüße



Meik

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 ..
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt