News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | Farbe Feuerlöscher | 58 Beträge | |||
Rubrik | vorbeug. Brandschutz | ||||
Autor | Hara8ld 8S., Köln / NRW | 648765 | |||
Datum | 12.10.2010 07:58 | 16783 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M@yerdas dürfte auf den EInzelfall ankommen. Genau das ist das Problem. Wer weis, was ein Richter hinterher im Einzelfall entscheidet. Da könnte sich sogar die fehlende Konformität als Problem erweisen, obwohl die Abweichung nix damit zu tun hat. Das Problem hat hinterher ja schließlich nicht der Architekt, sondern der Betreiber, der das den Versicherungen erklären muss. | |||||
| |||||
Autor | Gerr8it 8L., Frankfurt / Hessen | 648728 | |||
Datum | 11.10.2010 21:18 | 16849 x gelesen | |||
Im Haushalt ist eh egal, was ihr hinhängt, dort besteht auch keine Vorhaltepflicht. Meinetwegen kann er auch ein Leopardenfell außen haben, diese Feuerlöscher müssen auch nicht zertifiziert sein. Aber in öffentlichen Einrichtungen sollte eine einheitliche Regelung gelten, dafür ist auch die Zertifizierung, da über das Rating auch die LE berechnet werden. | |||||
| |||||
Autor | Magn8us 8H., Pöttmes / Bayern | 648700 | |||
Datum | 11.10.2010 19:06 | 16906 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M@yerder tarngeflekte Lösche im Gewächshaus ist da eher kritisch anzusehen als der rosarote Löscher an einer dunklen Wand ... ...oder der rote Löscher in einem Haushalt, in dem hauptsächlich Menschen mit Rot-Grün-Sehschwäche wohnen. ;) Für den Privathaushalt würde ich sagen: Lieber ein lila, rosa, orange, zebragestreifter oder sonstwie designter Löscher als gar kein Löscher, in öffentlichen Gebäuden sollte es meiner Meinung nach eher einheitliche Löscheinrichtungen geben. Grüße Magnus | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 648698 | |||
Datum | 11.10.2010 18:58 | 16911 x gelesen | |||
hallo, Geschrieben von Harald Schramke Aber die ursächliche Verbindung zwischen Farbe des Feuerlöschers und dem "Nicht" oder "zu spät" finden ist u.U. schwer auszuräumen. das dürfte auf den EInzelfall ankommen. der tarngeflekte Lösche im Gewächshaus ist da eher kritisch anzusehen als der rosarote Löscher an einer dunklen Wand ... MkG Jürgen Mayer Neu: Jürgens WebBlog auf www.FEUERWEHR.de | |||||
| |||||
Autor | Hara8ld 8S., Köln / NRW | 648684 | |||
Datum | 11.10.2010 15:30 | 16851 x gelesen | |||
Aber die ursächliche Verbindung zwischen Farbe des Feuerlöschers und dem "Nicht" oder "zu spät" finden ist u.U. schwer auszuräumen. | |||||
| |||||
Autor | Gerr8it 8L., Frankfurt / Hessen | 648681 | |||
Datum | 11.10.2010 15:17 | 16836 x gelesen | |||
Geschrieben von Linus DrescherProbleme mit der Versicherung wird es geben, wenn Feuerlöscher in der Nähe des Geschehend nicht verwendet wurden. Wenn sie verwendet wurden und trotzdem kein Löscherfolg erreicht wurde hat das nichts mehr mit der Farbe zu tun. Genau deshalb ist für die Feuerlöscher ja die Signalfarbe rot gedacht, es braucht nur jemand da zu sein, der sagt, dass er keinen gefunden hat, weil er nach ner roten Büchse Ausschau gehalten hat und dabei den andersfarbigen Feuerlöscher übersehen hat. Wenn man die Farbe freigeben würde, würde jeder seine Feuerlöscherfarbe so wählen, dass er möglichst wenig auffällt, und dann viel Spaß beim suchen eines grünen Feuerlöschers im Gewächshaus. ;-) | |||||
| |||||
Autor | Linu8s D8., Thierstein / Bayern | 648669 | |||
Datum | 11.10.2010 13:41 | 16918 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M@yerGeschrieben von Harald Schramke Probleme mit der Versicherung wird es geben, wenn Feuerlöscher in der Nähe des Geschehend nicht verwendet wurden. Wenn sie verwendet wurden und trotzdem kein Löscherfolg erreicht wurde hat das nichts mehr mit der Farbe zu tun. MfG (Mit fränkischen Grüßen) Linus (Ach ja: Alles was ich schreibe, schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen - was ja nicht heißen muss, dass es auch wirklich richtig ist.) | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 648668 | |||
Datum | 11.10.2010 13:31 | 16919 x gelesen | |||
hallo, Geschrieben von Harald Schramke Du bist hinterher (im Schadensfall) dazu verpflichtet die Abweichung von der Norm als "nicht relevant" zu beweisen - viel Spaß richtig - aber eine ursächliche Verbindung zwischen mangelnder Löschleistung und der Farbe des Feuerlöschers dürfte sicherlich nicht gegeben sein. MkG Jürgen Mayer Neu: Jürgens WebBlog auf www.FEUERWEHR.de | |||||
| |||||
Autor | Hara8ld 8S., Köln / NRW | 648664 | |||
Datum | 11.10.2010 13:12 | 17016 x gelesen | |||
Geschrieben von Marcel BeckerDann würde ich sagen, dass der Versicherungsschutz nicht mehr besteht. Und im Schadenfall die Versicherung nicht zahlt. Nicht ganz, Du bist hinterher (im Schadensfall) dazu verpflichtet die Abweichung von der Norm als "nicht relevant" zu beweisen - viel Spaß | |||||
| |||||
Autor | Marc8el 8B., Bochum / NRW | 648658 | |||
Datum | 11.10.2010 11:35 | 17011 x gelesen | |||
Geschrieben von Jakob TheobaldMich würde aber nur mal eine Frage interessieren, wie sieht das denn versicherungstechnisch aus wenn ein Feuerlöscher nich den aktuellen Normen entspricht? Dann würde ich sagen, dass der Versicherungsschutz nicht mehr besteht. Und im Schadenfall die Versicherung nicht zahlt. Gruß und Glück auf Marcel | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional | 648640 | |||
Datum | 11.10.2010 01:55 | 17134 x gelesen | |||
Tach, Post! Geschrieben von Gerrit Lamade Diese sind aber nur für spezielle Bereiche, da sie leichter zu desinfizieren und zu reinigen sind, wie z.B. in dem genannten Beispiel. Was ja im Aufbau eines LF (anderes genanntes Beispiel) unheimlich wichtig ist. Zumindest vor ein paar Jaren, als ich VB-mäßig noch mehr gemacht habe, bot ein bekannter Hersteller verchromte Feuerlöscher ganz normal in seinem Katalog an, IIRC hob er sogar hervor, dass diese architektonisch gut in schicke Bürogebäude passen würden. Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht ganz, wo das Problem ist, da andersfarbige Feuerlöscher in anderen Ländern teilweise seit Jahrzehnten verbreitet sind. MkG, Christi@n ------------------------------------------------- Fumus ignem - This is my very own opinion... - Gewinner.... (JuHu - endlich Freizeit) | |||||
| |||||
Autor | Gerr8it 8L., Frankfurt / Hessen | 648616 | |||
Datum | 10.10.2010 22:34 | 16937 x gelesen | |||
Geschrieben von Christi@n PannierDa es ja verchromte Feuerlöscher auf dem Markt gibt (s. dieser Thread) scheint ja durchaus Zertifizierer zu geben, die ihren Job nicht nur im Abhaken von Normanforderungen sehen. Diese sind aber nur für spezielle Bereiche, da sie leichter zu desinfizieren und zu reinigen sind, wie z.B. in dem genannten Beispiel. Hier steht eine andere Zielsetzung im Vordergrund, die Sicherheit von Lebensmitteln, deshalb auch die Ausnahme. In den anderen Fällen ist eine gute Erkennbarkeit der Feuerlöscher wichtiger. | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 648581 | |||
Datum | 10.10.2010 19:32 | 16954 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Christi@n Pannier Da es ja verchromte Feuerlöscher auf dem Markt gibt (s. dieser Thread) scheint ja durchaus Zertifizierer zu geben, die ihren Job nicht nur im Abhaken von Normanforderungen sehen. Bleibt die Frage wem es nutzt? Sicher kann der Kommerz dadurch eine kleine Absatzsteigerung erwarten. Es ist aber unbestritten, das in Streßsituationen "verläßliche" und "gewohnte" Informationen besser verarbeitet werden. Von mir aus kann man auch ganze Farbpaletten anbieten, nur wenn einer glaubt dadurch wird Wettbewerb und besserer Preis erzielt, der sollte sich mal in Behandlung begeben... ...aber das haben ja schon viele erzählt... mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 648537 | |||
Datum | 10.10.2010 12:30 | 17057 x gelesen | |||
Geschrieben von Jakob TheobaldKann mir jemand sagen, ob in Rheinland-Pfalz TSF schon bis 4,2 to genehmigungsfähig sind?=> PN Wie üblich: meine private Meinung, nix dienstliches. | |||||
| |||||
Autor | Jako8b T8., Bischheim / Département du Mont-Tonnerre | 648536 | |||
Datum | 10.10.2010 12:27 | 17116 x gelesen | |||
Hallo! Alles sehr interessant. Mich würde aber nur mal eine Frage interessieren, wie sieht das denn versicherungstechnisch aus wenn ein Feuerlöscher nich den aktuellen Normen entspricht? Ich meine, blau, gelb oder verchromt entspricht ja nicht der EN. Wenn ich mich an die Diskussion zurückerinnere wo es um Helmlampen oder Taschen ging die nicht "zusammen" mit den Helmen oder den PA geprüft wurden, könnte ich mir vorstellen, das es hier auch irgendwo einen Haken gibt. Gruß vom Berg Jakob PS: Kann mir jemand sagen, ob in Rheinland-Pfalz TSF schon bis 4,2 to genehmigungsfähig sind? Keine Panik auf der Titanic! Es ist genug Wasser für alle da! Nach der Obduktion steht fest: Willi Bosch ist tot! | |||||
| |||||
Autor | Ralf8 H.8, Drebkau / Brandenburg | 648527 | |||
Datum | 10.10.2010 11:23 | 17137 x gelesen | |||
Upps da fehlt ja noch was. Hier kommts (hoffentlich) http://www.fire-design.fr/ Schönes Wochenende noch Irgendwas ist ja auch immer. http://twitter.com/nomex64 | |||||
| |||||
Autor | Ralf8 H.8, Drebkau / Brandenburg | 648526 | |||
Datum | 10.10.2010 11:22 | 17098 x gelesen | |||
Und wer es noch bunter mag der wird hier fündig: ;-) Gruß Ralf Irgendwas ist ja auch immer. http://twitter.com/nomex64 | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional | 648525 | |||
Datum | 10.10.2010 11:13 | 17150 x gelesen | |||
Tach, Post! Geschrieben von Gerrit Lamade Das Problem ist nur, dass die Zertifizierung von Feuerlöschern in den europäischen Zulassungs und Zertifizierungsstellen streng nach Norm durchgeführt wird. Da es ja verchromte Feuerlöscher auf dem Markt gibt (s. dieser Thread) scheint ja durchaus Zertifizierer zu geben, die ihren Job nicht nur im Abhaken von Normanforderungen sehen. MkG, Christi@n ------------------------------------------------- Fumus ignem - This is my very own opinion... - Gewinner.... (JuHu - endlich Freizeit) | |||||
| |||||
Autor | Hara8ld 8S., Köln / NRW | 648516 | |||
Datum | 10.10.2010 05:51 | 17148 x gelesen | |||
Geschrieben von Gerrit LamadeDas Problem ist nur, dass die Zertifizierung von Feuerlöschern in den europäischen Zulassungs und Zertifizierungsstellen streng nach Norm durchgeführt wird. Das ist hier das Problem. Man muss sich nicht an die Regeln halten, wenn man gute Gründe hat, von diesen abzuweichen. aber Wer macht das für einen Feuerlöscher in einem ganz normalen Gebäude? Um auf dem Feuerwehrfahrzeug verwechslungen zu vermeiden, kann man Begründen - also OK. Aber mit der Begründung - "weil es dem Architekten so gefällt" ist das wohl so nicht durchsetzbar. | |||||
| |||||
Autor | Hara8ld 8S., Köln / NRW | 648515 | |||
Datum | 10.10.2010 05:44 | 17265 x gelesen | |||
Weiß sind doch die "Ersatzfeuerlöscher", die während der Prüfung aufgehägt werden - oder nicht? | |||||
| |||||
Autor | Gerr8it 8L., Frankfurt / Hessen | 648503 | |||
Datum | 09.10.2010 23:13 | 17219 x gelesen | |||
Geschrieben von Christi@n PannierIch kenne kein Produkt, bei dem die Zulässigkeit an die Erfüllung irgendeiner Norm gebunden wäre. Letzteres ist ein weitverbreiteter Irrtum. Das Problem ist nur, dass die Zertifizierung von Feuerlöschern in den europäischen Zulassungs und Zertifizierungsstellen streng nach Norm durchgeführt wird. Entspricht der Feuerlöscher nicht der Norm bekommt er keine Zertifizierung. | |||||
| |||||
Autor | Jako8b T8., Bischheim / Département du Mont-Tonnerre | 648419 | |||
Datum | 09.10.2010 13:51 | 17242 x gelesen | |||
Hallo! Eigentlich soll ja die einheitlich rote Farbe eine Verwechslung ausschließen. Ich würde zweimal hinsehen wenn mich von der Wand ein grasgrüner Feuerlöcher anlacht. Es könnte zum Beispiel Chemikalienbindemittel darin enthalten sein; löscht kein Feuer, aber es kann eine ganz nette Flamme geben wenn man ihn bei einem Brand abzieht. Er könnte auch Dekontaminationslösung enthalten, zum Beispiel ist an einer Eintankstelle einer dieser Löscher mit Dekontaminationslösung um Mitarneitern zu helfen, wenn sie in flächigen Kontakt mit Paratertiärem-Butylphenol geraden. Dieser Löscherinhalt ist sogar leichentzündlich! Und jetzt nicht lachen, als einmal Schweißarbeiten waren, hat ein Mitarbeiter einer Fremdfirma gefragt, warum er neben dem grünen Feuerlöscher der da h#ngt auch noch einen roten bekommen hat. Aus meiner BW-Zeit kenne ich Feuerlöscher in dunkelrot und in olivgrün. Verchromt ist eine interessante Alternative. Aber andere Farben, also ich weiß nicht, wie ist die Erkennbarkeit von "weiß", "gelb", "rosa" usw. ? Gruß vom Berg Jakob Keine Panik auf der Titanic! Es ist genug Wasser für alle da! Nach der Obduktion steht fest: Willi Bosch ist tot! | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 648414 | |||
Datum | 09.10.2010 13:26 | 17169 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Olaf Tampier und dadurch passen sie optisch auch nicht zu den verchromten Feuerlöschern, um mal wieder zum Thema zu kommen... ;-) Och das ist aber Schade... hätte doch noch eine "aktive" Alternative für die Top Ten: 18000l "CA" steht für: "Cisternova Automobilova" also: "Tankauto"... Gab es hier auch mit "grünen" Feuerlöschern um auch dem wichtigen Thema wenigstens etwas gerecht zu werden. mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Fran8z-P8ete8r L8., Hilpoltstein / Franken (Bayern) | 648392 | |||
Datum | 09.10.2010 11:10 | 17227 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Peter Oberheiden Ist es eigentlich immer noch so das in besonderen Gebäude wie z.B. Krankenhäuser die Feuerlöscher nicht alle zwei Jahre sondern jedes Jahr geprüft werden müssen? wenns explizit festgelegt ist, z.B. im Baugenehmigungsbescheid, dann ja. Früher mussten die Feuerlöscher bei Gefahrgut-Fahrzeugen auch jährlich geprüft werden, ist aber seit einigen Jahren auch auf 2 Jahre geändert. Wo es soweit ich weiß noch die jährliche Prüfpflicht gibt ist bei Personenbeförderung (Bus) Grüßla, FP Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin. Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit Besucht uns unter: Feuerwehr Hilpoltstein Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz Informationen aus dem Fachbereich 4 VB | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional | 648384 | |||
Datum | 09.10.2010 10:11 | 17290 x gelesen | |||
Tach, Post! Geschrieben von Dominic Wenkel also wie die meisten hier schon geschrieben haben muß jeder Feuerlöscher in Deutschland bzw EU die EN-3 erfüllen. Ich weiß nicht wie du darauf kommst, aber das muss er keineswegs. Eine Norm ist ein technisches Regelwerk und kein Gesetz oder sonstige Vorschrift. Schaut man sich die einschlägige Vorschrift (und das ist nunmal die Druckgeräterichtlinie) an und recherchiert ein wenig, dann ist m.W. ohnehin nur EN 3, Teil 8 eine harmonisierte Norm im Geltungsbereich der DGRL. Ich kenne kein Produkt, bei dem die Zulässigkeit an die Erfüllung irgendeiner Norm gebunden wäre. Letzteres ist ein weitverbreiteter Irrtum. MkG, Christi@n ------------------------------------------------- Fumus ignem - This is my very own opinion... - Gewinner.... (JuHu - endlich Freizeit) | |||||
| |||||
Autor | Olaf8 T.8, Dortmund / NRW | 648383 | |||
Datum | 09.10.2010 10:10 | 17256 x gelesen | |||
und dadurch passen sie optisch auch nicht zu den verchromten Feuerlöschern, um mal wieder zum Thema zu kommen... ;-) Meine HP: OT112.de Neu: jetzt auch mit Newsfeed. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 648379 | |||
Datum | 09.10.2010 08:54 | 17322 x gelesen | |||
Irgendwie sehen einige der letzten Gebote nicht wie Milchlaster aus, selbst wenn sie noch nicht a.D. wären ;-) Wie üblich: meine private Meinung, nix dienstliches. | |||||
| |||||
Autor | Pete8r O8., Kerpen / Nordrhein-Westfalen | 648377 | |||
Datum | 09.10.2010 07:27 | 17390 x gelesen | |||
Morgen zusammen! Nur eine kurze Zwischenfrage. Ist es eigentlich immer noch so das in besonderen Gebäude wie z.B. Krankenhäuser die Feuerlöscher nicht alle zwei Jahre sondern jedes Jahr geprüft werden müssen? Gruß Peter | |||||
| |||||
Autor | Fran8z-P8ete8r L8., Hilpoltstein / Franken (Bayern) | 648376 | |||
Datum | 09.10.2010 02:23 | 17520 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Dominic Wenkel Ich glaub in Deutschland mangelt es nicht an diversen Vorschriften. Da geh ich vollkommen kondom mit Dir. aber: Es mangelt auch nicht an Leuten, die ohne mit der Wimper zu zucken sagen, das ist vorgeschrieben. Und wenn man das hinterfragt, dann ist ganz schön schnell Sabbat. Nimm Dir doch mal die Zeit, bevor Du unklare und halbwahre Antworten gibst, und such die von Dir zitierten Vorschriften BG Vorschriften bzw Arbeitsstättenverordnungen, dann gibt es noch die Verkaufstättenverordnung, für Hotel und Gaststättengewerbe gibt es auch Verordnungen usw.nach roten Feuerlöschern durch. Wenn Du die gefunden hast, darfst wieder schreiben. (Zu den Arbeitsstättenverordnungen brauchst keinen großen Aufwand betreiben, da gibts nämlich derzeit nur eine aktuelle) Geschrieben von Dominic Wenkel örtliche Genehmigungsbehörde für Brandschutz also Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Komisch, die Leider resultieren dann aus diesartigen Forums-Fachempfehlungen die Besuche und Anfragen der Leute, die Stein und Bein behaupten, dass das angefragte Amt zuständig sein muss und die beratungsresistenterweise erst Vernunft annehmen, wenn man ihnen eine "Ausnahmegenehmigung" verweigert (weil die Institution, in der sie sich gerade fälschlicherweise befinden, diese auch nicht ausstellen darf). Dann kommt noch ein beleidigtes "Ich beschwer mich beim Landrat / Bürgermeister, weil ich mit dem schon im Sandkasten gespielt hab!", und dem glaubesn sie's dann, wenn er sagt dass das vielbescholtene Amt nicht zuständig ist. Nix für ungut, Grüßla, FP Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin. Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit Besucht uns unter: Feuerwehr Hilpoltstein Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz Informationen aus dem Fachbereich 4 VB | |||||
| |||||
Autor | Domi8nic8 W.8, Bad Berka, 99735 Nohra / Thüringen | 648375 | |||
Datum | 09.10.2010 01:41 | 17418 x gelesen | |||
Geschrieben von Franz-Peter LösslDu sagst vor-geschrieben, wo steht das denn geschrieben? für Unternehmen gibt es die BG Vorschriften bzw Arbeitsstättenverordnungen, dann gibt es noch die Verkaufstättenverordnung, für Hotel und Gaststättengewerbe gibt es auch Verordnungen usw. Ich glaub in Deutschland mangelt es nicht an diversen Vorschriften. Geschrieben von Franz-Peter Lössl Welches Amt ist denn zuständig? örtliche Genehmigungsbehörde für Brandschutz also Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Die stehen ja sofort auf der Matte wenn man nur mal eine Veranstaltung plant oder eine Umnutzung eines Gebäudes Mit kameradschaftlichen Gruß Dominic Wenkel FFw Bad Berka, FFw Nohra | |||||
| |||||
Autor | Fran8z-P8ete8r L8., Hilpoltstein / Franken (Bayern) | 648373 | |||
Datum | 09.10.2010 00:46 | 17438 x gelesen | |||
Hallo, kanns Du mir bitte folgende Fragen beantworten: Geschrieben von Dominic Wenkel Es gibt aber die Möglichkeit einer Ausnahmeregelung die das jeweilige zuständige Amt genehmigen muß. Welches Amt ist denn zuständig? Geschrieben von Dominic Wenkel Also in allen öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Gebäuden mit Besucherverkehr usw sind die Roten Feuerlöscher vorgeschrieben. Du sagst vor-geschrieben, wo steht das denn geschrieben? Grüßla, FP Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin. Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit Besucht uns unter: Feuerwehr Hilpoltstein Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz Informationen aus dem Fachbereich 4 VB | |||||
| |||||
Autor | Domi8nic8 W.8, Bad Berka, 99735 Nohra / Thüringen | 648372 | |||
Datum | 09.10.2010 00:04 | 17706 x gelesen | |||
Hallo Steffi, also wie die meisten hier schon geschrieben haben muß jeder Feuerlöscher in Deutschland bzw EU die EN-3 erfüllen. Dort ist die Farbe Rot festgelegt. Es gibt aber die Möglichkeit einer Ausnahmeregelung die das jeweilige zuständige Amt genehmigen muß. Also in allen öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Gebäuden mit Besucherverkehr usw sind die Roten Feuerlöscher vorgeschrieben. Bunte oder chromfarbige Feuerlöscher dürfen aber im privaten Bereich genutzt werden, diese Erfüllen bis auf die Farbgebubg auch die EN-3. Auch zusätzliche Feuerlöscher z.B. im Büro vom Chef können andersfarbig sein, wen es an den vorgeschriebenen zugänlichen Stellen die geforderten roten gibt. In den meisten Europäischen Ländern habe ich bisher immer nur Rote Löscher gesehen, ausgenommen beim Militär, da habe ich auch schonmal den einen oder anderen grünen oder oliven gesehen. Mit kameradschaftlichen Gruß Dominic Wenkel FFw Bad Berka, FFw Nohra | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional | 648371 | |||
Datum | 08.10.2010 23:52 | 17556 x gelesen | |||
Tach, Post! 23.500 ! --> Zum ersten, ... MkG, Christi@n ------------------------------------------------- Fumus ignem - This is my very own opinion... - Gewinner.... (JuHu - endlich Freizeit) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional | 648369 | |||
Datum | 08.10.2010 23:51 | 17558 x gelesen | |||
Tach, Post! Geschrieben von Hanswerner Kögler Hallo, 18.000 ! --> Zum ersten, ... MkG, Christi@n ------------------------------------------------- Fumus ignem - This is my very own opinion... - Gewinner.... (JuHu - endlich Freizeit) | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 648359 | |||
Datum | 08.10.2010 21:41 | 17470 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Sebastian Krupp 14.000 - zum ersten, zum zweiten... 15000 -> zum ersten, ... ;-) mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 648356 | |||
Datum | 08.10.2010 21:12 | 17521 x gelesen | |||
Geschrieben von Franz-Peter LösslDA KANN ICH LOCKER ÜBER !!!! 13.000 - wer bietet mehr? 14.000 - zum ersten, zum zweiten... Wie üblich: meine private Meinung, nix dienstliches. | |||||
| |||||
Autor | Olaf8 T.8, Dortmund / NRW | 648354 | |||
Datum | 08.10.2010 20:09 | 17482 x gelesen | |||
Kein Milchlaster, aber sieht fast so aus. - Okay, inzwischen ausgemustert. Meine HP: OT112.de Neu: jetzt auch mit Newsfeed. | |||||
| |||||
Autor | Fran8z-P8ete8r L8., Hilpoltstein / Franken (Bayern) | 648352 | |||
Datum | 08.10.2010 20:04 | 17592 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Olaf Tampier verchromter Feuerwehr-ex-Milchlaster... :-) Fällt mit nur 10.000l wohl eher unter Kleinlöschgerät ;-)) DA KANN ICH LOCKER ÜBER !!!! 13.000 - wer bietet mehr? Grüßla, FP Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin. Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit Besucht uns unter: Feuerwehr Hilpoltstein Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz Informationen aus dem Fachbereich 4 VB | |||||
| |||||
Autor | Fran8z-P8ete8r L8., Hilpoltstein / Franken (Bayern) | 648351 | |||
Datum | 08.10.2010 20:03 | 17844 x gelesen | |||
Hallo, zum Preisunterschied zwischen normalem Löscher und verchromtem: liegt bei ca. 250,- bis 300,- €. Die Dinger sind (zumindest bei meinem Lieferanten) Sonder- und Einzelanfertigungen, die nur alle Heiligzeit mal gemacht werden. Die Behälter werden aus der laufenden Produktion genommen und verchromt, der Rest ist eh von der Stange. Also alles geprüfte und zugelassene Teile. Geschrieben von Marcel Becker das glaube ich tuen diese nicht mit nicht zugelassenen Feuerlöschern. Das hast Du somit nicht falschgeglaubt. Aber immerhin, die EN3 ist ja NUR eine technische Vorschrift, von der Abweichungen jederzeit möglich sind, wenns einer verantwortet. So wie z.B. bei jeder Feuerwehrfahrzeugnorm, die viele ja auch nicht vollumfänglich einhalten. Und ich gehe davon aus, dass, wenn die wirklich wichtigen Sachen wie Material, Festigkeit, Prüfverfahren, Löschvermögen, ... eingehalten sind, ist die Abweichung von der Farbe ohne nur im Geringsten mit dem Hintern zu runzeln zu verantworten. Man glaubt nicht, was oft alles in einer Norm drinsteht, was man im jeweiligen Normenausschuss in irgendeiner Sektlaune aus einer vorhergehenden Norm übernommen hat oder von einer ausländischen Norm fehlübersetzt hat, ohne mal vorher richtig drüber nachzudenken. Sie auch z.B. Norm für Feuerwehrschutzhandschuhe, die dazu geführt hat, dass manche Pappnasen die Brandbekämpfungsbotten beim Ölspurkehren anhatten, weil ja nur da "Feuerwehr" draufsteht und auf den guten alten Lederarbeitshandschuhen nicht. Oder die Norm fürd Feuerwehrbedienfeld, die ein kieselgraues Gehäuse vorschreibt, aus welchem Grund auch immer. Mit dem Effekt, dass eine große deutsche Organisation, die sooooo wichtigerweise die Anlagenteile, die eh schon nach Norm sind, nochmal zertifizieren muss, andersfarbige Gehäuse wie z.B. rote oder edelstählerne Feuerwehrinformationscenter nicht zertifizieren will. Da ja die EN3 noch nicht allzu alt ist, wäte es mal fraglich, ob einer aus dem Fachnormenausschuss erklären könnte, warum man das Rot festgelegt hat. In anderen Ländern sieh man ja auch verschiedenfarbige Löscher, da müsste es ja immens viel Brandkatastrophen geben, wenn eine andere Farbe als Rot der Selbsthilfe nicht zuträglich wäre. Geschrieben von Adolf Huber Schön, dass unsere Wasserlöscher in Chromausführung auf den Fahrzeugen sind.Schön sind die in der Tat, und ich gehe davon aus, dass ihr das wie viele viele andere deutsche Feuerwehren gemacht habt, die sich mal eben 3-2-1-meins die alte Amikiste zugelegt haben und diese Selbst-ist-der-Feuerwehrmann mit Wasser und Druckluft gefüllt haben. Wenn man ab und zu mal aufs Manometer schaut und auch mal den einen oder anderen Tropfen Spüli oder Schaum reingibt, dann ist das auch eine der günstigsten Alternativen zur Kübelspritze. Grüßla, FP Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin. Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit Besucht uns unter: Feuerwehr Hilpoltstein Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz Informationen aus dem Fachbereich 4 VB | |||||
| |||||
Autor | Adol8f H8., Rosenheim / Bayern | 648344 | |||
Datum | 08.10.2010 19:20 | 17453 x gelesen | |||
Geschrieben von Olaf TampierKann man doch alles miteinander verbinden, verchromter Feuerlöscher und verchromter Feuerwehr-ex-Milchlaster... :-) Nein, das is VA ;-) | |||||
| |||||
Autor | Olaf8 T.8, Dortmund / NRW | 648343 | |||
Datum | 08.10.2010 19:14 | 17606 x gelesen | |||
Kann man doch alles miteinander verbinden, verchromter Feuerlöscher und verchromter Feuerwehr-ex-Milchlaster... :-) Meine HP: OT112.de Neu: jetzt auch mit Newsfeed. | |||||
| |||||
Autor | Adol8f H8., Rosenheim / Bayern | 648338 | |||
Datum | 08.10.2010 18:40 | 17627 x gelesen | |||
Habs mir fast gedacht, hab nur den Scherz nicht entdecken können... Brauchst keine Angst haben, wär dir ja nie böse gwesn ;-) | |||||
| |||||
Autor | Fran8k E8., Viskafors / Västra Götaland | 648335 | |||
Datum | 08.10.2010 18:27 | 17657 x gelesen | |||
Geschrieben von Adolf HuberNein, wir sind eine Stadt. Landwirtschaftliche Anwesen gibt es nur in den äußersten Randgebieten. Aber was hat das eine überhaupt mit dem anderen zu tun? Mensch, des war a Scherzle. Weil doch der Beckers Marcel oben gepostet hat, dass in der Milchverarbeitung verchromte Feuerlöscher zugelassen seien. Und Auto mit Tank für Flüssigkeit und verchromte Feuerlöscher.... da dachte ich halt, Milchlaster in Rot... so als Scherz halt. Nichts boshaftes. War wohl zu kompliziert. Entschuldigung. Der für mich schönste Beruf der Welt hat wieder Perspektiven. | |||||
| |||||
Autor | Adol8f H8., Rosenheim / Bayern | 648333 | |||
Datum | 08.10.2010 18:16 | 17748 x gelesen | |||
Geschrieben von Anton KastnerUnd was ist mit den "Rosenheim-Cops"? Bis auf das Polizeirevier, das in Wirklichkeit unser Rathaus ist, spielt da kaum was in Rosenheim. Geschrieben von Anton Kastner OT: Also mir wäre nichts bekannt. Letzte Woche war eine Folge mit der Feuerwehr. Das waren aber alles Schauspieler, auch PSA und Fahrzeug waren (zum Glück, da uralt) nicht unsere. | |||||
| |||||
Autor | Anto8n K8., Mühlhausen / BY | 648323 | |||
Datum | 08.10.2010 16:58 | 17866 x gelesen | |||
Servus Adolf, Geschrieben von Adolf Huber Landwirtschaftliche Anwesen gibt es nur in den äußersten Randgebieten. Und was ist mit den "Rosenheim-Cops"? Da gibt´s doch auch einen Bauern in der Hauptrolle, oder? :-)) OT: Habt ihr da bei den Dreharbeiten auch schon mitgemacht? Mit kameradschaftlichen Grüßen Anton Kastner | |||||
| |||||
Autor | Adol8f H8., Rosenheim / Bayern | 648319 | |||
Datum | 08.10.2010 15:22 | 17902 x gelesen | |||
Geschrieben von Frank EisenblaetterIhr seid ja vielleicht auch ein milchlandwirtschaftlich geprägtes Gebiet. Nein, wir sind eine Stadt. Landwirtschaftliche Anwesen gibt es nur in den äußersten Randgebieten. Aber was hat das eine überhaupt mit dem anderen zu tun? Geschrieben von Frank Eisenblaetter Hat Euer LF noch eine Zweitfunktion? es geht hier nicht um EIN LF, sondern um alle LF im Stadtgebiet. Sinn davon ist ganz einfach die bessere optische Abgrenzung zum Pulverlöscher. | |||||
| |||||
Autor | Fran8k E8., Viskafors / Västra Götaland | 648312 | |||
Datum | 08.10.2010 13:29 | 18210 x gelesen | |||
Ihr seid ja vielleicht auch ein milchlandwirtschaftlich geprägtes Gebiet. Hat Euer LF noch eine Zweitfunktion? Der für mich schönste Beruf der Welt hat wieder Perspektiven. | |||||
| |||||
Autor | Marc8el 8B., Bochum / NRW | 648311 | |||
Datum | 08.10.2010 13:22 | 17963 x gelesen | |||
Geschrieben von Julian HolsingIch nehme doch an, dass das nur für vorzuhaltende Feuerlöscher verpflichtend ist. Wenn ich mir (freiwillig) einen Feuerlöscher in die Wohnung stelle, dann kann mir doch niemand vorschreiben, dass er eine bestimmte Farbe haben muss. Das problm wird sein, das diese Chromfarbenden Löscher sehr teuer sind und nicht von jedem Hersteller vertrieben werden, da sie ja auch Geld verdienen wollen und das glaube ich tuen diese nicht mit nicht zugelassenen Feuerlöschern. Habe eine mail diesbezüglich an Herr Altmann der Firma Jockel geschrieben. Warte mal auf Antwort. Gruß und Glück auf Marcel | |||||
| |||||
Autor | Juli8an 8H., Stemwede / Osnabrück / NRW / NDS | 648308 | |||
Datum | 08.10.2010 13:01 | 18039 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Christian Kühn Wie Christian T. schon sagt Feuerlöscher müssen nach DIN EN 3 in Ral 300 ausgeführt sein. Ich nehme doch an, dass das nur für vorzuhaltende Feuerlöscher verpflichtend ist. Wenn ich mir (freiwillig) einen Feuerlöscher in die Wohnung stelle, dann kann mir doch niemand vorschreiben, dass er eine bestimmte Farbe haben muss. Grüße, Julian Ich vertrete hier ausschließlich meine persönliche und private Meinung und nicht die der Organisation, der ich angehöre. "Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme." Thomas Morus | |||||
| |||||
Autor | Adol8f H8., Rosenheim / Bayern | 648306 | |||
Datum | 08.10.2010 12:40 | 18334 x gelesen | |||
Schön, dass unsere Wasserlöscher in Chromausführung auf den Fahrzeugen sind. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8K., Herten / NRW | 648288 | |||
Datum | 08.10.2010 10:19 | 18484 x gelesen | |||
Wie Christian T. schon sagt Feuerlöscher müssen nach DIN EN 3 in Ral 300 ausgeführt sein. So hat mir das bei der Ausbildung zur Instandhaltung von Feuerlöschern beigebracht . War Gloria in Wadersloh. Gruß Christian K. | |||||
| |||||
Autor | Hara8ld 8S., Köln / NRW | 648286 | |||
Datum | 08.10.2010 10:10 | 18402 x gelesen | |||
Ich dachte immer, das währen VA Behälter. | |||||
| |||||
Autor | Hara8ld 8D., Edenstetten / Bayern | 648282 | |||
Datum | 08.10.2010 09:38 | 18441 x gelesen | |||
Geschrieben von Peter LorenzIch hatte schon als Mitarbeiter einer Brandschutzfirma ne Kindergartenleiterin die Feuerlöscher in den Gruppenfarben wollte, war nicht leicht ihr das Auszureden... Der ist gut! Und wehe, jemand versucht ein Feuer bei Gruppe A mit dem Löscher von Gruppe B zu bekämpfen! :-) Gruß Harald | |||||
| |||||
Autor | Marc8el 8B., Bochum / NRW | 648281 | |||
Datum | 08.10.2010 09:25 | 18487 x gelesen | |||
Hey, ich war im Juli erst auf einem Lehrgang für Sachkundige Person für Feuerlöscher und da wurde auch gesagt, das Chrom Feuerlöscher teilweise zugelassen werden, zb für Miclhverarbeitende Betriebe. Anstonsen nur in der Farbe rot. Gruß und Glück auf Marcel | |||||
| |||||
Autor | Pete8r L8., Köln / St. Wendel / NRW / Saarland | 648279 | |||
Datum | 08.10.2010 09:16 | 18779 x gelesen | |||
Hallo Steffi, Wie bereits vermutet legt die EN3 die Farbe Rot für Feuerlöscher fest. Bereits vor 3 Jahren hatte ich bei Minimax mal dieser Problematik gefragt. Geschrieben von Minimax vielen Dank für Ihre Anfrage bzw. Ihr interesse an unseren Design-Feuerlöschern. Wie Sie schon richtig erkannt haben, gibt es für diese Art Feuerlöscher keine Zulassung. Dies können Sie auch auf unserer Homepage www.minimax-mobile.com unter "Wichtige Information" nachlesen. Technisch ist der Feuerlöscher aber baugleich wie unsere Schaumlöscher und natürlich auch funktionstüchtig. Also ist die Feuerwehr/VB der Böse der die tollen neuen Löscher nicht will. Ich hatte schon als Mitarbeiter einer Brandschutzfirma ne Kindergartenleiterin die Feuerlöscher in den Gruppenfarben wollte, war nicht leicht ihr das Auszureden... Gruß Peter Alles was ich schreibe ist ausschließlich meinen Meinung. | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 H.8, Neuenhagen / Brandenburg | 648275 | |||
Datum | 08.10.2010 08:59 | 18759 x gelesen | |||
DIN EN 3-05 7.1 Farbe Vorbehaltlich nationaler Regelungen muß die Farbe des Löschmittelbehälters rot sein. ... In den Prospekten zu den Design-Löschern von Minimax ist vermutlich deshalb auch kein Verweis auf die EN 3 vorhanden, obwohl sie baugleich zu normalen Feuerlöscher sind. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8T., Recklinghausen / NRW | 648261 | |||
Datum | 08.10.2010 08:10 | 18856 x gelesen | |||
Hallo Steffi, ich vermute, das wird in der EN 3, der Norm für tragbare Feuerlöscher geregelt sein. Gruß Christian Und wie bei allen anderen auch: Alles meine private Meinung! | |||||
| |||||
Autor | Stef8fi 8H., Langenfeld / NRW | 648260 | |||
Datum | 08.10.2010 08:08 | 22840 x gelesen | |||
Hallo Forum, wo ist geregelt, dass Feuerlöscher in der Farbe rot auszuführen sind? z. B. die Firma Minimax bietet auch Feuerlöscher in der Farbe chrom an, auf die Architekten natürlich fliegen. Bitte nur Hinweise auf die Quelle und keine Diskussion über Sinn und Zweck (der leuchtet mir ein) Steffi | |||||
| |||||
|