alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

Sortierung umschalten zurück

ThemaEinzäunung einer Löschwasserentnahmestelle / Unterflurhydrant13 Beträge
Rubrikvorbeug. Brandschutz
 
AutorFlor8ian8 S.8, Schöneck / Hessen824078
Datum14.10.2016 09:531868 x gelesen
Geschrieben von Stefan W.Und dann die Pumpe auch über die Steckleiter?

Ich bezog mich jetzt auf einen Unterflurhydranten, da brauch ich keine Pumpe hintragen ;)

Gruß,
Florian

--
Ich vertrete hier als Privatperson meine eigene Meinung und nicht die Ansichten meiner Feuerwehr oder Gemeinde.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8W., Freiensteinau-4 / Hessen824075
Datum14.10.2016 00:462049 x gelesen
Und dann die Pumpe auch über die Steckleiter?

Alles nur meine eigene Meinung.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare 824073
Datum14.10.2016 00:312001 x gelesen
Geschrieben von Marco S.Der Zugang muss gewaltfrei möglich sein.

Sagt wer? Steht wo?

Würde ich anders machen. Zylinder raus, Kette und Vorhängeschloss dran. Örtlich zuständige Wehr hat einen Schlüssel, der Rest geplant einen Bolzenschneider.

Bolzenschneider dauert nicht länger als die Suche im Schlüsselschrank, Mappe, Bund und die Kosten halten sich sehr überschaubar in Grenzen.

Grüße, BeschFl

Toto, ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas

"As long as people are gonna believe stupid crap, we're gonna have a job"

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW824061
Datum13.10.2016 18:442168 x gelesen
Meinst du gegenüber vom Bahnhof links, bei dem Neubau?

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8o S8., Niederneisen / 824058
Datum13.10.2016 16:492366 x gelesen
Der Zugang muss gewaltfrei möglich sein. Einbau einer Doppelschließung mit 2 Schlössern: Schloss 1 für den Bauhof und andere; Schloss 2 mit gemeindeweiter (also auch umliegnde Ort) Feuerwehr- AUSSEN-Schließung. Tür mit "Feuerwehrzugang" (Schild nach DIN 4066) kennzeichnen, bzw. wenn Fahrzeuge anfahren müssen mit "Feuerwehrzufahrt". Wenn ich an eine solche Saugstelle muss, machen das meistens nachrückende Kräfte.

Die Unsitte mit Ansammlungen von Einzelschlüsseln in Gerätehäusern sollte von Anfang an entgegengetreten werden. Passen dann meistens nach 10 Jahren auch nicht mehr und werden "in der Aufregung" vergessen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 S.8, Schöneck / Hessen824047
Datum13.10.2016 11:482724 x gelesen
Je nach Zaun kommt man da auch mit 2 Steckleiterteilen zerstörungsfrei drüber ;)

Gruß,
Florian

--
Ich vertrete hier als Privatperson meine eigene Meinung und nicht die Ansichten meiner Feuerwehr oder Gemeinde.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg824041
Datum13.10.2016 10:182841 x gelesen
hallo,

Geschrieben von Joachim F.Nachbarfeuerwehren jedoch nicht.
aber sicherlich einen Bolzenschneider

bei so was würde ich mich nicht aufrregen sondern geeignetes Werkzeug einsetzen und mir im Einsatzfall keine Gedanken über die Reparaturkosten machen.

MkG Jürgen Mayer, Weinstadt

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJörn8 V.8, Grafrath / Bayern824040
Datum13.10.2016 09:36   2984 x gelesen
Ihr sammelt die verschiedenen Schlüssel um Zugang zu verschiedenen Türen & Toren zu erhalten?

Der gleiche Fehler wurde bei uns vor Jahren auch gemacht, es ist ein Fluch...

Im Einsatzfall muss dann das Fahrzeug mit dem Schlüsselsafe parat stehen und der GF oder ZF erinnert sich hoffentlich das es für diese Tür einen vorhandenen Schlüssel gibt. Wie das in der Realität aussieht, kann sich jeder selbst ausmalen.

Wir versuchen deshalb, genau das wieder zurückzufahren und alle Schlüssel wieder loszuwerden, allein die versicherungstechnischen Spitzfindigkeiten wenn so ein Schlüssel verloren geht, wollen wir uns ersparen. Deshalb werden die Betreiber bei uns vor folgende Wahl gestellt: Entweder FSD oder Halligan-Tool. ;-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP824034
Datum13.10.2016 07:48   3286 x gelesen
Geschrieben von Joachim F.Nachbarfeuerwehren jedoch nicht.Die sicher auch, nur sind das dann eher Schlüssel für den einmaligen Gebrauch.

"In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Korntal-Münchingen / Baden-Württemberg824033
Datum13.10.2016 07:363054 x gelesen
Und wo liegt dann das Problem? Die Fw hat doch Zugang zur Entnahmestelle?

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoac8him8 F.8, Weeze / NRW824032
Datum13.10.2016 07:303143 x gelesen
Doch der Zaun hat ein kleines Tor um die Grünfläche zu pflegen. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, das die Örtliche FFW einen Schlüssel für dieses Tor hat. Nachbarfeuerwehren jedoch nicht.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW824030
Datum13.10.2016 07:213068 x gelesen
Geschrieben von Joachim F.Hinter dem Zaun befindet sich ein kleine Grünfläche.

Und der Zaun hat kein Tor um zB die Grünpflege zu ermöglichen ?

"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
Innenminister de Maizière
"Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung"
frei n.Bmark

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoac8him8 F.8, Weeze / NRW824029
Datum13.10.2016 07:174859 x gelesen
Hallo zusammen,

ich habe eine rechtliche Frage :

Bei uns in Weeze / NRW wurde innerhalb einer öffentlichen Verkehrsfläche ein Zaun errichtet. Hinter dem Zaun befindet sich ein kleine Grünfläche. Als Begründung hierfür wurde den Anwohnern mitgeteilt, dass hier durch der Zugang zur Grünfläche verhindert werden soll. Hinter dem besagten Zaun befindet sich jedoch eine angekündigte Löschwasserentnahmestelle auf dieser besagten öffentlichen Verkehrsfläche.
Meiner Meinung nach darf doch der Zugang zu Löschwasserentnahmestellen nicht verhindert/vereitelt werden. Wo finde ich zu diesem Thema etwas ? Ist es ein Verstoß, falls ja wogegen ? Rechtsvorschriften etc.
Ich würde mich über zahlreiche Infos Tipps sehr freuen

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 13.10.2016 07:17 Joac7him7 F.7, Weeze
 13.10.2016 07:21 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 13.10.2016 07:30 Joac7him7 F.7, Weeze
 13.10.2016 07:36 Thom7as 7B., Korntal-Münchingen
 13.10.2016 07:48 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 13.10.2016 09:36 Jörn7 V.7, Grafrath
 13.10.2016 10:18 Jürg7en 7M., Weinstadt
 13.10.2016 11:48 Flor7ian7 S.7, Schöneck
 13.10.2016 16:49 Marc7o S7., Niederneisen
 14.10.2016 00:31 Flor7ian7 B.7, Völklingen
 14.10.2016 00:46 Stef7an 7W., Freiensteinau-4
 14.10.2016 09:53 Flor7ian7 S.7, Schöneck
 13.10.2016 18:44 Henn7ing7 K.7, Dortmund
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt