Thema | Motorschutz + Thermoüberwachung an TP, macht das Sinn? | 3 Beträge | |||
Rubrik | Feuerwehrtechnik | ||||
Autor | Pete8r N8., Hofstetten / Baden-Württemberg | 836950 | |||
Datum | 27.01.2018 09:16 | 1128 x gelesen | |||
Uns ist eine Tauchpumpe an einem eingesaugten Vorhang kaputtgegangen (Motor blockiert-> durchgebrannt). Das wäre mit Motorschutzschalter nicht passiert. Von daher gesehen m.E. Sinnvoll.... Gerade bei Tauchpumpen mit diesen großen Korngrößen. (TP 4 = Korngröße 8mm, Tegernsee Körngröße 40mm) Viele Grüße, Peter | |||||
| |||||
Autor | Adri8an 8R., Utting / Bayern | 836945 | |||
Datum | 27.01.2018 00:20 | 1356 x gelesen | |||
Geschrieben von Darre H.Frage: Das sind zwei komplett getrennte Schutzziele. Grob gesagt: RCDs (klassisch FI genannt) lösen aus, wenn mehr Strom hineinfließt als herauskommt, also irgendwo ein Fehlerstrom entweicht. Sie schützen also primär den Menschen. (PRCD-S schützen zusätzlich gegen weitere Fehler, sind aber auch RCDs.) Motorschutzschalter schützen Motoren gegen Tod durch Überlast. Sie lösen also aus wenn zu viel Strom fliesst, ähnlich einer Schmelzsicherung oder eines Leitungsschutzschalters. Dabei werden sie aber genau auf den Strom des zu schützenden Motors eingestellt. Sie dienen dem Schutz der angeschlossenen Technik, Personenschutz ist eher Nebensache. Viele Grüße Adrian Dieser Beitrag stellt einen Auszug meiner aktuellen Meinung dar. Diese muss nicht zwangsläufig mit der offiziellen Meinung meiner Dienststelle/HiOrg korrelieren. | |||||
| |||||
Autor | Darr8e H8., hamburg / Hamburg | 836941 | |||
Datum | 26.01.2018 19:04 | 1880 x gelesen | |||
Moin, bin über eine Tauchpumpe gestolpert, die "serienmäßig" einen Motorschutzschalter mit Thermoüberwachung im Kabel fest integriert hat.(Tegernsee) Frage: Wozu genau macht sowas Sinn, insbesondere für den Standart-Fall Strom kommt vom Fw.-Stromerzeuger. Wo genau ist da der Vorteil? Für den (Ausnahme)-Fall Stromversorgung aus einem Hausnetz soll man ja eigentlich einen PRCD-S zwischen-kuppeln. Vielen Dank für eure Hilfe Grüße Hansi | |||||
| |||||
|