alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaGolling(A): Feuerwehrmann stirbt nach Stromschlag7 Beträge
RubrikUnfallverhütung
 
AutorMark8us 8G., Kochel am See / Bayern849220
Datum20.05.2019 20:221607 x gelesen
Also ich weiß grad nicht ob ich lachen oder weinen soll....
....Kindersicherheitsolympiade....
und da anda Knaller fährt in die Stromleitung.....

Also 1tens.
Mein Beileid den Angehörigen und der Wehr alles gute.....

2tens. Kann ich überhaupt nicht verstehen, wie man sich so eine Aufstellplatz aussuchen kann....
Da kräuseln sich mir alle Nackenhaare.....
Das war wahrscheinlich wieder einmal die Nummer: Najaaaaa guad is neeeed......
mias ma hoid a bisserl aufpassen........
des griang ma schoooo.......

oder so ähnlich.....

Bitte an alle DL-Maschinisten....
Machts so an scheiß nie und nimmer.....
Wenn keine Sicherheit gegeben (Haus-Regeln!!!) dann lassts es.....
Grad wenns wia da um überhaupt nix geht....

my 2cent

In Treue fest!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDirk8 S.8, Lindau / Bayern849217
Datum20.05.2019 19:211584 x gelesen
Hallo,
im Nachgang und Außenstehender ist man immer Schlauer.

Hatte das Gerät keinen Spannungswarner? Hätte er den Unfall verhindern können?...
Wie weit ist die Entwicklung/Einsatz von Arbeitsraumbegrenzung? Mit der könnte man gefährliche Bereiche sperren.

Bei aller Technik, die HAUS Regel muss in Fleisch und Blut übergehen.
In der Ausbildung erntet man kritische Blicke, wenn man von den Prüflingen eine Gefährdungsanalyse haben will.
Ich bin aber überzeugt, wenn man einen Schriftstück ausfüllt, dann macht man sich sicher ein paar zusätzliche Gedanken.

Ob man bei einer Veranstaltung eine Hubrettungsfahrzeugen oder Kran in der Nähe einer Hochspannungsleitung aufstellen und betreiben muss ist eine andere Frage.

Gruß
Dirk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW849184
Datum20.05.2019 09:582042 x gelesen
Geschrieben von Christian R.Uli, du bist da mehr Experte als ich. Könnte man bei Hubrettungsgeräten nicht den üblichen Korb mit Schutzbügeln ausstatten, dass man da einen Faradayscher Käfig hätte?



Wir wissen nicht, wo der FA Kontakt zur Leitung hatte, oder ob es zum Spannungsüberschlag gekommen ist, oder?

Die Mehrzahl mir bekannter Fälle sind
- Überschlag auf Person im Korb oder auf der Leiter wegen zu großer Annäherung
- Anfassen spannungsführender Teile
- Absteigen/Aufsteigen auf Gerät (oder Anfassen des Geräts), das Kontakt zur Leitung hat

Gegen nichts davon hilft der Korb um den Korb, aber er erschwert das Arbeiten und verringert die Reichweite...

-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8R., Fichtenberg / Baden-Würtemberg849176
Datum20.05.2019 09:082020 x gelesen
Uli, du bist da mehr Experte als ich. Könnte man bei Hubrettungsgeräten nicht den üblichen Korb mit Schutzbügeln ausstatten, dass man da einen Faradayscher Käfig hätte?

Christian Rosenau

Das ist meine persönliche Meinung. Sollte das mal anders sein wird das auch angemerkt.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg849139
Datum18.05.2019 20:472676 x gelesen
Stromschlag: Floriani tot, Kinder schwer geschockt

Ausgerechnet bei einer Sicherheitsolympiade für Kinder ist am Freitag ein Feuerwehrmann (45) in Golling in Salzburg mit dem Teleskoparm eines ...

krone.at

noch ein Bericht ...

MkG Jürgen Mayer, Weinstadt

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW849132
Datum18.05.2019 11:153072 x gelesen
Geschrieben von Björn P.Nach Kontakt zu einer 110kV-Leitung bei Vorführungen:

Salzburg24


Kein Kranunfall wie in der Überschrift - und auch keiner mit einer Drehleiter wie im Text, sondern den Bildern nach offenbar einer mit einem Gelenkmast...

-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBjör8n P8., Markt Schwaben / Bayern849130
Datum18.05.2019 09:075084 x gelesen
Nach Kontakt zu einer 110kV-Leitung bei Vorführungen:

Salzburg24

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 18.05.2019 09:07 Björ7n P7., Markt Schwaben
 18.05.2019 11:15 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 20.05.2019 09:08 Chri7sti7an 7R., Fichtenberg
 20.05.2019 09:58 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 20.05.2019 19:21 Dirk7 S.7, Lindau
 18.05.2019 20:47 Jürg7en 7M., Weinstadt
 20.05.2019 20:22 Mark7us 7G., Kochel am See
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt