| Hallo! Die besseren Hohlstrahlrohre haben eine Einrichtung (Knubbel o.ä.), um die Strahlform auch unter Nullsicht zu erkennen. Welchen Winkel sollte der Sprühstrahl haben (bzw. hat er), wenn sich dieser Knubbel in Neutralstellung (Mitte) befindet? Ich meine etwas von 45° gelesen zu haben!? MkG Sascha | |||||
| |||||
| Autor | Jan 8Ole8 U.8, Hamburg / | 336570 | |||
| Datum | 25.04.2006 11:41 | 4072 x gelesen | |||
| Moinsen, das Strahlbild sollte bei Knubbel in der Mitte einen Winkel von ca. 75° haben um damit eine indirekte Brandbekämpfung durchführen zu können. Die indirekte Brandbekämpfung wird dann bei ca. 45° (daher die Zahl?)angewinkeltem Strahlrohr mit Sprühstößen unter die Decke durchgeführt. Beste Grüße ...und bleibt neugierig! | |||||
| |||||
| Autor | Sasc8ha 8T., Limbach-Oberfrohna / | 336921 | |||
| Datum | 26.04.2006 20:21 | 4069 x gelesen | |||
| Hallo! Geschrieben von Jan Ole Unger das Strahlbild sollte bei Knubbel in der Mitte einen Winkel von ca. 75° haben um damit eine indirekte Brandbekämpfung durchführen zu können. Hier, S.6 ist von 45-60°, Tendenz zu 45°, zu lesen. Wie ist das bei den Hohlstrahlrohren der anderen Leser hier geregelt? MkG Sascha | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8R., Hilchenbach / | 336926 | |||
| Datum | 26.04.2006 20:51 | 4062 x gelesen | |||
| Hi, Geschrieben von Sascha Tröger Wie ist das bei den Hohlstrahlrohren der anderen Leser hier geregelt? Werksangabe von AWG für 2235 und 2400: 45° Gruß, | |||||
| |||||
| Autor | Jan 8Ole8 U.8, Hamburg / | 336983 | |||
| Datum | 27.04.2006 09:14 | 4049 x gelesen | |||
| Moinsen, ich habe noch einmal in den Schulungsunterlagen der Feuerwehr Hamburg nachgelesen, das Strahlbild formt einen Winkel von ca. 75°-80°. Die Angaben beziehen sich hierbei auf das Hohlstrahlrohr Fogfighter Beste Grüße ...und bleibt neugierig! | |||||
| |||||
| Autor | Sasc8ha 8T., Limbach-Oberfrohna / | 337013 | |||
| Datum | 27.04.2006 11:46 | 4007 x gelesen | |||
| Danke Euch beiden! Bei P. Grimwood habe ich jetzt noch 40-60° gefunden bzw. bei www.atemschutz.org 45°. 80+45+60+45=230/4=57,5 Das Mittel ergibt also 57,5 °. Ob ich das ausgemessen bekomme... ;-) Ich werde vermutlich 45° verwenden. MkG Sascha | |||||
| |||||
| Autor | Dani8el 8S., Gosheim / | 337035 | |||
| Datum | 27.04.2006 13:08 | 4027 x gelesen | |||
| Hi, wollt ihr das Kennzeichnen weil bei euch "kein Knubbel" da ist? Wenn ja wie? Bin selber noch auf der Suche nach sowas. Gruss Daniel | |||||
| |||||
| Autor | Sasc8ha 8T., Limbach-Oberfrohna / | 337047 | |||
| Datum | 27.04.2006 13:52 | 4025 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel Schmidbergerwollt ihr das Kennzeichnen weil bei euch "kein Knubbel" da ist? Ja. wie? Kabelbinder (hitzebeständig) MkG Sascha | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / | 337142 | |||
| Datum | 27.04.2006 22:07 | 3993 x gelesen | |||
| Hoi, Geschrieben von Sascha Tröger Kabelbinder (hitzebeständig) Empfehle Schlauchschellen, hält viel besser: ![]() Grüßle Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
| Autor | Sasc8ha 8T., Limbach-Oberfrohna / | 337223 | |||
| Datum | 28.04.2006 13:19 | 3951 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian SchorerEmpfehle Schlauchschellen, hält viel besser: Danke für den Tip! MkG Sascha | |||||
| |||||
|