| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
| Thema | Kugelhahnabsperrdingsbums | 45 Beträge | |||
| Rubrik | Feuerwehrtechnik | ||||
| Autor | Chri8sti8an 8M., Velpke / | 338359 | |||
| Datum | 08.05.2006 16:30 | 15568 x gelesen | |||
| Moin... Wer kann mir sagen, ob in NDS Kugelhahnabsperrdingsbums zugelassen sind? Ist es bei uns nicht generell so, dass kein Kugelhahn eingesetzt werden darf, egal in welcher Form? Gruss Chris Es handelt sich ausschließlich um meine Private und Persönliche Meinung. | |||||
| |||||
| Autor | Stef8an 8B., Aachen/Alpen / | 338361 | |||
| Datum | 08.05.2006 16:57 | 14258 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian MeyerWer kann mir sagen, ob in NDS Kugelhahnabsperrdingsbums zugelassen sind? Absperrdingsbums? Meinst Du einen Kugelhahnverteiler? Sowas haben wir ausschliesslich auf der DLK verlastet. Mit kameradschaftlichen Grüßen Stefan
| |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8M., Velpke / | 338363 | |||
| Datum | 08.05.2006 17:21 | 14294 x gelesen | |||
| Ne, keinen Verteiler... Mom, das Ding heißt lt. Murer: Schlauchabsperrung Größe B. aus Leichtmetell m. Kugelhahn, beiderseits mit Festkupplungen. Aber generell, sind doch meines Wissens in NDS gar nichts mit Kugelhahn zugelassen... Oder? Es handelt sich ausschließlich um meine Private und Persönliche Meinung. | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / | 338365 | |||
| Datum | 08.05.2006 17:23 | 14284 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian MeyerSchlauchabsperrung Größe B. aus Leichtmetell m. Kugelhahn, beiderseits mit Festkupplungen. Wieso sollte das verboten sein? Ist bei uns auf jedem LF verlastet. Was soll daran in NDS anders sein? Gruß Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
| Autor | Stef8an 8B., Aachen/Alpen / | 338366 | |||
| Datum | 08.05.2006 17:24 | 14310 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian SchorerWas soll daran in NDS anders sein? In TW-Land würde mich nix mehr wundern... ;-) Mit kameradschaftlichen Grüßen Stefan
| |||||
| |||||
| Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / | 338367 | |||
| Datum | 08.05.2006 17:28 | 14213 x gelesen | |||
| Hallo, Geschrieben von Christian Meyer Aber generell, sind doch meines Wissens in NDS gar nichts mit Habt ihr keine DM, CM, BM und keine HSR? Selbst Verteiler mit diesen "Kugelhahn" sind genormt. Seltsames Land... mkg hwk | |||||
| |||||
| Autor | Phil8ipp8 S.8, Düsseldorf / | 338368 | |||
| Datum | 08.05.2006 17:29 | 14290 x gelesen | |||
| Ich habe kein Normen bei der hand, aber das klingt wie ein ordinäres Absperrorgan, wie es z.B. an Überflurhydranten, Steigleitungen und vor dem Sammelstück zum Einsatz kommt. In den vorgenannten Situationen kann ein Kugelhahn durchaus mehr Sinn machen als Niederschraubventile und jedenfalls auf den mir geläufigen Fahrzeugen der Fw Düsseldorf (was anerkanntermaßen nicht in Nds ist) sind keine Niederschraubabsprerrorgane zum Einbau in die Schlauchleitung drauf. Da die Grundsätze der Physik in Nds unverändert gelten, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass dort der Einsatz von Kugelhahnabsperrorganen ebenfalls vorgesehen ist. GROWING OLDER IS MANDATORY. | |||||
| |||||
| Autor | Andr8eas8 H.8, Fröndenberg / | 338369 | |||
| Datum | 08.05.2006 17:30 | 14216 x gelesen | |||
| Hallo Geschrieben von Stefan Brüning Sowas haben wir ausschliesslich auf der DLK verlastet. Wofür oder besser warum habt ihr Kugelhahnverteiler auf der DL? gruß Andreas Meine Meinung! | |||||
| |||||
| Autor | Jürg8en 8L., Kreiensen / | 338370 | |||
| Datum | 08.05.2006 17:30 | 14560 x gelesen | |||
| Moin, auch im land der weniger werdenden TW´s ist Kugelhahnabsperrdingsbums in keinster weise verboten. Ausnahme: Kugelhanhverteiler bei den Wettbewerben, weil es da wohl schon Unfälle gegeben hat. Steht so in der Ausschreibung für die Eimerspiele. Die FUK sagt da nur nicht bei Wettbewerben, im Einsatz zugelassen. Die Sachen sind ja schliesslich auch genormt. Gruß | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / | 338371 | |||
| Datum | 08.05.2006 17:33 | 14210 x gelesen | |||
| Hallo, Geschrieben von Stefan Brüning In TW-Land würde mich nix mehr wundern... ;-) TW 4711 "Vermeidung und verhinderung sinnvoller Kleinigkeiten" *lol* Ne im Ernst, so ein Absperrorgan ist unheimlich praktisch, und wenns nur beim Kellerauspumpen ist um das Wasser aus der Schlauchleitung auch nach draußen zu bringen. Grüßle Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
| Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / | 338376 | |||
| Datum | 08.05.2006 17:47 | 14292 x gelesen | |||
| Moin Geschrieben von Andreas Hecker Wofür oder besser warum habt ihr Kugelhahnverteiler auf der DL?Wir haben hier zwar keine DLK, aber ich entsinne mich dennoch dunkel an die Begründung: Vor dem 35m B-Schlauch wird ein Verteiler eingebaut, damit man diesen Schlauch nach dem Einsatz kontrolliert entwässern kann, ohne dass man sich über 100 Liter Wasser entgegenlaufen lässt. Würde man einen Niederschraubventilverteiler (ich liebe die deutsche Sprache!) nehmen, würde das Gewicht dieses Wassers von oben auf dem Ventilteller lasten, wodurch dieser dazu neigen würde, abzureißen anstatt zu öffnen, wenn von der Pumpe her kein Druck (mehr) ansteht. Lösung 1: Verteiler verkehrt herum einbauen - dann aber besser öffnen bevor man die Pumpe einschaltet, sonst siehe oben. Lösung 2: Kugelhahnverteiler. hth Gruß Sebastian | |||||
| |||||
| Autor | Olaf8 W.8, Magdeburg/Drochtersen-Assel / | 338378 | |||
| Datum | 08.05.2006 17:50 | 14230 x gelesen | |||
| Moin, ja wenn se nicht zugelassen sind, dürften wir davon ja gar keine auf dem LF haben. Und wir haben da sogar 2...oh Gott... Mein Text, meine Meinung
| |||||
| |||||
| Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / | 338379 | |||
| Datum | 08.05.2006 17:53 | 14373 x gelesen | |||
| Hallo, Geschrieben von Sebastian Weiß Lösung 1: Verteiler verkehrt herum einbauen - dann aber besser öffnen bevor man die Pumpe einschaltet, sonst siehe oben. Lösung 3: Schlauchabsperrhahn B (mit dem "Kugeldingsbums"), leider nicht genormt, aber auf den alten SW 2000-Tr nach 14565 2 x drauf. Hilft auch bei der LWS, wenns den Berg rauf geht mal einen Pumpe zu wechseln ;-) Aber solche Dinge (wie auch die DBV's) haben die 'praktisch' agierenden Normer irgendwie überflüssig gefunden. mkg hwk | |||||
| |||||
| Autor | Sven8 K.8, Hamburg / | 338380 | |||
| Datum | 08.05.2006 17:57 | 14179 x gelesen | |||
| Moin, moin! Geschrieben von Olaf Wilke ja wenn se nicht zugelassen sind, dürften wir davon ja gar keine auf dem LF haben. Und wir haben da sogar 2...oh Gott... In Kehdingen ist halt alles etwas anders *duckundrenn* Beste Grüße Sven
| |||||
| |||||
| Autor | Andr8eas8 H.8, Fröndenberg / | 338381 | |||
| Datum | 08.05.2006 18:01 | 14188 x gelesen | |||
Hallo Geschrieben von Sebastian Weiß Vor dem 35m B-Schlauch wird ein Verteiler eingebaut, damit man diesen Schlauch nach dem Einsatz kontrolliert entwässern kann, ohne dass man sich über 100 Liter Wasser entgegenlaufen lässt. Machen wir auch so! Auch um vor der DL noch mal absperren zu können ohne die Pumpe ausschalten zu müssen bzw absperren müssen! Geschrieben von Sebastian Weiß Würde man einen Niederschraubventilverteiler (ich liebe die deutsche Sprache!) nehmen, würde das Gewicht dieses Wassers von oben auf dem Ventilteller lasten, wodurch dieser dazu neigen würde, abzureißen anstatt zu öffnen, wenn von der Pumpe her kein Druck (mehr) ansteht. Wenn man den Pumpenabgang zudreht und dann einen C-Abgang des Verteilers öffnet entleert sich der Schlauch auch langsam bzw dosiert! oder irre ich? Geschrieben von Sebastian Weiß Lösung 1: Verteiler verkehrt herum einbauen - dann aber besser öffnen bevor man die Pumpe einschaltet, sonst siehe oben. Aber dann wäre der Druck selbst bei geöffnetem Ventil der Druck größer als bei richtigem Einbau! Geschrieben von Sebastian Weiß Kugelhahnverteiler Das lasse ich mal mit ? stehen! gruß Andreas Meine Meinung! | |||||
| |||||
| Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / | 338383 | |||
| Datum | 08.05.2006 18:02 | 14185 x gelesen | |||
Geschrieben von Hanswerner KöglerHilft auch bei der LWS, wenns den Berg rauf geht mal einen Pumpe zu wechseln ;-)Das liegt daran, dass simple Gerätschaften wie Pumpen heutzutage einfach nicht mehr kaputt gehen und somit auch nicht ausgetauscht werden müssen. Du darfst an die Technik des 21. Jahrhunderts doch nicht deine Vorkriegsmaßstäbe anlegen ;o) Gruß Sebastian *der grübelt, wann ihm das erste Feuerwehrgerät einen "Fehler in Modul 230xDH49J - Wiederholen, Abbrechen, Fehler?" meldet* | |||||
| |||||
| Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / | 338384 | |||
| Datum | 08.05.2006 18:08 | 14230 x gelesen | |||
| Moin Geschrieben von Andreas Hecker Wenn man den Pumpenabgang zudreht und dann einen C-Abgang des Verteilers öffnet entleert sich der Schlauch auch langsam bzw dosiert! oder irre ich?Richtig. Wenn man aber den Verteiler (vielleicht schon eine Weile vorher) abgedreht hat weil die DL kein Wasser mehr braucht, dann die Pumpe außer Betrieb nimmt, die Schläuche abbaut... dann steht am am Verteiler vor einem Problem. Geschrieben von Andreas Hecker Aber dann wäre der Druck selbst bei geöffnetem Ventil der Druck größer als bei richtigem Einbau!Das versteh ich jetzt nich. Du meinst, der Pumpenausgangsdruck ist größer als der Gegendruck der Drehleiter? Ja, das schon, aber da der Verteiler ganz offen, der Ventilteller also ganz oben ist, machts dem nichts aus. Die Lösung dreht das Problem aber nur herum, dreht jemand dann den Verteiler zu steht im folgenden der Pumpenausgangsdruck auf dem Ventilteller - sicher auch nicht hübsch. Kugelhahnverteiler deshalb, weil es der Kugel herzlich egal ist, von wo da wieviel Druck weshalb wann ansteht. Aufmachen - funzt. Und keine Gefahr, irgendwelche Ventilteller über den Jordan zu schicken. Gruß Sebastian - bei dem es wie gesagt aber keine Drehleiter gibt. | |||||
| |||||
| Autor | Andr8eas8 H.8, Fröndenberg / | 338385 | |||
| Datum | 08.05.2006 18:14 | 14206 x gelesen | |||
hallo Geschrieben von Sebastian Weiß Wenn man aber den Verteiler (vielleicht schon eine Weile vorher) abgedreht hat weil die DL kein Wasser mehr braucht, dann die Pumpe außer Betrieb nimmt, die Schläuche abbaut... dann steht am am Verteiler vor einem Problem. Was glaubst du wieviel Druch sich da aufbaut? und ob das reicht das Ventiel zu zerlegen? Ich glaube nicht das da was passiert wenn man das Ventil aufdreht! Geschrieben von Sebastian Weiß da der Verteiler ganz offen, der Ventilteller also ganz oben ist, machts dem nichts aus. Was passiert wenn der Verteiler nur halb geöffnet wird (warum auch immer)? gruß Andreas Meine Meinung! | |||||
| |||||
| Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / | 338393 | |||
| Datum | 08.05.2006 18:56 | 13495 x gelesen | |||
Geschrieben von Andreas HeckerWas glaubst du wieviel Druch sich da aufbaut? und ob das reicht das Ventiel zu zerlegen? Ich glaube nicht das da was passiert wenn man das Ventil aufdreht! Bei etwas Pech drei bar... Da ich schon einen abgerissen habe, setzen wir auch keinen Niederschraubverteiler mehr an der DLk ein... Geschrieben von Andreas Hecker Was passiert wenn der Verteiler nur halb geöffnet wird (warum auch immer)? Macht nichts, Wertarbeit hält das auch mal aus...;-) Gruß LP | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / | 338402 | |||
| Datum | 08.05.2006 20:55 | 13480 x gelesen | |||
| Tach, Geschrieben von Andreas Hecker und ob das reicht das Ventiel zu zerlegen? Aber Hallo, das geht schneller wie du denkst, selber schon gemacht (nicht bei der FF). Grüßle Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
| Autor | Marc8o W8., Pfaffschwende / | 338406 | |||
| Datum | 08.05.2006 21:40 | 13562 x gelesen | |||
| Hallo wir haben solch ein Kugelabsperrorgan mit zwei Kupplungen in der Nenngröße C auf unserem Löschfahrzeug. Dieses befindet sich am vorderem Schlauchende des Angrifftruppt`s dierekt vor dem Strahlrohr. Im Falle das im Innenangriff der Schlauch nicht reichen sollte kann der AT über das Kugelabsperrorgan die Leitung abschiebern und den Reserveschlauch anschließen. Somit muß nicht erst die C-Leitung vom Verteiler her abgeschiebert werden. MfG M.Weber Ortsbrandmeister Die ist meine eigene Meinung und nicht die der Feuerwehr Pfaffschwende oder anderer Personen.Homepage: Feuerwehr Pfaffschwende | |||||
| |||||
| Autor | Andr8eas8 V.8, Uetze / | 338412 | |||
| Datum | 08.05.2006 22:35 | 13527 x gelesen | |||
| Hallo @ all, habe folgendes gefunden: GUV VC-53 FUK Nord für Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig Holstein: § 19 Strahlrohre, Schläuche und Verteiler sind so zu benutzen, dass Feuerwehrangehörige beim Umgang mit diesen Geräten sowie durch den Wasserstrahl nicht gefährdet werden. Zu § 19: ? schlagartiges Öffnen oder Schließen von Verteiler und Strahlrohr vermieden wird (möglichst keine Kugelhahnverteiler verwenden) Meines Wissen sollte möglichst kein Kugelhagnverteiler verwendet werden, da durch ruckartiges Öffnen des Verteilers eine Leistungsspitze entsteht und dem FM (SB) das Rohr aus der Hand gerissen werden kann. Dahe rauch bei Übungen "verboten" !!! MkG Andreas Wir leben alle unter dem gleichen Himmel. Aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / | 338414 | |||
| Datum | 08.05.2006 22:45 | 13544 x gelesen | |||
Geschrieben von Andreas VölckerMeines Wissen sollte möglichst kein Kugelhagnverteiler verwendet werden, da durch ruckartiges Öffnen des Verteilers eine Leistungsspitze entsteht und dem FM (SB) das Rohr aus der Hand gerissen werden kann. Das ist dann aber ein Bedienerfehler des FM am Verteiler. Wenn es jemand geistig nicht schaffft einen Verteiler ordnungsgemäß zu bedienen, dann sollte man vielleicht überlegen, ob der im Einsatzdienst überhaupt etwas zu suchen hat... Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de | |||||
| |||||
| Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / | 338433 | |||
| Datum | 09.05.2006 00:32 | 13407 x gelesen | |||
| Moin Geschrieben von Andreas Hecker Was glaubst du wieviel Druch sich da aufbaut? und ob das reicht das Ventiel zu zerlegen? Ich glaube nicht das da was passiert wenn man das Ventil aufdreht!Wenn man von einer DLK 23/12 ausgeht, dürften das so ziemlich genau 3 bar maximal sein. Und ich denke, dass das reicht, weil es wohl schon Menschen passiert sein muss, woraufhin man den Verteiler nun verkehrt herum einbaut. ;o) Geschrieben von Andreas Hecker Was passiert wenn der Verteiler nur halb geöffnet wird (warum auch immer)?Keine Ahnung. Gut ist's sicher nicht für das Ventil, gerade wenn du an der Pumpe vielleicht einen "Schließdruck-Maschinisten" der Viel-hilft-viel-Fraktion stehen hast. Ich hab auch lediglich erklärt, wieso bei DLKs gerne Kugelhahnverteiler benutzt werden und warum man andere Verteiler meist verkehrt herum einbaut, niemand zwingt dich, mir zu glauben. Die Beurteilung der Problematik überlasse ich Menschen, die in ihrer Wehr eine DLK haben und das alles mal ausprobieren können - oder auch solchen, die die Kräfte einfach berechnen. Gruß Sebastian | |||||
| |||||
| Autor | Henn8ing8 K.8, Dortmund / | 338438 | |||
| Datum | 09.05.2006 02:02 | 13472 x gelesen | |||
Geschrieben von ---Christian Fischer--- Geschrieben von Andreas Völcker zweifellos. Wenn es jemand geistig nicht schaffft einen Verteiler ordnungsgemäß zu bedienen, dann sollte man vielleicht überlegen, ob der im Einsatzdienst überhaupt etwas zu suchen hat... Wer immer und ausschliesslich fehlerfreies Arbeiten der Mannschaft erwartet (und Menschen die Fehler machen als geistig minderbemittelt hinstellt), sollte sich vielleicht mal überlegen, ob er als Führungskraft in einer realen Feuerwehr überhaupt etwas zu suchen hat... | |||||
| |||||
| Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig / | 338440 | |||
| Datum | 09.05.2006 02:13 | 13441 x gelesen | |||
Geschrieben von Henning KochWer immer und ausschliesslich fehlerfreies Arbeiten der Mannschaft erwartet Als Führungskraft muss man sogar mit Fehlern der eigenen Leute rechnen und die dann durch entsprechende Ausbildung und Überwachung möglicht ausmerzen. Wer Führungskraft ist, weil ihm das Lammetta auf den Schultern gefällt, sollte dies ganz schnell rückgänig machen. Gäb es einen Gott, gäb es keine Feuerwehr! | |||||
| |||||
| Autor | Alex8 D.8, Helpsen / | 338448 | |||
| Datum | 09.05.2006 08:26 | 13563 x gelesen | |||
Geschrieben von Marco WeberIm Falle das im Innenangriff der Schlauch nicht reichen sollte kann der AT über das Kugelabsperrorgan die Leitung abschiebern und den Reserveschlauch anschließen. Klingt logisch und sinnvoll | |||||
| |||||
| Autor | Lüke8 F.8, Ochtersum / | 338459 | |||
| Datum | 09.05.2006 09:58 | 13484 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian MeyerAber generell, sind doch meines Wissens in NDS gar nichts mit Kugelhahn zugelassen... Oder? Was ist den in diesem Fall mit allen Strahlrohren............ Munter bleiben, Lüke | |||||
| |||||
| Autor | Lüke8 F.8, Ochtersum / | 338460 | |||
| Datum | 09.05.2006 10:11 | 13487 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian WeißLösung 1: Verteiler verkehrt herum einbauen - dann aber besser öffnen bevor man die Pumpe einschaltet, sonst siehe oben. Wie lange hält den der Ventilteller des mittleren Abganges ???? Munter bleiben, Lüke | |||||
| |||||
| Autor | Lüke8 F.8, Ochtersum / | 338461 | |||
| Datum | 09.05.2006 10:15 | 13453 x gelesen | |||
Geschrieben von Hanswerner KöglerLösung 3: Schlauchabsperrhahn B (mit dem "Kugeldingsbums"), leider nicht genormt, aber auf den alten SW 2000-Tr nach 14565 2 x drauf. Wie kannst du dann den 35m Schlauch bei Rücknahme entwässern ?? Munter bleiben, Lüke | |||||
| |||||
| Autor | Lüke8 F.8, Ochtersum / | 338462 | |||
| Datum | 09.05.2006 10:24 | 13478 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian FischerWenn es jemand geistig nicht schaffft einen Verteiler ordnungsgemäß zu bedienen, dann sollte man vielleicht überlegen, ob der im Einsatzdienst überhaupt etwas zu suchen hat... Da hat die ganze Feuerwehrwelt nur drauf gewartet !!!!!! Christian Fischer der "Unfehlbare" Munter bleiben und mal nachdenken, Lüke | |||||
| |||||
| Autor | Thor8ben8 G.8, Leese bzw. Osnabrück / | 338468 | |||
| Datum | 09.05.2006 11:41 | 13455 x gelesen | |||
| Moin, am unteren Ende des B35 den Absperhahn setzen. Beim Rückbau den Verteiler zudrehen, die Strecke Verteiler-Absperrhahn irgendwo auseinandernehmen und dann kontrolliert den Absperrhahn öffnen? ciao, | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / | 338479 | |||
| Datum | 09.05.2006 12:16 | 13405 x gelesen | |||
Geschrieben von Lüke FreeseDa hat die ganze Feuerwehrwelt nur drauf gewartet !!!!!! Genau wie auf die Flut deiner sinnlosen Beiträge von heute. Man kann dazu sagen was man will, aber Christian steht zu seiner Meinung und legt sie hier dar, und stänkert nicht blos dumm rum. Geschrieben von Lüke Freese Munter bleiben und mal nachdenken, Lüke Ja, tu das nächstes mal. MKG Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
| Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / | 338482 | |||
| Datum | 09.05.2006 12:24 | 13405 x gelesen | |||
Geschrieben von Thorben GruhlBeim Rückbau den Verteiler zudrehen, die Strecke Verteiler-Absperrhahn irgendwo auseinandernehmen und dann kontrolliert den Absperrhahn öffnen? Unglücklich, sperrst drei bar ein und mußt dann die Kupplung unter Druck öffnen. Besser ist eben noch einen Öffnung zu haben. Gruß LP | |||||
| |||||
| Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / | 338487 | |||
| Datum | 09.05.2006 12:48 | 13496 x gelesen | |||
| Moin Geschrieben von Lüke Freese Wie lange hält den der Ventilteller des mittleren Abganges ????Wen? Was möchtest du mir sagen? =) Vielleicht wären ein, zwei Sätze zur weiteren Verdeutlichung nicht schlecht gewesen. :o) Gruß Sebastian | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / | 338528 | |||
| Datum | 09.05.2006 18:10 | 13524 x gelesen | |||
Geschrieben von Alex DiedlerKlingt logisch und sinnvoll Haben wir auch eine Zeit ausprobiert und seit dem gammeln die Dinger auf den Fahrzeugen rum. Hat sich m.E. nicht bewährt. a) ist es in 95% der Fälle möglich, die benötigte Schlauchreserve vorher abzuschätzen. Der Rest sind Sonderfälle und nicht unbedingt ein Grund dafür, das Teil einzuführen. b) hat der C-Kogelhahn einen geringeren Querschnitt als der Schlauch selbst (--> Ströumnswiderstand) c) Macht es das Strahlrohr direkt am Schlauch unbeweglich und starr d) Ist es mir mehrfach passiert, daß ich bei der Strahlrohrarbeit versehentlich mit dem Arm den Kugelhahn teilweise geschlossen habe ohne es zu merken --> weniger Wasser... Wo man es einsetzen könnte wäre eine C-Länge vor dem Rohr. Aber auch das wäre nur für Ausnahmefälle interessant. Und dafür extra etwas einzuführen was nicht Standard ist dürfte wenn man es dann mal irgend wann braucht bestimmt vergessen werden. Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de | |||||
| |||||
| Autor | Lüke8 F.8, Ochtersum / | 338549 | |||
| Datum | 09.05.2006 22:02 | 13434 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian Weiß
Okay, nicht nur dumm rumstänkern wie schon mal gesagt wurde. Ich meinte damit, was passiert wenn ein Verteiler entgegen seiner eigentlichen Fließrichtung eingesetzt wird. Nämlich das Dir beim öffnen des Niederschraubventiles in der Regel der Ventilteler kaputt geht, nicht mehr und nicht weniger. Diese Erfahrung haben wir selber machen müssen. Munter bleiben, Lüke | |||||
| |||||
| Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / | 338562 | |||
| Datum | 10.05.2006 02:11 | 13438 x gelesen | |||
| Moin Geschrieben von Lüke Freese Nämlich das Dir beim öffnen des Niederschraubventiles in der Regel der Ventilteler kaputt geht, nicht mehr und nicht weniger. Diese Erfahrung haben wir selber machen müssen.Ja nu, völlig richtig, aber ich hatte in meinem Posting auf das du dich bezogen hast doch geschrieben: Lösung 1: Verteiler verkehrt herum einbauen - dann aber besser öffnen bevor man die Pumpe einschaltet, sonst siehe oben. Einigen wir uns einfach darauf, dass für den DLK-Einsatz Verteiler mit "Kugelhahnabsperrdingsbums" weitaus unproblematischer sind ;o) Gruß Sebastian | |||||
| |||||
| Autor | Lüke8 F.8, Ochtersum / | 338570 | |||
| Datum | 10.05.2006 10:25 | 13455 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian WeißEinigen wir uns einfach darauf, dass für den DLK-Einsatz Verteiler mit "Kugelhahnabsperrdingsbums" weitaus unproblematischer sind ;o Hallo Sebastian, dies habe ich auf keinen Fall bestritten. Aus unseren schlechten Erfahrungen mit einem abgerissenen Ventilteller haben wir einen Verteiler mit Niederschraubventile an der Druckeingangsseite mit einem zusätzlichen Kugelhahnabsperrventil versehen. So ist es möglich kurzzeitig der Einganzdruck zu schließen und den 35 meter Schlauch über den Verteiler zu entwässern. Dieser Verteiler befindet sich jetzt auf der kreiseigenen Drehleiter. Munter bleiben, Lüke | |||||
| |||||
| Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / | 338572 | |||
| Datum | 10.05.2006 10:30 | 13456 x gelesen | |||
| Hm, und wie rum baut ihr den Verteiler ein? Gruß LP | |||||
| |||||
| Autor | Lüke8 F.8, Ochtersum / | 338579 | |||
| Datum | 10.05.2006 10:46 | 13496 x gelesen | |||
Geschrieben von Lüder PottHm, und wie rum baut ihr den Verteiler ein? So wie normal üblich, der durch die Leiterhöhe entstehende Restdruck in dem 35 meter Schlauch ist eigentlich kein Problem für den mittleren Ventilteller da bei geöffneten Ventil der Teller oben ist und nicht entgegen der Fließrichtung geöffnet werden muss. Entwässern geht wie folgt: Erst Druckeingang mittels Kugelhahn absperren, dann einen oder beide seitlichen Druckabgänge des Verteilers öffnen. Munter bleiben, Lüke | |||||
| |||||
| Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / | 338582 | |||
| Datum | 10.05.2006 10:52 | 13470 x gelesen | |||
| Hm, ist noch verbesserungsfähig, weil eben bei Fehlbedienug von solch speziellen hydraulischen Anordnungen trotzdem die Möglichkeit besteht den Ventilteller runterzuschrauben und dann keine Entlastungsmöglichkeit besteht- oder DLk neigen. Da Bleibt der falsch rum eingebaute Kugelhahnverteiler ungeschlagen... Gruß LP | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8M., Velpke / | 338586 | |||
| Datum | 10.05.2006 11:35 | 13420 x gelesen | |||
| Moin... ich finde es gut, dass ihr hier so schöne viele Sachen schreibt... Allerdings, fällt mir auf das ein Einsatz mit DLK o.ä. nicht wirklich mehr etwas mit meiner gestellten frage zu tun hat... Vielleicht sollte man dafür eines Neues Thema eröffnen... Gruss Chris Es handelt sich ausschließlich um meine Private und Persönliche Meinung. | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / | 338593 | |||
| Datum | 10.05.2006 12:12 | 13400 x gelesen | |||
Geschrieben von Lüder PottDa Bleibt der falsch rum eingebaute Kugelhahnverteiler ungeschlagen... Allerdings, zu der beschriebenen Anordnung fällt mir nur ein: Wieso einfach wenns auch kompliziert geht. Von daher würde ich auf einem Hubrettungsfahrzeug immer einen Verteiler mit Kugelhahnen mitführen, wir tun das auch auf den normalen LF. Grüßle Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
| Autor | Mich8ael8 B.8, Münsingen / | 338686 | |||
| Datum | 10.05.2006 21:22 | 13427 x gelesen | |||
| Hallo Forum, Hallo Alex, Geschrieben von Alex Diedler Klingt logisch und sinnvoll Ich halt es nicht für Sinnvoll. Begründung: Beim Löschangriff gehe ich soweit als möglich mit dem Leeren Schlauch vor, Sichere mir Schlauchreserve, Gebe Wasser Marsch und gehe mit Wasser am Strahlrohr in den Gefährdeten Bereich vor. Wie soll ich also ohne Eigengefährdung Wasser Halt machen und den Schlauch verlängern? Gruß Michael | |||||
| |||||

|
| zurück |