Hallo zusammen,

im Zuge von Umbaumaßnahmen soll in einem Altenheim für die Bauzeit ein Evakuierungsplan erstellt werden, in dem für den Brandfall Maßnahmen zur Entfluchtung des Gebäudes aufgeführt werden. Die Baumaßnahmen finden in mehreren Bauabschnitten statt, wobei immer nur in einem Abschnitt gearbeitet wird, die anderen bleiben in Nutzung.
Jetzt ist meine Frage an Euch, ob jemand schon mal etwas in der Richtung gesehen hat, bzw. Ideen hat. wie so etwas auszusehen hat. Google war leider nicht mein Freund.

Gruss, Lutz Krüger


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRobe8rt 8v., Baldham / Bayern352967
Datum02.08.2006 09:557098 x gelesen
Hallo Lutz,

ich glaube nicht, dass hier eine pauschale Antwort möglich ist.
Grundlage der Evakuierung kann nur der bauliche Brandschutz sein. Im Zuge der Baugenehmigung ist ein Brandschutzkonzept zu erstellen, das auch auf diese Belange einzugehen hat und somit die Basis für den eigentlichen Plan darstellen muss.
I.d.R. wird man sich an die Muster-Krankenhaus-Bauverordnung anlehnen und etagenweise zwischen den Brandabschnitten verschieben. Das Vorhandensein von mindestens zwei voneinander unabhängigen baulichen Rettungswegen ist wohl auch selbstverständlich.

Auf die tatsächlichen Gegebenheiten aufbauend wird dann das Evakuierungskonzept erstellt, das dann dem Baufortschritt und schließlich auch dem Endzustand angepasst werden muss.

Grüße aus dem verregneten Süden

Robert