Hallo Forum!

An die Benutzer von DZA (Hale FoamMaster 2.5):

Wie sieht es bei euren Anlagen mit dem Spülen nach dem Einsatz aus?

- Wird das nach jeder Benutzung durchgeführt?

- Wie lange dauert das Spülen bei euch?
-> Wir haben manchmal das Problem dass wir mit dem Spülen der Anlage mehr Zeit verbringen
als mit den eigentlichen Löscharbeiten, da das Spülen so lange dauert.

- Ist ein Spülen beim Einsatz von nur einer Schaummittelsorte (nur ein Tank) überhaupt nach jeder Benutzung notwendig?

- gibt es evtl Möglichkeiten das Spülen abzukürzen?

- In einigen LF/TLF mit dza wird eine Schaummittelfüllpumpe mit einem gelben "Bedienkasten" verwendet (siehe Bild, LF 16/12 DüDo)
-> wer stellt diese Pumpen her? kommen die direkt von Ziegler?

Schaummittelpumpe


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRain8er 8D., Pfungstadt / Hessen358800
Datum02.09.2006 13:504970 x gelesen
Hallo Maximilian,

nach dem Abschalten der Zumischung, das ganze weiterhin laufen lassen (Wasserabgabe).
Nach 30-60 Sek. sollte kein Schaum mehr kommen. bzw. spülen fertig.
Ich doch kein großer Aufwand.

Gruß

Rainer


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMaxi8mil8ian8 M.8, Saarlouis / Saarland358804
Datum02.09.2006 15:064934 x gelesen
hallo Rainer

Sehe ich das richtig dass bei euch nur die Kreiselpumpe und der eigentliche Wasserkreislauf und die Abgänge gespült werden, nicht aber die Schaummittelzumischpumpe selbst?

Wäre bei uns dann ein Problem der Konstruktion, bei uns wird ab dem Schaumtank
die komplette Anlage gespült, einschließlich der Zumischpumpe. (durch ansaugen von Wasser mit der Schaummittelpumpe)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLüde8r P8., Kelkheim / Hessen358821
Datum02.09.2006 19:194891 x gelesen
Geschrieben von Maximilian MartinWäre bei uns dann ein Problem der Konstruktion, bei uns wird ab dem Schaumtank
die komplette Anlage gespült, einschließlich der Zumischpumpe. (durch ansaugen von Wasser mit der Schaummittelpumpe


Das könnten wir auch , machen wir aber nicht mehr....

Der Hale-Service spricht davon die SM-Pumpe nur beim Wechsel von SM zu spülen. Ansonsten wird nur die Kreiselpumpe mit den dazugehörigen Abgängen gespült.

Gruß LP


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRain8er 8D., Pfungstadt / Hessen358831
Datum02.09.2006 21:314972 x gelesen
MAXILIAN SCHRIEB:
Sehe ich das richtig dass bei euch nur die Kreiselpumpe und der eigentliche Wasserkreislauf und die Abgänge gespült werden, nicht aber die Schaummittelzumischpumpe selbst?



- Bei uns ist die Dosiereinrichtung direkt am Abgang, das meinte ich -

Gruss Rainer


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen358836
Datum02.09.2006 23:125022 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Maximilian MartinSehe ich das richtig dass bei euch nur die Kreiselpumpe und der eigentliche Wasserkreislauf und die Abgänge gespült werden, nicht aber die Schaummittelzumischpumpe selbst?

Wäre bei uns dann ein Problem der Konstruktion, bei uns wird ab dem Schaumtank
die komplette Anlage gespült, einschließlich der Zumischpumpe. (durch ansaugen von Wasser mit der Schaummittelpumpe)



Laut Hale braucht die Schaummittelleitung nicht gespült zu werden, wenn nur ein Schaumbildner(-typ) zum Einsatz kommt - ging bei uns auch gar nicht da der FM 2,5V direkt am Schaumtank hängt - ohne Spülanschluss. Funktionierte die letzten 5 Jahre problemlos.

Problematisch würde das nur wenn AFFF und Class-A im Wechsel eingesetzt würden, weil die beiden Schaumbildnertypen mögen sich gar nicht - gibt Verklebung ...

Also bei der 1-Schaummittel-Installation nur den entsprechenden Druckabgang kurz spülen ...

Gruss
Gerhard


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMaxi8mil8ian8 M.8, Saarlouis / Saarland358842
Datum03.09.2006 01:554927 x gelesen
Geschrieben von Gerhard BayerLaut Hale braucht die Schaummittelleitung nicht gespült zu werden, wenn nur ein Schaumbildner(-typ) zum Einsatz kommt - ging bei uns auch gar nicht da der FM 2,5V direkt am Schaumtank hängt - ohne Spülanschluss. Funktionierte die letzten 5 Jahre problemlos.

Hängt bei uns auch direkt am Schaumtank, haben jedoch da einen dreiwegehahn angebracht und dort ist eine d-kupplung zum spülen der anlage
dauert natürlich beim spülen immer sehr lange bis die ganze leitung schaumfrei ist, dementsprechend natürlich auch lange bis bei der inbetriebnahme mal schaum am strahlrohr ankommt.

kannst du mir evtl sagen wo das ganze schriftlich von hale steht? damit ich das mal nachlesen und auch weitergeben kann?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen358845
Datum03.09.2006 09:164926 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Maximilian MartinSehe ich das richtig dass bei euch nur die Kreiselpumpe und der eigentliche Wasserkreislauf und die Abgänge gespült werden, nicht aber die Schaummittelzumischpumpe selbst?
So ist das eigentlich vorgesehen.

Geschrieben von Maximilian MartinWäre bei uns dann ein Problem der Konstruktion, bei uns wird ab dem Schaumtank die komplette Anlage gespült, einschließlich der Zumischpumpe. (durch ansaugen von Wasser mit der Schaummittelpumpe)
Eine Komplettspülung macht, wenn überhaupt, nur Sinn, wenn das Fahrzeug längere Zeit außer Betrieb genommen wird oder wenn das Schaummittel mal gewechselt wurde (wenn man mit unterschiedlichen SM arbeitet). Danach sollte man aber mit dem Standardschaummittel wieder zumischen, damit die DZA betriebsbereit ist; die hat nämlich nach einer Komplettspülung eine längere Vorlaufzeit, bis sie wieder richtig zumischt.

Wer die DZA mit einem Schaummittel zur Netzwassererzeugung bei jedem Einsatz nutzt, der braucht eigentlich überhaupt nicht zu spülen. Man kann höchstens vor dem Entwässern der Pumpe kurz die DZA ausschalten, um die Reste aus der Feuerlöschkreiselpumpe und den Abgängen auszuspülen. Hierbei aber nicht die Spülfuktion der DZA nutzen, sondern einfach nur ausschalten.


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen358886
Datum03.09.2006 14:384926 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Maximilian Martinkannst du mir evtl sagen wo das ganze schriftlich von hale steht? damit ich das mal nachlesen und auch weitergeben kann?

... siehe Original Hale Bedienungsanleitung (Englisch im WWW unter: Manual Hale 2.5V)

Textpassage (Seite 17):
"Flushing the System
As long as the system is maintained wet, it is unnecessary to flush the foam concentrate lines. (...) "

Auf Deutsch:
Solange das System nass gehalten (Anm. d.h. unter Schaummittel) wird, ist es nicht notwendig die Schaummittelzuleitungen zu spülen.

Gruss
Gerhard