Hallo Forum,
wir stehen im Begriff ein TLF 16 total zu entkernen und neu zu bestücken! Dabei soll die (alte) Norm für ein TLF 16 weiterhin gewahrt bleiben, jedoch soll ein größeres Augenmerk auf die Unterbringung von GSG-Material gelegt werden. (Es steht noch ein RW 2 und ein LF 16 mit CSA im Stall)
Nun wollte ich anfragen was ihr an Beladung für notwendig erachtet. Das Fahrzeug soll nicht, auch aufgrund der begrenzten Gewichtsreserven, einen GW-G ersetzen, aber dennoch in der Lage sein einen Dekon-Platz uz errichten, Messungen vorzunehmen, und kleinere Leckagen abzudichten etc. Ein Hauptaugenmerk soll jedoch auf die Sicherheit der eingesetzten Kräfte, also die Dekontamination gelegt werden, und darüber hinaus einen erweiterten Ersteinsatz (Messungen im A-Einsatz, C-Einsatz, Abdichten von Leckagen, Auffangbehältnisse etc.) ermöglichen.
Gibt es hierfür bereits sinnvolle Konzeptvorschläge (Aufbewahrung, Umfang der Beladung, Zusammenfassen in sinnnvolle Module...)?

Danke euch...
Andreas


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStep8han8 B.8, Wesseling / NRW406033
Datum30.05.2007 14:597950 x gelesen
Hallo!

Woraus besteht denn ganu die GSG-Beladung des LF und RW? Nur CSA oder weiteres Equipment? Auf dem LF befindet sich doch bestimmt ein Prüfröhrchenkoffer.

Gruß Stephan


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGeor8g M8., Belzig / Brandenburg406047
Datum30.05.2007 16:247884 x gelesen
Hättest du mal nen Bild von eurem TLF16 das man sich Größen- bzw. Platzverhältnisse vorstellen kann und sag mir bitte mal, wie weit entfernt ein Dekon-Fahrzeug von euch stationiert ist und wie die ungefähre Anrückezeit in euren Bereich wäre

MkG Georg


Alles steht im Schatten meiner eignen Meinung

http://www.feuerwehr-belzig.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 M.8, Germing / 406049
Datum30.05.2007 16:358011 x gelesen
Hallo,
also als Beladung sind auf RW und LF 16:
-CSA
-Prüfröhrchen
-Ex-Messgerät
-Öl-Papier
-diverses Dichtmaterial
-Leckdichtkissen
-TUP
-Ölschadenbeladung


der nächste Dekon-P ist meines Wissens anch 15km weg.
Von der Größe her ist es ca. so groß:http://www.feuerwehr-blieskastel.de/Bilder/fahrzeugbilder/fztlf2x.jpg
ist aber ein Bachert Aufbau.

MFG Andreas


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGeor8g M8., Belzig / Brandenburg406054
Datum30.05.2007 16:467985 x gelesen
Aber wenn ein Dekon-Fahrzeug nur 15km entfernt ist, der RW und das LF mit solcher Grundausstattung eingerichtet ist, wozu dann die Umrüstung auf mehr A(B)C Beladung auf dem TLF?

Wieviele A(B)C Einsätze habt ihr in Etwa? Gibt es bei euch eine Gefahrstoffeinheit oder Gefahrstoffzug?

MkG Georg


Alles steht im Schatten meiner eignen Meinung

http://www.feuerwehr-belzig.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 M.8, Germing / 406065
Datum30.05.2007 17:137780 x gelesen
Das Problem ist, dass insgesamt nur 5! CSA verlastet sind, wir keinerlei Material für eine sinnvolle Dekonstelle dabei haben und allgemein dieses Thema in den letzten Jahren verschlafen wurde! Auch ist die Aufteilung auf verschiedene Autos nicht ideal. So ist auf dem einen zwar Prüfröhrchen und Exmeter, Strahlenschutz aber auf dem anderen, und die Kont-Hauben gar nicht verlastet.
Deshlab eben der Weg in Richtung ein Auto!

MFG Andreas


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8H., Auerbach / Bayern406066
Datum30.05.2007 17:167949 x gelesen
Hi,

ich denke der Schwerpunkt liegt auf der Anschaffung von Dekon-Material und dies ist auf jeden Fall nötig, weil die Dekon-Einheit bestimmt 20-30 Minuten Vorlaufzeit braucht, Dekon-Stufe II aber nach 15 Minuten bereits vor Ort gewährleistet sein muss. Zudem kann der Rettungsdienst in der Regel nur dekontaminierte Personen behandeln, eine (Not-)Dekon sollte also im Rahmen der Menschenrettung von der Feuerwehr im ABC-Einsatz mit durchgeführt werden.

Vielleicht findest du hier was brauchbares:
Diskussion zur Dekon vor Eintreffen der Dekon-Einheit hier im Forum

mbg

Markus


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGeor8g M8., Belzig / Brandenburg406068
Datum30.05.2007 17:227993 x gelesen
Also sollte sich jetzt jede Feuerwehr mit Dekon-Materialien ausstatten????

Bei uns gibt es im gesamten Landkreis nur ein Dekonfahrzeug, und wer Potsdam-Mittelmark kennt, der weiß wie groß der ist. In meinen Augen auch ne Sache der AAO bei euch, und da steht der Dekon 15km entfernt

MkG Georg


Alles steht im Schatten meiner eignen Meinung

http://www.feuerwehr-belzig.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8H., Auerbach / Bayern406070
Datum30.05.2007 17:467914 x gelesen
nee, nur Wehren die CSA haben (für den Eigenschutz, des mit der Menschenrettung ist "nur" ein Zusatzargument für die Beschaffung von Dekon-Material).
Es gibt bei uns im Landkreis nur einen GWG und ein Dekonfahrzeug, doch die brauchen 20-30 Minuten Vorlaufzeit (wenn sie zeitgleich mit uns alarmiert werden, was bei Meldebild ABC-Einsatz erfolgt, bei Transportunfällen die nicht als Gefahrguteinsatz gemeldet werden, dauerts natürlich noch länger), deswegen haben wir zum einen Material für den ABC-Einsatz und zum zweiten Dekon-Material mit dabei (um mit dem arbeiten beginnen zu können und kleinere Einsätze auch allein abarbeiten zu können.

mbg

Markus


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGeor8g M8., Belzig / Brandenburg406071
Datum30.05.2007 17:557846 x gelesen
Geschrieben von Markus Helddeswegen haben wir .......... zum zweiten Dekon-Material mit

Aus welchen Gerätschaften besteht da eure Ausrüstung

MkG Georg


Alles steht im Schatten meiner eignen Meinung

http://www.feuerwehr-belzig.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 T.8, Westhofen / Rheinland-Pfalz406092
Datum30.05.2007 20:357919 x gelesen
Hallo Andreas,

wirf doch mal einen Blick in den Entwurf der neuen vfdb 10/04. Da wird die Dekon-Geschichte ausführlich erklärt. Für den ersten Einsatz reicht eine Not-Dekon, für die CSA sollte man dann eine Dekon II einrichten.

Im Nachbarort hat die Wehr sich eine Dekon 2 auf einem Rollcontainer eingerichtet. In der Hauptsache besteht diese aus Planen zum markieren des Platzes, einer aufblasbaren Wanne und Duschmaterial hautpsächlich aus dem Baumarkt. (Garten-Handbrause u.ä.). Das ganze wird über eine Hygienestation am Löschfahrzeug angeschlossen. Ist eigentlich alles recht kompakt und geht vielleicht auch bei euch aufs Auto.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorYves8 K.8, Pohlheim / Hessen406192
Datum31.05.2007 10:137964 x gelesen
Hi,

Konzeptvorschlag aus Hessen: Zusatzbeladung LF8/6 GG + Dekonbeladung Schnelldekoneinheit LK Gießen.
Platzbedarf Dekonbeladung: 1 Kuntstoffkiste 800x600, 3 Kunststoffkisten 600x400 + einige längere Gegenstände.

Konzept steht leider nicht Online, bei bedarf PN an mich


Gruß

Yves



Man muss wissen, wie weit man zu weit gehen kann.
(Jean Cocteau)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 B.8, Völklingen / Saar406329
Datum31.05.2007 17:337794 x gelesen
Vorschlag meinerseits

Wechselbeladung

z.B. B Haspel mit Absperrketten
Hitzeschutz gegen DEKON Wanne
STK gegen Kisten mit sonstigem Material


Mit kameradschaftlichem Gruß

Florian

****
"Prüft sorgfältig bevor ihr Bewährtes ändert, aber haltet nicht an Bewährtem fest, wenn die Lage dies nicht länger rechtfertigt und die bewährte Lösung nicht den Erfordernissen der Zukunft entspricht"

Scharnhorst

- langsam ist sicher und sicher ist schnell -

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen406376
Datum31.05.2007 23:468005 x gelesen
Moin

Geschrieben von Yves KeßlerKonzept steht leider nicht Online, bei bedarf PN an michHier irrt der werte Kamerad ;o)

Man schaue auf: http://www.fflinden.de/sonst/sdownloa.htm recht weit unten. Das allgemeine Konzept ist nicht auf dem neuesten Stand, aber in der Präsentation über Dekon in besonderen Einsatzlagen ist auf den ersten ~10 Folien die Beladung der Dekon-Rollwagen recht detailliert aufgeführt.

Gruß
Sebastian


--
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

Wer bei anderen schlecht über mich reden möchte, der kann sich gern bei mir noch ein paar Anregungen holen ;o)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 ..
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt