News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

Sortierung umschalten zurück

ThemaW-Druckschläuche5 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorStep8han8 M.8, Dorsten / NRW419507
Datum08.08.2007 12:346971 x gelesen
Ich habe heute zum ersten Mal etwas von W-Druckschläuchen gehört, und weiß nicht so ganz genau was das sein soll? Ich hab schon im Netz gesucht aber nichts passendes gefunden, was mir weiter helfen kann. Deswegen die Frage an euch wer kann mir dazu eine Information geben?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 B.8, Rösrath / NRW419521
Datum08.08.2007 12:585556 x gelesen
Ich hab auch schonmal was von W-Druckschläuchen gehört.

Und zwar in nem Bericht über eine große Werkfeuerwehr (bin mir nicht mehr sicher welche).

Die sind aber auf jedenfall nicht genormt.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJens8 R.8, Bremervörde / Niedersachsen419527
Datum08.08.2007 13:055588 x gelesen
Sind wohl spezielle Schläuche für Wandhydranten:

DIN 14818/1 Druckschläuche WA (Gummiwasserschlauch)
DIN 14818/2 Druckschläuche WB (gewebte formbeständige Wasserschläuche)


Druckschlauch W: formbeständiger Druckschlauch aus Gummi mit Textilgewebeeinlage nach DIN 14818-1 für Wandhydranten (→ Hydrant); Typen: WA (Nennweite 25 mm) und WB (Nennweite 26 mm); Längen: jeweils 20, 30 und 35 m: Vorteil: Der Schlauch muss bei der Löschmittelabgabe nicht vollständig ausgerollt werden.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sto8ph 8S., Neuenbürg / Württ / Baden-Württemberg421182
Datum15.08.2007 15:245592 x gelesen
Geschrieben von Jens RugenSind wohl spezielle Schläuche für Wandhydranten:

DIN 14818/1 Druckschläuche WA (Gummiwasserschlauch)
DIN 14818/2 Druckschläuche WB (gewebte formbeständige Wasserschläuche)


Druckschlauch W: formbeständiger Druckschlauch aus Gummi mit Textilgewebeeinlage nach DIN 14818-1 für Wandhydranten (→ Hydrant); Typen: WA (Nennweite 25 mm) und WB (Nennweite 26 mm); Längen: jeweils 20, 30 und 35 m: Vorteil: Der Schlauch muss bei der Löschmittelabgabe nicht vollständig ausgerollt werden.


Fast richtig - nur gibt's die DIN 14818 seit 6 Jahren nicht mehr.
Wurde im Dez. 2001 durch die DIN EN 694 ersetzt.


Gruß
Christoph

Everybody's Darling is everybody's Depp!!!! (F.J. Strauss)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 ..