Hallo zusammen,
man/frau liest und hört oft, das ein Überflurhydrant einen Druckwasserschutz hat. Dieser soll das Ausspülen / Unterspülen des Überflurhydranten verhindern.
Kannmir jemand erklären wie genau das funktioniert oder kann mit jemand eine Unterlage nennen, aus denen mehr Info hervorgeht ?
Ich möchte bei der Ausbildung Löschwasserversorgung nicht einfach "Druckwasserschutz" erwähnen ohne zu wissen, was genau dahinter steckt.
Bin dankbar für jede Anregung,


Gruß Hubert

Keine Kommune schafft die Feuerwehr ab, weil es ein paar Tage nicht gebrannt hat.
Eckart Werthebach (*1940), dt. Jurist, v. 1991 bis 1995 Präs. Bundesamt f.d. Verfassungsschutz

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8P., Heukewalde / Thüringen420039
Datum10.08.2007 10:586876 x gelesen
Hallo Hubert,

laut FwDV2 14. Auflage Während des Öffnungs- und Schließvorganges muss der sogenannte Druckwasserschutz wirksam sein, der den Austritt von Druckwasser und somit Ausspülungen verhindert.

Wenn ich nicht falsch liege, dient der Druckwasserschutz dazu die Entleerungsöffnung beim Öffnen und Schließen des Hydranten abzudichten, damit dort zu diesem Zeitpunkt kein Wasser austritt.

Gruß Markus


Alles meine persönliche Meinung
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen420047
Datum10.08.2007 11:266770 x gelesen
Richtig.

Und so weit ich weiß, sind die Entleerungsöffnungen nur dann geschlossen, wenn der Hydrant gaaanz geöffnet ist!


Gruß
Lars

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r S8., Aholming / BY420049
Datum10.08.2007 11:276827 x gelesen
Geschrieben von Markus PiewakWenn ich nicht falsch liege, dient der Druckwasserschutz dazu die Entleerungsöffnung beim Öffnen und Schließen des Hydranten abzudichten, damit dort zu diesem Zeitpunkt kein Wasser austritt.

Ja, die autom. Entleerung öffnet erst dann, wenn der Hydrant vollständig geschlossen ist. Kann u. U. zu Problemen führen, wenn der Hydrant zwar so weit geschlossen wird, dass kein Wasser mehr kommt, aber nicht so weit, dass die Entleerung öffnet. Der Hydrant wird dann nicht entleert, was im Winter zu Frostschäden führen kann. Für uns also in diesem Zusammenhang wichtig, dass man den Hydranten wirklich ganz zudreht und nicht schon aufhört, wenn kein Wasser mehr kommt.

Gruß
Peter


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r S8., Aholming / BY420052
Datum10.08.2007 11:316788 x gelesen
Geschrieben von Lars TiedemannUnd so weit ich weiß, sind die Entleerungsöffnungen nur dann geschlossen, wenn der Hydrant gaaanz geöffnet ist!

IMO genau umgekehrt. Die Entleerungsöffnung bleibt geschlossen, bis der Hydrant wieder gaaanz zugedreht ist.

Gruß
Peter


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen420057
Datum10.08.2007 11:456826 x gelesen
Also uns hat man in der Grundausbildung (ähm vor 12 Jahren), beigebracht, daß der Hydrant stets komplett zu öffnen oder zu schliessen ist.

Bei allen Zuständen dazwischen sind die Entleerungsöffnungen (teilweise) geöffnet und das Wasser unterspült das Erdreich.

Hab jetzt leider kein Schnittbild vom Hydranten....


Also halte ich mich seitdem daran, wenn ich denn mal einen Hydranten nutze. Davon mal ab, warum sollte ich einen Hydranten nur halb öffnen?!


Gruß
Lars

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r S8., Aholming / BY420061
Datum10.08.2007 12:037546 x gelesen
Geschrieben von Lars TiedemannBei allen Zuständen dazwischen sind die Entleerungsöffnungen (teilweise) geöffnet und das Wasser unterspült das Erdreich.
Genau dies soll ja der Druckwasserschutz verhindern.

Siehe dazu 3R International (Zeitschrift für die Rohrleitungspraxis), Heft 01 / 2003:
Alle Hydranten werden heute mit einer Entleerung ausgeliefert, die den Hydranten automatisch entleert, wenn der Hydrant geschlossen wird. Da in den Hydrantennormen ein sogenannter Druckwasserschutz vorgeschrieben ist, darf die Entleerung aber erst öffnen, wenn der Hydrant vollständig geschlossen ist. Dies führt immer wieder zu Problemen, da viele Anwender die Hydranten nur soweit schließen, bis der Wasserdurchfluss durch den Hydranten abgesperrt ist, die Entleerung aber erst öffnet, wenn der Hydrant vollständig geschlossen ist. Dazu muss der Hydrant noch eine 1/4bis ganze Umdrehung weitergedreht werden! Wird der Hydrant nicht richtig entleert, friert er an kalten Tagen ein. Gehäuse und Innenteile werden beschädigt....

Gruß
Peter


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerr8it 8S., Hückelhoven / NRW420120
Datum10.08.2007 17:016842 x gelesen
Druckwasserschutz:
Überflurhydranten sind mit dem in
DIN 3222 geforderten Druckwasserschutz
ausgestattet. Beim Öffnen
des Hydranten (Hauptventil)
tritt das Druckwasser erst dann aus
dem Hauptrohr in die Säule, wenn
die Entleerungsöffnung der Säule
verschlossen ist.
Umgekehrt wird die Entleerungsöffnung
beim Schließen des Hauptventils
erst dann wieder geöffnet,
wenn das Hauptventil sicher geschlossen
ist. Durch diese Konstruktion
wird Druckwasseraustritt aus
der Entleerungsöffnung verhindert
und es kann nur das in der Säule
verbleibende Restwasser in das
umliegende Erdreich abfließen.


Gruß aus Hückelhoven


Gerrit


_________________________________________________

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHube8rt 8K., Wassenberg / NRW420195
Datum11.08.2007 06:296809 x gelesen
Geschrieben von Gerrit SchulmeyerDruckwasserschutz:
Überflurhydranten sind mit dem in DIN 3222 geforderten Druckwasserschutz ausgestattet. Beim Öffnen des Hydranten (Hauptventil) tritt das Druckwasser erst dann aus dem Hauptrohr in die Säule, wenn die Entleerungsöffnung der Säule verschlossen ist. Umgekehrt wird die Entleerungsöffnung beim Schließen des Hauptventils erst dann wieder geöffnet, wenn das Hauptventil sicher geschlossen ist. Durch diese Konstruktion wird Druckwasseraustritt aus der Entleerungsöffnung verhindert und es kann nur das in der Säule verbleibende Restwasser in das
umliegende Erdreich abfließen.


Hallo Gerrit,
Danke für die Ausführungen. Weißt Du auch WIE das mechanisch funktioniert? Ob man über ein Gewinde eine Bohrung verschließt oder ob es mitteles einer "Klappe" geschieht oder wie auch immer.
Oder weiß es sonst jemand hier im Forum ?


Gruß Hubert

Keine Kommune schafft die Feuerwehr ab, weil es ein paar Tage nicht gebrannt hat.
Eckart Werthebach (*1940), dt. Jurist, v. 1991 bis 1995 Präs. Bundesamt f.d. Verfassungsschutz

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8L., Treuchtlingen / Bayern420196
Datum11.08.2007 08:286745 x gelesen
Guten Morgen Hubert

Versuch es mal mit volgendem Link Überprüfung von Hydranten. Wasserverband Giffhorn ab Seite 12.

Gruss Stefan


Meine Meinung und meine Schreibfehler!! ;-))
Die Hompage der Wehr http://www.feuerwehr-treuchtlingen.de/

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHube8rt 8K., Wassenberg / NRW420349
Datum12.08.2007 09:106770 x gelesen
Geschrieben von Stefan LechnerVersuch es mal mit volgendem Link Überprüfung von Hydranten. Wasserverband Giffhorn ab Seite 12.

Hallo Stefan,
Danke für den Hinweis, eine gute und informative Unterlage. Aber ich denke,d as es sich bei den Bildern und Zeichnungen um einen UNTERflurhydranten handelt. Bei meiner Frage ging es aber um den Druckwasserschutz beim ÜBERflurhydranten.
Funktioniert es auf die gleiche Art wie beim Unterflurhydranten? Wer weiß es ?


Gruß Hubert

Keine Kommune schafft die Feuerwehr ab, weil es ein paar Tage nicht gebrannt hat.
Eckart Werthebach (*1940), dt. Jurist, v. 1991 bis 1995 Präs. Bundesamt f.d. Verfassungsschutz

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAnto8n K8., Mühlhausen / BY420409
Datum12.08.2007 16:176863 x gelesen
Hallo,

im Prinzip funktioniert das beim UH genauso wie beim OH. Habe während meiner Tätigkeit schon genügend Hydranten eingebaut und dabei auch Unterweisungen der verschiedenen Hersteller bekommen.


Mit kameradschaftlichen Grüßen

Anton Kastner

FF Mühlhausen

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 