Hallo,

inwieweit beeinflussen sich Sprinkler und RWA gegenseitig?
Gibt es dazu Veröffentlichungen oder eine Simulation?

Gruß
Dietmar


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r H8., Hamburg / Hamburg426877
Datum09.09.2007 16:107061 x gelesen
Hallo Dietmar !

Könntest du bitte das Objekt in dem die Technik installiert ist etwas beschreiben und etwas klarer formulieren in welchem Zusammenhang evtl. welche Probleme aufgetreten sind.

Im Normalfall sollte keine Verbindung zwischen den Anlagen bestehen, sie sollten also unabhängig voneinander arbeiten, es gibt aber immer wieder mal objektabhängige Sonder-Stricklösungen.

Grüße aus HH

Peter


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenr8ik 8S., Peine-Vöhrum / Niedersachsen426880
Datum09.09.2007 16:556903 x gelesen
Geschrieben von Dietmar Kuhninwieweit beeinflussen sich Sprinkler und RWA gegenseitig?
Gibt es dazu Veröffentlichungen oder eine Simulation?


Hallo Dietmar,
hier ein Forschungsbericht von der Forschungsstelle für Brandschutztechnik an der Uni Karlsruhe:
Wechselwirkung Sprinkler / RWA

Ich denke, deine Frage zielte in diese Richtung.
Gruß Henrik


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDiet8mar8 K.8, Linkenheim-Hochstetten / Baden-Württemberg426881
Datum09.09.2007 16:557021 x gelesen
Hallo Peter,

es geht um kein spezielles Objekt. Vielmehr um eine Aussage, das es grundsätzlich Probleme geben kann, wenn ein Bereich mit Sprinkler und RWA ausgestattet ist.
Da ich mir nicht erklären kann, welche art von Schwierigkeiten dabei auftreten können meine Frage hier im Forum.

Gruß
Dietmar


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenr8ik 8S., Peine-Vöhrum / Niedersachsen426883
Datum09.09.2007 16:597010 x gelesen
Geschrieben von Dietmar KuhnDa ich mir nicht erklären kann, welche art von Schwierigkeiten dabei auftreten können meine Frage hier im Forum.

Prinzipiell geht es darum, dass ein RWA Wärme ableitet und somit die Auslösung einer Sprinklerung verzögern oder verhindern könnte.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDiet8mar8 K.8, Linkenheim-Hochstetten / Baden-Württemberg426884
Datum09.09.2007 17:006877 x gelesen
Hallo Henrik,

Volltreffer, Danke!

Gruß
Dietmar


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen426890
Datum09.09.2007 18:046946 x gelesen
Prinzipiell geht es darum, dass ein RWA Wärme ableitet und somit die Auslösung einer Sprinklerung verzögern oder verhindern könnte.

Ein Umstand, dem dadurch begegnet werden könnte, daß eine automatische RWA-Ansteuerung erst erfolgen kann, wenn die entsprechende Ventilstation der Sprinkleranlage ausgelöst hat (in größeren Bereichen u.U. in Verbindung mit einem Strömungswächter).

MkG
Marc


Brandschutzverein Hersfeld e.V.Aktuelle Infos: Empfehlung Helmkennzeichnung (PDF)
Flyer: "Selbstschutz Grundkurs" (PDF)

Artikel 5 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) ...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMax 8G., London / UK426892
Datum09.09.2007 18:316913 x gelesen
Hallo,

ich selber habe waehrend meines Studiums zwei Mal einen Film (aus den 80ern?) gesehen bei dem es genau um diese Frage ging. Es handelte sich dabei um eine Simulation im Grossmassstab die im Auftrag der Versicherer in Holland oder Belgien durchgefuehrt wurde. Vielleicht findest du dazu ja noch was oder fragst mal beim Institut nach.

Max


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 R.8, Eislingen/Fils / Baden-Württemberg426894
Datum09.09.2007 18:507135 x gelesen
Hallo,

hierzu gibt es vom VdS das Merkblatt 2815
"Zusammenwirken von Wasserlöschanlagen und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)".

Darin wird unterschieden zwischen
- maschinellem Rauchabzug
- natürlichem Rauchabzug (Auslösung über Rauchmelder)
- natürlichem Rauchabzug (Auslösung über Thermoelemente)
- natürlichem Rauchabzug (Auslösung über Handmelder)
und
- Sprinkleranlagen
- ESFR-Anlagen
- Sprühwasserlöschanlagen
- Feinsprühlöschanlagen

In einer Tabelle sind für die jeweilige Kombination die entsprechenden Bedingungen und Kriterien genannt.


Gruss!

Michael Reick

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDiet8mar8 K.8, Linkenheim-Hochstetten / Baden-Württemberg426895
Datum09.09.2007 18:576943 x gelesen
Hallo,

alles klar, vielen Dank für die nützlichen Info's.

Nur nochmal zur Erinnerung Neuerungen im Brandschutz, heute auf VOX

Gruß
Dietmar


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJose8f M8., Bad Urach / BaWü426973
Datum10.09.2007 13:406822 x gelesen
Geschrieben von Dietmar KuhnGibt es dazu Veröffentlichungen oder eine Simulation?

Es gab da auch irgendeinen USA-Einsatz, bei dem die Entrauchung durch in das Dach geschnittene Lüftungsöffnungen nicht funktionierte, weil die Öffnung(en) ungünstigerweise im Wirkungsbereich zweier Sprinklerköpfe geschnitten wurde.

Leider weiß ich nicht mehr welcher Untersuchungsbericht es war, diesem Faktor wurde aber IIRC hoher Stellenwert beigemessen.


mit freundlichen Grüßen

Jo(sef) Mäschle