Thema | gegenseitige Beeinflussung Sprinkler / RWA | 11 Beträge | |||
Rubrik | vorbeug. Brandschutz | ||||
Autor | Diet8mar8 K.8, Linkenheim-Hochstetten / Baden-Württemberg | 426873 | |||
Datum | 09.09.2007 15:22 | 8617 x gelesen | |||
Hallo, inwieweit beeinflussen sich Sprinkler und RWA gegenseitig? Gibt es dazu Veröffentlichungen oder eine Simulation? Gruß Dietmar | |||||
| |||||
Autor | Pete8r H8., Hamburg / Hamburg | 426877 | |||
Datum | 09.09.2007 16:10 | 7061 x gelesen | |||
Hallo Dietmar ! Könntest du bitte das Objekt in dem die Technik installiert ist etwas beschreiben und etwas klarer formulieren in welchem Zusammenhang evtl. welche Probleme aufgetreten sind. Im Normalfall sollte keine Verbindung zwischen den Anlagen bestehen, sie sollten also unabhängig voneinander arbeiten, es gibt aber immer wieder mal objektabhängige Sonder-Stricklösungen. Grüße aus HH Peter | |||||
| |||||
Autor | Henr8ik 8S., Peine-Vöhrum / Niedersachsen | 426880 | |||
Datum | 09.09.2007 16:55 | 6903 x gelesen | |||
Geschrieben von Dietmar Kuhninwieweit beeinflussen sich Sprinkler und RWA gegenseitig? Hallo Dietmar, hier ein Forschungsbericht von der Forschungsstelle für Brandschutztechnik an der Uni Karlsruhe: Wechselwirkung Sprinkler / RWA Ich denke, deine Frage zielte in diese Richtung. Gruß Henrik | |||||
| |||||
Autor | Diet8mar8 K.8, Linkenheim-Hochstetten / Baden-Württemberg | 426881 | |||
Datum | 09.09.2007 16:55 | 7021 x gelesen | |||
Hallo Peter, es geht um kein spezielles Objekt. Vielmehr um eine Aussage, das es grundsätzlich Probleme geben kann, wenn ein Bereich mit Sprinkler und RWA ausgestattet ist. Da ich mir nicht erklären kann, welche art von Schwierigkeiten dabei auftreten können meine Frage hier im Forum. Gruß Dietmar | |||||
| |||||
Autor | Henr8ik 8S., Peine-Vöhrum / Niedersachsen | 426883 | |||
Datum | 09.09.2007 16:59 | 7010 x gelesen | |||
Geschrieben von Dietmar KuhnDa ich mir nicht erklären kann, welche art von Schwierigkeiten dabei auftreten können meine Frage hier im Forum. Prinzipiell geht es darum, dass ein RWA Wärme ableitet und somit die Auslösung einer Sprinklerung verzögern oder verhindern könnte. | |||||
| |||||
Autor | Diet8mar8 K.8, Linkenheim-Hochstetten / Baden-Württemberg | 426884 | |||
Datum | 09.09.2007 17:00 | 6877 x gelesen | |||
Hallo Henrik, Volltreffer, Danke! Gruß Dietmar | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 426890 | |||
Datum | 09.09.2007 18:04 | 6946 x gelesen | |||
Prinzipiell geht es darum, dass ein RWA Wärme ableitet und somit die Auslösung einer Sprinklerung verzögern oder verhindern könnte. Ein Umstand, dem dadurch begegnet werden könnte, daß eine automatische RWA-Ansteuerung erst erfolgen kann, wenn die entsprechende Ventilstation der Sprinkleranlage ausgelöst hat (in größeren Bereichen u.U. in Verbindung mit einem Strömungswächter). MkG Marc
Artikel 5 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (2) ... | |||||
| |||||
Autor | Max 8G., London / UK | 426892 | |||
Datum | 09.09.2007 18:31 | 6913 x gelesen | |||
Hallo, ich selber habe waehrend meines Studiums zwei Mal einen Film (aus den 80ern?) gesehen bei dem es genau um diese Frage ging. Es handelte sich dabei um eine Simulation im Grossmassstab die im Auftrag der Versicherer in Holland oder Belgien durchgefuehrt wurde. Vielleicht findest du dazu ja noch was oder fragst mal beim Institut nach. Max | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, Eislingen/Fils / Baden-Württemberg | 426894 | |||
Datum | 09.09.2007 18:50 | 7135 x gelesen | |||
Hallo, hierzu gibt es vom VdS das Merkblatt 2815 "Zusammenwirken von Wasserlöschanlagen und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)". Darin wird unterschieden zwischen - maschinellem Rauchabzug - natürlichem Rauchabzug (Auslösung über Rauchmelder) - natürlichem Rauchabzug (Auslösung über Thermoelemente) - natürlichem Rauchabzug (Auslösung über Handmelder) und - Sprinkleranlagen - ESFR-Anlagen - Sprühwasserlöschanlagen - Feinsprühlöschanlagen In einer Tabelle sind für die jeweilige Kombination die entsprechenden Bedingungen und Kriterien genannt. Gruss! Michael Reick | |||||
| |||||
Autor | Diet8mar8 K.8, Linkenheim-Hochstetten / Baden-Württemberg | 426895 | |||
Datum | 09.09.2007 18:57 | 6943 x gelesen | |||
Hallo, alles klar, vielen Dank für die nützlichen Info's. Nur nochmal zur Erinnerung Neuerungen im Brandschutz, heute auf VOX Gruß Dietmar | |||||
| |||||
Autor | Jose8f M8., Bad Urach / BaWü | 426973 | |||
Datum | 10.09.2007 13:40 | 6822 x gelesen | |||
Geschrieben von Dietmar KuhnGibt es dazu Veröffentlichungen oder eine Simulation? Es gab da auch irgendeinen USA-Einsatz, bei dem die Entrauchung durch in das Dach geschnittene Lüftungsöffnungen nicht funktionierte, weil die Öffnung(en) ungünstigerweise im Wirkungsbereich zweier Sprinklerköpfe geschnitten wurde. Leider weiß ich nicht mehr welcher Untersuchungsbericht es war, diesem Faktor wurde aber IIRC hoher Stellenwert beigemessen. mit freundlichen Grüßen Jo(sef) Mäschle | |||||
| |||||
|