Thema | Anschluss von Tauchpumpe am zivilen Stromnetz zulässig? | 18 Beträge | |||
Rubrik | Recht + Feuerwehr | ||||
Autor | Fred8eri8k Z8., Bonn / NRW | 430254 | |||
Datum | 29.09.2007 16:42 | 8324 x gelesen | |||
Hallo, unsere Löschgruppe hat vom Kreis eine neue Tauchpumpe bekommen, da wir jedoch keinen Stromerzeuger oder sontiges besitzen sollen wir diese, mit einem eingebauten Schutzschalter, direkt am Einsatzort bei den Anwohnern anschließen. Meine Frage ist nun: Ist das überhaupt zulässig? (Antwort evtl. am besten direkt mit Paragraphen begründen;-)) Habe schon von einigen Kollegen gehört, dass man das eigentlich gar nicht darf. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Grüße Freddy | |||||
| |||||
Autor | Ralf8 C.8, Bornheim / NRW | 430255 | |||
Datum | 29.09.2007 16:46 | 6756 x gelesen | |||
Hallo Freddy, was versteht Uhr unter "eingebautem Schutzschalter"? MfG Ralf Cremer Wer Fehler findet, darf sie behalten! | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8R., Geisenfeld / Bayern | 430256 | |||
Datum | 29.09.2007 16:48 | 6674 x gelesen | |||
Mit entsprechendem FI-Schalter (30mA) geht das, siehe FwDV 1 (neu) bzw. früher 1/2 im Abschnitt Tauchmotorpumpe. Aus gegebenem Anlass: Dies ist nur meine persönliche Meinung. | |||||
| |||||
Autor | Anto8n K8., Mühlhausen / BY | 430257 | |||
Datum | 29.09.2007 16:49 | 6675 x gelesen | |||
Geschrieben von Frederik Zellerunsere Löschgruppe hat vom Kreis eine neue Tauchpumpe bekommen, da wir jedoch keinen Stromerzeuger oder sontiges besitzen sollen wir diese, mit einem eingebauten Schutzschalter, direkt am Einsatzort bei den Anwohnern anschließen. Hallo Frederic, da die meisten Ein- und Mehrfamilienhäuser (zumindest in unserem Einsatzbereich) ihren Hausanschlussraum im Keller haben, wirst du imöglicherweise beim Einsatz ein kleines Problem haben. Wenn der Keller unter Wasser steht, steht auch meist kein Strom zur Verfügung. Also sollte eine unabhängige Stromversorgung zur Verfügung stehen. Mit kameradschaftlichen Grüßen Anton Kastner FF Mühlhausen | |||||
| |||||
Autor | Math8ias8 B.8, Mühlberg / Brandenburg | 430259 | |||
Datum | 29.09.2007 16:58 | 6708 x gelesen | |||
Hallo, die Frage die sich mir stellt, ist ob denn in einem Gebäude aus dem ich Wasser herauspumpen will überhaupt noch eine Spannungsversorgung gegeben ist. Eventuell ist durch das Wasser ja die elektrische Anlage außer Gefecht gesetzt. Des weiteren kennt man die dort vorhandene Elektroinstallation nicht. Da kann man ja teilweise auf die dollsten Einbauten und Verkabelungen treffen. Deshalb würde ich es immer vorziehen meinen eigenen Strom zu verwenden. Mir ist bei der Ausbildung mit einer GUP mal die Sache passiert, dass wir aus Lärmgründen auf den Stromerzeuger verzichten wollten und deshalb ausnahmsweise Drehstrom aus einem Gerätehaus verwendeten. Die Anlage war falsch geklemmt und unsere Pumpe lief verkehrt herum. Das war für die Teilnehmer ein gutes Beispiel, warum man besser eigenen Strom verwenden sollte. MfG Mathias | |||||
| |||||
Autor | Maxi8mil8ian8 K.8, Preetz / Schleswig-Holstein | 430260 | |||
Datum | 29.09.2007 17:00 | 6799 x gelesen | |||
Hi, Geschrieben von Ralf Cremer was versteht Uhr unter "eingebautem Schutzschalter"? Ich vermute mal, er meint damit einen FI-Schutzschalter. In der FwDV 1 steht dazu: "-Elektrische Leitungen sollen nur an den Stromerzeuger der Feuerwehr angeschlossen werden" .. "-Sofern im Einzelfall eine netzabhängige Spannungsversorgung benutzt werden muss, ist die elektrische Leitung über eine ortsveränderliche Schutzeinrichtung (DI-Schutzstekker entsprechend DIN VDE 0661), die mindestens die Schutzart IP44 (Spritzwasserschutz) besitzt, am Netz anzuschließen" Wobei ich nicht weiss, ob eine regelmäßige Benutzung der Tauchpumpe ein "Einzelfall" ist, und ob ein integrierter FI-Schutzschalter dem "DI-Schutzstekker" gleichzusetzen ist? Mfg. Max | |||||
| |||||
Autor | Lars8 T.8, Oerel / Niedersachsen | 430265 | |||
Datum | 29.09.2007 17:13 | 6716 x gelesen | |||
Geschrieben von Mathias BauerDie Anlage war falsch geklemmt und unsere Pumpe lief verkehrt herum. Das war für die Teilnehmer ein gutes Beispiel, warum man besser eigenen Strom verwenden sollte. Dafür gibt´s aber an vielen Geräten Schalter, mit denen man die Drehrichtung der Drehfeldes ändern kann.... Gruß Lars | |||||
| |||||
Autor | Maxi8mil8ian8 K.8, Preetz / Schleswig-Holstein | 430266 | |||
Datum | 29.09.2007 17:13 | 6643 x gelesen | |||
Sorry, habe eben gesehen, dass zumindest der 2. Absatz in der neuen FwDv 1 geändert wurde. Demnacht reicht ein 30mA-Fi, und es steht da nicht (abgesehen von der auf ip54 gesteigerten Schutzart), wie und wo dieser ausgeführt sein muss.. Das mit dem "in Ausnahmefällen" hat jedoch auch weiterhin Gültigkeit.. | |||||
| |||||
Autor | Fred8eri8k Z8., Bonn / NRW | 430278 | |||
Datum | 29.09.2007 18:14 | 6627 x gelesen | |||
Vielen Dank schon mal für die Zahlreichen Antworten. Ja, es ist ein Fi-Schutzschalter verbaut worden. Also ist das Ganze zulässig. Die Fragwürdigkeit stell ich mir schon gar nicht mehr. Im Notfall muss wahrscheinlich bei den Nachbarn geklingelt werden:D. Aber ich bin auf den 1. Einsatz mit dieser "Sonderpumpe" gespannt. Grüße Freddy | |||||
| |||||
Autor | Henn8ing8 W.8, Dannenberg / Niedersachsen | 430303 | |||
Datum | 29.09.2007 20:08 | 6622 x gelesen | |||
Hallo! Geschrieben von Frederik Zeller Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Zum Thema "Schutzschalter" ist Dir eventuell dieser Artikel mit dem dazugehörigen Thread hilfreich. Beste Grüße, Henning Während wir versuchen unsere Mannschaft zu verschlechtern, perfektionieren Andere das Verlieren. nach Stanley Marsh | |||||
| |||||
Autor | Sven8 H.8, Ibbenbüren / NRW | 430314 | |||
Datum | 29.09.2007 20:54 | 6665 x gelesen | |||
Geschrieben von Lars TiedemannDafür gibt´s aber an vielen Geräten Schalter, mit denen man die Drehrichtung der Drehfeldes ändern kann.... Mir eigentlich bei allen gängigen Geräten bekannt die von der passenden "Phasenlage" abhängig sind.... Gruß Sven | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 430315 | |||
Datum | 29.09.2007 21:00 | 6690 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Sven Hildebrandt Mir eigentlich bei allen gängigen Geräten bekannt die von der passenden "Phasenlage" abhängig sind.... Echt, bei Allen? Würde mich in den Widerspruch stürzen, warum dann das Drehfeld vorgegeben ist und auch geprüft wird. Zumal so ein "Phasenwender" ja auch beim Anschluß an einem Rechtsdrehenden ordentlichen Netz mal "falsch" geschaltet sein kann. mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Sven8 H.8, Ibbenbüren / NRW | 430317 | |||
Datum | 29.09.2007 21:23 | 6764 x gelesen | |||
Allen gängigen... bzw. allen mir bekannten. ;) Auch auf den roten Autos die ich bis dato mal genauer mir angeschaut habe, sind mir die Phasenwender bei den entsprechenden Geräten unter gekommen. Gruß Sven | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 430320 | |||
Datum | 29.09.2007 21:38 | 6614 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Sven Hildebrandt Auch auf den roten Autos die ich bis dato mal genauer mir angeschaut habe, sind mir die Phasenwender bei den entsprechenden Geräten unter gekommen. Vielleicht stehe ich etwas auf dem Schlauch, aber ich kann mich i.M. an keine Stelle in der Norm (o.A.) erinnern, wo solche Phasenwender (oder Stecker die diese beinhalten) gefordert sind??? Aber gut sind die schon! (nur ist der erf. Schutzgrad hier auch verfügbar?) mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Sven8 H.8, Ibbenbüren / NRW | 430322 | |||
Datum | 29.09.2007 21:59 | 6644 x gelesen | |||
Geschrieben von Hanswerner KöglerVielleicht stehe ich etwas auf dem Schlauch, aber ich kann mich i.M. an keine Stelle in der Norm (o.A.) erinnern, wo solche Phasenwender (oder Stecker die diese beinhalten) gefordert sind??? Ich bin von der blauen Fraktion, da fragste etwas den falschen ob das irgendwo gefordert wird. Nur, mal mein Gedankengang, nur weil etwas nicht gefordert wird, heist es ja noch lange nicht das man etwas nicht nutzen darf oder steht das irgendwo verboten? ;-) Gruß Sven | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8R., Hilchenbach / NRW | 430336 | |||
Datum | 30.09.2007 09:12 | 6591 x gelesen | |||
Hi, Geschrieben von Sven Hildebrandt Mir eigentlich bei allen gängigen Geräten bekannt die von der passenden "Phasenlage" abhängig sind.... Mir nicht. Hab nämlich schonmal im guten Glauben nen Kompressor auf Grund der falschen Phasenlage geringfügig geschrottet (Kolbenfresser). Da gab es nur ne Wendemöglichkeit im Verlängerungskabel, welches leider zuvor "fremdbenutzt" wurde :-( (... und ich hab nicht die Drehrichtung geprüft!!). Gruß, Christian Rieke ***Natürlich ist alles meine rein persönliche und PRIVATE Meinung und ist absolut nicht die Meinung der Organisationen, in denen ich meinen Dienst verrichte*** | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 430338 | |||
Datum | 30.09.2007 09:21 | 6838 x gelesen | |||
Geschrieben von Mathias BauerDie Anlage war falsch geklemmt und unsere Pumpe lief verkehrt herum. Das war für die Teilnehmer ein gutes Beispiel, warum man besser eigenen Strom verwenden sollte. Dasselbe Problem ist schon oft dokumentiert, meist mit "eigenem" Strom. Nicht alle Feuerwehren polen _alle_ ihre Drehstromgeräte gleich. Führt übrigens bei der Schlauchpumpe dazu, dass man Luft in das zu fördernde Medium pumpt, was nicht immer so gut ist. Gruß A. Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung. INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN! | |||||
| |||||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 430371 | |||
Datum | 30.09.2007 13:01 | 6696 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Andreas Bräutigam Dasselbe Problem ist schon oft dokumentiert, meist mit "eigenem" Strom. Nicht alle Feuerwehren polen _alle_ ihre Drehstromgeräte gleich. damit wären wir dann bei der Prüfung elektrischer Betriebsmittel. Wenn das ansatzweise ernstgenommen wird, sollte das Problem eigentlich nicht auftreten. Dass bei Routineprüfungen geschlampt bzw. sie gar nicht durchgeführt werden - okay, wundert mich nicht wirklich. Spätestens wenn aber ein richtig laufendes (neu-)Gerät dazu kommt und dann auf das wehrinterne Linksdrehfeld umgebaut werden muss, sollte dem einen oder anderen doch ein Licht aufgehen, dass da was im Argen liegt. Gruß, Thorben | |||||
| |||||
|