ThemaDIN 14430 - DZA und DLS - Leistungsdaten7 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorChri8sti8an 8K., Kelkheim / Hessen448501
Datum21.12.2007 16:217111 x gelesen
Hi,

die DIN 14430 Druckzumischanlagen und Druckluftschaumanlagen steht ja scheinbar vor der Verabschiedung.

Kennt jemand zufällig die Leistungsdaten, die für DZA4/8/16 etc. in der Norm festgelegt werden?


Viele Grüße,


--
Christian Kopp
"Man fasst sich an den Kopf und greift ins Leere..."

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen448639
Datum21.12.2007 20:165678 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Christian KoppKennt jemand zufällig die Leistungsdaten, die für DZA 4/8/16 etc. in der Norm festgelegt werden?
Ich kenn die Daten aus der Vornorm.

Wenn ich jetzt 400, 800, 1600, etc. l/min Löschmittelnennförderstrom sage, ist Dir das wahrscheinlich zu banal. Das sind jedoch die einzigen Daten, die anlagengrößenspezifisch festgelegt sind.

Alle anderen Forderungen gelten allgemein für alle DZA.
- kleinste Zumischrate --> kleiner oder gleich 0,5 %
- größte Zumischrate --> größer oder gleich 1 %

Ansonsten ist der Arbeitsbereich der DZA durch den Hersteller festzulegen bzw. mit dem Besteller zu vereinbaren.

Die Prospekte der Hersteller werden hier wahrscheinlich aussagekräftiger sein als die Norm.


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8K., Kelkheim / Hessen448692
Datum22.12.2007 00:254973 x gelesen
Hi,

für die Praxis interessiert mich letztlich nur minimaler und maximaler Förderstrom, Bereich der Zumischrate und die Förderleistung der Schaummittelpumpe.

Geschrieben von Markus Groß
Wenn ich jetzt 400, 800, 1600, etc. l/min Löschmittelnennförderstrom sage, ist Dir das wahrscheinlich zu banal.
Ja und nein. Bei welcher Zumischrate muss die Anlage denn den Löschmittelnennförderstrom bringen?


Viele Grüße,


Christian Kopp
"Man fasst sich an den Kopf und greift ins Leere..."

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen448714
Datum22.12.2007 09:065010 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Christian KoppBei welcher Zumischrate muss die Anlage denn den Löschmittelnennförderstrom bringen?
Die Forderung geht in die andere Richtung. Die von mir genannten Zumischraten müssen bei Löschmittelnennförderstrom erreicht werden.
Darüber hinaus müssen die Nennwerte des festgelegten Arbeitsbereiches erreicht werden --> Herstellerangaben oder Wunsch des Bestellers.

Die Vornorm ist hier sehr offen gehalten. Die Endversion kenn ich noch nicht.

Die Hersteller geben für ihre Produkte die max. Schaummitteldurchflussmenge an. Damit kannst du für jede Löschmitteldurchflussmenge die max. mögliche Zumischrate errechnen.


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8K., Kelkheim / Hessen448891
Datum23.12.2007 09:464960 x gelesen
Hi,

verstehe. Ich dachte, die Norm ist hier etwas konkreter, wie z.B. "eine DZA 4 muss bei 400 l/min eine Zumischrate von 3% erreichen (12 l/min SM)".
Bedeutet dass, eine Anlage mit SMP von 12 l/min könnte als DZA4/0,1-3,0 oder als DZA8/0,1-1,5 laufen?

Vielen Dank und viele Grüße,


Christian Kopp
"Man fasst sich an den Kopf und greift ins Leere..."

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen448896
Datum23.12.2007 10:524942 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Christian KoppIch dachte, die Norm ist hier etwas konkreter, wie z.B. "eine DZA 4 muss bei 400 l/min eine Zumischrate von 3% erreichen (12 l/min SM)".
Nö, gemäß Norm würde für eine DZA 4 eine Schaummitteldurchflussmenge von 4 l/min ausreichen. Dann hätte man bei 400 l/min max 1 % und bei 200 l/min max. 2 % Zumischrate.

Geschrieben von Christian KoppBedeutet dass, eine Anlage mit SMP von 12 l/min könnte als DZA4/0,1-3,0 oder als DZA8/0,1-1,5 laufen?
Wenn die sonstigen Randbedingung passen, ja.

Bei der Beschaffung einer DZA muss man eine Gesamtbetrachtung durchführen:
Welche und wieviele Rohre will ich anschließen?
Welche FP hab ich?
Welche Schaummittel will ich mit welcher Zumischrate nutzen?
Will ich standardmäßig geringe Mengen Klasse-A fürs Tagesgeschäft zumischen oder nur gelegentlich Klasse-B mit hoher Zumischrate bei hohen Durchflussmengen?

Daraus ergibt sich dann die erforderliche Schaummitteldurchflussmenge. Das ist das eigentlich begrenzende Kriterium.
Letztendlich bleibt es immer ein Kompromiss, da eine DZA nie über das gesamte Spektrum optimal arbeitet.


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHeik8o L8., Maintal / Hessen448900
Datum23.12.2007 11:124902 x gelesen
...und man sollte im auge behalten, das die anlagen erst ab einer "gewissen" menge zuverlässig zumischen. wenn ihr weniger als 100l/min löschmittel über die dza abgeben wollt (1 D-Rohr), benötigt ihr öftmals eine einrichtung die das ermöglicht (anlaufmengenbegrenzer oder so ähnlich)

HeiLo


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 21.12.2007 16:21 Chri7sti7an 7K., Kelkheim
 21.12.2007 20:16 ., Bockenheim
 22.12.2007 00:25 Chri7sti7an 7K., Kelkheim
 22.12.2007 09:06 ., Bockenheim
 23.12.2007 09:46 Chri7sti7an 7K., Kelkheim
 23.12.2007 10:52 ., Bockenheim
 23.12.2007 11:12 Heik7o L7., Maintal