Thema | DIN 14430 - DZA und DLS - Leistungsdaten | 7 Beträge | |||
Rubrik | Feuerwehrtechnik | ||||
Autor | Chri8sti8an 8K., Kelkheim / Hessen | 448501 | |||
Datum | 21.12.2007 16:21 | 7111 x gelesen | |||
Hi, die DIN 14430 Druckzumischanlagen und Druckluftschaumanlagen steht ja scheinbar vor der Verabschiedung. Kennt jemand zufällig die Leistungsdaten, die für DZA4/8/16 etc. in der Norm festgelegt werden? Viele Grüße, -- Christian Kopp "Man fasst sich an den Kopf und greift ins Leere..." | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 448639 | |||
Datum | 21.12.2007 20:16 | 5678 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Christian Kopp Kennt jemand zufällig die Leistungsdaten, die für DZA 4/8/16 etc. in der Norm festgelegt werden? Ich kenn die Daten aus der Vornorm. Wenn ich jetzt 400, 800, 1600, etc. l/min Löschmittelnennförderstrom sage, ist Dir das wahrscheinlich zu banal. Das sind jedoch die einzigen Daten, die anlagengrößenspezifisch festgelegt sind. Alle anderen Forderungen gelten allgemein für alle DZA. - kleinste Zumischrate --> kleiner oder gleich 0,5 % - größte Zumischrate --> größer oder gleich 1 % Ansonsten ist der Arbeitsbereich der DZA durch den Hersteller festzulegen bzw. mit dem Besteller zu vereinbaren. Die Prospekte der Hersteller werden hier wahrscheinlich aussagekräftiger sein als die Norm. Gruß Markus | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8K., Kelkheim / Hessen | 448692 | |||
Datum | 22.12.2007 00:25 | 4973 x gelesen | |||
Hi, für die Praxis interessiert mich letztlich nur minimaler und maximaler Förderstrom, Bereich der Zumischrate und die Förderleistung der Schaummittelpumpe. Geschrieben von Markus Groß Wenn ich jetzt 400, 800, 1600, etc. l/min Löschmittelnennförderstrom sage, ist Dir das wahrscheinlich zu banal. Ja und nein. Bei welcher Zumischrate muss die Anlage denn den Löschmittelnennförderstrom bringen? Viele Grüße, Christian Kopp "Man fasst sich an den Kopf und greift ins Leere..." | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 448714 | |||
Datum | 22.12.2007 09:06 | 5010 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Christian Kopp Bei welcher Zumischrate muss die Anlage denn den Löschmittelnennförderstrom bringen? Die Forderung geht in die andere Richtung. Die von mir genannten Zumischraten müssen bei Löschmittelnennförderstrom erreicht werden. Darüber hinaus müssen die Nennwerte des festgelegten Arbeitsbereiches erreicht werden --> Herstellerangaben oder Wunsch des Bestellers. Die Vornorm ist hier sehr offen gehalten. Die Endversion kenn ich noch nicht. Die Hersteller geben für ihre Produkte die max. Schaummitteldurchflussmenge an. Damit kannst du für jede Löschmitteldurchflussmenge die max. mögliche Zumischrate errechnen. Gruß Markus | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8K., Kelkheim / Hessen | 448891 | |||
Datum | 23.12.2007 09:46 | 4960 x gelesen | |||
Hi, verstehe. Ich dachte, die Norm ist hier etwas konkreter, wie z.B. "eine DZA 4 muss bei 400 l/min eine Zumischrate von 3% erreichen (12 l/min SM)". Bedeutet dass, eine Anlage mit SMP von 12 l/min könnte als DZA4/0,1-3,0 oder als DZA8/0,1-1,5 laufen? Vielen Dank und viele Grüße, Christian Kopp "Man fasst sich an den Kopf und greift ins Leere..." | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 448896 | |||
Datum | 23.12.2007 10:52 | 4942 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Christian Kopp Ich dachte, die Norm ist hier etwas konkreter, wie z.B. "eine DZA 4 muss bei 400 l/min eine Zumischrate von 3% erreichen (12 l/min SM)". Nö, gemäß Norm würde für eine DZA 4 eine Schaummitteldurchflussmenge von 4 l/min ausreichen. Dann hätte man bei 400 l/min max 1 % und bei 200 l/min max. 2 % Zumischrate. Geschrieben von Christian Kopp Bedeutet dass, eine Anlage mit SMP von 12 l/min könnte als DZA4/0,1-3,0 oder als DZA8/0,1-1,5 laufen? Wenn die sonstigen Randbedingung passen, ja. Bei der Beschaffung einer DZA muss man eine Gesamtbetrachtung durchführen: Welche und wieviele Rohre will ich anschließen? Welche FP hab ich? Welche Schaummittel will ich mit welcher Zumischrate nutzen? Will ich standardmäßig geringe Mengen Klasse-A fürs Tagesgeschäft zumischen oder nur gelegentlich Klasse-B mit hoher Zumischrate bei hohen Durchflussmengen? Daraus ergibt sich dann die erforderliche Schaummitteldurchflussmenge. Das ist das eigentlich begrenzende Kriterium. Letztendlich bleibt es immer ein Kompromiss, da eine DZA nie über das gesamte Spektrum optimal arbeitet. Gruß Markus | |||||
| |||||
Autor | Heik8o L8., Maintal / Hessen | 448900 | |||
Datum | 23.12.2007 11:12 | 4902 x gelesen | |||
...und man sollte im auge behalten, das die anlagen erst ab einer "gewissen" menge zuverlässig zumischen. wenn ihr weniger als 100l/min löschmittel über die dza abgeben wollt (1 D-Rohr), benötigt ihr öftmals eine einrichtung die das ermöglicht (anlaufmengenbegrenzer oder so ähnlich) HeiLo | |||||
| |||||
|