Schaffung einer Leiter im festgedecktem Dach - ausreichend? Einsatz Mit freundlichen Grüßen Sven | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP (KLF-Land) | 450956 | |||
Datum | 01.01.2008 22:07 | 4368 x gelesen | |||
Weitaus sicherer als auf dem gedeckten Dach zu hantieren, und im Grunde genauso sicher wie die Verwendung einer richtigen Leiter. Was mir aber da direkt einfällt, ist der vor kurzem von Christian Fischer (?) ausgesprochene Wunsch, wieder eine Leiter mit Haken auf den Fahrzeugen zu etablieren. Alles natürlich nur meine eigene bescheidene Meinung! Wäre auch langweilig, wenn jeder diese Meinung haben würde... Meine Wehr: http://www.ffw-grafschaft.de | |||||
| |||||
Autor | Jan 8S., Lüdenscheid / | 451020 | |||
Datum | 02.01.2008 01:04 | 4182 x gelesen | |||
Vielleichet ist einer von dern Beruflich Dachdecker oder Zimmermann und geübt auf dem Dach, obwohl es gesichert wesentlich besser gewesen wäre. Auch mit einer Leiter mit Haken hättest du vielleicht Probleme gehabt. MFG Jan | |||||
| |||||
Autor | Jörg8 R.8, Steppach / Bayern | 451036 | |||
Datum | 02.01.2008 10:11 | 4184 x gelesen | |||
Hallo Sebastian Geschrieben von Sebastian Krupp ...Grunde genauso sicher wie die Verwendung einer richtigen Leiter... Meiner Erfahrung nach ist diese Variante mit Abstand wesentlich sicherer, wenn auch aufwändiger. Wenn ich mich schön mittig (Mittelfuß) auf eine abgedeckte Dachlatte stellen kann, ist das für mich deutlich besser und stabiler als mit den Stiefelspitzen auf einem aufgelegten 'normalen' Steckleiterteil zu stehen. Nicht umsonst ist das Profil einer richtigen Dachdeckerleiter völlig anders geformt. Link zur Dachleiter Die Variante mit der Steckleiter, auch Hackleiter, auf dem Dach mag bei flacheren Neigungen durchaus helfen, auf ein fränkisches Hausdach (ab 45 Grad) geh ich lieber über einen Steigweg durch aufgeschobene Dachziegeln. Das herstellen dieses Weges dauert in der Regel auch nicht länger, als eine Steckleiterteil dort ortenlich in Stellung zu bringen und gegen's wegrutschen zu sichern. Man muß ja nicht gleich, wie bei dem Einsatzbeispiel zwei - drei ganze Bahnen freidecken. Mir sind aber auch Feuerwehren bekannt, die diese speziellen Dachdeckerleitern mit auf dem Fahrzeugdach haben. Schöne Grüße Jörg | |||||
| |||||
Autor | Jan 8N., Ratingen / NRW | 451044 | |||
Datum | 02.01.2008 11:14 | 4200 x gelesen | |||
Hallo Sven, wie ein Vorschreiber gehe ich auch davon aus, dass sich im Trupp ein Dachdecker befindet. Mit Atemschutz ungesichert auf dem Dach zu arbeiten ist mit Sicherheit nicht ungefährlich. Eine Sicherung mit geeignetem Material, bzw. der Einsatz einer DLK wäre eine bessere Einsatzmöglichkeit gewesen. Im Nachhinein kann man natürlich immer gut reden, dabei war man ja auch nicht. Wir versuchen immer eine HÖSI mit unserem vorhandenen Material durchzuführen. http://www.feuerwehr-ratingen.de/index.php?id=es230106 Gruß Jan Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen. | |||||
| |||||
Autor | Otto8 G.8, Swisttal / NRW | 451437 | |||
Datum | 03.01.2008 11:13 | 4364 x gelesen | |||
Meiner Meinung nach ein klare indikations für Abstusi. Selbst wenn ein Dachdecker oder ein zimmermann dabei sein sollte, drück sich die UVV doch recht klar aus. Meine persönliche Meinung, ist halt persönlich. | |||||
| |||||
|