Moin!

Ich bin z. Zt. DAMIT beschäftigt einen Flucht- und Rettunsplan zu kontrollieren den eine Fachfirma erstellt hat.
Dazu habe ich folgende Fragen:

1. In dem Plan sind alle Behälter und Lagertanks eingezeichnet die im Außenbereich aufgestellt sind. Müssen diese nun im Plan mit Volumen und Inhalt beschriftet werden? Nur bei EX-Gefahr?

2. Muss solch ein Plan erstellt werden wenn ein Anlagenteil übersichtlich ist, die Fluchtwege und Einrichtungen zur Brandbekämpfung vor Ort eindeutig gekennzeichnet sind jedoch in diesem Bereich EX-Gefahr besteht? Speziell geht es um ein Tanklager.

3. Werden Sektionaltore die nicht von außen zu öffnen sind und auch über keine Schlupftür verfügen als Gebäudeeingang gekennzeichnet?

Ich wäre dankbar wenn mir jemand eine rechtliche Grundlage nennen könnte. Die gängisten sind bekannt, doch werden keine eindeutigen Aussagen zu meinen Fragen gemacht.


MfG Thomas

------------------------------------------------------------------------
Leichtsinn ist kein Mut und Vorsicht keine Feigheit!

Auf das wir immer schön heile wieder nach Hause kommen!

---------------------------------------------------------------------------

Ganz wichtig, man muß es ja erwähnen, dies ist nicht Meinung meiner Dienstherren von Feuerwehr und Landkreis oder gar die Meinung von Nachbars Katze, nur meine Meinung.

Meine Homepage



ICQ-Nummer: 436-445-709

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8K., Herten / NRW457870
Datum26.01.2008 10:475110 x gelesen
Ich würde mit dem Vorabzug der Feuerwehrpläne zur Örtlichen Brandschutzdienststelle gehen.
Diese mit der Feuerwehr durchsprechen und dann erst entgültig erstellen lassen. Das ist eine Erfahrung
die ich in 13 Jahren als Brandschutzbeauftragter eines Einkaufzentrum gemacht habe.
MFG
Christian


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 M.8, Bad Ems / RLP457991
Datum26.01.2008 22:225262 x gelesen
Hallihallo,

Geschrieben von Thomas Weege Ich bin z. Zt. DAMIT beschäftigt einen Flucht- und Rettunsplan zu kontrollieren

Flucht- und Rettungsplan (nach DIN 4844) oder Feuerwehrplan (nach DIN 14095) ??

Deiner Beschreibung nach ist mir das nämlich unklar.

In einem F&R sind Lagertanks, deren Inhalt usw. eigentlich völig egal und werden der Übersichtlichkeit halber i. d. R. auch nicht verzeichnet.

Ein F&R dienst doch zur Fluchtwegorientierung z. B. von Besuchern und (Anlagen-)"Unkundigen" Personen.

Also sind dort wichtig
-die Flucht und Rettungswege nebst den zugehörigen Notausgängen
-die Einrichtungen zur Brandbekämpfung für "Laienhelfer", alsi z. B. keine Löschwasserentnahmeeinrichtung von trockenen Steigleitungen
- die Alarmierungseinrichtungen
- die Erste-Hilfe-Einrichtungen
- Verhaltensmaßregeln in Form einer Brandschutzordnung DIN 14096 Teil A und ggf. einer objektspezifischen Notfallordnung.

Alles andere ist in einem F&R völlig nebensächlich, außer der Tatsache, dass der Plan auch lagerichtig aufgestellt und angebracht werden muss. (ist bei ca. 20 % der Fälle leider nicht so :-().

Feuerwehrpläne dagegen dienen zur Orientierung der Feuerwehr und sollten daher mit allen interessanten Informationen versehen sein, also auch Tanks und deren Inhalt oder GebäudeZUgänge (nicht Eingänge), auch wenn Sie nur mit "Hilfsmittel mit Holzstiel oder Benzinmotor" zu benutzen sind.

Grundlage dieser Pläne ist die genannte DIN, aber ortsabhängig auch Musterfeuerwehrpläne der zuständigen Brandschutzdienststellen oder des IM des Landes (z. B. RLP).

Feuerwehrpläne sind Bestandteil der örtliche Alarm- und Einsatzpläne, die die Feuerwehren oder die Träger aufzustellen haben, also gehören dazu ggf. auch weitere Infos (z. B. Stoffinfos) zu den Inhalten der genannten Tanks, die den Zeichnungen hinzuzufügen sind.

Falls Du von den Plänen eine *.pdf hast, kannst Du mir die ja mal per PM senden, dann kann ich Dir sicherlich genauere Infos geben.


Nicht auf das Hindernis schauen - sondern darüber !

Grüße
Andreas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir sind keine Rheinländer, keine Westerwälder und auch keine Hessen - Wir sind Eeemser

Wer mit meiner, ausschließlich privaten Meinung nicht zurecht kommt, den lade ich gern zum ebenfalls privaten "Schlagabtausch" ein - Bitte die Gewichtsklassen beachten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFran8z-P8ete8r L8., Hilpoltstein / Franken (Bayern)458308
Datum28.01.2008 08:585039 x gelesen
Guten Morgen,

Geschrieben von Andreas MoselEin F&R dienst doch zur Fluchtwegorientierung z. B. von Besuchern und (Anlagen-)"Unkundigen" Personen.

Das ist nur ein kleines bissl richtig. Dem dient er nicht nur oder eher nur vielleicht a bissl zufällig.

Der Fluch- und Rettungsplan ist eine Forderung aus der Arbeitsstättenverordnung.

Geschrieben von Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV), §4, Abs.4 Der Arbeitgeber hat einen Flucht- und Rettungsplan aufzustellen, wenn Lage, Ausdehnung und Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. Der Plan ist an geeigneten Stellen in der Arbeitsstätte auszulegen
oder auszuhängen. In angemessenen Zeitabständen ist entsprechend dieses Planes zu üben.


Der F&R-Plan ist also für dauerhaft anwesende Personen. Und mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Gebäudeunkundiger im Gefahrenfall erst mal stehenbleibt, sich seelenruhig am Plan kundig macht und dann ruhig und besonnen das Gebäude verlässt. Er wird wohl versuchen, schnellstmöglich da rauszukommen, wo er auch reingekommen ist.

Übrigens, der zitierte Text zeigt, dass bei Geschrieben von Andreas MoselAlles andere ist in einem F&R völlig nebensächlich, außer der Tatsache, dass der Plan auch lagerichtig aufgestellt und angebracht werden muss. (ist bei ca. 20 % der Fälle leider nicht so :-().
auch nur ca. 20% richtig ist. Der Plan kann nämlich aus nur ausgelegt sein, z.B. im Brotzeitstüberl.
Was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mal zu 20% gemacht wird, ist die entsprechende Übung.

Grüßla,
FP


Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin.

Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit

Besucht uns unter:
Feuerwehr Hilpoltstein
Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken
LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz
Informationen aus dem Fachbereich 4 VB

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 26.01.2008 08:21 Thom7as 7W., Norden
 26.01.2008 10:47 Chri7sti7an 7K., Herten
 26.01.2008 22:22 Andr7eas7 M.7, Bad Ems
 28.01.2008 08:58 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt