alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

Sortierung umschalten zurück

Thema2.Rettungsweg Grundschule17 Beträge
Rubrikvorbeug. Brandschutz
 
AutorJoha8nne8s P8., Büchelberg / Rheinland Pfalz461735
Datum08.02.2008 01:3910382 x gelesen
Hallo zusammen,
zu folgendem Beispiel bräuchte ich eure Meinung und ggf. Unterlagen:
Ausgangslage:
Eine Grundschule ( ca. 80 Schüler ) in einer Gemeinde ( ca. 2800 Einwohner ) in RLP. Der Ortswehr stehen ein LF 8/6 und ein TSf zur verfügung, die nächsten DLK sind 6 km und 7 km entfernt, der nächste Sprungretter 4,5 km. Da die Gemeinde keine große Industrie besitzt arbeitet der größte Teil außerhalb des Ortes.
Gebäude:
2 Stockwerke, ca. 30m Flur pro Etage, Rettungsweg nur über ein Treppenhaus möglich.
Diskusion:
Die Leitung der Grundschule fordert mehrfach die Gemeinde auf einen 2. Rettungsweg, Treppe außerhalb des Gebäudes, anzubringen. Grund hierfür ist die Argumentation das bei mehreren Alarmübungen ( teils offiziell,teils inoffiziell ) die Rettungskräfte zu lange gebraucht hätten. Spitzenreiter war eine DLk mit 45 Minuten!
Frage:
Muss die Schule einen 2. Rettungsweg bekommen oder gilt die Argumentation des WL "bei verrauchtem Treppenhaus bleiben alle Kinder in den Klassenzimmern und warten bis die FW eintrifft"
Danke und Gruß


Meine Meinug bla bla bla...

Wer nichts weiss, zweifelt an nichts.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 W.8, Ehrenkirchen / Baden-Württemberg461738
Datum08.02.2008 02:068532 x gelesen
Hallo,
also meiner Meinung nach sollte eine Feuertreppe gebaut werden, da es sich in einer Grundschule noch um sehr junge Mitmenschen handelt die sich im falle eines Brandes sicher nicht so verhalten werden wie sie sollten.
Desweiteren ist darüber nachzudenken das die Örtliche FW sicher nicht genügend Fluchthaueben hat um im Ernstfall circa 50 - 80 Menschen aus den oberen Stockwerken evakuieren zu können.

MkG


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare 461742
Datum08.02.2008 06:038448 x gelesen
Alternativ kann man ja auch eine Rutsche anbringen... Wer hatte das in seinem Beritt?

Hat denn die Ortfeuerwehr keine tragbaren Leitern mehr?


Mit kameradschaftlichem Gruß

Florian

****
"Prüft sorgfältig bevor ihr Bewährtes ändert, aber haltet nicht an Bewährtem fest, wenn die Lage dies nicht länger rechtfertigt und die bewährte Lösung nicht den Erfordernissen der Zukunft entspricht"

Scharnhorst
***

Aus gegebenem Anlass:
Liebe Mitleser, dieses ist einzig und alleine meine Meinung, über die man gerne mit mir reden kann. Disskusionen hinter meinem Rücken messe ich keinerlei Wert zu.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen461745
Datum08.02.2008 06:268501 x gelesen
Geschrieben von Johannes PeterMuss die Schule einen 2. Rettungsweg bekommen

Haben die denn keine Fenster?

MkG
Marc


Wenn der Rauch des Scheiterhaufens, den man entzündet hat, bis hin nach Rom sichtbar ist, so muß man sich nicht wundern wenn die Inquisition bei einem vorbeischaut – und dann ist ungewiß wer als nächstes brennt.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 H.8, Gielsdorf / Brandenburg461747
Datum08.02.2008 06:328526 x gelesen
Muster-Schulbau-Richtlinie

Punkt 3.1:
1Für jeden Unterrichtsraum müssen in demselben Geschoß mindestens zwei voneinander
unabhängige Rettungswege zu Ausgängen ins Freie oder zu notwendigen
Treppenräumen vorhanden sein. Anstelle eines dieser Rettungswege darf ein Rettungsweg
über Außentreppen ohne Treppenräume, Rettungsbalkone, Terrassen und
begehbare Dächer auf das Grundstück führen, wenn dieser Rettungsweg im Brandfall
nicht gefährdet ist; dieser Rettungsweg gilt als Ausgang ins Freie.


Wobei natürlich der Bestandsschutz zu beachten ist, d.h. wenn es ein genehmigter Bau ist und baulich nichts verändert wird, so ist das fehlen eines 2. baulichen Rettungsweg zulässig.


feuerwehr-gielsdorf.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 R.8, GL / Köln / NRW461750
Datum08.02.2008 06:518460 x gelesen
Geschrieben von Johannes PeterGebäude:2 Stockwerke

=> 1.OG = 2 Steckleiterteile dürften ausreichen.
Davon sollten zumindest auf dem LF 4 Stück vorhanden sein.

Geschrieben von Johannes Peterdie Argumentation des WL "bei verrauchtem Treppenhaus bleiben alle Kinder in den Klassenzimmern und warten bis die FW eintrifft"

Wie will er die Rettung von ca. 30-40 Kindern aus dem 1.OG durchführen ?
über Leitern ? => Zeitbedarf im Rahmen einer Übung ermitteln (Achtung Ergebnis könnte überraschen)
unter Fluchthauben ?
=>Zeit- und Materialbedarf im Rahmen einer Übung ermitteln (Achtung Ergebnis könnte überraschen)

Geschrieben von Johannes PeterGrund hierfür ist die Argumentation das bei mehreren Alarmübungen ( teils offiziell,teils inoffiziell ) die Rettungskräfte zu lange gebraucht hätten. Spitzenreiter war eine DLk mit 45 Minuten!
Geschrieben von Johannes Peterie nächsten DLK sind 6 km und 7 km entfernt,

Versteh ich nicht, hatte man vergessen die DL zu alarmieren ?


mit freundlichen Grüßen

Michael Roleff

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8S., Halle / Sachsen-Anhalt461761
Datum08.02.2008 08:368464 x gelesen
Hallo,

nicht nur die Muster, sondernauch die Bauaufsichtlichen Anfoderungen in RLP schreiben eindeutig einen 2. baulichen Rettungsweg vor.
Meiner Meinung nach gibt es in solch einem Fall auch keinen Bestandsschutz, denn Rettungswege sind zur Erfüllung eines Grundschutzzieles der LBO notwendig und müssen gewährleistet werden. Hier würde ich die Verantwortlichen ganz klar anschreiben und sie auf den Verstoß aufmerksam machen.

Bei Fragen einfach PM.

Grüße aus ST
Stefan


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare 461764
Datum08.02.2008 08:588479 x gelesen
Geschrieben von Stefan SchneiderMeiner Meinung nach gibt es in solch einem Fall auch keinen Bestandsschutz, denn Rettungswege sind zur Erfüllung eines Grundschutzzieles der LBO notwendig und müssen gewährleistet werd

Bei uns gibt es eine Berufsschule da wird seit über 10 Jahren die Fluchtmöglichkeiten aus einem Bereich beanstandet.. Bestandsschutz..

Geschrieben von Stefan Schneidersie auf den Verstoß aufmerksam machen.


Wenn es denn einen gibt. Was man als Feuerwehr machen kann

a) Bedenken anmelden
b) realistische Übungen durchführen


Mit kameradschaftlichem Gruß

Florian

****
"Prüft sorgfältig bevor ihr Bewährtes ändert, aber haltet nicht an Bewährtem fest, wenn die Lage dies nicht länger rechtfertigt und die bewährte Lösung nicht den Erfordernissen der Zukunft entspricht"

Scharnhorst
***

Aus gegebenem Anlass:
Liebe Mitleser, dieses ist einzig und alleine meine Meinung, über die man gerne mit mir reden kann. Disskusionen hinter meinem Rücken messe ich keinerlei Wert zu.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8G., Wuppertal / NRW461768
Datum08.02.2008 09:038488 x gelesen
Ich weiß, dass man für das Land NRW Festlegungen zu diesem Thema in der Schulbaurichtlinie (SchulBauR) findet.
Für das Bundesland Rheinland-Pfalz kannst du mal in den Bauaufsichtlichen Anforderungen an Schulen nachlesen.

Gruß

Stefan


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLutz8 M.8, Krüden / Sachsen-Anhalt461795
Datum08.02.2008 09:568442 x gelesen
Hallo ,

wir hatten bis vor einem Jahr genau das gleiche Problem ( Grundschule, 2 Etagen, 40-50 Kinder, nur ein Rettungsweg, angeblicher Bestandsschutz ). Unsere Gemeinde hat vom Landkreis ( Brandschutzprüfer) die auflage erhalten eine 2. Rettungsweg zu bauen. Zuerst wurde auch versucht das Problem auf die Feuerwehr abschieben ( tragbare Leitern). Nachdem wir den Verantwortlichen demonstriert habe, das es fast unmöglich ist 40 Kinder im Ernstfall über Steckleitern zu retten und die ca 8 km entfernte Drehleiter auch 15 min benötigt bis sie entrifft und in Stellung gebracht ist, hatt man eingelengt und eine Außentreppe gebaut. Unsere Kinder und deren Eltern werden es im Ernstfall zu schätzen wissen.


Alles meine Persönliche Meinung!

Gruß Lutz


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8S., Halle / Sachsen-Anhalt461805
Datum08.02.2008 10:228418 x gelesen
Hallo,

Es gibt unter andrem Empfehlungen zu maximal zulässigen Personenzahlen zur Rettung über Rettungsgerät der Feuerwehr. Hier sollte man deutlich auf Missstände aufmerksam machen. Eine Klasse kann nicht über Leitern gerettet werden.
Im übrigen gilt Bestandschutz nicht, wenn eine akute Gefahr besteht und dies würde ich als solche ansehen.
Als Feuerwehr würde ich deutlich erklären, das wir als Feuerwehr nicht in der Lage sind (und auch nicht sein müssen) eine solche Rettung durchzuführen.
Mir ist klar, hier treten viele Streitpunkte auf.

Was fest steht es würde wenn dann die Bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen RLP gelten, wie schon erwähnt.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAnto8n K8., Mühlhausen / BY461818
Datum08.02.2008 11:218402 x gelesen
Hallo Peter,

wir haben vor einigen Jahren mal eine Evakuierungsübung an unserer Grund- und Hauptschule durchgeführt.
Gerade weil im Bereich Brandschutz einige Mängel bestehen wurde diese Übungen (in Zusammenarbeit mit THW und BRK) durchgeführt. Anwesend bei dieser Übung waren unser KBR, der KBM, der Sicherheitsbeauftragte der Schule und der Hausmeister.
Die Sicherheitsmängel wurden dabei aufgedeckt und ein umfangreicher Bericht erstellt. Dieser wurde der Schulleitung und der Gemeinde als Sachaufwandsträger übergeben. Bisher wurden einige der Mängel abgestellt, andere aber nicht, weil z.T. mit hohen Kosten verbunden.
Da muss man mal nachhaken, damit was geschieht.

hier der Link zur Übung

Auch in einer anderen Schule in einem Ortsteil wurde wegen der fahlenden Fluchtmöglichkeit eine Rettungsübung abgehalten, zusammen mit der Ortsfeuerwehr. Auch hier ging es darum, ob eine Fluchttreppe benötigt wird.
Meine Meinung dazu beahlte ich lieber für mich.

hier der Link zu dieser Übung


Mit kameradschaftlichen Grüßen

Anton Kastner
FF Mühlhausen

Aus gegebenem Anlass:
Liebe Mitleser, dieses ist einzig und alleine meine Meinung, über die man gerne mit mir reden kann. Diskussionen hinter meinem Rücken messe ich keinerlei Wert zu.

Alle Schmeichler sind Lakaienseelen, und nur Leute von gemeiner Gesinnung werden Schmeichler (Aristoteles)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorCars8ten8 G.8, Dormagen / NRW461827
Datum08.02.2008 11:458516 x gelesen
Landesbauordnung RLP § 34
Treppenräume und Ausgänge
(1) Jede notwendige Treppe im Innern von Gebäuden der Gebäudeklassen 3 und 4 muss in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum), der an einer Außenwand angeordnet ist. Notwendige Treppenräume, die nicht an einer Außenwand angeordnet sind, sind zulässig, wenn ihre Benutzung durch Raucheintritt nicht gefährdet werden kann. [...]


Somit ist in einer alten Schule mit offenen Treppen im Gebäudekern nicht einmal der erste Rettugnsweg gegeben.

Über den Bestandsschutz brauchen wir sicher nicht zu diskutieren, aber die Eltern sollten da entsprechenden Druck, für die Sicherheit ihrer Kinder, machen!


1. Wasserrettungszug DLRG im Rhein-Kreis Neuss

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autorwern8er 8n., reischach / bayern461836
Datum08.02.2008 12:188477 x gelesen
Geschrieben von Stefan GanzkeFestlegungen zu diesem Thema in der Schulbaurichtlinie (SchulBauR) findet.

Das Problem ist, daß die Schulbaurichtlinie (Ausgabe 1976 oder 1974) eigentlich nicht mehr rechtskräftig ist, da sie 1984 überarbeitet worden, aber nicht mehr eingeführt worden ist.

Die Regierung von Oberbayern z. B. prüft aber Schulplanungen nach wie vor nach der alten Schulbaurichtlinie.

Auch das Thema Bestandsschutz bei Schulen wird von den Genehmigungsbehörden zumindest bei uns als nicht vorhanden angesehen.

mkg

WErner


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg462000
Datum08.02.2008 20:148467 x gelesen
Moin,

In diesem Zusammenhang sei das Sitzungsergebnis des Arbeitskreises Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz aus 04/2000 der agbf zur Lektüre empfohlen:

Einsatzgrenzen von Leitern


Beste Grüße ...und bleibt neugierig!
Jan Ole

drehleiter.info - Ein Stück näher dran!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8R., Karlsbad / Ba.-Wü.467202
Datum29.02.2008 17:328612 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Florian Besch
Alternativ kann man ja auch eine Rutsche anbringen... Wer hatte das in seinem Beritt?

Mir ist ein Kindergarten im nördlichen Landkreis Karlsruhe in Erinnerung, welcher als 2. Rettungsweg eine Rutsche aus dem 2. OG auf der Gebäuderückseite montiert hat. Ist von der Rutschwanne so dimensioniert, dass auch Erwachsene sie problemlos nutzen können.
War somit "Kombi-Lösung" für die vom VB geforderte Außentreppe und dem gewünschten Kinderspielgerät.


Gruß aus dem Nordschwarzwald
Holger

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8S., Helmstadt-Bargen / Baden-Württemberg467276
Datum29.02.2008 22:538440 x gelesen
Am Neubau der Grund-und Hauptschule in unserem Ort gibt es sowohl eine Außentreppe als auch eine Notrutsche. Hat sich bei diversen Übungen als sehr sinnvoll heruasgestellt.


Grüße aus dem Kraichgau
-----------------------------
Dieser Betrag ist meine eigene persönliche Meinung.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 08.02.2008 01:39 Joha7nne7s P7., Büchelberg
 08.02.2008 02:06 Lars7 W.7, Ehrenkirchen
 08.02.2008 06:03 Flor7ian7 B.7, Völklingen
 29.02.2008 17:32 Holg7er 7R., Karlsbad
 29.02.2008 22:53 Seba7sti7an 7S., Helmstadt-Bargen
 08.02.2008 06:26 ., Bad Hersfeld
 08.02.2008 06:32 Andr7eas7 H.7, Gielsdorf
 08.02.2008 11:45 Cars7ten7 G.7, Dormagen
 08.02.2008 06:51 Mich7ael7 R.7, GL / Köln
 08.02.2008 08:36 Stef7an 7S., Halle
 08.02.2008 08:58 Flor7ian7 B.7, Völklingen
 08.02.2008 10:22 Stef7an 7S., Halle
 08.02.2008 09:03 Stef7an 7G., Wuppertal
 08.02.2008 12:18 wern7er 7n., reischach
 08.02.2008 09:56 Lutz7 M.7, Krüden
 08.02.2008 11:21 Anto7n K7., Mühlhausen
 08.02.2008 20:14 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt