Hallo,

kennt jemand eine amtliche Quelle für einen ggf. möglichen vorhandenen Anteil brennbarer Stoffe bei der Baustoffklasse A 1?


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStep8han8 B.8, Dormagen / Nordrhein-Westfalen477762
Datum16.04.2008 11:235102 x gelesen
In "A1" nach DIN 4102 sind keine brennbaren Baustoffe zulässig.

Was Du meinst ist sicherlich "A2". Gewichtsmäßige Anteile kann man da nicht angeben. Sie müssen gemäß DIN 4102-1 geprüft werden und dürfen "nur gering" zur Wärmeabgabe beitragen (oder so ähnlich).

Steht alles in besagter DIN drin.


MfG Stephan


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen477770
Datum16.04.2008 12:075088 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Stephan BargelWas Du meinst ist sicherlich "A2".
Nein, ich meine A1 - das ist ja das Problem.

Geschrieben von Stephan BargelGewichtsmäßige Anteile kann man da nicht angeben.
Genau das macht aber die Fachliteratur. Im "Prüfungsleitfaden für die Feuerwehren" gibt es die Aussage, dass A1 bis zu 1 % brennbare Bestandteile enthalten darf. Und deshalb such ich eine amtliche Quelle dafür, insbesondere für die Zahl.

Geschrieben von Stephan BargelSteht alles in besagter DIN drin.
Die liegt vor mir und hilft bei dieser Frage nicht wirklich weiter.


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8S., Halle / Sachsen-Anhalt477789
Datum16.04.2008 13:084986 x gelesen
Quelle ist wohl die DIN 4102-1, da werden aber keine Mengen genannt. Wenn es um die natonale Normung geht natürlich nur.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHein8z U8., Ulm (und Wohnort) / Baden Württemberg / Bayern477792
Datum16.04.2008 13:235008 x gelesen
Hallo ,

hier handelt es sich um die sog. "Klassifizierung ohne Prüfung"

Die Arbeitsgruppe "Fire Regulators Group" hatte vor längerer Zeit über Kommissionsentscheid eine Liste mit Produkten veröffentlicht, die ohne Prüfung (nach DIN 4102 oder DIN EN 13501) in Klasse A1 eingestuft werden können.

Über der Liste steht ...
Allgemeine Bemerkungen :
Die Produkte sind ausschliesslich aus einem oder mehreren der folgenden Materialien ...
... sofern der Kleber gewichts- oder volumenmässig 0,1 % nicht übersteigt.

Produkte ... die nicht homogen verteiltes organisches Material enthalten, sind von dieser Liste ausgeschlossen.

Keines der aufgeführten Produkte darf gewichts- oder volumenmässig (hier findet der Wert Anwendung, der grösseren Klassen entspricht) mehr als 1 % des homogen verteilten organischen Materials enthalten.

Falls Details, über PN

MkG

Heinz


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen477822
Datum16.04.2008 15:594918 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Heinz Unsöldhier handelt ...

Falls Details, über PN

Das reicht mir schon, danke!


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 