alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

Thema2 Irische FM (SB) bei Dacheinsturz getötet7 Beträge
RubrikUnfallverhütung
 
AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern437654
Datum04.11.2007 17:186686 x gelesen
Hallo,


ist zwar "schon" 5 Wochen her, aber soeben erst auf www.irishfireservices.com gefunden:

Two of our Irish firefighters have been killed and another injured while dealing with a fire in Bray, Co Wicklow.
The blaze, at a disused factory on Lower Dargle Road, started at 10.30am this morning.
The men, 46-year-old Brian Murray and 26-year-old Mark O'Shaugnessy, lost their lives when the roof of the building collapsed.


Mein Beileid, hier weitere Links:
Link 1
Link 2

Hat man bei uns sonst nicht viel davon gehört.


Gruß
Christian





TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
TROLL COLLECT - Trolls im Forum

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAdri8an 8R., Bergrheinfeld/Wuppertal / Bayern437656
Datum04.11.2007 17:284837 x gelesen
Geschrieben von Christian SchorerHat man bei uns sonst nicht viel davon gehört.

Du musst auch die entsprechenden Seiten besuchen ;-)

Atemschutzunfaelle.eu (ganz unten)

Wenn auch nicht sehr ausführlich, aber das wichtigste ist wohl enthalten...


mkG
Adrian Ridder

Take Care, Be Careful, Stay Safe!

deutscher Teil von firetactics.com

atemschutzunfaelle.eu

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern437657
Datum04.11.2007 17:294794 x gelesen
Geschrieben von Adrian RidderDu musst auch die entsprechenden Seiten besuchen ;-)

Ich besuch die doch, aber vermutlich nicht jeder hier, drum hab ichs nochmal reingestellt. Zusammen mit dem was dieses WE in England pasiert ist eine traurige Summe aus 5 Wochen. :-(



Gruß
Christian





TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
TROLL COLLECT - Trolls im Forum

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAdri8an 8R., Bergrheinfeld/Wuppertal / Bayern437735
Datum04.11.2007 23:544753 x gelesen
Geschrieben von Christian SchorerZusammen mit dem was dieses WE in England pasiert ist eine traurige Summe aus 5 Wochen. :-(

Definitiv, das ganze noch erweitert um den Unfall in Washington D.C. vom 30.11. (Bericht kommt) sehr "schwarze" Wochen... Wollen wir hoffen, dass sich die "Serie" nicht auf dem Festland fortsetzt...


mkG
Adrian Ridder

Take Care, Be Careful, Stay Safe!

deutscher Teil von firetactics.com

atemschutzunfaelle.eu

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Leipzig / Sachsen physisch, Baden emotio512869
Datum06.10.2008 12:382621 x gelesen
Tach, Post!

In der gestrigen Ausgabe der Sunday Times gibt es einen interessanten Artikel zu diesem Einsatz / Unfall, in welchem schwere Vorwuerfe gegen die Feuerwehr erhoben werden. So seien sowohl Ausbildung wie auch Ausruestung mangelhaft. Einer der toedlich verunglueckten FA hat wohl mehrfach schriftlich auf die Missstaende hingewiesen, wurde aber wohl ignoriert.


MkG,
Christi@n

-------------------------------------------------
Fumus ignem

- This is my very own opinion... -

"Der Angriffstrupp rüstet sich aus, geht (Truppführer immer rechts) vom Druckstutzen der Pumpe 35 Schritt (bzw. eine B- und C-Schlauchlänge) vor und tritt einen Schritt nach links. Der Truppmann setzt die Kübelspritze ab und legt auf deren Deckel das Brechwerkzeug. Der Truppführer stellt die Axt mit dem Stiel auf den Boden, die Schneide zeigt nach vorn. Der Truppführer des Angriffstrupps meldet dem Gruppenführer durch Zuruf "Angriffstrupp zur Stelle" (Heimberg-Fuchs: Die Ausbildung der Feuerwehren, 1947)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Leipzig / Sachsen physisch, Baden emotio512870
Datum06.10.2008 12:472538 x gelesen
Tach, Post!

Geschrieben von Christi@n PannierIn der gestrigen Ausgabe der Sunday Times gibt es einen interessanten Artikel zu diesem Einsatz / Unfall

Hier online


MkG,
Christi@n

-------------------------------------------------
Fumus ignem

- This is my very own opinion... -

"Der Angriffstrupp rüstet sich aus, geht (Truppführer immer rechts) vom Druckstutzen der Pumpe 35 Schritt (bzw. eine B- und C-Schlauchlänge) vor und tritt einen Schritt nach links. Der Truppmann setzt die Kübelspritze ab und legt auf deren Deckel das Brechwerkzeug. Der Truppführer stellt die Axt mit dem Stiel auf den Boden, die Schneide zeigt nach vorn. Der Truppführer des Angriffstrupps meldet dem Gruppenführer durch Zuruf "Angriffstrupp zur Stelle" (Heimberg-Fuchs: Die Ausbildung der Feuerwehren, 1947)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 B.8, Alzenau-Michelbach / Bayern512884
Datum06.10.2008 13:412441 x gelesen
Hallo Christi@n,

da scheint ja einiges im Argen zu liegen.

Der Bericht erweckt den Eindruck als ob man wirklich schonungslos die Umstände des Todes der beiden FA aufklären möchte. Ich hoffe sehr das dies gelingt und das die Verantwortlichen entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden.

Interessant ist der vorletzte Absatz in dem Bericht: Die Todesursache wurde von GARDA (irische Pol.) aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben, aber die Feuerwehrleute starben nicht weil ein Dach auf sie eingestürzt war, wie berichtet wurde.

MkG MB


Dieser Beitrag gibt wie immer nur meine ganz private Meinung wieder.

Hier bin ich beschäftigt: http://www.proff.me

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
xxx

 04.11.2007 17:18 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 04.11.2007 17:28 Adri7an 7R., Bergrheinfeld/Wuppertal
 04.11.2007 17:29 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 04.11.2007 23:54 Adri7an 7R., Bergrheinfeld/Wuppertal
 06.10.2008 12:38 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Leipzig
 06.10.2008 12:47 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Leipzig
 06.10.2008 13:41 Mich7ael7 B.7, Alzenau-Michelbach
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt