alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaFeuer in Leichlingen - Trinkwasser kontaminiert12 Beträge
RubrikEinsatz
Infos:
  • Bilder/Video
  • Radio Berg
  • Stadtwerke Leichlingen
  • WDR
  • FW Leichlingen
  •  
    AutorMarc8us 8P., Rahden / NRW478606
    Datum21.04.2008 09:306122 x gelesen
    Heute morgen hörte ich im NRW-Lokalradio von einem Feuer in Leichlingen. Dort soll im Rahmen der Löscharbeiten ein Löschwasserzusatz ins Trinkwassernetz gelangt sein.
    Weiß dort jemand genaueres, worum es sich gehandelt hat (MBS, AFFF, ...?) und wie der Stoff ins Wassernetz gelangte?

    Die Bevölkerung wurde aufgefordert, das Wasser weder zum kochen, zum waschen und zum duschen zu benutzen. Vermutlich handelt es sich dabei um diesen Einsatz: Feuer in Leichlingen


    Viele Grüße
    Marcus

    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder!

    http://www.feuerwehr-rahden.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMarc8us 8P., Rahden / NRW478608
    Datum21.04.2008 09:464955 x gelesen
    Geschrieben von Marcus PansingWeiß dort jemand genaueres, worum es sich gehandelt hat (MBS, AFFF, ...?) und wie der Stoff ins Wassernetz gelangte?Vielen Dank für die Info´s im Threadcontainer, wer auch immer sie eingestellt hat... ;-)


    Viele Grüße
    Marcus

    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder!

    http://www.feuerwehr-rahden.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen478609
    Datum21.04.2008 09:544858 x gelesen
    Bitte :-)


    Gruß

    A.

    Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung.

    INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen478691
    Datum21.04.2008 14:314937 x gelesen
    Frage dazu: Wer benutzt am Standrohr standardmäßig Rückflussverhinderer?


    Gruß

    A.

    Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung.

    INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen478706
    Datum21.04.2008 15:435048 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Andreas BräutigamFrage dazu: Wer benutzt am Standrohr standardmäßig Rückflussverhinderer?

    Reicht B- Schlauch, faltbar und TS 8/8 mit funktionierenden Niederschraubventil nicht?

    Gruß,
    Dirk


    Alles meine persönliche Meinung usw..
    Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen478709
    Datum21.04.2008 15:594887 x gelesen
    siehe Threadcontainer


    Gruß

    A.

    Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung.

    INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen478715
    Datum21.04.2008 16:224899 x gelesen
    Geschrieben von Andreas Bräutigamsiehe Threadcontainer

    Da steht nur was von technischem Defekt. War wohl der "Rücklaufverhinderer" kaputt.(-:

    Gruß,
    Dirk


    Alles meine persönliche Meinung usw..
    Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen478718
    Datum21.04.2008 16:374945 x gelesen
    Moin,

    das verhindert nur ein Ansaugen mittels Unterdruck. Nicht aber ein Rückfließen bei abfallendem, aber noch über dem Luftdruck liegenden Druck im Wassernetz. Die Schläuche sind ja in gewissen Grenzen dehnbar und bilden damit einen Druckspeicher. Fällt nun der Druck im Netz, wird solange Wasser aus dem Schlauch zurückgedrückt, bis der Druck im Schlauch um den selben Betrag gesunken ist.
    Solange 'ne Wasserabgabe erfolgt nicht so das Problem, weil dem Rückfließen noch der normale Förderstrom überlagert ist und letztlich nur die Wasserentnahme aus dem Rohrnetz sich verringert. Sind hingegen alle Rohre geschlossen, drückt das Wasser ins Rohrnetz.
    Gleiches passiert, wenn die Druckerhöhrung durch die Pumpe zurückgefahren wird. Ob der Druck durch weniger Druckerhöhung der Pumpe oder sinbkenden Eingangsdruck zurückgeht, ist egal. In beiden Fällen hat der abgehende Schlauch für das neue Druck-Szenario einen Drucküberschuss uns muss ihn loswerden.
    Soweit die Theorie...

    Die Dehnbarkeit des Schlauchs ist aber deutlich begrenzt, das sollten IMHO keine sonderlich großen Mengen sein, die da zurückfließen, bis der Druck im Schlauch gefallen ist. Zumischer nach 5m-Füllschlauch direkt an der Pumpe angekuppelt, dafür hinter dem Z4 100m Schlauch?
    HWK? Daten zur Dehnbarkeit? ;o)

    Oder es wollte wer 'nen Schlauch vom Hydranten zum Tankfüllstutzen legen und hat 'nen Heckseitigen Pumpenabgang mit DZM erwischt? :-/

    Gruß,
    Thorben


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen478723
    Datum21.04.2008 17:064854 x gelesen
    Hm,

    Geschrieben von Thorben GruhlSind hingegen alle Rohre geschlossen, drückt das Wasser ins Rohrnetz.
    Erklärt aber nicht wie Schaumbildner ins Rohrnetz gerät. Da die Niederschraubventile der TS äh.. FP federbelastete Teller haben, schließen sie bei Umkehrung der Fließrichtung. Es kann sich also nur der Schlauch vom UH zur FP ins Netz entleeren. Und da sollte eigendlich kein Schaumbildner drin sein.

    Geschrieben von Thorben GruhlOder es wollte wer 'nen Schlauch vom Hydranten zum Tankfüllstutzen legen und hat 'nen Heckseitigen Pumpenabgang mit DZM erwischt? :-/
    Böser Gedanke! (-:

    Gruß,
    Dirk


    Alles meine persönliche Meinung usw..
    Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen479107
    Datum22.04.2008 23:124881 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Dirk WulfesUnd da sollte eigendlich kein Schaumbildner drin sein.
    Ursache immer noch unbekannt.

    Vielleicht doch: Geschrieben von Thorben Gruhl
    Oder es wollte wer 'nen Schlauch vom Hydranten zum Tankfüllstutzen legen und hat 'nen Heckseitigen Pumpenabgang mit DZM erwischt? :-/
    sowas?

    Gruß,
    Dirk


    Alles meine persönliche Meinung usw..
    Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg479119
    Datum22.04.2008 23:584870 x gelesen
    Geschrieben von Dirk Wulfessowas?

    Es wäre sicherlich nicht das erste Mal, daß irgend eine Leitung auf seltsame Weise ihren Weg vom Pumpenabgang zum Hydranten findet....


    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

    Christian Fischer
    Wernau


    P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW534089
    Datum08.01.2009 15:332724 x gelesen
    Geschrieben von Marcus PansingWeiß dort jemand genaueres, worum es sich gehandelt hat (MBS, AFFF, ...?) und wie der Stoff ins Wassernetz gelangte?

    Gibt es mittlerweile einen Abschlußbericht ?


    mit freundlichen Grüßen

    Michael Roleff

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    banner

     21.04.2008 09:30 Marc7us 7P., Rahden
     21.04.2008 09:46 Marc7us 7P., Rahden
     21.04.2008 09:54 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     21.04.2008 14:31 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     21.04.2008 15:43 Dirk7 W.7, Algermissen
     21.04.2008 15:59 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     21.04.2008 16:22 Dirk7 W.7, Algermissen
     21.04.2008 16:37 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     21.04.2008 17:06 Dirk7 W.7, Algermissen
     22.04.2008 23:12 Dirk7 W.7, Algermissen
     22.04.2008 23:58 Chri7sti7an 7F., Wernau
     08.01.2009 15:33 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
    zurück