Heute morgen hörte ich im NRW-Lokalradio von einem Feuer in Leichlingen. Dort soll im Rahmen der Löscharbeiten ein Löschwasserzusatz ins Trinkwassernetz gelangt sein. Weiß dort jemand genaueres, worum es sich gehandelt hat (MBS, AFFF, ...?) und wie der Stoff ins Wassernetz gelangte? Die Bevölkerung wurde aufgefordert, das Wasser weder zum kochen, zum waschen und zum duschen zu benutzen. Vermutlich handelt es sich dabei um diesen Einsatz: Feuer in Leichlingen Viele Grüße Marcus Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder! http://www.feuerwehr-rahden.de | |||||
| |||||
Autor | Marc8us 8P., Rahden / NRW | 478608 | |||
Datum | 21.04.2008 09:46 | 4955 x gelesen | |||
Geschrieben von Marcus PansingWeiß dort jemand genaueres, worum es sich gehandelt hat (MBS, AFFF, ...?) und wie der Stoff ins Wassernetz gelangte?Vielen Dank für die Info´s im Threadcontainer, wer auch immer sie eingestellt hat... ;-) Viele Grüße Marcus Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder! http://www.feuerwehr-rahden.de | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 478609 | |||
Datum | 21.04.2008 09:54 | 4858 x gelesen | |||
Bitte :-) Gruß A. Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung. INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN! | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 478691 | |||
Datum | 21.04.2008 14:31 | 4937 x gelesen | |||
Frage dazu: Wer benutzt am Standrohr standardmäßig Rückflussverhinderer? Gruß A. Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung. INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN! | |||||
| |||||
Autor | Dirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen | 478706 | |||
Datum | 21.04.2008 15:43 | 5048 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Andreas Bräutigam Frage dazu: Wer benutzt am Standrohr standardmäßig Rückflussverhinderer? Reicht B- Schlauch, faltbar und TS 8/8 mit funktionierenden Niederschraubventil nicht? Gruß, Dirk Alles meine persönliche Meinung usw.. Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden! | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 478709 | |||
Datum | 21.04.2008 15:59 | 4887 x gelesen | |||
siehe Threadcontainer Gruß A. Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung. INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN! | |||||
| |||||
Autor | Dirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen | 478715 | |||
Datum | 21.04.2008 16:22 | 4899 x gelesen | |||
Geschrieben von Andreas Bräutigamsiehe Threadcontainer Da steht nur was von technischem Defekt. War wohl der "Rücklaufverhinderer" kaputt.(-: Gruß, Dirk Alles meine persönliche Meinung usw.. Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden! | |||||
| |||||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 478718 | |||
Datum | 21.04.2008 16:37 | 4945 x gelesen | |||
Moin, das verhindert nur ein Ansaugen mittels Unterdruck. Nicht aber ein Rückfließen bei abfallendem, aber noch über dem Luftdruck liegenden Druck im Wassernetz. Die Schläuche sind ja in gewissen Grenzen dehnbar und bilden damit einen Druckspeicher. Fällt nun der Druck im Netz, wird solange Wasser aus dem Schlauch zurückgedrückt, bis der Druck im Schlauch um den selben Betrag gesunken ist. Solange 'ne Wasserabgabe erfolgt nicht so das Problem, weil dem Rückfließen noch der normale Förderstrom überlagert ist und letztlich nur die Wasserentnahme aus dem Rohrnetz sich verringert. Sind hingegen alle Rohre geschlossen, drückt das Wasser ins Rohrnetz. Gleiches passiert, wenn die Druckerhöhrung durch die Pumpe zurückgefahren wird. Ob der Druck durch weniger Druckerhöhung der Pumpe oder sinbkenden Eingangsdruck zurückgeht, ist egal. In beiden Fällen hat der abgehende Schlauch für das neue Druck-Szenario einen Drucküberschuss uns muss ihn loswerden. Soweit die Theorie... Die Dehnbarkeit des Schlauchs ist aber deutlich begrenzt, das sollten IMHO keine sonderlich großen Mengen sein, die da zurückfließen, bis der Druck im Schlauch gefallen ist. Zumischer nach 5m-Füllschlauch direkt an der Pumpe angekuppelt, dafür hinter dem Z4 100m Schlauch? HWK? Daten zur Dehnbarkeit? ;o) Oder es wollte wer 'nen Schlauch vom Hydranten zum Tankfüllstutzen legen und hat 'nen Heckseitigen Pumpenabgang mit DZM erwischt? :-/ Gruß, Thorben | |||||
| |||||
Autor | Dirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen | 478723 | |||
Datum | 21.04.2008 17:06 | 4854 x gelesen | |||
Hm, Geschrieben von Thorben Gruhl Sind hingegen alle Rohre geschlossen, drückt das Wasser ins Rohrnetz. Erklärt aber nicht wie Schaumbildner ins Rohrnetz gerät. Da die Niederschraubventile der TS äh.. FP federbelastete Teller haben, schließen sie bei Umkehrung der Fließrichtung. Es kann sich also nur der Schlauch vom UH zur FP ins Netz entleeren. Und da sollte eigendlich kein Schaumbildner drin sein. Geschrieben von Thorben Gruhl Oder es wollte wer 'nen Schlauch vom Hydranten zum Tankfüllstutzen legen und hat 'nen Heckseitigen Pumpenabgang mit DZM erwischt? :-/ Böser Gedanke! (-: Gruß, Dirk Alles meine persönliche Meinung usw.. Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden! | |||||
| |||||
Autor | Dirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen | 479107 | |||
Datum | 22.04.2008 23:12 | 4881 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Dirk Wulfes Und da sollte eigendlich kein Schaumbildner drin sein. Ursache immer noch unbekannt. Vielleicht doch: Geschrieben von Thorben Gruhl Oder es wollte wer 'nen Schlauch vom Hydranten zum Tankfüllstutzen legen und hat 'nen Heckseitigen Pumpenabgang mit DZM erwischt? :-/ sowas? Gruß, Dirk Alles meine persönliche Meinung usw.. Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden! | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 479119 | |||
Datum | 22.04.2008 23:58 | 4870 x gelesen | |||
Geschrieben von Dirk Wulfessowas? Es wäre sicherlich nicht das erste Mal, daß irgend eine Leitung auf seltsame Weise ihren Weg vom Pumpenabgang zum Hydranten findet.... Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW | 534089 | |||
Datum | 08.01.2009 15:33 | 2724 x gelesen | |||
Geschrieben von Marcus PansingWeiß dort jemand genaueres, worum es sich gehandelt hat (MBS, AFFF, ...?) und wie der Stoff ins Wassernetz gelangte? Gibt es mittlerweile einen Abschlußbericht ? mit freundlichen Grüßen Michael Roleff | |||||
| |||||
|