alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaSTK sinnvoll?, war: tsf-w umbau33 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
Infos:
  • Barth Schlauchaufwickelautomat für STK
  •  
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW553701
    Datum15.04.2009 18:3314862 x gelesen
    Geschrieben von Jakob TheobaldGeschrieben von Michael RoleffSTK wirst Du gebraucht kaum bekommen.

    Und wenn Du welche bekommst sind diese meist Müll.
    Am Anfang war ich ein großer Fan von Schlauchtragekörben. Mittlerweile sehe ich die Teile etwas nüchterner.
    Wenn man nur einen Schlauch braucht sind die Körbe absoluter Käse. Für alles darüber Top! Das Problem liegt auch nicht im Einsatz, sondern bei bzw. nach den Übungen.

    Das Bestücken der Tragekörbe zieht sich sehr in die Länge. Nach meiner Erfahrung (unsere gesamte Schlauchbeladung ist in Körben) kann ich in der Zeit, die ich brauche, um 2 B und 6 C-Schläuche in die Körbe zu verstauen, Bequem die gleiche Anzahl an Rollschläuchen aufnehmen, im Fahrzeug verstauen, und schon mal nach der Zigarettenpause mit der nächsten Übung beginnen.


    ?
    M.E. geht es nicht darum, die Übungen zu beschleunigen, sondern den Einsatz!
    Der Zeitvorteil von STK ist ERHEBLICH! Vgl. meine Diplomarbeit bzw. dem Ergebnis in der Umsetzung:
    http://www.standardeinsatzregel.org/de/home/die_broschueren/ser_st/gr_im_loescheinsatz/index.html


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDani8el 8H., Schriesheim / Baden-Württemberg553704
    Datum15.04.2009 18:4011847 x gelesen
    Geschrieben von Ulrich CimolinoM.E. geht es nicht darum, die Übungen zu beschleunigen, sondern den Einsatz!
    Der Zeitvorteil von STK ist ERHEBLICH!


    Absolut. Und wen juckt es, wenn die Aufrüstung nach der Übung eben mal eine Zigarettenlänge mehr dauert?

    Nach dem Einsatz ist der Zeitaufwand relativ egal, während des Einsatzes muss die Ausrüstung Vorteile haben!


    Hier vertrete ich nur meine eigene Meinung, wenn ein stiller Mitleser Probleme mit ihr hat oder sie nicht versteht soll er sich direkt an mich wenden. Und wenn er sich das nicht traut kann das Problem wohl nicht so groß sein.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJako8b T8., Bischheim / Rheinland - Pfalz553715
    Datum15.04.2009 19:1312016 x gelesen
    Hallo!

    Geschrieben von Ulrich CimolinoM.E. geht es nicht darum, die Übungen zu beschleunigen, sondern den Einsatz!
    Der Zeitvorteil von STK ist ERHEBLICH!


    Der Zeitvorteil ist auch unbestritten! Auch das verlegen der Schläuche klappt einwandfrei. Ich kann dank der Schlauchtragekörbe mit zwei Mann mehr Schläuche in kürzerer Zeit und vor allen Dingen sicherer verlegen als mit unseren alten tragbaren Haspeln.

    Aber darum geht es ja auch nicht.

    Geschrieben von Daniel HermannUnd wen juckt es, wenn die Aufrüstung nach der Übung eben mal eine Zigarettenlänge mehr dauert?

    Nun, nach einer schönen Einsatzübung am Objekt ist das ja auch relativ egal. Aber wenn ich am Sonntag in der Früh mal ein paar reine Schulübungen laufen will ist es extrem nervig. Da werden schon mal die Körbe fünf oder sechs Mal geleert und wieder aufgerödelt!

    Ein weiteren Punkt sind bei uns die Schläuche. Aufgrund des Schlauchpools haben wir Schläuche in verschiedenen Qualitäten, manchmal gehen in den C-Korb drei Schläuche locker rein, ein anderes mal nach dem Schlauchtausch muss man schon ganz massiv "packen".
    Das gleiche gilt für die B-Körbe. Wir haben keine Rollschläuche mehr! Weder B, noch C!

    Ein weiteres Problem bei unsere Körben sind die Verschlüsse. Die sind so blöd angebracht das man beim Einlegen der Schläuch sich die Handschuhe beschädigen kann. Das ist ebenfalls extrem nervig.

    Geschrieben von Daniel Hermannwährend des Einsatzes muss die Ausrüstung Vorteile haben!

    Die Vorteile im Einsatz sind wie gesagt unbestritten. Nur das Packen nach der Übung ist nervig, und warum soll man das nicht erwähnen? Wenn Du einen Trick kennst wie wir das schneller hinbekommen, ok! :-)

    Geschrieben von Ulrich CimolinoSignaturen wieder auf den Ursprung begrenzen,

    Jetzt besser?

    Gruß vom Berg

    Jakob


    Alles meine ganz private Meinung

    Alle meine Beiträge sind ausschließlich zur Verwendung auf www.feuerwehr-forum.de bestimmt und ich betrachte diese als mein geistiges Eigentum! Die Verwendung von mir verfassten ganzen Beiträgen, Auszügen und Textpassagen aus diesen Beiträgen, Zitaten, Bildern, Zeichnungen usw. in anderen Foren oder Medien sowie das verfielfältigen oder Kopieren meiner Beiträge und/oder die Weitergabe an dritte Personen bedarf meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung!

    Ach ja, die "stillen" Mitleser und besonderen "Freunde" verweise ich auf: §187 StGB und § 240 StGB!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW553717
    Datum15.04.2009 19:1511769 x gelesen
    Geschrieben von Jakob TheobaldGeschrieben von Ulrich Cimolino
    Signaturen wieder auf den Ursprung begrenzen,


    Jetzt besser?


    fein, danke... ,-)


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen553752
    Datum15.04.2009 21:2711806 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Jakob TheobaldNun, nach einer schönen Einsatzübung am Objekt ist das ja auch relativ egal.

    eben. Insbesondere, weil du da auch genug Personal hast. Die eingesetzten AGT kümmern sich um ihren Kram und der Rest um die STK. Da geht das wunderbar zügig. Wir "stopfen" auch nicht mehr am Objekt, sondern die Schläuche kommen auf den Anhänger und das ganze wird dann am/im Gerätehaus gemacht. Befestigter Untergrund und im Zweifel auch trocken...
    Dann hast du halt mehrere Gruppen, die Yoga machen ;)

    Mittlerweile bin ich Fan von STK mit komplett entnehmbaren Seitenteilen...

    Auch bei reinen Schulübungen ist das so eigentlich kein Problem...

    Ohne STK würde der AT sicherlich nicht so aussehen... Haspel hätten wir sicherlich nicht auf dem TSF, also Rollschläuche... Juhu... Könnte man zwar mittels den Trageriemen auch noch vereinfachen (haben wir bei unseren B-Rollschläuchen), aber so wirklich spaßig wärs nicht. War bei uns vor Jahren sogar so, dass man lieber das Schlauchmaterial von unserem MTW genutzt hat, das war damals schon in STK, die Rollschläuche im TSF blieben dort... Dann kam erst ein STK, dann hat man sich dafür ausgesprochen das komplette C-Schlauchmaterial in STK zu verlasten. Braucht man weniger holt man es halt raus oder schaut, ob die SAT nicht auch ausreichen würde...


    Viele Grüße

    Christian

    Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

    besucht die Feuerwehr Steinbach


    "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
    (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen553759
    Datum15.04.2009 22:2711518 x gelesen
    Geschrieben von Christian Fleschhut
    Dann hast du halt mehrere Gruppen, die Yoga machen ;)
    Ähm, schon mal versucht, die STK beim Bestücken schräg zu stellen?! Geht noch einfacher als wenn sie so wie auf Deinem Foto waagerecht auf dem Boden liegen...


    Gruß
    Lars

    "Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
    J. Dalhoff

    ****************************************************************************
    Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
    Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen553767
    Datum15.04.2009 22:5811513 x gelesen
    Geschrieben von Lars TiedemannÄhm, schon mal versucht, die STK beim Bestücken schräg zu stellen?! Geht noch einfacher als wenn sie so wie auf Deinem Foto waagerecht auf dem Boden liegen...


    Sehe ich nicht so. Gerade wenn du, wie von Jakob ja auch geschrieben, die Schläuche "pressen" musst, gehts eigentlich nicht vernünftig anders.
    Hat sich auch mittlerweile so gut eingespielt, dass es fast in Akkord geht...


    Viele Grüße

    Christian

    Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

    besucht die Feuerwehr Steinbach


    "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
    (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen553773
    Datum15.04.2009 23:3911469 x gelesen
    Geschrieben von Christian Fleschhut
    Sehe ich nicht so. Gerade wenn du, wie von Jakob ja auch geschrieben, die Schläuche "pressen" musst, gehts eigentlich nicht vernünftig anders.
    Nun, ich will ja nicht sagen, daß wir DIE Experten sind, aber bedingt durch den bei uns stationierten SW1000 machen so was (leider) öfter, eben halt nur in "groß":

    Image Hosted by ImageShack.us


    Und bei dem Schubladensystem des SW1000 (ähnlich den STK, nur um 90 Grad gedreht) funktioniert es bestens die Schubladen schräg zu stellen, denn dabei hilft zusätzlich die Schwerkraft...

    Geschrieben von Christian Fleschhut
    Hat sich auch mittlerweile so gut eingespielt, dass es fast in Akkord geht...
    Na ja gut, was glaubst Du, wie lange wir benötigen den SW1000 wieder komplett (50x B à 20m) oder auch ganze einfache STK zu bestücken...?! :-)


    Gruß
    Lars

    "Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
    J. Dalhoff

    ****************************************************************************
    Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
    Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen553809
    Datum16.04.2009 07:2211456 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Lars TiedemannUnd bei dem Schubladensystem des SW1000 (ähnlich den STK, nur um 90 Grad gedreht) funktioniert es bestens die Schubladen schräg zu stellen, denn dabei hilft zusätzlich die Schwerkraft...

    Schublade ist aber dennoch =/= STK, auch wenn es so aussieht... (ja, ich kenne auch Schubladensysteme, war auch für unseren Anhänger angedacht, geworden sind es dann zusammengekuppelte Rollschläuche)


    Viele Grüße

    Christian

    Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

    besucht die Feuerwehr Steinbach


    "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
    (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorTim 8K., Hohenahr / Hessen553847
    Datum16.04.2009 10:1611353 x gelesen
    Hallo Leute,

    wir beschäftigen uns gerade ausgiebig mit der Neubeschaffung von STK.
    Aktuell tendieren wir zu "SWK" - Schlauchwickelkörbe.
    Eine sehr interessante Lösung - und super leicht zu bestücken:

    http://www.giebeler-feuerschutz.de/htmfiles/Aktuelles/2008/Schlauchwickelkorb_C.php

    Gruß Tim


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorKai 8P., Braunschweig / Niedersachsen553853
    Datum16.04.2009 10:4111320 x gelesen
    Wir haben noch die guten alten Haspeln (LF 16-TS) und die sind im Einsatz nicht so effektiv wie die STK. Speziell als AGT, wenn man seine Leitung vorbereitet, sind Haspeln nicht so unbedingt klasse. Was soll es also besseres geben, als STK?

    Gruß aus Braunschweig
    Kai Probst



    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen553882
    Datum16.04.2009 11:5411445 x gelesen
    Moin

    Geschrieben von Tim Keßlerwir beschäftigen uns gerade ausgiebig mit der Neubeschaffung von STK.Wenn ihr das tut, dann habt ihr den Thread hier im Forum zu dem Wickelkörben ja vermutlich schon gelesen ;o)

    Geschrieben von Tim KeßlerAktuell tendieren wir zu "SWK" - Schlauchwickelkörbe.Ich persönlich finde es fragwürdig, den großen Vorteil der STK (nämlich das gleichmäßige Ablaufen des Schlauches) aufzugeben. Beim SWK plumpsen die DInger systembedingt gerollt raus und werden dann durchs Weiterlaufen abgewickelt. Ich stell mir unterwegs zwei Ecken vor und hab den Salat.

    Ein Werbevideo in dem jemand mit SWK einen Treppenraum erklomm endete just an der Stelle, an der ich vermutet hätte, dass es interessant wird ;o)

    Abgesehen davon müssen die Dinger offenbar mit Gold bedampft oder aus Titan geschmiedet sein...

    Mein Fazit: Ich tüftele lieber an einer Möglichkeit, STK schnell wider zu bestücken.

    Gruß
    Sebastian


    --
    Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen553885
    Datum16.04.2009 11:5511246 x gelesen
    Da nutzt man einmal die Vorschau nicht... sry für die üblen Tippfehler.


    --
    Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJako8b T8., Bischheim / Rheinland - Pfalz553890
    Datum16.04.2009 12:0411256 x gelesen
    Hallo!

    Schlauchwickelkörbe sind leider zu teuer.

    Geschrieben von Sebastian WeißMein Fazit: Ich tüftele lieber an einer Möglichkeit, STK schnell wider zu bestücken.

    Willkommen im Club.

    Heute Mittag werde ich mal Bilder einstellen, warum sich die STK bei uns, neben der Aufrödelzeit, noch unbeliebt gemacht haben. Wollte schon gestern die Fehlkonstruktion hier zeigen, aber leider waren die Akkus meiner Kamera leer.

    Gruß vom Berg

    Jakob


    Alles meine ganz private Meinung

    Alle meine Beiträge sind ausschließlich zur Verwendung auf www.feuerwehr-forum.de bestimmt und ich betrachte diese als mein geistiges Eigentum! Die Verwendung von mir verfassten ganzen Beiträgen, Auszügen und Textpassagen aus diesen Beiträgen, Zitaten, Bildern, Zeichnungen usw. in anderen Foren oder Medien sowie das verfielfältigen oder Kopieren meiner Beiträge und/oder die Weitergabe an dritte Personen bedarf meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung!

    Ach ja, die "stillen" Mitleser und besonderen "Freunde" verweise ich auf: §187 StGB und § 240 StGB!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen553900
    Datum16.04.2009 12:3311290 x gelesen
    Moin

    Geschrieben von Jakob TheobaldWillkommen im Club.Okay, dann mal los mit dem Gedankenaustausch - oder sollten wir das im dunklen Kämmerlein austüfteln und dann für ähnlich teures Geld verkaufen, wie die Wickelteile kosten? ;o)

    Das Aussaugen des Schlauchs per Staubsauger ist ja schon ein alter Hut, ist bei unseren neueren Schläuchen auch garnicht ohne machbar.

    Weiterhin geht auch, die (ohnehin gewickelten) Schläuche nicht auszuwerfen sondern direkt aus der Rolle in den Korb zu falten - so kann erst garkeine Luft hinein. Dazu hat unser Gerätewart sich jetzt einen Knoten in die Schlauchpflegeanlage gemacht, damit er daran denkt, die gelben C-42 (=STK-Bestückung) direkt nur einfach zu wickeln. ;o)

    Zuletzt schwebt mir irgendein Brett mit Nupsies vor, auf das man einen losen Schlauch draufwickelt, um das so entstandene (aber bitte auch luftleere!) Schlauchpaket dann in den aufgeklappten STK zu legen.

    Alles noch nicht perfekt...

    Gruß
    Sebastian


    --
    Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern553905
    Datum16.04.2009 12:3811295 x gelesen
    Geschrieben von Sebastian WeißWeiterhin geht auch, die (ohnehin gewickelten) Schläuche nicht auszuwerfen sondern direkt aus der Rolle in den Korb zu falten - so kann erst garkeine Luft hinein. Dazu hat unser Gerätewart sich jetzt einen Knoten in die Schlauchpflegeanlage gemacht, damit er daran denkt, die gelben C-42 (=STK-Bestückung) direkt nur einfach zu wickeln. ;o)

    Machen wir so.


    Geschrieben von Sebastian WeißZuletzt schwebt mir irgendein Brett mit Nupsies vor, auf das man einen losen Schlauch draufwickelt, um das so entstandene (aber bitte auch luftleere!) Schlauchpaket dann in den aufgeklappten STK zu legen.

    Gabs 2005 in Hannover IHMo bei Ziegler so zu sehen (und vermutlich auch zu kaufen).


    Gruß
    Christian





    TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
    TROLL COLLECT - Trolls im Forum

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen553908
    Datum16.04.2009 12:4411138 x gelesen
    Geschrieben von Christian SchorerGabs 2005 in Hannover IHMo bei Ziegler so zu sehen (und vermutlich auch zu kaufen).Verdammt! ;o)


    --
    Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorLars8 K.8, Lüneburg / Niedersachsen553909
    Datum16.04.2009 12:4811300 x gelesen
    Geschrieben von Jakob TheobaldWir haben keine Rollschläuche mehr!
    Warum nicht?

    Wir haben auf jeden Fahrzeug neben je 4 STK auch noch 4 Rollschläuche C. Bei Einsatzstellen, wo ich direkt am Eingang die Schlauchreserve legen muss bin ich damit immer noch schneller als mit dem STK:
    Ein oder zwei Schläuche ausrollen und ich habe perfekte Buchten als Schlauchreserve.

    Hat mir bei dem einen oder anderem Einsatz schon geholfen und die STK's mussten dann auch nicht wieder gepackt werden. :-)

    Bei der Schlauchverlegung im Gebäude führt meiner Meinung nach heute kein Weg mehr am STK vorbei.


    Grüße aus Lüneburg,

    Lars

    Alles natürlich nur meine persönliche Meinung!

    www.feuerwehrtaucher-lueneburg.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJako8b T8., Bischheim / Rheinland - Pfalz553927
    Datum16.04.2009 13:4111309 x gelesen
    Hallo!

    Geschrieben von Sebastian WeißZuletzt schwebt mir irgendein Brett mit Nupsies vor...

    Da war Ziegler schneller.

    Zur Zeit füllen wir die Körbe mit drei Leuten. Zwei falten, einer presst die Luft aus den Schläuchen.
    Das Brett von Ziegler will ich mir mal näher ansehen. Ich werde mal mit meinem Wehrführer reden ob wir uns so ein Teil zum Testen kommen lassen.

    Geschrieben von Lars KonradWarum nicht?

    Nun, wir hatten das "Glück" das unser TSF ein Vorführfahrzeug der Firma Ziegeler war. Alle 8 B- und alle 6 C-Druckschläuche sind in Körben.
    Ok, der einzige gerollte Schlauch auf dem Fahrzeug ist der Füllschlauch.
    Auch hier wollen wir was ändern. Aber gut Ding will Weile haben.

    Gruß vom Berg

    Jakob


    Alles meine ganz private Meinung

    Alle meine Beiträge sind ausschließlich zur Verwendung auf www.feuerwehr-forum.de bestimmt und ich betrachte diese als mein geistiges Eigentum! Die Verwendung von mir verfassten ganzen Beiträgen, Auszügen und Textpassagen aus diesen Beiträgen, Zitaten, Bildern, Zeichnungen usw. in anderen Foren oder Medien sowie das verfielfältigen oder Kopieren meiner Beiträge und/oder die Weitergabe an dritte Personen bedarf meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung!

    Ach ja, die "stillen" Mitleser und besonderen "Freunde" verweise ich auf: §187 StGB und § 240 StGB!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDani8el 8B., Nörtershausen / RLP553935
    Datum16.04.2009 13:5811260 x gelesen
    Moin,

    Geschrieben von Jakob TheobaldZur Zeit füllen wir die Körbe mit drei Leuten. Zwei falten, einer presst die Luft aus den Schläuchen.

    Vorschlag: Schlauch (doppelt) aufrollen, festziehen, Blindkupplungen (wenn nicht in C vorhanden entweder ne B-Blindkupplung mit Übergangstück oder ne alte Kupplung entsprechend präparieren) auf die Enden bzw. beim 2ten und dritten Schlauch ein Ende direkt an den bereits im STK befindlichen Teil ankuppeln, Schlauch auswerfen und in den STK packen.


    Daniel


    Ich schreibe hier nur privat und nicht im Namen der Feuerwehr Nörtershausen.
    Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDani8el 8R., Peine / Niedersachsen553939
    Datum16.04.2009 14:0811218 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Jakob Theobald
    Zur Zeit füllen wir die Körbe mit drei Leuten. Zwei falten, einer presst die Luft aus den Schläuchen.
    Geantwortet von Daniel Bildhauer:
    Vorschlag: Schlauch (doppelt) aufrollen, festziehen, Blindkupplungen [...] und in den STK packen.
    Anderer Vorschlag: Beschaffung neuer Schläuche ins Auge fassen. Denn mal ehrlich, bin grade etwas erstaunt ob dieser Probleme beim Bestücken der Tragekörbe (?), kenne ich so kaum bzw. an sich nicht, mitunter würde bei uns sogar ein vierter 15 Meter langer C-42 in den STK passen.


    Gruß

    Daniel


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorTim 8K., Hohenahr / Hessen553941
    Datum16.04.2009 14:0911181 x gelesen
    Hallo Sebastian,

    den Thread zu den Wickelkörben habe ich leider noch nicht erforscht.*erwischt*
    Aber ich muss sagen die "SWK" von Giebeler haben wir ein paar mal getestet
    und von herausplumsen war da nichts zu sehen. Die Auslauföffnung ist dafür auch recht
    eng belassen worden.

    Bevor ich jetzt den Thread suche: "Gibts noch andere Bauarten der Schlachwickelkörbe?"


    Bei den überhöhten Preisen geb ich dir aber voll und ganz recht - daher bin ich als Kassierer auch der Meinnung das wir höchsten 2 x C SWK und den rest STK (vorallem B) anschaffen :-)

    Gruß Tim


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJako8b T8., Bischheim / Rheinland - Pfalz553943
    Datum16.04.2009 14:1611222 x gelesen
    Hallo!

    Geschrieben von Daniel RuhlandAnderer Vorschlag: Beschaffung neuer Schläuche ins Auge fassen.

    Leider nicht möglich, da wir einen Schlauchpool haben. Schläuche die wir dann beschaffen sind nach dem nächsten Einsatz dann im Pool und wir haben die gleichen Probleme.

    Als das Fahrzeug noch "frisch" und die Schläuche praktisch noch "Jungfräulich" waren gab es auch keine Probleme. Erst mit dem "Schlauchmix" fingen die Problem an.
    Vor einiger Zeit hatten wir auch schon mal die Paarung von C-42 und C-52 SChläuchen in einem Tragekorb. Sieht schon recht interessant aus.

    Gruß vom Berg

    Jakob


    Alles meine ganz private Meinung

    Alle meine Beiträge sind ausschließlich zur Verwendung auf www.feuerwehr-forum.de bestimmt und ich betrachte diese als mein geistiges Eigentum! Die Verwendung von mir verfassten ganzen Beiträgen, Auszügen und Textpassagen aus diesen Beiträgen, Zitaten, Bildern, Zeichnungen usw. in anderen Foren oder Medien sowie das verfielfältigen oder Kopieren meiner Beiträge und/oder die Weitergabe an dritte Personen bedarf meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung!

    Ach ja, die "stillen" Mitleser und besonderen "Freunde" verweise ich auf: §187 StGB und § 240 StGB!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDani8el 8R., Peine / Niedersachsen553949
    Datum16.04.2009 14:3511147 x gelesen
    Hallo,

    geschrieben von Jakob Theobald:
    Leider nicht möglich, da wir einen Schlauchpool haben.
    Das ist natürlich (in diesem Zusammenhang) schlecht, allerdings: Auch wir sind im hiesigen Schlauchverband, neben den üblichen Aufgaben waschen, pflegen, reparieren usw. wird durch diesen auch regelmäßig der Bestand an Schlaumaterial erneuert - daher also hier keinerlei Probleme (weiß gar nicht, wann ich zuletzt mal einen C-52 gesehen habe; keine Ahnung, ob überhaupt noch welche vorhanden sind). Eventuell solltet Ihr dann dort, an dieser Stelle, mal ansetzen (auch wenn mir natürlich klar ist, daß dies ggf. nicht so einfach / erfolgversprechend sein könnte).


    Gruß

    Daniel


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJako8b T8., Bischheim / Rheinland - Pfalz553950
    Datum16.04.2009 14:3711238 x gelesen
    Hallo!

    Ich habe jetzt mal ein paar Bilder eines weiteren "Problemchens" bei unseren STK gemacht.

    Hier erkennt man den Verschluss unserer STK-B:



    Und hier ist der Verschluss in der Stellung, wärend der STK befüllt wird. Ein einhängen des Verschlussbügels am Rahmen ist nicht bei allen Körben möglich. In meinen Augen eine Fehlkonstruktion.



    Hier ist ein kleines Verletzungsrisiko vorhanden.

    Bei unseren C-Körben ist das mit Klettband besser gelöst.

    Gruß vom Berg

    Jakob


    Alles meine ganz private Meinung

    Alle meine Beiträge sind ausschließlich zur Verwendung auf www.feuerwehr-forum.de bestimmt und ich betrachte diese als mein geistiges Eigentum! Die Verwendung von mir verfassten ganzen Beiträgen, Auszügen und Textpassagen aus diesen Beiträgen, Zitaten, Bildern, Zeichnungen usw. in anderen Foren oder Medien sowie das verfielfältigen oder Kopieren meiner Beiträge und/oder die Weitergabe an dritte Personen bedarf meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung!

    Ach ja, die "stillen" Mitleser und besonderen "Freunde" verweise ich auf: §187 StGB und § 240 StGB!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorFlor8ian8 P.8, Breitscheid / Rheinland-Pfalz553970
    Datum16.04.2009 16:3911143 x gelesen
    Geschrieben von Jakob Theobald
    In meinen Augen eine Fehlkonstruktion.

    Zustimmung!
    Das sieht wirklich nicht sehr elegant gelöst aus, könnte mir gut vorstellendas das nicht nur Handschuhe hängen bleiben sondern auch mal ne Kupplung vom auslaufenden Schlauch. Könnt ihr das "Fuddelzding" nicht abmachen und einfach Klettbänder nachrüsten wie es sie in jedem Baumarkt gibt?


    Das ist meine persönliche Meinung, nicht die meiner Feuerwehr

    Gruß Florian

    www.ff-breitscheid.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorLars8 K.8, Lüneburg / Niedersachsen553973
    Datum16.04.2009 16:5711120 x gelesen
    Geschrieben von Tim Keßlervon herausplumsen war da nichts zu sehen
    Es fällt ja auch nicht der komplett gerollte Schlauch heraus, aber da die Schläuche doppelt gewickelt sind, hast Du nach 7,5 Metern einen doppelten gelegten Schlauch hinter Dir. Den musst Du dann erst einmal wieder lang ziehen! Spätestens jetzt hast Du die Gefahr des Hängenbleibens, was Du beim "normalen" STK nicht hast.


    Grüße aus Lüneburg,

    Lars

    Alles natürlich nur meine persönliche Meinung!

    www.feuerwehrtaucher-lueneburg.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJako8b T8., Bischheim / Rheinland - Pfalz553975
    Datum16.04.2009 17:1111062 x gelesen
    Hallo!

    Hier mal eim Link:

    SWK

    Gruß vom Berg

    Jakob


    Alles meine ganz private Meinung

    Alle meine Beiträge sind ausschließlich zur Verwendung auf www.feuerwehr-forum.de bestimmt und ich betrachte diese als mein geistiges Eigentum! Die Verwendung von mir verfassten ganzen Beiträgen, Auszügen und Textpassagen aus diesen Beiträgen, Zitaten, Bildern, Zeichnungen usw. in anderen Foren oder Medien sowie das verfielfältigen oder Kopieren meiner Beiträge und/oder die Weitergabe an dritte Personen bedarf meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung!

    Ach ja, die "stillen" Mitleser und besonderen "Freunde" verweise ich auf: §187 StGB und § 240 StGB!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSeba8sti8an 8B., Waldbreitbach / Rheinland-Pfalz553980
    Datum16.04.2009 17:2611156 x gelesen
    Hallo,

    ist beim auslaufen kein Problem, dafür beim einräumen umso mehr. Ich dachte Ihr wärt auch damit gesegnet. Kann man ja mit Klettbändern "nachrüsten". Müsste man aber dann aber auch vernünftig befestigt werden. Sind die bei euch genietet oder wie?

    Gruss


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorFlor8ian8 P.8, Breitscheid / Rheinland-Pfalz553982
    Datum16.04.2009 17:3811023 x gelesen
    Geschrieben von Sebastian Böntgen
    Ich dachte Ihr wärt auch damit gesegnet.

    Unsere Körbe sind älter und sind komplett geschlossen, lassen sich also gar nicht öffnen.

    Vorschlag zum Thema nachrüsten:

    Den bestehenden Verschluss entfernen, Nieten aufbohren, dann einfaches Klettband aus dem Baumarkt und dieses durch die Nietlöcher verschrauben. Damit das Band nicht einreißt Schlosschrauben nach DIN 603 und Karosseriescheiben benutzen (größere Auflagefläche). Den runden Flachkopf auf die Innenseite des STK damit wenig ist wo man hängen bleiben kann und auf der Oberseite/Gegenseite mit Sechskant-Hutmuttern DIN 986 die Schrauben sichern, dann stehen oben keine Gewinde raus und die Verletzungsgefahr dürfte gegen Null tendieren.


    Das ist meine persönliche Meinung, nicht die meiner Feuerwehr

    Gruß Florian

    www.ff-breitscheid.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJako8b T8., Bischheim / Rheinland - Pfalz553983
    Datum16.04.2009 17:3811065 x gelesen
    Hallo!

    Die Halter in den B-Körben sind genietet.

    Ebenso die Klettbänder an den C-Körben. Aber auswechseln ist eher nicht das Problem.

    Gruß vom Berg

    Jakob


    Alles meine ganz private Meinung

    Alle meine Beiträge sind ausschließlich zur Verwendung auf www.feuerwehr-forum.de bestimmt und ich betrachte diese als mein geistiges Eigentum! Die Verwendung von mir verfassten ganzen Beiträgen, Auszügen und Textpassagen aus diesen Beiträgen, Zitaten, Bildern, Zeichnungen usw. in anderen Foren oder Medien sowie das verfielfältigen oder Kopieren meiner Beiträge und/oder die Weitergabe an dritte Personen bedarf meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung!

    Ach ja, die "stillen" Mitleser und besonderen "Freunde" verweise ich auf: §187 StGB und § 240 StGB!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen554002
    Datum16.04.2009 19:0011103 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Tim Keßleren rest STK (vorallem B) anschaffen

    wie viele B wollt ihr denn beschaffen?


    Viele Grüße

    Christian

    Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

    besucht die Feuerwehr Steinbach


    "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
    (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorTim 8K., Hohenahr / Hessen554136
    Datum17.04.2009 08:2210950 x gelesen
    Guten Morgen,

    wir wollen 10 x B verlasten. Davon aber 1 x B beim Schnellangriffsverteiler.

    2 x B-STK für schnelle Verlegung an "geraden" Strecken und dann halt die restlichen 5
    B Schläuche in normalen Buchten.

    Oder habt Ihr alternative Vorschläge?

    Gruß Tim


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    banner

     15.04.2009 14:07 Jako7b T7., Bischheim tsf-w umbau
     15.04.2009 18:33 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     15.04.2009 18:40 Dani7el 7H., Schriesheim
     15.04.2009 19:13 Jako7b T7., Bischheim
     15.04.2009 19:15 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     15.04.2009 21:27 Chri7sti7an 7F., Fürth
     15.04.2009 22:27 Lars7 T.7, Oerel
     15.04.2009 22:58 Chri7sti7an 7F., Fürth
     15.04.2009 23:39 Lars7 T.7, Oerel
     16.04.2009 07:22 Chri7sti7an 7F., Fürth
     16.04.2009 10:16 Tim 7K., Hohenahr
     16.04.2009 11:54 Seba7sti7an 7W., Linden
     16.04.2009 11:55 Seba7sti7an 7W., Linden
     16.04.2009 12:04 Jako7b T7., Bischheim
     16.04.2009 12:33 Seba7sti7an 7W., Linden
     16.04.2009 12:38 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     16.04.2009 12:44 Seba7sti7an 7W., Linden
     16.04.2009 14:09 Tim 7K., Hohenahr
     16.04.2009 16:57 ., Lüneburg
     16.04.2009 17:11 Jako7b T7., Bischheim
     16.04.2009 19:00 Chri7sti7an 7F., Fürth
     17.04.2009 08:22 Tim 7K., Hohenahr
     16.04.2009 12:48 ., Lüneburg
     16.04.2009 13:41 Jako7b T7., Bischheim
     16.04.2009 13:58 Dani7el 7B., Nörtershausen
     16.04.2009 14:08 Dani7el 7R., Peine
     16.04.2009 14:16 Jako7b T7., Bischheim
     16.04.2009 14:35 Dani7el 7R., Peine
     16.04.2009 14:37 Jako7b T7., Bischheim
     16.04.2009 16:39 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
     16.04.2009 17:26 Seba7sti7an 7B., Waldbreitbach
     16.04.2009 17:38 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
     16.04.2009 17:38 Jako7b T7., Bischheim
     16.04.2009 10:41 ., Braunschweig
    zurück


    Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt