alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaZusätzlich Beladung LF oder HLF13 Beträge
RubrikFahrzeugtechnik
 
AutorPete8r O8., Kerpen / Nordrhein-Westfalen561598
Datum02.06.2009 19:448187 x gelesen
Hallo,

bin auf der Suche nach Ideen von kleineren Zusatzbeladungen von LF oder HLF ,die ausserhalb
der Norm auf einem LF oder HLF verlastet worden sind?

Z.b. bei uns eine Bierzeltgarnitur und ein Pavillion!

Gruß Peter


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8G., Gaienhofen / Baden-Württemberg561600
Datum02.06.2009 19:505935 x gelesen
Hallo zusammen,

Geschrieben von Peter Oberheiden eine Bierzeltgarnitur und ein Pavillion!

auf einem LF oder HLF ? Wersonst keine Probleme hat.

Gruß vom See
Jürgen


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJann8 F.8, Leer - Bingum / Niedersachsen561601
Datum02.06.2009 20:005692 x gelesen
Was haste denn mit der Bierzeltgarnitur und dem Palillion vor?


www.feuerwehr-bingum.de
www.jugendfeuerwehr-bingum.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8G., Gaienhofen / Baden-Württemberg561602
Datum02.06.2009 20:025767 x gelesen
Hallo Peter,
nichts für ungut, aber gerade heute mittag in der neuen "Brandschutz" gelesen:

Iveco-Magirus Werbung unter Fahrzeugvorstellungen:

"auf Wunsch des Bestellers kann im Aufbau eine elektrisch betriebene Getränkekühlbox eingebaut werden"

passt doch zur Garnitur und zum Pavillion.

Gruß
Jürgen


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r O8., Kerpen / Nordrhein-Westfalen561604
Datum02.06.2009 20:075745 x gelesen
Hallo zusammen.

Bei längeren Einsätzen und auch zur Betreuung von Personen an Einsatzstellen hat sich die Bierzelt-
garnitur und der Pavillion sehr bewehr. Und da der Platz vorhanden war.

Gruß Peter


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen561605
Datum02.06.2009 20:105760 x gelesen
Moin,

Geschrieben von Peter Oberheiden
bin auf der Suche nach Ideen von kleineren Zusatzbeladungen von LF oder HLF ,die ausserhalb
der Norm auf einem LF oder HLF verlastet worden sind?


wie wär's mit
- Waschbürste, optional mitsamt Hygieneboard
- Spineboard
- Gewebeplane (Größenordnung 3x4...4x6 mitsamt Zurrleine), fallweise für Steckleiterbecken oder als Sonnensegel zwischen Fahrzeug und Leiterteilen. Daneben auch noch für LöWaRü, Dachschäden und GSG-Lagen zu gebrauchen.
- Spanngurte zur THL
- TH Ablageplane
- Schwimmkörper für Saugkorb
- Rettungsdecken (+ gaffa oder saugnäpfe) als halbwegs lichtdurchlässiger Sonnenschutz für ELW/besetzter MTW in praller Sonne.


Gruß,
Thorben


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8M., Maintal / Hessen561611
Datum02.06.2009 20:455680 x gelesen
Noch ein paar spontane Einfälle:

- Kanister mit Ölbindemittel
- Kiste mit Jogginganzügen und Turnschuhen
( zum Umkleiden nach Einsätzen im IA - Kontaminationsverschleppung S/W-Trennung)
- Tablet PC
- ...


MKG Christian

----
Es handelt sich um meine persönliche Meinung...

http://www.feuerwehr-maintal.de

Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht,
beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.

Oberverwaltungsgericht Münster 10A 363/86 11.12.1987
----

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r O8., Kerpen / Nordrhein-Westfalen561617
Datum02.06.2009 21:195616 x gelesen
Hallo!

Die Idee einen Laptop zuverlastet hatten wir auch schon.aber wir haben sie wieder verworfen.
An Hand der Einsätzbarkeit.

Ein Hygieneboard ist eine gute Idee. Hat jemand dazu ein Bild von einer selbstgebauten?



Gruß Peter


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMax 8K., Werl / NRW561620
Datum02.06.2009 21:365453 x gelesen
Such doch mal bei google :)
da gibts mit sicherheit gute ideen...


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8M., Maintal / Hessen561621
Datum02.06.2009 21:445473 x gelesen
ganz spontan hier nachlesen.


MKG Christian

----
Es handelt sich um meine persönliche Meinung...

http://www.feuerwehr-maintal.de

Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht,
beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.

Oberverwaltungsgericht Münster 10A 363/86 11.12.1987
----

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 Z.8, Erlenbach / Bayern561927
Datum04.06.2009 10:074924 x gelesen
Hallo Peter,
gedulde dich noch ein bisschen, dann stell ich Bilder von unserem Hygieneboard ins Forum.
Muss es nur noch Fertigbauen.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 Z.8, Erlenbach / Bayern562893
Datum08.06.2009 19:354683 x gelesen
Es ist soweit. Unten auf der Seite unter Aktuelles.
Hoffe es hilft dir weiter.



Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 Z.8, Erlenbach / Bayern562894
Datum08.06.2009 19:394693 x gelesen
Sorry, hat nicht mit dem Link geklappt. Dann halt manuell.
www.ffw-erlenbach.de


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 02.06.2009 19:44 Pete7r O7., Kerpen
 02.06.2009 19:50 Jürg7en 7G., Gaienhofen
 02.06.2009 20:00 Jann7 F.7, Leer - Bingum
 02.06.2009 20:02 Jürg7en 7G., Gaienhofen
 02.06.2009 20:07 Pete7r O7., Kerpen
 02.06.2009 20:10 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 02.06.2009 20:45 Chri7sti7an 7M., Maintal
 02.06.2009 21:19 Pete7r O7., Kerpen
 02.06.2009 21:36 Max 7K., Werl
 02.06.2009 21:44 Chri7sti7an 7M., Maintal
 04.06.2009 10:07 Mich7ael7 Z.7, Erlenbach
 08.06.2009 19:35 Mich7ael7 Z.7, Erlenbach
 08.06.2009 19:39 Mich7ael7 Z.7, Erlenbach
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt