Guten Abend,

Geschrieben von Christian Riekea) Nutzt der Angriffstrupp generell die Steigleitung?
Geschrieben von Ulrich Cimolinodafür ist die da...

wenn ihr zu einem Sonderobjekt über BMA alarmiert werdet und festgestellt wird, dass sich der automatische Brandmelder in einem verrauchten Brandabschnitt, in dem auch das Brandzimmer liegt, in einem höher gelegenem Stockwerk befindet, welche Ausrüstung zur Erkundung würdet ihr als Führungspersonal dem AGTr mitgeben?

Die Feuerwehrlaufkarten der BMZ?
Welche Inhalte müssten darin zu finden sein?
Nur die Position der (Hand- und automatischen) Melder, oder auch Position von Wandhydranten, Feuerlöschern, Brandtüren, Türöffnungsrichtungen, Brandabschnitten, Sprinklerbereichen,...

Oder den kompletten Einsatzplan des Gebäudes?
Allerdings steht der dann dem Einsatz-/ Abschnittsleiter als Führungsunterstützungmaterial nicht mehr zur Verfügung.
Des Weiteren müsste dann doch der Einsatzplan "atemschutztauglich" gemacht werden (wasserdicht, hitzebeständig, elastisch verformbar,...)

Woher soll der AGTr wissen, wo z.B. die Wandhydranten liegen?


Grund ist, dass letztens Laufkarten gezeigt wurden, die nur die Position der Melder und das Stockwerk, sowie den Weg vom Haupteingang dorthin, angaben und noch nicht mal die Türöffnungsrichtung eingetragen war.

Da stellte sich mir die Frage, ob man sowas dem AGTr überhaupt mitgeben kann /soll.

Aber wie soll er denn sonst wissen, wo sich ein Wandhydrant zur Steigleitung (nass/trocken) befinden soll, wenn man keine Infos hat, wo genau die Steigleitung (nass/trocken) liegt!?



wäre für mich interessant zu wissen


Besten Dank

kameradschaftliche Grüße



Dies alles ist meine Meinung!

Wer mit mir darüber reden möchte, kann das gerne mit MIR tun!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMath8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen570685
Datum17.07.2009 08:532667 x gelesen
Morgen,

Geschrieben von Christoph ReberAber wie soll er denn sonst wissen, wo sich ein Wandhydrant zur Steigleitung (nass/trocken) befinden soll, wenn man keine Infos hat, wo genau die Steigleitung (nass/trocken) liegt!?

so etwas sollte im Feuerwehrplan eingezeichnet sein, auf den der Trupp vorher einen Blick werfen kann. Oder er fragt nach und der Mann am FBF schaut für ihn rein.


mfG

Mathias Zimmer


#Wie üblich meine persönliche Meinung.#

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDomi8nik8 B.8, Düsseldorf / NRW571382
Datum21.07.2009 07:422656 x gelesen
Moin, Moin,
unter dem Links findet ihr mal Beispiele dafür wie ein Objektplan mit den dazugehörigen Geschossplänen und Feuerwehrlaufkarten aussehen können (sollten!).
Die Unterschiede sind wohl selbsterklärend und damit auch deren Verwendung.

FW-Laufkarten

Objektplan/Geschosspläne

Das ist der Standard der in Düsseldorf Verwendung findet.
Die Objektpläne und Laufkarten liegen am Fw-Info Punkt des Objekts (nicht nur bei Objekten mit BMA) immer in doppelter Ausführung vor. Vorgehende Kräfte sowie die Führungskräfte haben also immer Pläne.
Der Objektplan wird in der Objektmappe (mit weiteren Informationen) von den Kräften bei der Alarmierung mitgenommen.
So kann sich die Führungskraft auf der Anfahrt ein Bild vom Objekt machen. Gefahren, Anfahrtspunkte, anleiterbare Stellen, Einspeisepunkte, usw.

Die Qualität und die Anforderungen an die Pläne liegen aber, bis auf die Mindestanforderungen, die die DIN vorgibt bei der verantwortlichen Brandschutzdiesntstelle.


Gruß vom Rhein

Dominik


"Failure is not an option!" Gene Kranz

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 13.07.2009 08:30 Ulri7ch 7C., Düsseldorf Vorgehensweisen Hochhausbrandbekämpfung
 16.07.2009 22:29 Chri7sto7ph 7R., Berching, z. Zt. Amberg
 17.07.2009 08:53 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 21.07.2009 07:42 Domi7nik7 B.7, Düsseldorf
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt