Moin Wir haben aus verschiedenen alten BMA ein FSD und ein FBF "geerbt", ein FSE kommt noch hinzu. Ich will nun über den Winter für kleines Geld einen "BMA-Simulator" daraus bauen, um die Abläufe an einer BMA üben zu können. Wieso das FSD nicht schließt wenn kein Schlüssel drin ist, wie man auch ohne Alarm an den Schlüssel kommt, etc. Das FBF gibt mir allerdings Rätsel auf: Alle Installationseinheiten die man findet sprechen von einer Klemmenleiste mit 18 Klemmen und einheitlicher Belegung. "Mein" FBF (sicherlich nicht das Neueste, genaues Baujahr unbekannt) weist aber 23 Klemmen auf. Der Platinenhersteller ist "Leicher", die sind im Netz unauffindbar. Typ ist "P7320B". Das FBF als Ganzes stammt von Zettler, die scheinen das heute aber auch nicht mehr zu produzieren. Hat jemand die Belegung, einen Schaltplan oder anderes hilfreiche Material zur Hand? Ich nehme an, dass auch die 23-Klemmen-Belegung damals herstellerübergreifend genormt war?! Hier noch ein Bild der Platine und eins des geschlossenen FBFs. Gruß Sebastian | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 588130 | |||
Datum | 19.10.2009 20:19 | 9331 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Sebastian Weiß Hat jemand die Belegung, einen Schaltplan oder anderes hilfreiche Material zur Hand? Ich nehme an, dass auch die 23-Klemmen-Belegung damals herstellerübergreifend genormt war?! Ich vermute mal, dass Du mit den vorhandenen Mitteln keine "BMA" gebastelt bekommst, da das FBF eigentlich nur eine "Fernbedienung" für die BMZ ist, über die die eigentlichen BMA-Funktionen wie Brandfallsteuerung und Ansteuerung FSD erfolgen. Geschrieben von Sebastian Weiß wie man auch ohne Alarm an den Schlüssel kommt, etc. Das klingt besonders interessant, da es eigentlich nicht sein darf. Gruß Markus Groß | |||||
| |||||
Autor | Maxi8mil8ian8 K.8, Preetz / Schleswig-Holstein | 588164 | |||
Datum | 19.10.2009 22:50 | 9086 x gelesen | |||
Hi, könnte man nicht die Taster etc. abgreifen und den BMA-Ablauf mit einer Kleinsteuerung, z.B. Moeller Easy o.Ä. simulieren? Ich habe leider keine tieferen Kenntnisse zum Thema BMA und weiß daher nicht, wie umfangreich ein solches Programm sein müsste. Schönen Abend | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / Hessen | 588168 | |||
Datum | 20.10.2009 00:02 | 9149 x gelesen | |||
Moin Geschrieben von Markus Groß Ich vermute mal, dass Du mit den vorhandenen Mitteln keine "BMA" gebastelt bekommst, da das FBF eigentlich nur eine "Fernbedienung" für die BMZ ist, über die die eigentlichen BMA-Funktionen wie Brandfallsteuerung und Ansteuerung FSD erfolgen.Stimmt. Allerdings wird jede Funktion zwischen FBF und BMZ schön getrennt mit einem Adernpaar angesteuert, also kann ich die Eingaben am FBF an der Klemmleiste abgreifen und die "simulierte Antwort einer BMZ" wieder an der Klemmleiste anliefern - sofern ich eben einen Anschlussplan bekomme. Die BMZ ersetze ich durch eine kleine Steuerkarte oder eine handvoll Relais, je nachdem was günstiger und/oder einfacher zu realisieren wird.Wenn da also nun einer "BMZ zurücksetzen" drückt, lasse ich meine Steuerung im Gegenzug die rote LED daneben ausschalten. Und wenn einer die Außentür am FSD zuhaut, ohne den Schlüssel zurückgesteckt zu haben, steuert sie eben direkt wieder den Öffnungsmagneten an. Geschrieben von Markus Groß Das klingt besonders interessant, da es eigentlich nicht sein darf.Falsch formuliert. Ohne bereits anstehenden Alarm --> FSE Gruß Sebastian -- Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel) | |||||
| |||||
Autor | Holg8er 8H., Bad Kissingen / Bayern | 609947 | |||
Datum | 16.02.2010 10:48 | 8712 x gelesen | |||
Die Frage ist zwar schon etwas älter, aber ich hoffe ich kann dir doch noch helfen. Die Firma Leicher heißt jetzt Gunnebo und ist noch aktiv. Die Klemmenbelegung ist bei den Meisten FBF (auch unterschiedlicher Hersteller) ziemlich gleich. Ich schau mal ob ich noch was finde. Die Meisten FBF haben auch 23 klemmen. Bin mir nicht 100%ig sicher aber Klemme 14 müsste +12/24V sein und Klemme 1 0V. Allerdings ist es glaube ich sehr aufwendig ein Gerät zu basteln das eine BMZ simuliert. Frag doch mal bei namhaften Herstellern ob du nicht eine demontierte BMZ für Lau bekommst. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / Hessen | 610005 | |||
Datum | 16.02.2010 16:35 | 8773 x gelesen | |||
Moin Geschrieben von Holger Hofmann Die Frage ist zwar schon etwas älter, aber ich hoffe ich kann dir doch noch helfen.Ja, mir kann noch immer geholfen werden ;o) Der Tipp mit Leicher --> Gunnebo ist schonmal super, vielleicht hat man dort noch alte Dokumentationen über "meine" Platine. Ich hatte bei Zettler angerufen, dort gab es zumindest noch einen Klemmenbelegungsplan, der sich in einem Test auch zu 90% als richtig herausstellte, nur ein Taster funktioniert noch nicht richtig. Die Platine selbst hat aber auch noch Brücken, mit denen vermutlich irgendwas eingestellt werden kann, vielleicht weiß Gunnebo da Rat. Ich will eigentlich absichtlich keine alte BMZ verwenden - die Teile sind riesengroß, meist noch sackschwer, und wir als Feuerwehrs sollen ja eiiiiiigentlich sowieso nur am FBF rumspielen. Momentan habe ich im Auge, das über eine programmierbare Karte für den PC mit ein paar Ein- und Ausgängen zu realisieren, mal sehen, ob es machbar ist. Das ganze Projekt liegt eh gerade auf Eis, es sind ein paar dringendere Baustellen offen. Danke für die Infos, Gruß Sebastian -- Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel) | |||||
| |||||
Autor | Holg8er 8H., Bad Kissingen / Bayern | 610091 | |||
Datum | 17.02.2010 12:46 | 8616 x gelesen | |||
Naja sooo schwer sind die nun auch wieder nicht. Du mußt ja nicht die geforderte Akkulaufzeit einhalten. Es würde also ein kleiner Akku reichen. Du könntest z.B. auch versuchen ein FSD zu bekommen und eine Schulungs-BMZ aufbauen. Diese Schulungen werden meist sehr gut von den Kameraden angenommen und man ist unabhängig von Objekten in denen eine BMZ verbaut ist. Wobei die Einsatzzahlen in dieser Richtung ja doch ansteigen. Aber das mußt du selbst wissen. | |||||
| |||||
Autor | Denn8is 8E., Menden / NW | 610096 | |||
Datum | 17.02.2010 15:00 | 8391 x gelesen | |||
Wenn du an so was drankommst würde ich auch noch einen Druckknopfmelder einbauen, der dann irgendwo im fiktiven Gebäude hängt. Damit kann man dann gut eine böswillige Fehlauslösung (wie zB Schulen) simulieren bzw. das man zum Rückstellen er BMA erst den Druckknopfmelder wieder "aktivieren" muss (Melder aufschließen und Klappe aufmachen, so daß der eingedrückte Knopf wieder herauskommt und wieder zuschließen (im Realfall dann natürlich noch neue Scheibe einsetzen, aber die kann man dann hier ja weglassen)) mit kameradschaftlichen Grüssen Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes! | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / Hessen | 610100 | |||
Datum | 17.02.2010 16:17 | 8310 x gelesen | |||
Moin Geschrieben von Holger Hofmann Du könntest z.B. auch versuchen ein FSD zu bekommen und eine Schulungs-BMZ aufbauen.Das FSD hab ich schon, ist ähnlich alt, auch reparaturbedürftig, aber ich hab immerhin die Schaltpläne und bin mit der Renovierung auch schon fast fertig. Genau so eine Schulungs-BMZ soll das werden, halt nur ohne BMZ... die will ich wie gesagt simulieren. Ich werde berichten, wie es weitergeht. Gruß Sebastian -- Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel) | |||||
| |||||
Autor | Holg8er 8H., Bad Kissingen / Bayern | 610431 | |||
Datum | 18.02.2010 19:03 | 8295 x gelesen | |||
Alles klar. Bin schon gespannt wie du die Sache lösen wirst. Allerdings möchte ich zu bedenken geben daß eine echte Schulungsanlage Vorteile hat. Es wird dir beispielsweise im Einsatz MANCHMAL nicht erspart bleiben den oder die ausgelösten Melder im Display der Anlage abzulesen da ein FAT bei älteren BMZ meist fehlt. Ebenso könnten Blitzleuchte bzw. BEGA-Leuchte angeschlossen oder akustische Signalgeber die im Einsatzfall evtl. ausgeschaltet werden müssen/können. Aber wie gesagt ich bin gespannt ob du das Ziel erreichst. | |||||
| |||||
|