Hallo,
ich habe in einen Sicherheitsdatenblatt von feuerfesten Keramikfasern die Maßeinheit einer Belastungsgrenze von 0,5 f/ml gefunden.
Es handelt sich wohl um lungengängige Fasern. In der entsprechenden TRGS 900 bin ich nicht fündig geworden. Dort ist immer von ml/m³ bzw. mg/m³ die Rede.

Kennt von euch vielleicht jemand die Bedeutung?

Danke schon mal.


Gruß vom Rhein

Dominik


"Failure is not an option!" Gene Kranz

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOliv8er 8M., München / Bayern612734
Datum05.03.2010 11:274048 x gelesen
Um welchen Stoff handelt es sich denn genau? Gibt es das Datenblatt online?

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOliv8er 8M., München / Bayern612735
Datum05.03.2010 11:334020 x gelesen
Ich habe ein Beispiel gefunden: http://www.gossler.de/dkfg/pdfs/EGSicherheitsblatt.pdf.

"Grenzwert 0,5 F/ml"


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8W., Schwäbisch Gmünd / Baden - Württemberg612739
Datum05.03.2010 11:414062 x gelesen
Der Grenzwert ist doch ein paar Zeilen darunter erklärt.

Zeitgewichtete Durchschnittskonzentration von atembaren Keramikfasern in der Luft, die mit Hilfe der konventionellen Membran-Filter-Methode nach ZH 1/120.31 ermittelt wurde.

Gruß,
Markus


Im gesamten Vertrag werden die Worte Gemeinschaft oder Europäische Gemeinschaft ersetzt durch Union, die Worte Europäische Gemeinschaften oder EG oder gegebenenfalls Europäische Wirtschaftsgemeinschaft durch Europäische Union, der Wortbestandteil Gemeinschafts- durch Unions- und das Adjektiv gemeinschaftlich durch der Union, außer in Artikel 299 Absatz 6 Buchstabe c, wo der Artikel 311a Absatz 5 Buchstabe c wird. In Artikel 136 Absatz 1 betrifft die vorstehende Änderung nicht das Wort Gemeinschaftscharta.

Auszug aus der Europäischen "Verfassung"

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDomi8nik8 B.8, Düsseldorf / NRW612740
Datum05.03.2010 11:473904 x gelesen
Hallo,
ja auch das habe ich gelesen.
Welche Schlüsse ziehst du aus dieser Aussage über die Gefahr die von diesem Stoff ausgehen kann??
Und es beantwortet nicht die Frage nach dem f.


Gruß vom Rhein

Dominik


"Failure is not an option!" Gene Kranz

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorWolf8gan8g W8., Stuttgart / Baden-Württemberg612742
Datum05.03.2010 11:533814 x gelesen
Hallo Dominik,

das F steht für Faserpartikel. Die Partikel werden mittels Partikelzähler gezählt und dann auf die eingesogene Luftmenge normiert.

Viele Grüße

Wolfgang


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDomi8nik8 B.8, Düsseldorf / NRW612743
Datum05.03.2010 12:073786 x gelesen
Hi Wolfgang,

danke für die konkrete Antwort.

Wie man sieht gehts auch kurz. ;-)


Gruß vom Rhein

Dominik


"Failure is not an option!" Gene Kranz

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 05.03.2010 11:22 Domi7nik7 B.7, Düsseldorf
 05.03.2010 11:27 Oliv7er 7M., München
 05.03.2010 11:33 Oliv7er 7M., München
 05.03.2010 11:41 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 05.03.2010 11:47 Domi7nik7 B.7, Düsseldorf
 05.03.2010 11:53 Wolf7gan7g W7., Stuttgart
 05.03.2010 12:07 Domi7nik7 B.7, Düsseldorf
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt