| Hallo Zusammen! Wer nutzt bei sich in der Feuerwehr eine alarmgesteuerte Türöffneranalage der Firma BIKU? Wir haben 5 dieser Anlagen in Betrieb. Leider existiert die Firma ja seit geraumer Zeit nicht mehr und wir benötigen so langsam immer mehr Ersatzteile für die Geräte. Auch hat niemand von uns die Software zum Programmieren des Empfangsteiles ( Digitale Alarmierung 2m Band ). Die Firma, welche das immer für die Stadt gemacht hat gibt es leider auch nicht mehr...... Vielleicht hat ja jemand ähnliche Probleme und hat schon ne Lösung dazu. Vielen Dank! Andreas | |||||
| |||||
| Autor | Joch8en 8R., Höchst / Odw. / Hessen | 631633 | |||
| Datum | 29.06.2010 21:46 | 4078 x gelesen | |||
| Hallo Andreas, wenn ich mich jetzt richtig erinnere haben wir solch eine Anlage (AFAIK Biku 832, BJ. 94, weißer Kasten mit Display und Tastatur in der Tür, genauer kann ich morgen abend nachsehen), allerdings mit 5-Ton Alarmierung. Die "Programmierung" der Schleifen erfolgt über ein UV-löschbares EPROM. Bisher hab ich daran nur Akkus getauscht (danach muss das Netzteil durch brücken von zwei Pins wieder "aufgeweckt" werden) und einmal die Stromversorgung des Auswertemoduls repariert (Spannungsregler defekt). Ersatzteile haben wir meines Wissens nach noch keine gebraucht. Es wurde lediglich einmal das EPROM getauscht, um neue Schleifen zu integrieren. Ich hab schon überlegt, wie man da in 2-X Jahren nen Tetra-Melder (ja, ich bin in Hessen :-) angeflanscht bekommt. Was geht denn bei euch kaputt? Evtl. kann da ja eine "normale" Elektronik- bzw. Funkwerkstatt was machen. Gruß Jochen | |||||
| |||||
| Autor | Andr8eas8 M.8, St.Ingbert / Saarland | 631661 | |||
| Datum | 30.06.2010 07:21 | 3953 x gelesen | |||
| Hallo Jochen Erst mal Danke für Deine Nachricht. Genau das ist die Anlage. Unser Problem liegt 1. in der Tastatur Einheit die Aussen sitzt und des öfternen mal defekt ist, ( wir finden kein Ersatzt ) und 2. eben in der Programmierung der Empfangseinheit. Die ist eben bei uns Digital. ( war vorher auch Analog ). Zu Deinem "Problem" mit Tetra ( bekommt Ihr wirklich ne Tetra Alarmierung ??? ), das ist eigentlich kein Problem. Die Empfangseinheit macht in der Anlage nix anderes als einen Potentional-Freien Kontakt zu schalten. Das heisst zur Not kannst Du dort sogar einen Melder mit Ladegerät und Relaiskontakt anschließen wenn Du keine neue Empfangseinheit besorgen kannst. Mfg Andreas | |||||
| |||||
| Autor | Joch8en 8R., Höchst / Odw. / Hessen | 631836 | |||
| Datum | 30.06.2010 22:51 | 3955 x gelesen | |||
| N'abend Andreas, Mit der Tastatur hatten wir noch keine Probleme, aber wenn ich den Anschlussplan richtig deute, dann ist das bis auf die LEDs und den Piepser eine "stinknormale" 4x3 Matrixtastatur (12 Tasten, 4 Zeilen, 3 Spalten). Bis auf LEDs und den Piepser könnte man die z.B. durch das hier ersetzen. Den Summer kann man ggfs. in einer Dose dahinter unterbringen. Bei Bedarf könnte ich die Belegung der 7 Adern bei uns durchklingeln. Einen Verdrahtungsplan hab ich. Einen Tetra-Melder mit Relaisausgang anzuflanschen sollte wirklich kein Problem sein. Es soll auch Fernwirkempfänger für Sirenen geben. Aber das dauert noch ein bißchen... Ich habe gerade mal das alte EPROM ausgelesen. Es enthält neben dem Programmcode auch die Schleife im Klartext. Evtl. könnte man durch solches "reverse engineerimg" auch ein neues EPROM für die POCSAG-Variante programmieren... Gruß Jochen | |||||
| |||||
| Autor | Andr8eas8 M.8, St.Ingbert / Saarland | 631851 | |||
| Datum | 01.07.2010 06:34 | 3699 x gelesen | |||
| Hallo Jochen. Danke vorab für die Info. Anschlussplan, damit fängt es schon an.........! Vielleicht könntest Du mir den mal mailen? Die Tastatur könnte denke ich wirklich gehen. Muss ich aber auch mal den Plan sehen. Den Summer nutzen wir eh nicht und als LED im Alarmfall kann man dann ja die Tastenfeld Beleuchtung nutzen!! Habt Ihr die Software für die Anlage "auszulesen"? Weist Du ob Ihr bei Euch noch Anlagen von anderen Herstellern habt, bzw. wer noch solche Systeme herstellt? Ne Firma die es auch noch gibt......... Danke Mfg Andreas | |||||
| |||||
| Autor | Joch8en 8R., Höchst / Odw. / Hessen | 632031 | |||
| Datum | 01.07.2010 22:09 | 3681 x gelesen | |||
| N'abend Andreas, das eingescannte Handbuch schick ich dir gleich per PM. Auslesesoftware gibt es bei uns keine. Die 5-Ton-Folgen sind zusammen mit der Software des Auswerters in ein EPROM gebrannt. Ich hab mittlerweile herausgefunden, dass die gesamte Auswertung nicht von Binder ist, sondern von Sonnenburg (MPS4). Schau mal nach, ob das bei euch evtl. auch einer von Sonnenburg ist (vmtl. CR210). Wenn ja, dann ist der seriell per PC konfigurierbar. Die Software wird im Downloadbereich noch erwähnt, aber es gibt keinen Link. Wenn er wirklich von Sonnenburg ist, dann vieleicht einfach mal anfragen... Nen Alternativen Hersteller kenn ich nicht, aber eine Suche nach "Codeschloss Tag/Nacht" sollte Anbieter finden. Über den potentialfreien Kontakt wird ja nur zwischen Tag- und Nachtbetrieb umgeschaltet. Gruß Jochen | |||||
| |||||
| Autor | Andr8eas8 M.8, St.Ingbert / Saarland | 632069 | |||
| Datum | 02.07.2010 06:32 | 3504 x gelesen | |||
| Hallo Jochen Vielen Dank nochmal für all die Infos! Denke damit bin ich schon einen Schritt weiter gekommen. Den Rest find ich dann noch raus. Mfg Andreas | |||||
| |||||

|