alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaPrüfanforderungen Dräger Masken2 Beträge
RubrikAtemschutz
 
AutorSasc8ha 8H., Augsburg / Bayern648482
Datum09.10.2010 20:352487 x gelesen
Hallo

In der Wartungsanleitung allgemein Dräger Masken steht dass bei einem Flow von 10 L./Min. ein Öffnungsdruck von min. 4,2 mBar erreicht werden muss. Ansonsten 4,5 mBar.

Wie viel Flow hat der Dräger Testor. Muss ich mit 4,2 oder 4,5 mBar Messen?


grüße

Sascha H.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSasc8ha 8H., Augsburg / Bayern648551
Datum10.10.2010 15:281119 x gelesen
Hi

Meine Frage hat sich in zwischen geklärt. Es gibt wohl mehrere Geräte Generationen. Welche Ihr habt müsst Ihr selbst bei euren Dräger Partner herausfinden. Die eine muss mit 4,2 und die andere mit 4,5 mBar prüfen.

Bis dann

Sascha


grüße

Sascha H.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 09.10.2010 20:35 Sasc7ha 7H., Augsburg
 10.10.2010 15:28 Sasc7ha 7H., Augsburg
zurück