alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaPA 9414 Beträge
RubrikAtemschutz
 
AutorMich8ael8 H.8, Großeibstadt / Bayern659172
Datum22.12.2010 15:537186 x gelesen
Hallo Kameraden.
Wir haben in unserer Wehr noch die Dräger PA94 als Atemschutzgeräte. jetzt wurde uns gesagt,
dass Dräger die Ersatzteilversorgung in 2 Wochen einstellt ( zu, 31.12. diesen Jahres )
Hat jemand Erfahrung, ob dies stimmt ? Gibt es eine günstige Möglichkeit der Um oder Aufrüstung dieser Geräte. Und vor allem. Stimmt die Frist der Ersatzteilversorgung ?
Bin dankbar für jeden Tip.

Gruss Michael
2.Kdt.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen659174
Datum22.12.2010 15:575154 x gelesen
Geschrieben von Michael Hesselbach
Wir haben in unserer Wehr noch die Dräger PA94 als Atemschutzgeräte. jetzt wurde uns gesagt,
dass Dräger die Ersatzteilversorgung in 2 Wochen einstellt ( zu, 31.12. diesen Jahres )
Hat jemand Erfahrung, ob dies stimmt ?

Stimmt nicht, s. Dräger I-Punkt. Demnach hat man noch ein Jahr Zeit.


Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff

****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW659177
Datum22.12.2010 16:145200 x gelesen
Geschrieben von Michael HesselbachWir haben in unserer Wehr noch die Dräger PA94 als Atemschutzgeräte. jetzt wurde uns gesagt,
dass Dräger die Ersatzteilversorgung in 2 Wochen einstellt ( zu, 31.12. diesen Jahres )
Hat jemand Erfahrung, ob dies stimmt ? Gibt es eine günstige Möglichkeit der Um oder Aufrüstung dieser Geräte. Und vor allem. Stimmt die Frist der Ersatzteilversorgung ?
Bin dankbar für jeden Tip.


Bitte beachten, dass auch andere Geräte offensichtlich eingestellt werden (sollen) - und das kurzfristiger, als das die meisten glauben wollen!

Zur Zeit gehts offensichtlich eher schon darum, wann die Produktion des PSS 90 eingestellt wird - und wann die Ersatzteilversorgung... (da wir deutlich über 800 Geräte haben, ist das ein "bißchen" Geld...)

Das wir als Kunden das absolut nicht lustig finden, wenn die Produktzyklen immer kürzer werden, wird dann von den Firmen (bei weitem nicht nur Dräger) "gekontert", das wäre alles Kundenwunsch. Man zeige mir mal die Kunden, die sich sowas wünschen...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8D., Dinslaken / NRW659180
Datum22.12.2010 16:175002 x gelesen
Hallo!

Geschrieben von Ulrich Cimolino
Das wir als Kunden das absolut nicht lustig finden, wenn die Produktzyklen immer kürzer werden, wird dann von den Firmen (bei weitem nicht nur Dräger) "gekontert", das wäre alles Kundenwunsch. Man zeige mir mal die Kunden, die sich sowas wünschen...


Die Feuerwehr in Kleinkleckersdorf mit Ihren 4 PA`s hat da nicht so die Probleme....


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW659181
Datum22.12.2010 16:204977 x gelesen
Geschrieben von Martin DrechslerDie Feuerwehr in Kleinkleckersdorf mit Ihren 4 PA`s hat da nicht so die Probleme....

oh doch...
vgl. hier S. 2:
http://eco.ffwoa.de/storage/floanl/2010_05_FlorianOA.pdf


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 T.8, Butzbach / Hessen659182
Datum22.12.2010 16:224862 x gelesen
Geschrieben von Ulrich CimolinoZur Zeit gehts offensichtlich eher schon darum, wann die Produktion des PSS 90 eingestellt wird - und wann die Ersatzteilversorgung... (da wir deutlich über 800 Geräte haben, ist das ein "bißchen" Geld...)

Die Ersatzteilversorgung läuft bestimmt noch bis 2020....

So lange läuft der Vertrag des Wetteraukreises bzw. der teilnehmenden Kommunen für die dieses Jahr per Mietkauf übernommenen insgesamt 1100 AS-Geräte vom Typ PSS 90.

Danach gehören die Geräte dem Mieter ;-)


Gruß Michael

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 B.8, Haan / Rhld / NRW659185
Datum22.12.2010 16:374783 x gelesen
Vermutlich hat der ehemalige Mieter dann Geräte für die es keine Ersatzteile mehr gibt.
Ganz große Klasse.


Mit kameradschaftlichen Grüßen
Andreas Becker

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLutz8 M.8, Krüden / Sachsen-Anhalt659207
Datum22.12.2010 18:204733 x gelesen
Hallo Michael,

wir haben bereits reagiert und im Oktober umgerüstet. Das Umrüstangebot und Dieses von Dräger gilt laut Flyer noch bis zum 31.12.2010.
Bei uns achtet auf solche Aktionen und Abkündigungen unsere FTZ und plant rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen und sorgt dafür, dass die Gemeinden entsprechende Mittel im Haushalt einplanen.

Gruß Lutz


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8P., Heukewalde / Thüringen659216
Datum22.12.2010 19:044749 x gelesen
Geschrieben von Michael Hesselbach
Wir haben in unserer Wehr noch die Dräger PA94 als Atemschutzgeräte. jetzt wurde uns gesagt,
dass Dräger die Ersatzteilversorgung in 2 Wochen einstellt ( zu, 31.12. diesen Jahres )
Hat jemand Erfahrung, ob dies stimmt ?


lt. Dräger i-Punkt zum 31.12.2011


Geschrieben von Michael Hesselbach
Gibt es eine günstige Möglichkeit der Um oder Aufrüstung dieser Geräte.

Wir stellen Anfang 2011 vom PA 94 D plus auf den PSS 90 um.

Angebot von Dräger:

PSS-N LA 137,00 € / je LA + Mwst
Aufbauset 6 - ~ 70 € / je Set incl Mwst.


Geschrieben von Michael Hesselbach
Und vor allem. Stimmt die Frist der Ersatzteilversorgung ?

Da weiß ich noch nichts von. Ist in Arbeit.


Geschrieben von Michael Hesselbach
Bin dankbar für jeden Tip.

Ich hoffe geholfen zu haben.



MkG, Markus
-ASGW-


Alles meine persönliche Meinung, nicht die meiner FFW !!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8H., Augsburg / Bayern665043
Datum31.01.2011 18:324448 x gelesen
Von unseren Lieferanten habe ich erfahren dass die Aktion weiter läuft. Ich glaube aber nur ein 1/4 Jahr und ist auch etwas teurer geworden.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndi8 E.8, Emden / Niedersachsen665095
Datum31.01.2011 23:274321 x gelesen
Geschrieben von Markus PiewakWir stellen Anfang 2011 vom PA 94 D plus auf den PSS 90 um.

Was denn nun?
von PA 94 D auf PSS oder von PA94+ auf PSS?

PA 94 D+ ist mir nicht bekannt :-)


MFG


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8P., Heukewalde / Thüringen665117
Datum01.02.2011 09:494275 x gelesen
Geschrieben von Andi Eremi

PA 94 D+ ist mir nicht bekannt :-)



Andere Feuerwehren scheinen diese Modellbezeichnung (PA 94 D plus) aber auch zu kennen ...

Link zu einer FW-Homepage


Mkg


Alles meine persönliche Meinung, nicht die meiner FFW !!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorTim 8R., Hof / Bayern665134
Datum01.02.2011 12:364134 x gelesen
Geschrieben von Markus Piewak

Andere Feuerwehren scheinen diese Modellbezeichnung (PA 94 D plus) aber auch zu kennen ...

Für was steht denn das D? Wir haben keinen, der das D mit in der Typbezeichnung hat?
Atemschutzgeräte


P.S.: Meine Meinung...is ja klar, oder?

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional665136
Datum01.02.2011 12:494227 x gelesen
Tach, Post!

Geschrieben von Andi EremiPA 94 D+ ist mir nicht bekannt :-)

Dräger schon.
Seite 5, Mitte


MkG,
Christi@n

-------------------------------------------------
Fumus ignem

- This is my very own opinion... -

Gewinner.... (JuHu - endlich Freizeit)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 22.12.2010 15:53 Mich7ael7 H.7, Großeibstadt
 22.12.2010 15:57 Lars7 T.7, Oerel
 22.12.2010 16:14 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 22.12.2010 16:17 ., Dinslaken
 22.12.2010 16:20 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 22.12.2010 16:22 Mich7ael7 T.7, Butzbach
 22.12.2010 16:37 ., Haan / Rhld
 22.12.2010 18:20 Lutz7 M.7, Krüden
 22.12.2010 19:04 Mark7us 7P., Heukewalde
 31.01.2011 18:32 Seba7sti7an 7H., Augsburg
 31.01.2011 23:27 Andi7 E.7, Emden
 01.02.2011 09:49 Mark7us 7P., Heukewalde
 01.02.2011 12:36 Tim 7R., Hof
 01.02.2011 12:49 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt