Hat schon mal jemand eine Statistik o.ä. verbrochen, wie sich Atemschutznotfälle zeitlich/personell in den jeweiligen Einsätzen einordnen lassen, d.h.

  • verunglückt der erste Trupp häufiger als die nachrückenden?
  • verunglückt man in den ersten X min öfter als nach einer Laufzeit Y?



Wie üblich: meine private Meinung, nix dienstliches.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW660464
Datum31.12.2010 16:271718 x gelesen
Geschrieben von Sebastian KruppHat schon mal jemand eine Statistik o.ä. verbrochen, wie sich Atemschutznotfälle zeitlich/personell in den jeweiligen Einsätzen einordnen lassen, d.h.



verunglückt der erste Trupp häufiger als die nachrückenden?

verunglückt man in den ersten X min öfter als nach einer Laufzeit Y?


M.E. sind bei den schweren Unfällen meistens die ersten Trupps betroffen, während für Dehydrierung usw. eigentlich auf den ersten Blick keine Schätzung möglich ist, ich vermute hier eine normale Verteilung...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8W., Gladbeck / NRW660478
Datum31.12.2010 17:151442 x gelesen
Im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung von Dräger zum Thema Atemschutznotfälle, hat einer von Ulrichs Kollegen Zahlen vorgestellt nach denen fast alle Unfälle innerhalb der ersten 15 Minuten eines Einsatzes entstehen. Berichterstattung auch im 112 Magazin irgendwann dieses Jahr.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDenn8is 8E., Menden / NW660506
Datum31.12.2010 19:381369 x gelesen
Geschrieben von Thomas Weijershat einer von Ulrichs Kollegen Zahlen vorgestellt nach denen fast alle Unfälle innerhalb der ersten 15 Minuten eines Einsatzes entstehen.

Diese Zahlen und darauf aufbauende (Luftvorrat der nach einer bestimmten Einsatzzeit noch über ist) waren/sind doch auch Basis des Düsseldorfers Atemschutznotfallkonzeptes, wurde auch schon letztes Jahr (2009) in einer Ausgabe Brandschutz beschrieben


mit kameradschaftlichen Grüßen

Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 31.12.2010 16:06 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 31.12.2010 16:27 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 31.12.2010 17:15 Thom7as 7W., Gladbeck
 31.12.2010 19:38 Denn7is 7E., Menden
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt