ThemaEinsatzkurzprüfung (speziell Hochdruckdichtprüfung)15 Beträge
RubrikAtemschutz
 
AutorMarc8 S.8, Erfurt / Thüringen669381
Datum27.02.2011 12:316444 x gelesen
Hallo Liebe Forumnutzer,

wozu dient die Hochdruckdichtprüfung? Was sollte man machen, wenn der Druckabfall dennoch größer als 10 bar/min ist?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8 S.8, Erfurt / Thüringen669382
Datum27.02.2011 12:343955 x gelesen
Mfg

Marc


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorCars8ten8 I.8, Emd / Niedersachsen669383
Datum27.02.2011 12:403930 x gelesen
Moin Marc,

vielleicht um die Dichtigkeit des PA festzustellen?
Zu Deiner 2. Frage: Hatten wir letztens. Kollege versuchte es mit Spülen des LA, kein Erfolg, er hörte ein Zischgeräusch, vermeintlich aus der Mitteldruckkupplung, er tauschte den LA, hatte aber keinen Erfolg, brachte mir das Gerät in die Werkstatt und der Fehler lag nach weiterer Suche an einem leicht verschmutzten O-Ring vom Flaschenanschluss des Druckminderers.
Hätte zwar normalerweise schon eher auffallen müssen, ist es aber nicht.

Gruß Carsten


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8S., Eggenstein / BADEN - Württemberg669384
Datum27.02.2011 12:403809 x gelesen
Hallo Marc,

die Hochdruckdichtprüfung dient dem Check der Hochdruckseite des PA-Gerätes. Sollte hier eine Leckage auftreten hätte das entsprechende Konsequenzen was die Einsatzzeit und den Luftvorrat angeht. Bei einem Druckabfall größer 10 bar/min gemäß DV7 heißt ganz einfach Gerät zur Seite, kein Einsatz damit und ab in die Atemschutzwerkstatt. Alles andere wäre schlicht weg gefährlich für den Träger.


Gruß Martin


"Nur wer das Herz hat zu helfen, hat das Recht zu kritisieren." A.L.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW669385
Datum27.02.2011 12:413706 x gelesen
Geschrieben von Marc Schneiderwozu dient die Hochdruckdichtprüfung?

zur Überprüfung ob der Hochdruckteil dicht ist.

Geschrieben von Marc SchneiderWas sollte man machen, wenn der Druckabfall dennoch größer als 10 bar/min ist?

Gerät nicht benutzen und einer Atemschutzwerkstatt zuführen.


mit freundlichen Grüßen

Michael

Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-)

Denkt daran:
"He Mann, die Intelligenz verfolgt euch, aber ihr seid schneller"

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sto8ph 8K., Selm / NRW669386
Datum27.02.2011 12:433646 x gelesen
Hallo Marc,

die HD-Prüfung stellt eine einfache Dichtprüfung von Teilen des Gesamtsystem Pressluftatmers dar.
Jeder Atemschutzgeräteträger erlernt sie um vor dem Gebrauch des PAs eine evtl. Undichtigkeit zu erkennnen.
Sollte der Druckabfall zu groß sein, darf der PA nicht gebraucht werden. Sollte eine einfache Fehlersuche nicht zum Erfolg führen ist das Gerät außer Dienst zu nehmen und der Atemschutzwerkstatt zu zuführen.


Mit kameradschaftlichen Grüssen

Christoph

--

Natürlich gebe ich hier nur meine persönlich Meinung ab.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKnut8 K.8, Nordendorf / Bayern669388
Datum27.02.2011 12:454780 x gelesen
Lieber Marc,

das lernt man in der Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger. Wenn Du Dich vorab informieren willst empfehle ich Dir die FWDV 7 von der Downloadseite des IdF-NRW herunterzuladen.

Gruß Knut


"Das Leben jeden Feuerwehrmannes erfährt irgendwann einmal einen Knick!"
(J. Stiegel, 2009)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLinu8s D8., Thierstein / Bayern669390
Datum27.02.2011 12:453705 x gelesen
Hallo und willkommen im Forum. :-)

Geschrieben von Marc Schneiderwozu dient die Hochdruckdichtprüfung?
Die Hochdruckdichtprüfung dient dazu, zu prüfen, ob das Atemschutzgerät eventuell Undichtigkeiten hat. Diese könnten sonst einen erhöhten Druckverlust bedeuten.
Bei 10bar/min Druckverlust verliert das Gerät (gleichbleiben des Druckverlustes vorausgesetzt) in 30 Minute 300 bar --> man braucht nicht mal Atmen, damit die Flasche komplett leer wird.
Im Realfall kann der Druckverlust aber mit sinkendem Druck im Gerät ebenfalls geringer werden.

Geschrieben von Marc Schneider Was sollte man machen, wenn der Druckabfall dennoch größer als 10 bar/min ist?
Wenn das der Fall ist gibt man dem Gruppenführer bescheid, weil das Gerät nicht Einsatzbereit ist. Es muss ein anderes Gerät verwendet werden. Das betreffende Gerät muss zur Prüfung in eine Atemschutzwerkstatt.


MfG (Mit fränkischen Grüßen)
Linus

(Ach ja: Wenn ich etwas schreibe, tue ich dies nach bestem Wissen und Gewissen - was nicht heißen soll, dass es auch wirklich richtig sein muss.)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 B.8, Haan / Rhld / NRW669392
Datum27.02.2011 12:513605 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Marc Schneider
wozu dient die Hochdruckdichtprüfung?
Sie dient zum Feststellen von Undichtigkeiten im Hochdruckbereich des PA, also Anschluß der Atemluftflasche, Hochdruckteil des Druckminderes und der Hochdruckleitung sowie Manometer.

Sollte im Mitteldruckteil, Druckminderer bis Lungenautomat, eine Undichtigkeit auftreten fällt auch der Druck im Hochdruckteil mit ab.

Geschrieben von Marc Schneider
Was sollte man machen, wenn der Druckabfall dennoch größer als 10 bar/min ist?
Gerät auf keinen Fall in den Einsatz bringen, Einheitsführer informieren.
Am besten das defekte PA kennzeichnen und der Atemschutzwerkstatt zuführen.


Mit kameradschaftlichen Grüßen
Andreas

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8 S.8, Erfurt / Thüringen669398
Datum27.02.2011 13:103476 x gelesen
Vielen Dank!!! Ihr habt mir mit euren Antworten schon sehr weitergeholfen!

Danke


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 B.8, Haan / Rhld / NRW669400
Datum27.02.2011 13:143468 x gelesen
Dafür sind wir doch alle hier versammelt.


Mit kameradschaftlichen Grüßen
Andreas

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAlex8and8er 8H., Neuburg / Bayern669410
Datum27.02.2011 14:163695 x gelesen
Geschrieben von Linus DrescherBei 10bar/min Druckverlust verliert das Gerät (gleichbleiben des Druckverlustes vorausgesetzt) in 30 Minute 300 bar --> man braucht nicht mal Atmen, damit die Flasche komplett leer wird.

Also an deiner Stelle würd ich meine Rechnung aber nochmal kräftig überdenken.
Ich hoffe mal nicht das du die Hochdruckdichtprüfung bei geöffnetem Flaschenventil durchführst.
Es kommt nicht nur auf den Druck sondern auch auf das Volumen an und das Volumen bei der Hochdruckdichtprüfung sind nicht einmal 100ml. (Keine Ahnung wieviel genau)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLinu8s D8., Thierstein / Bayern669417
Datum27.02.2011 14:433385 x gelesen
Geschrieben von Alexander HorcherAlso an deiner Stelle würd ich meine Rechnung aber nochmal kräftig überdenken.
Oh Gott, ja. (Geistige Umnachtung)

Geschrieben von Alexander HorcherIch hoffe mal nicht das du die Hochdruckdichtprüfung bei geöffnetem Flaschenventil durchführst.
Eher nicht, nein. :-)

Geschrieben von Alexander HorcherEs kommt nicht nur auf den Druck sondern auch auf das Volumen an und das Volumen bei der Hochdruckdichtprüfung sind nicht einmal 100ml.
Jetzt wo du's sagst...
Wie gesagt. Geistige Umnachtung. :-)


MfG (Mit fränkischen Grüßen)
Linus

(Ach ja: Wenn ich etwas schreibe, tue ich dies nach bestem Wissen und Gewissen - was nicht heißen soll, dass es auch wirklich richtig sein muss.)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKlau8s K8., Mittweida / Sachsen669430
Datum27.02.2011 15:193446 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Andreas BeckerAm besten das defekte PA kennzeichnen und der Atemschutzwerkstatt zuführen.
die Kennzeichnung des defekten Gerätes ist vor Ort die wichtigste Maßnahme (z.B. Bauchbinde aus Warnband). Nur so kann man beim Einsatz von vielen Geräten sicherstellen, dass sich niemand versehentlich ein defektes Gerät aufschnallt.

MfG

Klaus


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 B.8, Haan / Rhld / NRW669439
Datum27.02.2011 15:333530 x gelesen
Geschrieben von Klaus Kilian
die Kennzeichnung des defekten Gerätes ist vor Ort die wichtigste Maßnahme
Genauso sehe ich das auch.
Wobei ich es als notwendig erachte einen Zettel mit der Beschreibung des Defektes mit dranzuhängen. Dann ist es nämlich egal auf welchen Weg das Gerät in die Werkstatt kommt, der Gerätewart weiß dann schon mal grob was nicht in Ordnung ist und muß nicht erst jemanden suchen der ihm ne Auskunft geben kann.


Mit kameradschaftlichen Grüßen
Andreas

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 27.02.2011 12:31 Marc7 S.7, Erfurt
 27.02.2011 12:34 Marc7 S.7, Erfurt
 27.02.2011 12:40 Cars7ten7 I.7, Emd
 27.02.2011 12:40 Mart7in 7S., Eggenstein
 27.02.2011 12:41 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 27.02.2011 12:43 Chri7sto7ph 7K., Selm
 27.02.2011 12:45 Knut7 K.7, Nordendorf
 27.02.2011 12:45 ., Thierstein
 27.02.2011 14:16 ., Neuburg
 27.02.2011 14:43 ., Thierstein
 27.02.2011 12:51 ., Haan / Rhld
 27.02.2011 15:19 Klau7s K7., Mittweida
 27.02.2011 15:33 ., Haan / Rhld
 27.02.2011 13:10 Marc7 S.7, Erfurt
 27.02.2011 13:14 ., Haan / Rhld
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt