  • Anwendungsbereich für die Normen der Reihe DIN EN 50518
  • Neue Leitstellennorm DIN EN 50518 Anforderungen auf höchstem Niveau
  •  
    AutorMatt8hia8s O8., Waldems / Hessen671226
    Datum10.03.2011 12:085491 x gelesen
    Hallo,

    hat jemand bereits eine Meinung zur Umsetzung der DIN EN 50513 im Bezug auf Leitstellen der Feuerwehren, HiOrg und Polizei?

    Hier gibt es ein Meinung zu dem Thema. Die o.g. DIN EN mach umfassende Vorgaben bezüglich der Notstromversorgung, Lüftung, Zutrittskontrolle und auch z.B. zum Einsatz von beschusshemmenden Werkstoffen, Gasdetektion und Toiletten sowie Waschgelegenheiten in der Einrichtung. Das könnte an manchen stellen schnell teuer werden...

    Gruß, otti


    "You can't be a real country unless you have a Beer and an airline. It helps if you have some kind of a football team, or some nuclear weapons, but at the very least you need a Beer!" Frank Zappa

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8H., Langgöns / Hessen671241
    Datum10.03.2011 12:582697 x gelesen
    Wie in dem Betrag schon erwähnt ist eine Norm eine Empfehlung und keine Vorschrift.
    Ich sehe nicht, dass das aktuell schnell teuer werden kann.
    Bei evtl. Neubauten wird mann sich wohl nach der Norm richten.
    Nun ist es aber nicht so, dass sofort alle Leitstellen aller Organisationen nach der neuen Norm umgestaltet werden (müssen).

    Wenn man allerdings die Sicherheitsvorkehrungen in manchen Polizeipräsidien sieht, sind die auch nicht so weit weg von der neuen Norm.

    gruß
    Thomas


    Alles nur meine persönliche Meinung
    Gruß
    Thomas

    Besucht uns unter www.feuerwehr-niederkleen.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorKnut8 K.8, Nordendorf / Bayern671253
    Datum10.03.2011 13:464010 x gelesen
    Hallo Thomas,

    soweit ich informiert bin, werden alle Bayerischen ILS nach der DIN EN ausgerüstet. Ob das allerdings nachträglich geschenen ist weiss ich nicht. Du kommst aber leichter in die Zentralbank als in die ILST Augsburg (Es sei denn Du hast nen Pott Kaffee in der Hand ;-))

    Gruß Knut


    "Das Leben jeden Feuerwehrmannes erfährt irgendwann einmal einen Knick!"
    (J. Stiegel, 2009)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMatt8hia8s O8., Waldems / Hessen671255
    Datum10.03.2011 14:072733 x gelesen
    Moin,

    Geschrieben von Knut Kobbesoweit ich informiert bin, werden alle Bayerischen ILS nach der DIN EN ausgerüstet.

    mh. M.E. bedeutet das teilweise nicht unerhebliche Baumaßnahmen, denn alleine die Anforderung mit den Toiletten und Waschgelegenheiten bzw. der Zugangsschleuse kann man ja nicht einfach so "nachrüsten", wenn die nicht vorhanden ist. Dafür braucht es erstmal Platz.

    Hier eien weitere Quelle, in der auch einzelne Anforderungen genannt werden.

    Geschrieben von ---www.sicherheit.info--- Zum anderen aus den unerwartet hohen Anforderungen, die in der Norm formuliert sind:

    ■eine Risikobeurteilung mit Risikoanalyse und Risikoabschätzung wird Pflicht
    ■Einhaltung von Mindestwand- und Deckenstärken
    ■mechanische Festigkeit für Türen, Fenster: RC4 gem. EN 1627
    ■Durchschusshemmung für Türen, Fenster: FB3 gem. EN 1522
    ■Widerstandswerte für Glas: körperliche Angriffe: P6B gem. EN 356, Geschosssangriffe: BR4-S gem. EN 1063
    ■Toilette und Waschgelegenheit innerhalb der AES
    ■Eingangsschleuse mit interdependent verriegelten Türen
    ■technisches Lüftungssystem mit definierten Filter- und Luftqualitäten
    ■Gasdetektion
    ■Überfallmeldeanlage
    ■Aufschaltung der Eigen- und Funktionsüberwachungen über eine Zweiwegeanlage auf eine andere AES
    ■Notstromversorgung mit USV und Netzersatzanlage
    ■Festlegung von Bearbeitungszeiten innerhalb der AES, die kontinuierlich erfasst und ausgewertet werden müssen
    ■Aufzeichnung, Protokollierung und Speicherung aller Bedienermaßnahmen, Aktionen, Kommunikation
    ■umfangreiche tägliche, wöchentliche und monatliche Kontrollen für Abläufe und Technik verbunden mit Notfallplanungen
    ■ständige Besetzung mit zwei Bedienern
    ■jährliche Auditierung


    In Teilen kann ich das nachvollziehen, aber dem vernehmen nach haben sich wohl die Wand- und deckenstärken gar Verdoppelt. Und da das auch für Innenwände gilt und die Zugangsschleuse ebenso ausgeführt werden muss scheitert das bei einer Nachrüstung m.E. ganz oft an Platzproblemen. Die Durchschusshemmung für Fenster und Türen mal ganz beiseite gelassen...


    "You can't be a real country unless you have a Beer and an airline. It helps if you have some kind of a football team, or some nuclear weapons, but at the very least you need a Beer!" Frank Zappa

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    xxx

     10.03.2011 12:08 Matt7hia7s O7., Waldems
     10.03.2011 12:58 Thom7as 7H., Langgöns
     10.03.2011 13:46 Knut7 K.7, Nordendorf
     10.03.2011 14:07 Matt7hia7s O7., Waldems
    zurück


    Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt