hallo

Frage: kann mir jemand sagen ob der Brandcontainer die Atemschutz strecke ersetzt ??

Wenn ja oder nein Bitte mal mit sagen wo das festgeschrieben ist.


Mfg


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW674199
Datum24.03.2011 20:216953 x gelesen
Geschrieben von Holger KettmannFrage: kann mir jemand sagen ob der Brandcontainer die Atemschutz strecke ersetzt ??

Wenn ja oder nein Bitte mal mit sagen wo das festgeschrieben ist.


Nein.
FwDV 7, Kap. 2.1


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP674200
Datum24.03.2011 20:286702 x gelesen
FWDV 7, Anlage 4, Punkt 2.1.2.2:
Die Belastungsübung ist in einer nach DIN 14 093 gestalteten Atemschutz-Übungsanlage oder mindestens einer für eine Belastungsübung geeigneten, gleichwertigen Anlage durchzuführen. Bei der Belastungsübung ist mit dem Atemluftvorrat von 1600 Litern eine Gesamtarbeit von 80 kJ, ab dem 50. Lebensjahr von 60 kJ, zu erbringen.Im Brandcontainer wird es schwierig, die Gesamtarbeit festzustellen.

Wo ein Brandcontainer interessant im Sinne der FwDV 7 wird, ist die Einsatzübung, vgl. Punkt 3.


Meine Meinung. Wäre langweilig, wenn die jeder hätte.
...Ich twitter nicht, ich bin nicht bei Facebook...Ich finde das alles total schrottig und verfluche den Tag, an dem dieser ganze Dreck kam. Es lenkt vom Wesentlichen und vom sozialen Miteinander ab... (Anke Engelke)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8K., Beiersdorf / Sachsen674201
Datum24.03.2011 20:456557 x gelesen
Aber im Brandcontainer kann ich ja auch denn puls messen . . .bei der belastung


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHube8rt 8K., Erkelenz / NRW674202
Datum24.03.2011 20:506502 x gelesen
Geschrieben von Holger KettmannAber im Brandcontainer kann ich ja auch denn puls messen . . .bei der belastung Wie willst Du denn die 80 kJ, bzw. 60 kJ feststellen, bzw. festlegen?


Gruß Hubert

Keine Kommune schafft die Feuerwehr ab, weil es ein paar Tage nicht gebrannt hat.
Eckart Werthebach (*1940), dt. Jurist, v. 1991 bis 1995 Präs. Bundesamt f.d. Verfassungsschutz

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg674203
Datum24.03.2011 20:506569 x gelesen
Geschrieben von Holger KettmannAber im Brandcontainer kann ich ja auch denn puls messen . . .bei der belastung

Die Pulsmessung ist unerheblich.
Es geht darum, dass mit Erbringen der definierten Arbeit (= Anzahl Sprossen Endlosleiter, Anzahl der Hammerzüge bei bestimmtem Gewicht,...) eine genau vordefinierte (durchschnittliche) Arbeit erbracht wird. Das ist bei einem Brandübungscontainer nicht gegeben.

Bei der Belastungsübung geht es nicht darum, feuerwehrtypische Tätigkeiten auszuüben. Sonder eben darum, eine bestimmte körperliche Arbeit mit vorhandenem Luftvorrat zu leisten.

Für die Feuerwehrarbeit ist die zweite vorgeschriebene Übung nach DV 7 mit ebenfalls vorgegebenem Inhaltsumfang (was leider viele vergessen) da.


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau


P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8K., Beiersdorf / Sachsen674204
Datum24.03.2011 20:536476 x gelesen
Auf der strecke kann man das doch auch nicht wirklich oder ???


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoha8nne8s M8., Marburg / Hessen674205
Datum24.03.2011 20:536428 x gelesen
Hi,

wenn man denn die nötige Belastung erreichen würde bei 1600 Liter Luftvolumen, könnte der Brandcontainer bestimmt einen Ersatz bieten, aber lies dir mal die FwDV 7 Anlage 4 durch. Da ist gelistet, welche Art der Tätigkeit (Strecke, Leiter oder auch Laufband) welchem Belastungswert entspricht.
Laut Anlage 2 muss man eine Arbeit von mindestens 80 kJ erbringen.


MkG
Johannes

Bitte beachte: Alle in diesem Post enthaltenen Inhalte und Ansichten stellen alleine meine eigene Meinung dar und nicht die Meinung meiner Feuerwehr.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoha8nne8s M8., Marburg / Hessen674206
Datum24.03.2011 20:556450 x gelesen
Dafür läuft man ja auf dem Laufband, steigt die Endlosleiter oder fährt Fahrrad.


MkG
Johannes

Bitte beachte: Alle in diesem Post enthaltenen Inhalte und Ansichten stellen alleine meine eigene Meinung dar und nicht die Meinung meiner Feuerwehr.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHube8rt 8K., Erkelenz / NRW674207
Datum24.03.2011 20:556474 x gelesen
Geschrieben von Christian FischerEs geht darum, dass mit Erbringen der definierten Arbeit (= Anzahl Sprossen Endlosleiter, Anzahl der Hammerzüge bei bestimmtem Gewicht,...) eine genau vordefinierte (durchschnittliche) Arbeit erbracht wird. Das ist bei einem Brandübungscontainer nicht gegeben4 Belastungswerte
Beispielhaft sind folgende Belastungswerte anzusetzen:
zehn Meter Steigen (Treppe oder Leiter) = 10 kJ angesetztes Durchschnittsgewicht eines Feuerwehrangehörigen einschließlich Dienstkleidung, persönlicher Ausrüstung und Atemschutzgerät: 100 kg

zehn Meter Orientierungsstrecke = 4 kJ entspricht einer Orientierungsstrecke mit durchschnittlicher Schwierigkeit: teils kriechend, teils gehend – der Wert wurde aus Vergleichsmessungen des Sauerstoff-/ Luft-Verbrauchs empirisch ermittelt

hundert Meter Laufband = 10 kJ entspricht einer Laufgeschwindigkeit von 6 km/h bei einer Steigung von 10 Prozent
Als Arbeitsmessgeräte können auch andere geeignete Sportgeräte verwendet werden; zum Beispiel Fahrradergometer. Für diese Sportgeräte sind die Belastungswerte den Gerätebeschreibungen zu entnehmen.


Gruß Hubert

Keine Kommune schafft die Feuerwehr ab, weil es ein paar Tage nicht gebrannt hat.
Eckart Werthebach (*1940), dt. Jurist, v. 1991 bis 1995 Präs. Bundesamt f.d. Verfassungsschutz

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHube8rt 8K., Erkelenz / NRW674208
Datum24.03.2011 20:576550 x gelesen
Geschrieben von Holger KettmannAuf der strecke kann man das doch auch nicht wirklich oder ??? Warum nicht?
30 Meter Leiter = 30 Kj
100 Meter Strecke = 40 Kj
100 Meter LAUFBAND = 10 Kj
Gesamt = 80 Kj

Wenn die Strecke kürzer ist, dann eben zweimal oder mehr Leiter / Laufband.
Wenn kein Laufband da ist, dann eben mehr Strecke / Leiter


Gruß Hubert

Keine Kommune schafft die Feuerwehr ab, weil es ein paar Tage nicht gebrannt hat.
Eckart Werthebach (*1940), dt. Jurist, v. 1991 bis 1995 Präs. Bundesamt f.d. Verfassungsschutz

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 24.03.2011 20:13 Holg7er 7K., Beiersdorf
 24.03.2011 20:21 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.03.2011 20:28 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 24.03.2011 20:45 Holg7er 7K., Beiersdorf
 24.03.2011 20:50 Hube7rt 7K., Erkelenz
 24.03.2011 20:53 Holg7er 7K., Beiersdorf
 24.03.2011 20:55 ., Marburg
 24.03.2011 20:57 Hube7rt 7K., Erkelenz
 24.03.2011 20:50 Chri7sti7an 7F., Wernau
 24.03.2011 20:55 Hube7rt 7K., Erkelenz
 24.03.2011 20:53 ., Marburg
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt