Hallo!

Ich habe da mal eine Frage bzw. mehrere an die Forumsteilnehmer und zwar folgende:

Wie handhabt Ihr die Einsatzstellenhygiene von Atemschutzgeräteträgern nach einem Einsatz unter PA?

Z.B. PA Trupp im Innenangriff, eingesetzte PA s werden gesondert von der Einsatzstelle zur Wache gefahren, kann ja "Stinken" und "Ausgasen"!

Was macht Ihr mit der Schutzkleidung bzw. mit dem PA Träger, last Ihr in so in ein Einsatzfahrzeug einsteigen?

Oder stellt Ihr dementsprechend Ersatzkleidung zur Verfügung? Wann ja in welcher Form?

MfG

Wolfgang


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoha8nne8s M8., Marburg / Hessen675847
Datum05.04.2011 21:171371 x gelesen
Hallo,

beim letzten Brandeinsatz warn insgesamt 4 PA-Trupps im IA. Nach dem Einsatz haben wir die Einsatzkleidung ausgezogen und in Blaue-Säcken verstaut.

Teilweise hatten wir Ersatz-Unterbekleidung dabei, hat aber für die 4 Trupps nicht genügend Jogging-Hosen (waren 4 Jogging-Hosen an der Zahl auf dem HTLF verlastet, wenn ich das richtg in erinnerung habe) Die restlichen hatten die Jeans/Diensthose unter der PSA und ließen diese an (wäre sonst zu kalt gewesen ;) )

Die PA's, welche im IA waren, sind gesondert im MTW auf die Wache gefahren. Dort angekommen, bekamen wir alle von der Kleiderkammer Brandbekämpfungsanzüge (ältere Modelle, welche jedoch nicht im IA (meines Wissens nach - auch hier kann ich mich irren) getragen werden dürfen) und konnten uns duschen. In unsrer Kleiderkammer hängen immer ein paar Branbekämpfungsanzüge in verschiedenen Größen

Die PSA vom Einsatz war bereits am Tag danach wieder frisch gewaschen und hing in unseren Spinden.


Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen :)


MkG
Johannes

Bitte beachte: Alle in diesem Post enthaltenen Inhalte und Ansichten stellen alleine meine eigene Meinung dar und nicht die Meinung meiner Feuerwehr.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 05.04.2011 18:02 Wolf7gan7g B7., Weilburg
 05.04.2011 21:17 ., Marburg
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt