Hallo ans Forum, ich suche Antworten und Informationen zu folgenden Fragen bezüglich Leichtschaum-Löschanlagen: 1. Wird in einem Regelwerk, Versuchsbericht oder der sonstigen Fachliteratur ein Wert bezüglich der möglichen Höhe des "Leichtschaum-Teppichs" genannt oder beschrieben? Ziel ist der Wert z.B. in einem Hochregal, ab dem eine nennenswerte Zerstörung der Schaumdecke im unteren Bereich in Folge seines Eigengewichtes erfolgt. 2. Bei stationären Leichtschaum-Löschanlagen erfolgt in der Regel eine Außenluftzuführung für die Verschäumung. Wird in der Fachliteratur eine Temperatur genannt, unterhalb derer eine Leichtschaumerzeugung nicht mehr möglich ist? Vielen Dank im Voraus! | |||||
| |||||
Autor | Volk8er 8L., Erlangen / Bayern | 714691 | |||
Datum | 18.02.2012 15:16 | 1169 x gelesen | |||
Es gibt einen alten Lehrfilm von Total-Walter aus den späten 1960er bzw Anfang der 1970er Jahren ("Luftschaum im Einsatz") bei dem Probebeschäumungen eines Flugzeughangars gezeigt werden und auch Höhenangaben gemacht werden. Ich möchte jetzt nicht irgend eine flasche Zahl in den Raum stellen. Es war die Rede von mehreren Metern Schaumhöhe und einer daraus resultierenden Wasserhöhe (bezogen auf den Wasserinhalt des Schaumes) von wenigen Millimetern. ..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund... | |||||
| |||||
|