ThemaBMA nur ganze Gebäude?7 Beträge
Rubrikvorbeug. Brandschutz
 
AutorSeba8sti8an 8K., Haltern / NRW727331
Datum10.06.2012 12:224873 x gelesen
Hallo,

mir stellt sich eine Frage. In meiner Firma soll / möchte / muss ich von seiten des Versicheres eine BMA installieren um in eine für mich viel günstigere Prämienstufe zu kommen.

Nun besteht bei mir eine kombinierte Nutzung aus Gewerbe im Erdgeschoss, Büro und Sozialräume im 1. OG und Wohnungen im 2 - 4. OG

Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die Wohnungen auch an die BMA anschließen muss. Ein Unternehmen, dass mir ein Angebot erstellt hat sagte mir, dass eine BMA immer ein komplettes Gebäude umfassen muss. Einzelne Bereiche wären nicht erlaubt.

Ist das wirklich so, oder will man mir einfach eine zu große Anlage verkaufen.

Vielen Dank und schönen Sonntag

Basti

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen727333
Datum10.06.2012 12:333343 x gelesen
Geschrieben von Sebastian K.Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die Wohnungen auch an die BMA anschließen muss. Ein Unternehmen, dass mir ein Angebot erstellt hat sagte mir, dass eine BMA immer ein komplettes Gebäude umfassen muss. Einzelne Bereiche wären nicht erlaubt.


Hm, ich kenne Gebäude, da ist z.B. der Bürotrakt nur mit normalen, vernetzten Rauchmeldern überwacht, die Produktionshalle dagegen Mit Rauchansaugsystem auf die BMA. ZUmindest schien es da so zu funktionieren, allerdings waren die Nutzungseinheiten nicht übereinander sondern links und rechts vom Treppenhaus angeordnet uns somit auch eigene Brandabschnitte...

Viele Grüße

Christian

Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

besucht die Feuerwehr Steinbach


"Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
(Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8K., Herten / NRW727334
Datum10.06.2012 12:373233 x gelesen
Hallo Sebastian
Frag doch mal beim TÜV nach. Es muss nach Montage der BMA eine Abnahme durch einen Sachverständigen erfolgen.Das macht auch der TÜV. Was sagt die VB Abteilung der Stadt dazu, einfach mal fragen. Was verlangt den denn die Versicherung ?
Meine Erfahrung sagt beide Seiten an einen Tisch und dann alles abklären. Der eine sagt hinterher sowollte ich und der andre so.

Das Thema hatte ich schon öffter bei meinem Job.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Haltern / NRW727349
Datum10.06.2012 14:173095 x gelesen
Das werde ich nun einmal mit dem für uns zuständigen Mitarbeiter der Abteilung VB sprechen.

Danke schon mal für ersten Informationen. Werde uns noch mal mit einem anderen Fachplaner unterhalten

Gruß Basti

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 R.8, Aspach / Baden-Württemberg727383
Datum10.06.2012 18:042985 x gelesen
Hallo Sebastian,

zum einen stellt derjenige die Forderungen auf, der den Nutzen hat.

Also einmal genau klären welche Vorgabe Euch die Versicherung für die geänderte Einstufung macht.
Das würde ich mir erst mal schriftlich kommen lassen. Gibt dann die erste zwingende Grundlage.
(Sofern keine weitere zwingende Vorgaben da sind - Baurecht...)

Der Zweite der den Nutzen hat ist die Firma (Produktionsausfall, Gebäudeschaden usw.).
Also entweder selbst analysieren oder analysieren lassen was möchte ich als Firma und
was macht da auch Sinn.

Die dritten Nutzniesser sind die Bewohner der Wohnungen, bzw. der Eigentümer und was
er für seine Mieter machen möchte. Was möchte man hier investieren?

Wenn Du diese Informationen hast hol die ne Fachfirma die Dir das entsprechend umsetzen
und anbieten kann. Diese kann die Anlage nachher auch für die Versicherung attestieren.
Eine Sachverständigenabnahme kann dann z.B. von der Versicherung gefordert werden
ist aber, zu mindest bei uns, eher nicht die Regel. Meist reichen eindeutige Planungsunterlagen
und Attestierung.

Zurück zur Frage also, man muss erstmal nix bis es jemand fordert der fordern kann.
Wenn der Versicherer sagt Ihr bekommt bessere Konditionen wenn Ihr 5 funkvernetzte
Heimrauchmelder reinmacht dann ist das genauso gut (wenn auch sinnbefreit) wie eine
Brandmeldeanlage nach DIN 16475 mit flächendeckender Überwachung und Aufschaltung
zur Feuerwehr.

Also klären was wollen Andere, was wollt Ihr und was ist wirtschaftlich!

Gruß Michael

Und noch was zum Nachdenken:
"Die Erfahrung ist ein strenger Lehrmeister, sie prüft uns bevor sie uns lehrt"
Vernon Sanders Law
Ich hoffe, dass keiner von Euch die Erfahrung macht schlecht belehrt worden zu sein.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8o S8., Niederneisen / 727403
Datum10.06.2012 21:183490 x gelesen
Hallo Sebastian,

die DIN 14675, auf welche sich der nach DIN 14675 zertifizierte Planer bezieht enthält 5 Wahlmöglichkeiten

- Vollschutz
- Teilschutz
- (nur) Schutz der Fluchtwege
- Einrichtungsschutz
- nur Handmelder

Grob gesagt bedeutet
- Vollschutz => "gesamtes Gebäude, auch inkl. Lüftung"
- Teilschutz => " Überwachung eines Brandabschnittes (Grenze sind i.d. Regel F90 Wände und Decken)"
- nur Schutz der Fluchtwege => selbsterklärend
- Z.B. Schaltschrank, Maschine, Lüftungskanäle
- nur Handmelder => selbsterklärend

Wird eine BMA in einer Baugenehmigung gefordert, so ist die Kategorie angegeben oder im Zeifel erst mal von "Vollschutz", bzw. nachweislich mit dem Bauamt eine Einigung zu erzielen. auszugehen.

Verlangt der Versicherer eine BMA so wird dieser schon die Kategorie oder das Schutzziel (also eine Umschreibung) vorgeben.

Wird eine BMA bauaufsichtlich nicht gefordert, so besteht erst einmal auch kein genereller Anspruch, dass die Meldungen unmittelbar zu einer hilfeleistenden öffentlichen Stelle durchgeschaltet werden. In der Praxis würde die hilfeleistende Stelle (Leitstelle oder zwischengeschalteter Konzesionär) Rücksprache mit dem Bauamt halten und die widerrum mit dem VB. Wenn die Anlage nach DIN 14675 errichtet ist, sollten aber keine Bedenken bestehen.


Zu der Frage wie es in einem gemischten Gerbäude aussieht (Gewerbe und oben Wohnungen). Eigentlich ganz einfach:
Gewerbe, Wohnungen und Treppenräume sind brandschutztechnisch getrennt ( so lange keiner illegal Löcher oder Kanäle ohne Brandschutzqulaität bohrt oder herstellt). Diese brandschutztechnische Trennungen sind: Treppenraumwäne mind. F90, Türen zu Gewerbe und Lager mind. T30, Decken mind. F90, Wände mind. F90.
Damit ist der Personenschutz für die Wohnungen gegeben. Wäre das nicht der Fall, bestünde derzeit Baumängel bis hin zur konkreten Gefahrfür Personen (Löcher oder Lüftungsöffnungen ohne Brandschutzklappen im Treppenraum, nicht funktionierende Brandschutztüren in der Treppenraumwand, durch Decken hindurchführende Schächte ohne Deckenschotts usw.).
will
Ich unterstelle mal deinem Versicherer, dass er in erster Linie nicht die Personen schützen, sondern die Einrichtungen in der Gewerbeeinheit im EG. Klassischer Fall für Teilschutz oder Einrichtungsschutz ausschließlich nur im EG. Hier müsste dein Chef mit dem Sachversicherer genau verhandeln, was überwacht werden soll.

Mal angenommen, die Wohnungen sind Eigentumswohnungen. Dann kann der Sachversicherer der Gewerbeeinheit nicht die Überwachung der Wohnungen einfordern. Täte er es trotzdem, hätte dein Chef ein Problem. Ihm gehören die Wohnungen nicht.

Im übrigen würde der VB bei einer BMA ein Mitüberwachen von normalen privaten Wohnungen ablehnen, wenn die BMA aufgeschaltete ist. Der vorzuhaltende Generalschlüssel müsste auf alle Wohnungstüren passen. Was bei Gewerbeparks schon unendlich schwer ist, wird bei individuellen Eigentumswohnungen schier unmöglich werden. Daher wird dies nur bei betreuten Wohnen praktiziert.


Man könnwe jetzt noch ewig über das schreiben.
@ Sebastian. Frage mal den BMA-Planer ob er eine Zertifizierung nach DIN 14675 hat.
@ Sebastian, bestehen weitere Fragen?

Grüße aus Rheinland-Pfalz
Marco Schramm

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFran8z-P8ete8r L8., Hilpoltstein / Franken (Bayern)727405
Datum10.06.2012 22:152629 x gelesen
Hallo,
danke, da spar ich mir dank bissl Fußball-kucken eine Menge Schreiberei, das ist die sinnvollste Antwort auf die gestellten Fragen.
Zwei klitzekleine Korrekturen hab ich noch, die aber nix mit der BMA zu tun haben:
Geschrieben von BauO RLP, § 34, Treppenräume und Ausgänge (6) Die Wände notwendiger Treppenräume sind in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 in der Bauart von Brandwänden ... herzustellen;
(9) In notwendigen Treppenräumen müssen Öffnungen zu
1.
Kellergeschossen, nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Gaststätten, Lagerräumen und ähnlichen Räumen sowie Nutzungseinheiten mit einer Nutzfläche von mehr als 200 m² mindestens feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Türen (= T30-RS),
... haben.


Grüßla,
FP

Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin.

Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit

Besucht uns unter:
Feuerwehr Hilpoltstein
Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken
LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz
Informationen aus dem Fachbereich 4 VB

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 10.06.2012 12:22 ., Haltern
 10.06.2012 12:33 Chri7sti7an 7F., Fürth
 10.06.2012 14:17 ., Haltern
 10.06.2012 12:37 Chri7sti7an 7K., Herten
 10.06.2012 18:04 Mich7ael7 R.7, Aspach
 10.06.2012 21:18 Marc7o S7., Niederneisen
 10.06.2012 22:15 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt