Thema | Wie ermittelt man den Löschmittelbedarf für eine Mülldeponie? | 13 Beträge | |||
Rubrik | vorbeug. Brandschutz | ||||
Autor | Stef8an 8T., Northeim / Niedersachsen | 738036 | |||
Datum | 10.09.2012 18:00 | 7718 x gelesen | |||
Gesucht wird eine Lösung für etwa 50 t = 400 m³ Hausmüll/Siedlungsabfall in einer geschlossenen Halle. Füllhöhe etwa 15 m. 120 m³ Löschwasser sind ständig vorhanden. Bundesland: Niedersachsen 1. Welche Löschmittel oder -zusätze sind geeignet bzw. zu bevorzugen? 2. Welcher Bedarf an Wasserwerfern ist erforderlich? 3. Gibt es einschlägige Vorschriften, die es zu beachten gilt? | |||||
| |||||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 738097 | |||
Datum | 11.09.2012 12:00 | 6085 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Stefan T. 400 m³ Hausmüll/Siedlungsabfall in einer geschlossenen Halle. Füllhöhe etwa 15 m. Da passt irgendwie was nicht ganz oder? Bei 15m Höhe verbleiben von 400m³ gerade mal etwas mehr als 25 m² Grundfläche. Baut ihr da Mülltürme? Gruß, Thorben | |||||
| |||||
Autor | Hara8ld 8S., Köln / NRW | 738099 | |||
Datum | 11.09.2012 12:05 | 5962 x gelesen | |||
Ich denke er wollte eine Formel haben. | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8B., Korntal-Münchingen / Baden-Württemberg | 738107 | |||
Datum | 11.09.2012 13:00 | 5794 x gelesen | |||
Wenn Du es als Kegel betrachtest werden es 80 qm Grundfläche, was einem Kreis von ca. 10 m Durchmesser entspricht.... | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 738148 | |||
Datum | 11.09.2012 19:18 | 5688 x gelesen | |||
Hallo, ich versuche mal eine ernsthafte Antwort: Geschrieben von Stefan T. 1. Welche Löschmittel oder -zusätze sind geeignet bzw. zu bevorzugen? LM Wasser natürlich, wobei sich hier unbedingt NM empfiehlt! Bei Schaum würde ich die Kosten/Nutzen-Rechnung aufmachen. In einer Halle würde Leichtschaum aber schon recht gut kommen. Nur wer kann das noch? 2. Welcher Bedarf an Wasserwerfern ist erforderlich? Werfer in einer Halle? - das kann ins Auge gehen, wenn der wütende FA sich im Schwenken übt... Warum gibt es da keine festen Abwurfpunkte? 3. Gibt es einschlägige Vorschriften, die es zu beachten gilt? ??? ...das Feuer ist zu löschen...??? Bzgl. der Löschmittelintensität würde ich sagen: 4 bis 5l/(m^2 x min) und 1. beachten (Flammenfronten sind hier ja eher nicht zu beachten) mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Björ8n P8., Markt Schwaben / Bayern | 738156 | |||
Datum | 11.09.2012 21:34 | 5490 x gelesen | |||
Geschrieben von Hanswerner K.Werfer in einer Halle? - das kann ins Auge gehen, wenn der wütende FA sich im Schwenken übt... Warum gibt es da keine festen Abwurfpunkte? Warum in der Halle? Brand einer 50x10m²Halle mit Gewerbeabfällen in Stavanger: Hallenwand mit Bagger geöffnet und dann Werfer von aussen (Bilder: Bilder | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8T., Northeim / Niedersachsen | 738163 | |||
Datum | 11.09.2012 23:44 | 5583 x gelesen | |||
Zur Ergänzung der bisherigen Angaben: Gefordert wird eine stationäre Löschanlage die entweder durch eine ortsfeste Pumpe, oder durch die Feuerwehr gespeist wird. Die Frage nach einschlägigen Vorschriften bezieht sich auf baurechtliche Belange bzw. grundlegende Festlegungen in der Berechnung von Brandlasten und/oder der Quantität geeigneter Löschmittel. | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8T., Northeim / Niedersachsen | 738164 | |||
Datum | 11.09.2012 23:48 | 5214 x gelesen | |||
Die Anlage ist bereits vorhanden, die Angaben über Volumen und Füllhöhe sind ungeprüft von Dritten übernommen worden. Da der Hausmüll bei der einfachen Zwischenlagerung wenig verdichtet wird, kommt es vermutlich zu Schwankungen der Angaben. | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8T., Northeim / Niedersachsen | 738165 | |||
Datum | 11.09.2012 23:51 | 5291 x gelesen | |||
Geschrieben von Hanswerner K.Bzgl. der Löschmittelintensität würde ich sagen: Das ist ja schon einmal ein Ansatzpunkt. Ist dieser Wert einer Vorschrift oder einer anerkannten technischen Regel zu entnehmen? | |||||
| |||||
Autor | Gerr8it 8L., Frankfurt / Hessen | 738167 | |||
Datum | 12.09.2012 07:17 | 5167 x gelesen | |||
Geschrieben von Stefan T.Gesucht wird eine Lösung für etwa 50 t = 400 m³ Hausmüll/Siedlungsabfall in einer geschlossenen Halle. Füllhöhe etwa 15 m. Wäre schön wenn du noch weitere Angaben geben könntest z.b. 1. Grundfläche 2. umbauter Raum 3. Volumen Löschwasserrückhaltebecken Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8T., Northeim / Niedersachsen | 738176 | |||
Datum | 12.09.2012 09:23 | 5125 x gelesen | |||
Geschrieben von Gerrit L.Wäre schön wenn du noch weitere Angaben geben könntest z.b. 31m (L) x 25m (B) x 15m (H) Löschwasserrückhaltebecken gibt es derzeit nicht, muss ggfs. nachgerüstet werden | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 738247 | |||
Datum | 12.09.2012 19:58 | 4971 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Stefan T. Ist dieser Wert einer Vorschrift oder einer anerkannten technischen Regel zu entnehmen? Das ist ein Richtwert für die operative Brandbekämpfung solcher Lagerstätten aus dem EL-Handbüchern der ehem. DDR. Es ist kein Wert für eine evtl. zu projektierende Löschanlage und evtl. vorgeschriebene max. Menge der entweichenden Brandprodukte (obwohl so weit weg diesselbe Applikation auch nicht sein sollte...). Aber Löschmittelzusätze sollten hier auf jeden Fall vorgesehen werden. mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 738336 | |||
Datum | 13.09.2012 18:14 | 4714 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Björn P. Warum in der Halle? Brand einer 50x10m²Halle mit Gewerbeabfällen in Stavanger: Hallenwand mit Bagger geöffnet und dann Werfer von aussen Hm, ja oder eben so Bei Fw's weiß man eben nie... mkg hwk | |||||
| |||||
|