Thema | Stromversorgung im Einsatz - Standards gesucht. | 17 Beträge | |||
Rubrik | Rettungsdienst | ||||
Autor | Udo 8B., Aichhalden / Baden-Württemberg | 741434 | |||
Datum | 11.10.2012 09:15 | 5486 x gelesen | |||
Hallo und einen wunderschönen guten Tag! Wenn es um das Thema "Stromversorgung im Einsatz" geht, fällt mir bei Recherchen immer wieder auf, das gerade hier in diesem "technischen" Betätigungsfeld Improvisation in den Hilfsorgansiationen einen sehr wesentlichen Faktor darstellt und vorausschauende Planung oder gar Standardverfahren die absolute Ausnahme sind. Ich bin deshalb auf der Suche nach Ideen und praktischen Vorschlägen, wie eine Stromversorgung im Einsatz speziell am Behandlungsplatz (BHP) aussehen kann. Die Ergebnisse werden von Fachleuten geprüft und sollen in eine kleine Veröffentlichung einfließen. Wer mitmachen will: Bitte bei mir melden. Beste Grüße Udo Burkhard ----------------------------------- schau mal rein: www.KatS-Handbuch.de www.arbeitsschutz-im-ehrenamt.de | |||||
| |||||
Autor | Fran8k S8., Bergkamen / NRW | 741449 | |||
Datum | 11.10.2012 11:33 | 3871 x gelesen | |||
Hallo Udo, es gibt bei uns schon ein vernünftiges Konzept......also ich mach gerne mit Gruß Frank ich gebe hier ausschließlich meine private Meinung wieder | |||||
| |||||
Autor | Gunn8ar 8K., Wüstenrot / BW | 741491 | |||
Datum | 11.10.2012 14:12 | 3792 x gelesen | |||
Geschrieben von Udo B.enn es um das Thema "Stromversorgung im Einsatz" geht, fällt mir bei Recherchen immer wieder auf, das gerade hier in diesem "technischen" Betätigungsfeld Improvisation in den Hilfsorgansiationen einen sehr wesentlichen Faktor darstellt und vorausschauende Planung oder gar Standardverfahren die absolute Ausnahme sind. Ich bin gerne bei Dir wie sollen ja mit unserer zweiten Bergung die Technik Komponente eines BHP25 stellen. Bis heute konnte mir vom Rotenkreus neimand verlässliche Angaben machen können was an Strom benötigt wird Gerade wenn ich irgendwelche RTW noch Einspeisen muss. Ich weiß weder ob es Elektrische Zeltheizungen gibt noch was an Licht vorgesehen ist. Bisher ziehe ich auf jeden Fall mein 50KV Mopel hinter dem GKW her Gunnar | |||||
| |||||
Autor | Uwe 8S., Bürstadt / Hessen | 741493 | |||
Datum | 11.10.2012 14:16 | 3724 x gelesen | |||
Geschrieben von Gunnar K.Bisher ziehe ich auf jeden Fall mein 50KV Mopel hinter dem GKW her Respekt! Wir schaffen mit der Fachgruppe Elektroversorgung nur 0,4kV! [ ] Mit freundlichen Grüßen / [ ] mit kameradschaftlichen Grüssen* Uwe S. *) Zutreffendes nach Wunsch ankreuzen | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 741494 | |||
Datum | 11.10.2012 14:18 | 3718 x gelesen | |||
hallo, da hat wohl jemand das "A" geklaut ;-) => 50kVA wäre da richtig MkG Jürgen Mayer Neu: Jürgens WebBlog auf www.FEUERWEHR.de | |||||
| |||||
Autor | Gunn8ar 8K., Wüstenrot / BW | 741495 | |||
Datum | 11.10.2012 14:31 | 3596 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M.da hat wohl jemand das "A" geklaut ;-) jup lach sorry | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 741497 | |||
Datum | 11.10.2012 14:35 | 3591 x gelesen | |||
hallo, hätte ja sein können. AEDs brauchen doch auch "grosse" Spannungen ;-) duck&renn MkG Jürgen Mayer Neu: Jürgens WebBlog auf www.FEUERWEHR.de | |||||
| |||||
Autor | Denn8is 8E., Menden, aktuell Charlotte / NW / NC, USA | 741505 | |||
Datum | 11.10.2012 16:04 | 3634 x gelesen | |||
Die FW unserer Nachbarstadt hat sich das hier bauen lassen. Soweit ich weiß ging es hauptsächlich darum kompletten Stromausfall zu vehindern, da man mit Gebläsezelten arbeitet die sonst zusammenfallen würden. Weiteres dazu findet man auch bei Google unter den Suchbegriffen "Feuerwehr Iserlohn Stromversorgung", habe jetzt einfach mal das erste Ergebnis dazuverlinkt. mit kameradschaftlichen Grüßen Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes! | |||||
| |||||
Autor | Gunn8ar 8K., Wüstenrot / BW | 741508 | |||
Datum | 11.10.2012 16:12 | 3511 x gelesen | |||
Geschrieben von Dennis E.Die FW unserer Nachbarstadt hat sich das hier bauen lassen. Soweit ich weiß ging es hauptsächlich darum kompletten Stromausfall zu vehindern, da man mit Gebläsezelten arbeitet die sonst zusammenfallen würden. Klasse da hat sich jemand mal Gedanken gemacht Gunnar | |||||
| |||||
Autor | Ingo8 z.8, Handeloh / Niedersachsen | 741516 | |||
Datum | 11.10.2012 17:09 | 3426 x gelesen | |||
Geschrieben von Dennis E.Die FW unserer Nachbarstadt hat sich das hier bauen lassen. Nach meinem bisherigen Verständnis ist das in Reihe schalten von 3 Kabeltrommeln an einem (FW-)Stromerzeuger wie in Folie 3 gezeigt nicht zulässig? | |||||
| |||||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 741523 | |||
Datum | 11.10.2012 17:35 | 3383 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Ingo z. Nach meinem bisherigen Verständnis ist das in Reihe schalten von 3 Kabeltrommeln an einem (FW-)Stromerzeuger wie in Folie 3 gezeigt nicht zulässig? Ich gehe stark davonaus, dass dieses Verteil-Tableau eine Isolationsüberwachung, wenn nicht sogar Isolationsfehlersucheinrichtung enthält und entsprechend ggf. abschaltet oder zumindest eindringlich warnt. Nun haben Isowächter eine langsamere "legale" Ansprechzeit als zur Abschaltung eines Doppelfehlers gefordert, andererseits wird schon auf den ersten Erdschluss reagiert. Um die Schaltzeit eine relevante Rolle spielen zu lassen, müsste man schon einen Abgangsstrang mit zwei zugleich defekten Geräten per Stecker einstecken. Wenn dann noch in dieser Sekunde Ansprechzeit des Isowächters nach dem Einstecken wer ungünstig dranpackt wird's gegenüber der eigentlich nach VDE 0100-410 geforderten Abschaltzeit unschön. Kann man aber auch als Restrisiko verbuchen. Das mit dem Abschalten kriegen ja auch renommierte Hersteller bei nur 80m Leitung (statt 100 + Gerätezuleitungen...) nicht immer sicher auf die Reihe Stammt das Ding aus dem Medizin- oder TV/Ü-Wagen-Sektor? Wer baut's? Gruß, Thorben | |||||
| |||||
Autor | Udo 8B., Aichhalden / Baden-Württemberg | 741524 | |||
Datum | 11.10.2012 17:39 | 3296 x gelesen | |||
Wenn das 50-m-Trommeln sind, bei den üblichen Aggis eigentlich nicht. Ist aber auch nicht wirklich unüblich, leider. Beste Grüße Udo Burkhard ----------------------------------- schau mal rein: www.KatS-Handbuch.de www.arbeitsschutz-im-ehrenamt.de | |||||
| |||||
Autor | Udo 8B., Aichhalden / Baden-Württemberg | 741526 | |||
Datum | 11.10.2012 17:42 | 3324 x gelesen | |||
Sehe ich auch so (*link abspeicher*). Könnte ggf. auch mit "kleinen" Aggregaten funktionieren, mal schauen und rechnen ... Beste Grüße Udo Burkhard ----------------------------------- schau mal rein: www.KatS-Handbuch.de www.arbeitsschutz-im-ehrenamt.de | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 741527 | |||
Datum | 11.10.2012 17:42 | 3371 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Ingo z. Nach meinem bisherigen Verständnis ist das in Reihe schalten von 3 Kabeltrommeln an einem (FW-)Stromerzeuger wie in Folie 3 gezeigt nicht zulässig? Warum? Nach meinem Verständnis ist es eine Frage des Leiterwiderstandes in Bezug auf die Auslösung der Sicherung bzw. dem Absinken der Klemmenspannung unter 65V AC (geht hier auch das "~" Zeichen?). Wir wissen doch den Querschnitt und die Absicherung gar nicht? Aber ansonsten halte ich auch nicht viel von der Konstruktion, die eigentlich nur einen schwächelten Generator Redundanz verleitet. Gibt es einen Doppelfehlerschluß, wird (muß!) auch der 2. abschalten. Hat man (wegen größerer Längen FI oder Iso-Wächter) sind auch alle 3 Leiter im Fehlerfalle tot. D.h. so richtig verstehe ich die Erfindung nicht... mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8R., Ulm / Baden-Württemberg | 741552 | |||
Datum | 11.10.2012 20:48 | 3222 x gelesen | |||
Hallo Udo, nimm mal Kontakt mit dem DRK bzw. der Feuerwehr Ravensburg auf. Die hatten sich relativ viel Gedanken zur Stromversorgung im BHP mit dem AB MANV gemacht und sich da auch paar interessante Lösungen einfallen lassen. Hab das mal bei einer Übung gesehen, aber auch keine näheren Infos dazu. Grüße Daniel | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8W., Iserlohn / NRW | 741721 | |||
Datum | 12.10.2012 20:07 | 3186 x gelesen | |||
Hallo, unter dem Link sind noch weitere Dokumente zu dem Thema abgelegt. Gruß Daniel | |||||
| |||||
Autor | Fran8k S8., Bergkamen / NRW | 741827 | |||
Datum | 14.10.2012 17:25 | 3015 x gelesen | |||
Hallo Udo, also ich gehe mal von der STAN aus die der BHP-50-B NRW so aufweist. da sind drin u.a. 6 NEA 5KVA (2 GW-SAN, 2 TeSi-Anh, 2 Betr-LKW) dazu einmal 8 Kva vom AB-Manv. Weiter davon ausgehnd, das das Eingans- und Ausgangszelt vom AB-MANV Dauerdruckzelte mit Druckluftflaschen sind, hab ich für die Zelte T1 - T4 einen Bedarf von ca. 1,5 KW je Zelt ausgemacht. (Gebläse, Heizung, Licht) Also beide NEA der GW-SAN nebeneinander zwischen den Gebläsezelten T1 und T2, bei Bedarf dann eben 2. NEA anwerfen, in den Zelten BESCHEID SAGEN, dann umstöpseln. In der zeit kann das erste auskühlen lassen, neu beteanken sofern keine Fremdbetankungsanlage besteht, dann gehts weiter. Das gleiche mit den beiden NEA der Tesi-Anh. für Zelt T3 und T4, die weniger Bedarf haben da es in der Regel SG-Zelte sind. Zwei NEA für den Rettungsmittelhalteplatz für Licht und Bedarf der RTW/KTW. Der ELW 2 und hat was eigenes mit, Also ist eigentlich immer eine ausreichende Stromversorgung gewährleistet oder? Gruß Frank ich gebe hier ausschließlich meine private Meinung wieder | |||||
| |||||
|