News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | Kennzeichnung gebrauchte Atemluftflaschen | 123 Beträge | |||
Rubrik | Atemschutz | ||||
Autor | Hans8-We8rne8r S8., Wetter / NRW | 743206 | |||
Datum | 28.10.2012 10:33 | 83912 x gelesen | |||
Hallo, Nach einer großen Übung ist es ja so: Übung beendet Schläuche aufrollen, Atemluftflaschen tauschen. Flaschen in den MR und ab geht´s zum Gerätehaus. Der Transport ist ja nicht gestattet im MR? Ich habe dan gesagt das die Flaschen in ihre Transportbehältnisse im GR soll. Antwort meiner AGW´s: Die können wir dan nicht von den vollen unterscheide das machen wir schon jahrzehnte so(transport lose im MR). Antwort meinerseits: Bitte merken dan weis ich es im GH. Nach langem überlegen: Wie macht ihr das? Wie kennzeichnet ihr leere und volle flaschen. Wie tranportiert ihr leere Atemluftflaschen? Überlegung von mir: Klettbänder rot für leer die man am Flaschnhals anbringt oder mit einem Farbigen klebeband. Danke für eure Meinung. MFG | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz | 743207 | |||
Datum | 28.10.2012 10:41 | 80711 x gelesen | |||
Geschrieben von Hans-Werner S.Der Transport ist ja nicht gestattet im MR? Lose zumindest mal nicht. Sie müssen entsprechend in Umverpackungen gesichert werden und diese Umverpackungen dann nochmal. Geschrieben von Hans-Werner S. Antwort meiner AGW´s: Die können wir dan nicht von den vollen unterscheide Wurden die AGWs denn schonmal in der Hinsicht fortgebildet? Geschrieben von Hans-Werner S. Nach langem überlegen: Wie macht ihr das? Wir haben gravierte Anhänger, die wir an´s Ventil hängen. Voll = grün, gebraucht = rot. Wir transportieren unsere Atemluftflaschen in verschlossenen Flaschentragekörben á 4 Flaschen und einem verschlossenem Flaschentransportwagen á 30 Flaschen. Geschrieben von Hans-Werner S. Überlegung von mir: Klettbänder rot für leer die man am Flaschnhals anbringt oder mit einem Farbigen klebeband. Der Einfachheit halber würd ich dann Klett nehmen. MfG Daniel | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8H., Karlsruhe / Baden-Württemberg | 743208 | |||
Datum | 28.10.2012 10:49 | 80247 x gelesen | |||
Wenn ich Flaschen auf dem Fahrzeug transportiere, sind wir alt genug um uns zu merken welche der 4 Flaschen leer sind. Ist mehr los kommt der AB/AS der BF und tausch vor Ort leer gegen neu und es werden eh generell Formulare ausgefüllt wer welches Gerät auf hatte. Somit kann ich vergleichen welches gebraucht wurde. Das ist wie immer meine Meinung und hat nichts mit der Meinung meiner Abteilung zu tun. Ich finde es Feige, wenn hier Kameraden still mitlesen, und dann hintenherum gemauschelt wird. WICHTIGER HINWEIS! Die Beiträge, die ich hier im Forum auf www.feuerwehr.de schreibe und veröffentliche, sind lediglich für dieses Forum bestimmt. Ich untersage jegliches Kopieren und Wiederveröffentlichen, auch auszugsweise, ohne meine schriftliche Einwilligung. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 743209 | |||
Datum | 28.10.2012 10:50 | 80046 x gelesen | |||
Geschrieben von Hans-Werner S.Wie tranportiert ihr leere Atemluftflaschen?Normale Flaschenhalterungen, in Ausnahmefällen damit. Geschrieben von Hans-Werner S. Wie kennzeichnet ihr leere und volle flaschen.Bei den leeren bleibt die Verschlussschraube (heißt das Ding so?) davon. Früher dachten wir ja: Ich denke, also bin ich. Heute wissen wir: Ach komm, das geht auch so. (Dieter Nuhr) | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 743210 | |||
Datum | 28.10.2012 10:54 | 79918 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian H.Wenn ich Flaschen auf dem Fahrzeug transportiere, sind wir alt genug um uns zu merken welche der 4 Flaschen leer sind. Wenn ich diese Antwort lese, dann eher nein... Grüße Lüder Pott www.sei-dabei.info | |||||
| |||||
Autor | Lars8 T.8, Oerel / Niedersachsen | 743211 | |||
Datum | 28.10.2012 10:58 | 80019 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian K.Bei den leeren bleibt die Verschlussschraube (heißt das Ding so?) davon. Na ja, wenn man die Verschlußschraube, den Blindstopfen oder wie auch immer man das Ding heißen mag, nach dem Flaschenwechsel nicht gleich wieder in die Flasche schraubt, haben diese Dinger die blöde Angwohnheit verschütt zu gehen. Hier im Landkreis werden die Blindstopfen nach dem Füllen mit einem Siegel überklebt. Ist das Siegel also "gebrochen", kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, daß diese Atemluftflasche in Gebrauch war ist. Gruß Lars "Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. " J. Dalhoff **************************************************************************** Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder. Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen. | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8H., Vechelde/Wahle / Niedersachsen | 743212 | |||
Datum | 28.10.2012 10:59 | 79672 x gelesen | |||
Hallo, früher lief die Kennzeichnung über rote Gummibänder die einfach über den Flaschenhals gezogen wurden. Heute haben wir über den Blindstopfen Wendeschilder voll/leer. Kostenpunkt war irgendwas um die 30 Cent je Schild hat sich bisher aber gelohnt ;-) Gruß Martin | |||||
| |||||
Autor | Pete8r L8., Frankenberg / Sachsen | 743213 | |||
Datum | 28.10.2012 11:01 | 79774 x gelesen | |||
Nuja... Wären denn Einweckgummis ne Idee? Lassen sich beinah für lau(wenn man(n) sich ne erwischen läßt) abgreifen. Drum und gut. Haben noch den Vorteil das die Dienger rot sind und es selbst der größte Dummbatz erkennt. Peter Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci) | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare | 743214 | |||
Datum | 28.10.2012 11:07 | 79662 x gelesen | |||
Geschrieben von Hans-Werner S.
Wenn ich mir nicht merken kann welche von 6-8 Flaschen voll sind sollte ich mir vielleicht ein anders Hobby suchen. Davon ab: mit rotem Edding ein X auf den Flaschenhals Grüße, BeschFl Toto, ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas | |||||
| |||||
Autor | Pete8r L8., Frankenberg / Sachsen | 743215 | |||
Datum | 28.10.2012 11:12 | 79340 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian B.Wenn ich mir nicht merken kann welche von 6-8 Flaschen voll sind sollte ich mir vielleicht ein anders Hobby suchen. Nee, mir überlegen welche Neuro die richtige ist.... Peter Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci) | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 743216 | |||
Datum | 28.10.2012 11:17 | 79597 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian B.Davon ab: mit rotem Edding ein X auf den FlaschenhalsEdding? Habt ihr Einwegflaschen? Früher dachten wir ja: Ich denke, also bin ich. Heute wissen wir: Ach komm, das geht auch so. (Dieter Nuhr) | |||||
| |||||
Autor | Davi8d J8., Kaiserstuhl / Aargau - CH | 743217 | |||
Datum | 28.10.2012 11:19 | 79524 x gelesen | |||
Geschrieben von Lars T.Na ja, wenn man die Verschlußschraube, den Blindstopfen oder wie auch immer man das Ding heißen mag, nach dem Flaschenwechsel nicht gleich wieder in die Flasche schraubt, haben diese Dinger die blöde Angwohnheit verschütt zu gehen. Oh ja... Geschrieben von Lars T. Hier im Landkreis werden die Blindstopfen nach dem Füllen mit einem Siegel überklebt. Ist das Siegel also "gebrochen", kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, daß diese Atemluftflasche in Gebrauch war ist. Wird hier auch so gemacht, wobei Siegel bei uns mit Isolierband zu übersetzen ist. Gruss aus der Schweiz - ohne Vorbaupumpen - dafür mit viel Wasser auf den Fzg. | |||||
| |||||
Autor | Pete8r L8., Frankenberg / Sachsen | 743218 | |||
Datum | 28.10.2012 11:22 | 79380 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian K.Edding? Habt ihr Einwegflaschen? lach War auch so mein Gedanke.... Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci) | |||||
| |||||
Autor | Sasc8ha 8H., Zusmarshausen / BY | 743219 | |||
Datum | 28.10.2012 11:26 | 79175 x gelesen | |||
Hallo Die vollen Flaschen werden bei uns mit einem roten Klebeband um das Ventil und Stopfen geklebt. Somit sehe ich gleich welche Flasche gebraucht wurde. Zum Thema Ladungssicherung. Dafür ist immer der Fahrer verantwortlich. Wir transportieren in große Kurstoffkisten formschlüssig hinten im MTW. Ob diese nochmal gesichert werden bleibt dem Fahrer überlassen. | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare | 743220 | |||
Datum | 28.10.2012 11:32 | 79576 x gelesen | |||
a) Es gibt wasserlöslichen Edding b) auch den anderen bekommt man wieder komplett ab.. Grüße, BeschFl Toto, ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas | |||||
| |||||
Autor | Pete8r L8., Frankenberg / Sachsen | 743222 | |||
Datum | 28.10.2012 11:45 | 79579 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian B.) Es gibt wasserlöslichen Edding a kannte ich nicht und bei b interessiert mich der Aufwand und das Mittel. Stopfen draussen lassen halte ich nicht für die beste Idee. 50 bar Restdruck können an der falschen Stelle auch weh tun(Bsp. Auge) Peter Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci) | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8U., Bersenbrück / Niedersachsen | 743223 | |||
Datum | 28.10.2012 11:46 | 79183 x gelesen | |||
Stimmt. Aber ich glaube unsere FTZ würde uns was husten wenn wir auf die Idee kommen würden. Letztens auf dem AGT-Lehrgang von einem Teilnehmer folgende Idee aufgeschnappt (aber noch nicht getestet): Kennzeichnung am Ventil oder an der Flaschenschulter mit einem roten Magneten. | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare | 743224 | |||
Datum | 28.10.2012 11:51 | 79356 x gelesen | |||
Geschrieben von Stefan U.an der Flaschenschulter mit einem roten Magneten. Pro Tipp: bei GFK Flaschen halten Magnete einwandfrei wenn man etwas Sekundenkleber hinzufügt.. Grüße, BeschFl Toto, ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 743225 | |||
Datum | 28.10.2012 11:51 | 79181 x gelesen | |||
Geschrieben von Peter L.a kannte ich nicht und bei b interessiert mich der Aufwand und das Mittel.Dito. Früher dachten wir ja: Ich denke, also bin ich. Heute wissen wir: Ach komm, das geht auch so. (Dieter Nuhr) | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare | 743226 | |||
Datum | 28.10.2012 11:51 | 79275 x gelesen | |||
Geschrieben von Peter L.b interessiert mich der Aufwand und das Mittel. Ich hab mit alkoholhaltigen Desinfektionsmittel noch jeden Edding weg bekommen. Aufwand: 30 sek.. Grüße, BeschFl Toto, ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas | |||||
| |||||
Autor | Thor8ste8n B8., Schwetzingen / Baden-Würtemberg | 743227 | |||
Datum | 28.10.2012 11:54 | 79552 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Sebastian K. Bei den leeren bleibt die Verschlussschraube (heißt das Ding so?) davon. wird bei uns auch so gehandhabt. Leere / benutzte Flaschen haben keinen Stopfen eingeschraubt. Transportiert wird grundsätzlich (egal ob voll oder leer) im Fahrzeug in der Halterung oder in speziellen Transportboxen. Gruss Thorsten Alles was ich hier schreibe ist meine private Meinung bzw. sind meine privaten Beobachtungen. Dies entspricht nicht in jedem Fall der offiziellen Meinung meiner Heimatwehr oder Heimatstadt. 'And all those exclamation marks, you notice? Five? A sure sign of someone who wears his underpants on his head.' (Terry Pratchett in Maskerade) | |||||
| |||||
Autor | Pete8r L8., Frankenberg / Sachsen | 743228 | |||
Datum | 28.10.2012 11:59 | 79230 x gelesen | |||
Guter Tipp An Desi habe ich jetzt ne wirkle gedacht. Peter Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci) | |||||
| |||||
Autor | Thor8ste8n B8., Schwetzingen / Baden-Würtemberg | 743229 | |||
Datum | 28.10.2012 12:02 | 79576 x gelesen | |||
Hallo zusammen, Geschrieben von Florian B. Wenn ich mir nicht merken kann welche von 6-8 Flaschen voll sind sollte ich mir vielleicht ein anders Hobby suchen. Naja. Das mag vielleicht beim einfachen Wohnungsbrand so sein. Aber bei größeren, Längeren Ereignissen, kann es sein, - dass man nach dem Flaschenwechsle noch viel zu tun hat und es eben nicht mehr weiss. - dass eine andere Besatzung (zumindest in Teilen) mit dem Fahrzeug einrückt, wie ausgerückt ist. - sind in unserem GW-AS zuviele Flaschen gelagert, um sich nur 6-8 merken zu müssen. - kann es vorkommen, dass dijenigen, die die Flaschen getauscht haben, aus welchen Gründen auch immer das Fahrzeug nicht bestücken. Also mein Fazit: Eine eindeutige Kennzeichnung ist doch viel besser. die kennt jeder in der Wehr. Man sieht auf den ersten Blick, welche Flaschen voll sind, auch wenn man erst später dazu kommt. Es kann keine Verwechselung oder Vergessen geben. Finde ich besser, als pauschal Leuten die sich sowas nicht merken können (wenn es zwischendurch evtl. sogar noch Ablenkung gibt), die Eignung für die Fw abzusprechen. Schon interessant, was manche als Voraussetzung für den Feuerwehrdienst ansehen. Gruss Thorsten Alles was ich hier schreibe ist meine private Meinung bzw. sind meine privaten Beobachtungen. Dies entspricht nicht in jedem Fall der offiziellen Meinung meiner Heimatwehr oder Heimatstadt. 'And all those exclamation marks, you notice? Five? A sure sign of someone who wears his underpants on his head.' (Terry Pratchett in Maskerade) | |||||
| |||||
Autor | Adol8f H8., Rosenheim / Bayern | 743230 | |||
Datum | 28.10.2012 12:06 | 79327 x gelesen | |||
Unsere Masken sind eingeschweißt. Diese Tüten binden wir dann um den Flaschenhals. Der findige AGW kennts sowieso am Gewicht ;-) Audiatur et altera pars. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 743231 | |||
Datum | 28.10.2012 12:07 | 79753 x gelesen | |||
Geschrieben von Thorsten H.wird bei uns auch so gehandhabt. Leere / benutzte Flaschen haben keinen Stopfen eingeschraubt. Das halte ich sicherheitstechnisch für eine nicht adäquate Lösung. Denn die Flasche ist nicht leer, sondern bestenfalls teilentleert. Denn wenn die irgendwo liegt, jemand kommt ans Ventil, fängt sie an zu kreiseln oder zu fliegen. Der Stopfen gehört für mich in jede Flasche, Ausnahme vollständig entleert auf dem Weg zum TÜV. Unsere zentrale AT-Werkstatt klebt eine Art Siegelband quer über den Stopfen und das Ventil. Wird der Stopfen dann heraus gedreht, fehlt dieses Band und man weiß zumindest, dass der Stopfen mal draußen war, was in der Regel heißt, dass die Flasche benutzt wurde. Schlimmstenfalls muss der Gerätewart, wenn bei einer einzelnen Flasche die Frage neu oder alt aufkommt, kurz ein Druckmessgerät ins Ventil einschrauben um festzustellen, ob die Flasche voll oder teilentleert ist. Unsere Transportbehälter wiederum haben die Möglichkeit der Kennzeichnung ob sich darin volle oder Gebrauchteflaschen befinden. Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8U., Bersenbrück / Niedersachsen | 743235 | |||
Datum | 28.10.2012 12:15 | 79070 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian B.Pro Tipp: bei GFK Flaschen halten Magnete einwandfrei wenn man etwas Sekundenkleber hinzufügt.. Daher habe ich ja auch geschrieben an der Flaschenschulter ODER am Ventil. Ich denke wenn man so eine Art Magnetfolie nimmt und das auf die Verschlussschraube macht, sollte das einwandfrei funktionieren. | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 B.8, Münsingen / Baden- Württemberg | 743238 | |||
Datum | 28.10.2012 12:30 | 79129 x gelesen | |||
Hallo Forum, Geschrieben von Christian F. Unsere zentrale AT-Werkstatt klebt eine Art Siegelband quer über den Stopfen und das Ventil. Wird der Stopfen dann heraus gedreht, fehlt dieses Band und man weiß zumindest, dass der Stopfen mal draußen war, was in der Regel heißt, dass die Flasche benutzt wurde. Schlimmstenfalls muss der Gerätewart, wenn bei einer einzelnen Flasche die Frage neu oder alt aufkommt, kurz ein Druckmessgerät ins Ventil einschrauben um festzustellen, ob die Flasche voll oder teilentleert ist.Vergleichbar wurde es bei uns auch gehandhabt. Gruß Michael Auch schlechter Ruf verpflichtet | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 B.8, Münsingen / Baden- Württemberg | 743239 | |||
Datum | 28.10.2012 12:33 | 78939 x gelesen | |||
Hallo Peter, Geschrieben von Peter L. An Desi habe ich jetzt ne wirkle gedacht.Spiritus hilft auch. Gruß Michael Auch schlechter Ruf verpflichtet | |||||
| |||||
Autor | Lars8 T.8, Oerel / Niedersachsen | 743240 | |||
Datum | 28.10.2012 12:38 | 79301 x gelesen | |||
Geschrieben von Thorsten H.Eine eindeutige Kennzeichnung ist doch viel besser. Gegen eine eindeutige Kennzeichnung hat wohl niemand etwas einzuwenden. Wenn das Ganze nicht in aufwendigen Maßnahmen endet. Die von Dir beschriebenen Probleme Geschrieben von Thorsten H. - dass man nach dem Flaschenwechsle noch viel zu tun hat und es eben nicht mehr weiss. lassen sich aber auch durch eine entsprechende Organisation der Einsatzstelle vermeiden. Ein Beispiel: Vordere Folie: volle Flaschen und einsatzbereite Geräte Hintere Folie: leere Flaschen und nicht einsatzbereite Geräte, hier wurde auch der Flaschenwechseln durchgeführt. Und bevor einer wegen der Rindviecher meckert: die waren die Ruhe selbst und entspannt (waren mit wiederkauen beschäftigt) und die Freßgitter wurden gesperrt, so daß die Viecher (die haben verdammt lange Zungen) nicht an die Atemluftflaschen mit der guten Luft und andere Sachen der Ausrüstung kamen. Gruß Lars "Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. " J. Dalhoff **************************************************************************** Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder. Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen. | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 743242 | |||
Datum | 28.10.2012 12:44 | 78892 x gelesen | |||
Geschrieben von Peter L.Stopfen draussen lassen halte ich nicht für die beste Idee Bin mir sicher, daß der Transport von Flaschen ohne Stopfen schon vor 20 Jahren nicht wirklich erlaubt war... Grüße Lüder Pott www.sei-dabei.info | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 743244 | |||
Datum | 28.10.2012 12:47 | 79151 x gelesen | |||
Geschrieben von Adolf H.Der findige AGW kennts sowieso am Gewicht ;-) Quatsch, weit verbreitetes Märchen, bitte nicht immer weiter erzählen... Grüße Lüder Pott www.sei-dabei.info | |||||
| |||||
Autor | Adol8f H8., Rosenheim / Bayern | 743245 | |||
Datum | 28.10.2012 12:55 | 78874 x gelesen | |||
Du hast den Smiley gesehen? Aber pauschal würde ich das nicht unbedingt verneinen, sind immerhin 2 Kilo Unterschied. Audiatur et altera pars. | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8B., Ergolding / Bayern | 743248 | |||
Datum | 28.10.2012 13:09 | 78843 x gelesen | |||
Und es wird hoffentlich auch der Lungenautomat gewechselt, oder? ;-) Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-) | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Höhenrain / Bayern | 743249 | |||
Datum | 28.10.2012 13:12 | 79181 x gelesen | |||
Hallo Hans-Werner, Geschrieben von Hans-Werner S. Wie tranportiert ihr leere Atemluftflaschen? bei uns in der Gemeinde in der vorgesehenen Halterung, der Blindstopfen wird bei den gebrauchten Atemluftflaschen allerdings nur halb hineingedreht. Zusätzlich werden "neue" frische" Flaschen künftig auch mit einem Siegelband gekennzeichnet. Gruß Markus | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8B., Ergolding / Bayern | 743250 | |||
Datum | 28.10.2012 13:13 | 79061 x gelesen | |||
Also den Unterschied zwischen 300 und 20 Bar merkt man schon. Vielleicht nicht ein hin-und-wieder-AGW, aber jemand der es regelmäßig macht definitiv Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-) | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 743256 | |||
Datum | 28.10.2012 13:47 | 78938 x gelesen | |||
Geschrieben von Thomas B.Also den Unterschied zwischen 300 und 20 Bar merkt man schon. Vielleicht nicht ein hin-und-wieder-AGW, aber jemand der es regelmäßig macht definitiv Nein, man merkt auch nicht ob Wasser drin ist oder nicht. Es gibt verschiendeste Flaschen in verschiedenen Metallen. Grüße Lüder Pott www.sei-dabei.info | |||||
| |||||
Autor | Alex8and8er 8E., Buttenwiesen / Bayern | 743257 | |||
Datum | 28.10.2012 13:48 | 79075 x gelesen | |||
Wir tauschen die Flaschen eigentlich immmer nur im Gerätehaus. Erstens ist es da sauberer und einfacher. Zweitens haben wir eine Gerätedokumentation. Ist halt leichter im Feuerwehrhaus zu führen als im Einsatzort. gruß Alex | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8B., Ergolding / Bayern | 743260 | |||
Datum | 28.10.2012 13:56 | 79003 x gelesen | |||
ob Wasser drin ist oder nichtleichte Neigung zum übertreiben??? verschiedenste Flaschen in verschiedenen Metallenist mir bekannt. Und bei den 4 verschiedenen Arten die ich zu Hause habe, merke ich ob sie voll oder leer sind. Bei einem anderem Hersteller müsste ich dann auch passen. Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743262 | |||
Datum | 28.10.2012 14:23 | 79272 x gelesen | |||
Geschrieben von Hans-Werner S.Wie kennzeichnet ihr leere und volle flaschen. Volle gar nicht, leere Flaschen mit einem "leer"-Schild, das um den Flaschenhals gehängt wird... Geschrieben von Hans-Werner S. Wie tranportiert ihr leere Atemluftflaschen? Wie die vollen auch... entweder in den Halterungen im Fahrzeug oder in den schon verlinkten Flaschen-Transportboxen... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 743263 | |||
Datum | 28.10.2012 14:26 | 78880 x gelesen | |||
Geschrieben von Thomas B.Bei einem anderem Hersteller müsste ich dann auch passen. Eben, dann hast Du mal eine besondere Flasche, die nur einmal im Jahr in die Werkstatt kommt und wiegst Du per Erfahrung... Die Beschwerde über Wasser in der Flasche hatte ich öfters... Grüße Lüder Pott www.sei-dabei.info | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743264 | |||
Datum | 28.10.2012 14:27 | 78944 x gelesen | |||
Geschrieben von Peter L.bei b interessiert mich der Aufwand und das Mittel. 10 Sekunden und Zitrusreiniger.... Ich halte eine solche Markierung aber ganz klar nicht für das Mittel der Wahl... Geschrieben von Peter L. Stopfen draussen lassen halte ich nicht für die beste Idee. Sehe ich auch so. Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743265 | |||
Datum | 28.10.2012 14:29 | 78744 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian B.Wenn ich mir nicht merken kann welche von 6-8 Flaschen voll sind sollte ich mir vielleicht ein anders Hobby suchen. Alles klar... Aber sonst ist soweit alles OK!? Sorry, aber das musste jetzt mal sein... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743266 | |||
Datum | 28.10.2012 14:31 | 78791 x gelesen | |||
Geschrieben von Stefan U.Ich denke wenn man so eine Art Magnetfolie nimmt und das auf die Verschlussschraube macht, sollte das einwandfrei funktionieren. Fällt ab. Schon mehrfach so versucht... Daher bei uns die Variante mit Schildchen oder, wenn besonders markiert werden soll, mit Klebeband. Die Schilder sind bei us auf der einen Seite mit "leer" beschriftet, die andere Seite ist "blanko". Da wird dann von uns entsprechend mit edding beschriftet ("TÜV" o.ä.) Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743267 | |||
Datum | 28.10.2012 14:32 | 78872 x gelesen | |||
Geschrieben von Alexander E.Wir tauschen die Flaschen eigentlich immmer nur im Gerätehaus. Erstens ist es da sauberer und einfacher. Zweitens haben wir eine Gerätedokumentation. Ist halt leichter im Feuerwehrhaus zu führen als im Einsatzort. Das ist ganz klar grundsätzlich anzustreben, u.U. nicht immer möglich. Die Doku befindet sich auf den jeweiligen Fahrzeugen, ist daher grundsätzlich mal unerheblich, wo die Geräte dann gem DGUV wieder klar gemacht werden... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Höhenrain / Bayern | 743269 | |||
Datum | 28.10.2012 15:49 | 78995 x gelesen | |||
Geschrieben von Alexander E.Wir tauschen die Flaschen eigentlich immmer nur im Gerätehaus. Erstens ist es da sauberer und einfacher. Zweitens haben wir eine Gerätedokumentation. Müssen ja nicht immer Flaschenwechsel nach einem Atemschutzeinsatz sein. Nach einem Hebekisseneinsatz sollten die gebrauchten Flaschen ja auch kenntlich sein... Gruß Markus | |||||
| |||||
Autor | Alex8and8er 8E., Buttenwiesen / Bayern | 743270 | |||
Datum | 28.10.2012 16:18 | 78956 x gelesen | |||
Wie viele Flaschen hast du beim Hebekissensatz dabei? Oder schraubst du die Flaschen erst von PA ab? Bei uns wird die Arbeitsluftflaschen von den Atemluftflaschen unterschieden! (Farblich) Der Hebekissensatz ist in einer Kiste mit einer Arbeitsluftflasche und den Armaturen. Wenn diese leer ist, ist es ja klar das nur die eine in Frage kommt. ;) Wenn wir aus irgendwelchen Gründen doch mehr Flaschen brauchen haben wir im MZF eine Transportkiste. Darin können wir die Flaschen vom einem PA abschrauben bzw die Reserveflaschen verwenden. Dann sind die Flaschen in zwei Unterschiedlichen Fahrzeugen getrennt und leicht unterscheidbar. Wenn dann doch noch ein durcheinander aufkommt gibt es Prüfmanometer. Einschrauben, Flasche aufdrehen, Druck ablesen! | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743271 | |||
Datum | 28.10.2012 16:32 | 78560 x gelesen | |||
Geschrieben von Alexander E.Bei uns wird die Arbeitsluftflaschen von den Atemluftflaschen unterschieden! (Farblich) Hier z.B. nicht... D.h. du könntest rein theoretisch auch die Flaschen vom RW auf die PA schrauben... Oder halt umgekehrt, klar. Ist aber ja kein Thema. Dafür gibts ja die Markeriungsschildchen. Die muss ich dann halt dran machen... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8M., Dillingen / Bayern | 743273 | |||
Datum | 28.10.2012 16:42 | 78522 x gelesen | |||
Halo, zu b.) Das gute alte Sterillium tut da Wunder (Auch bei Bedarf durch Stifteverwechslung an Whiteboards) Grüsse Markus | |||||
| |||||
Autor | Mari8nus8 R.8, Hartpenning / Bayern | 743275 | |||
Datum | 28.10.2012 16:50 | 78520 x gelesen | |||
Servus, wir haben so reflektierende Bänder die zur Markierung von bereits abgesuchten Räumen verwendet werden. In etwa so welche. Die machen wir um die Falschenhälse der leeren Flaschen und transporiteren die Flschen dann in ihren Fächern. Funktioniert bisher wunderbar! Gruß! | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Höhenrain / Bayern | 743276 | |||
Datum | 28.10.2012 16:57 | 78598 x gelesen | |||
War wohl die Antwort auf meinen Beitrag? Geschrieben von Alexander E. Wie viele Flaschen hast du beim Hebekissensatz dabei? Beim Hebekissensatz haben wir keine eigenen Flaschen auf dem Fahrzeug dabei. Geschrieben von Alexander E. Oder schraubst du die Flaschen erst von PA ab? Nein, wir nutzen dann eben eine der mitgeführten Reserveflaschen. Geschrieben von Alexander E. Bei uns wird die Arbeitsluftflaschen von den Atemluftflaschen unterschieden! (Farblich) Wir unterscheiden grundsätzlich unsere Flaschen auch farbig... nur sind eben auf dem Fahrzeug, auf welchem unser Hebekissensatz verlastet ist, keine Arbeitsluftflaschen. Geschrieben von Alexander E. Der Hebekissensatz ist in einer Kiste mit einer Arbeitsluftflasche und den Armaturen. Bei uns eben nicht. Geschrieben von Alexander E. Dann sind die Flaschen in zwei Unterschiedlichen Fahrzeugen getrennt und leicht unterscheidbar. Wenn man das so braucht. Bei uns klappt das eben auch auf dem anderen Weg :-) Geschrieben von Alexander E. Wenn dann doch noch ein durcheinander aufkommt gibt es Prüfmanometer. Einschrauben, Flasche aufdrehen, Druck ablesen! Jepp, das funktioniert auch. | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8H., Vechelde/Wahle / Niedersachsen | 743281 | |||
Datum | 28.10.2012 17:38 | 78637 x gelesen | |||
Hallo, war vorhin kurz im Feuerwehrhaus und hab mal ein Foto gemacht. Gruß Martin | |||||
| |||||
Autor | René8 H.8, Flensburg / Schleswig Holstein | 743293 | |||
Datum | 29.10.2012 07:48 | 78926 x gelesen | |||
ihr nehmt jahoffentlich ne Extraflsche/Reserveflasche für die Hebekissen und keine aus nem ASG!? Entweder man kann sich merken welche Flasche genommen wurde oder man hängt zb ne rote Karte etc dran SeaTow Baltic, Flensburg und Schlei | |||||
| |||||
Autor | Pete8r L8., Frankenberg / Sachsen | 743301 | |||
Datum | 29.10.2012 09:06 | 78714 x gelesen | |||
Geschrieben von René H.ihr nehmt jahoffentlich ne Extraflsche/Reserveflasche für die Hebekissen und keine aus nem ASG!? Gerüchterweis soll Feuerwehrs immer Reserve-oder besser Tauschflaschen umherfahren. Mal ganz im ernst, hälst du uns wirkle alle für unterbelichtet? -Musste jetzt wirkle mal raus- Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci) | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8F., Friedrichshafen / Ba-Wü | 743304 | |||
Datum | 29.10.2012 09:13 | 78361 x gelesen | |||
Geschrieben von Martin H.früher lief die Kennzeichnung über rote Gummibänder die einfach über den Flaschenhals gezogen wurden. So ähnlich machen wir es im Moment: Stück Fahrradschlauch bei den vollen Flaschen über Hals und Stopfen, wenn sie in den Einsatz kommt, wird das Teil zum Ausschrauben des Stopfens weiter über den Flaschenhals geschoben: Gummi überm Stopfen = voll, Gummi überm Hals = leer! Gruß Stefan | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8S., Pasewalk / M-V | 743307 | |||
Datum | 29.10.2012 09:30 | 78083 x gelesen | |||
Also aufm Fahrzeug werden die leeren Flaschen bei uns ganz normal in ihrer Transporthalterung im Geräteraum gelagert. Da dort zwei Flaschen nebeneinander gelagert werden kann jeder Trupp eigentlich ganz gut zuordnen welche Flasche er genutzt hat. Im Gerätehaus werden die Flaschen im Lager dann mit Magnetschildern, Aufschrift voll bzw. leer, markiert. Bis jetzt sind wir mit dieser Variante ganz gut gefahren. MkG Daniel | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 743308 | |||
Datum | 29.10.2012 09:33 | 78687 x gelesen | |||
Geschrieben von Peter L.Mal ganz im ernst, hälst du uns wirkle alle für unterbelichtet? Danke Peter! Gruß Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | René8 H.8, Flensburg / Schleswig Holstein | 743309 | |||
Datum | 29.10.2012 09:40 | 78384 x gelesen | |||
Erfahrung mit dem THW 4 Hebekissen aufm GKW 2 Schläuche kein Verteiler Flasche vom ASG genommen dh inkl Rückentrage in der Ostsee versenkt Um das 2. Kissen zu füllen wurde dann der 1. Schlauch entfernt und zugekniffen SeaTow Baltic, Flensburg und Schlei | |||||
| |||||
Autor | Olf 8R., Freiberg / Sachsen | 743312 | |||
Datum | 29.10.2012 09:51 | 78171 x gelesen | |||
Geschrieben von Peter L.Mal ganz im ernst, hälst du uns wirkle alle für unterbelichtet? Tut Er! | |||||
| |||||
Autor | Linu8s D8., Thierstein und Magdeburg / Bayern und Sachsen-Anhalt | 743313 | |||
Datum | 29.10.2012 09:52 | 78474 x gelesen | |||
Geschrieben von Peter L.Gerüchterweis soll Feuerwehrs immer Reserve-oder besser Tauschflaschen umherfahren. Das stimmt allerdings nicht mehr pauschal. Auf dem RW sind noch zwei Flaschen beim Hebekissensystem vorgesehen, auf den HLF aber nicht. Und Ersatzflaschen für Atemluft gibt es normativ schon länger nicht mehr. MfG (Mit fränkischen Grüßen) Linus (Ach ja: Wenn ich etwas schreibe, tue ich dies nach bestem Wissen und Gewissen - was nicht heißen soll, dass es auch wirklich richtig sein muss.) | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Höhenrain / Bayern | 743315 | |||
Datum | 29.10.2012 09:57 | 78171 x gelesen | |||
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Du der Meinung bist wir schwimmen alle auf der Brennsuppe her... Geschrieben von René H. ihr nehmt jahoffentlich ne Extraflsche/Reserveflasche für die Hebekissen So hatte ich das in einem anderen Beitrag bereits geschrieben. Unsere Atemluftflaschen (also die für die PA) haben 300 bar/ 6 l, die nutzen wir primär auch für unsere Hebekissen. Außerdem haben wir auf dem zweiten Fahrzeug seit neuestem auch Arbeitsluftflaschen, die haben 200 bar/ 4 l und sind farbig anders gekennzeichet. Diese Flaschen sind auf unserem Abstützsatz verlastet und werden primär auch nur für diesen verwendet. Sollten also - welche auch immer - Flaschen verwendet werden, werden diese mit dem nur halb eingedrehten Dichtstopfen (und künftig eben ohne Siegelband) in den jeweiligen Halterungen in die ASW gebracht. Geschrieben von René H. und keine aus nem ASG!? Und warum nicht? Wir haben auf beiden Fahrzeugen Reserveflaschen (Atemluft) dabei. Bevor das Fahrzeug von der Einsatzstelle abrückt, werden nach einem Gebrauch der ASG die Flaschen gewechselt und gegen volle Reserveflaschen getauscht. Damit muss unsere ASW nicht erst den Flaschenwechsel durchführen, sondern kann dann sofort mit den Prüfungen loslegen. Geschrieben von René H. Entweder man kann sich merken welche Flasche genommen wurde Sollte bei acht Geräten zzgl. Reserveflaschen möglich sein, außerdem sind sie bei uns ja gekennzeichnet... Geschrieben von René H. oder man hängt zb ne rote Karte etc dran ja, auch eine Möglichkeit. | |||||
| |||||
Autor | René8 H.8, Flensburg / Schleswig Holstein | 743316 | |||
Datum | 29.10.2012 10:01 | 78832 x gelesen | |||
Um mal Klartext zu Reden Du hast zu meiner Meinungsbildung nicht unmaßgeblich beigetragen.... SeaTow Baltic, Flensburg und Schlei | |||||
| |||||
Autor | René8 H.8, Flensburg / Schleswig Holstein | 743317 | |||
Datum | 29.10.2012 10:02 | 78208 x gelesen | |||
Danke..... SeaTow Baltic, Flensburg und Schlei | |||||
| |||||
Autor | Mitj8a S8., Pinneberg / SH | 743320 | |||
Datum | 29.10.2012 10:23 | 78019 x gelesen | |||
Moin, um mal wieder auf die Sachebene zurück zu kehren: Bei uns werden die vollen Flaschen mit rotem Isolierband um Flaschenhals und Stopfen markiert. Ist einfach und Gruß, Mitja Ich spreche grundsätzlich und immer nur für mich! | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 743323 | |||
Datum | 29.10.2012 10:34 | 78700 x gelesen | |||
Einen schönen Montag morgen, Geschrieben von René H. Du hast zu meiner Meinungsbildung nicht unmaßgeblich beigetragen.... Interessant, wenn man argumentativ nicht mehr weiterkommt dann wird man als böser Bube genommen, das hat sich jetzt schon in mehreren Threads gezeigt. Am besten dann noch in Verbindung mit Gejammere wegen schlechter Bewertungen. Du solltest dir einfach mal eingestehen das hier nicht nur Vollwaldis posten sondern gestandene Feuerwehrleute die durchaus das ein oder andere richtig machen, und nicht nur dümmlich sind und sich vom Godfather of Wasserrettung und Human Knowledge die (Feuerwehr)Welt erklären lassen müssen. Insofern ergänze ich den letzten Absatz aus meinem Beitrag vom 3.10. nochmals etwas: Wer sich hier permanent als absoluter Generalexperte darstellt, Fragen stellt aber dann jede kleinste Kleinigkeit ausbreitet, schlecht findet, und meint seine Meinung als Nonplusultra dastellen zu müssen, der sollte auch wissen wie man Druckluft-/Atemluftflaschen auf seinem Boot sichert und dafür nicht einen extra Thread (in einem Feuerwehrforum) eröffnen müssen, aber mich hast du damit auf jeden Fall zum schmunzeln gebracht und es erleichtert mir das ganze einzuordnen und mir meinen Teil zu denken. Im Kontext mit diesem Thread find ich es noch viel witziger das du dich hier im Thread aufspielst und meinst alle sind zu doof volle von leeren Flaschen zu Unterscheiden, dem TO hast du aber auch nicht geholfen (wie auch wenn man selber nicht weiß wie man ein paar Flaschen aufm Boot anbindet). Ich habe hier auf dem See auch schon absolut unprofesionelle Abschleppaktionen erlebt, trotzdem halte ich nicht alle See-Hilfs-Abschleppunternehmen für grenzdebil und bescheuert. Nimm dir die Worte einfach mal zu Herzen und sei dir im klaren das sich die Welt nicht nur um dich dreht, auch andere tragen zur Rotation bei! Schöne Woche Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 743325 | |||
Datum | 29.10.2012 10:49 | 78321 x gelesen | |||
Hallo, wir kennzeichnen nicht da wir eine klare Trennung voller und leerer Flaschen haben, aber ich kenne das System das in UK und Éire verwendet wird und finde das eigentlich ganz gut. Die Flaschen haben alle eine Schutzhülle, daran ist ein Klettannäher der sowohl farblich als auch in Worten kennzeichnet ob die Flasche voll oder leer (empty, gesprochen MT) ist. Man muß halt drandenken und das Klett von der einen auf die andere Seite bringen. Viele Grüße Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Fran8k S8., Bergkamen / NRW | 743326 | |||
Datum | 29.10.2012 11:06 | 78231 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian S.Man muß halt drandenken und das Klett von der einen auf die andere Seite bringen. Damit steht und fällt aber fast jedes Kennzeichnungssystem. Wenn im Einsatz nicht daran gedacht wird ist da schnell ein Fehler passiert. Deswegen finde ich Systeme, die eine Voll-Kennzeichnung beinhalten grundsätzlich sinnvoller, sofern ein Gebrauch nur durch die Entfernung der Voll-Kennzeichnung möglich ist. Ich denke mal, beim Füllen ist eben mehr Ruhe da und die Kenzeichnung wird da nicht "vergessen". Das ist jetzt nur aus der rein technisch.logischen Sicht geschrieben, da ich mich grundsätzlich nicht mit Atemluftflaschen auseinadersetzte/auseinandersetzen muss. Wir haben sowas nicht, Nur andere Gasflaschen, die aber dann meist mit einem Manometer ausgestattet sind. mit kameradschaftlichen Grüßen Frank ich gebe hier ausschließlich meine private Meinung wieder | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 743333 | |||
Datum | 29.10.2012 14:24 | 78242 x gelesen | |||
Zu deinem Argumentationsstil an sich hat dir Christian Sch. ja schon ein paar sehr passende Worte geliefert, die du dir ruhig öfter mal durchlesen solltest. Geschrieben von René H. Um mal Klartext zu RedenDieser Klartext im Kontext zu dem Beitrag davor ist eine Beleidigung, und sowas hat hier selbst bei Meinungsverschiedenheiten nichts zu suchen. Sollte das nochmal vorkommen, kann und wird es für dich hier mal ein "angeordnetes Abtauchen" geben. Verstanden? Mit freundlichen Grüssen Sebastian K. Moderator Team www.FEUERWEHR.de | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8M., Idstein / Hessen | 743337 | |||
Datum | 29.10.2012 15:35 | 78155 x gelesen | |||
Leere Flaschen zu kennzeichnen erübrigt sich bei uns in aller Regel. Wurden die PA´s benutzt, muss auch der LA gewechselt werden, dies findet normalerweise nur in der AGW statt, da weder zu Übungen noch zu kleineren Standardeinsätzen Reservelungenautomaten an den Ort des Geschehens mitgeführt werden. Somit erübrigt es sich eigentlich auch am Übungs- oder Einsatzort anzufangen die Flaschen zu wechseln. Für was, wenn ich das Gerät im Feuerwehrhaus dann nochmal in die Hand nehmen muss um den LA zu tauschen. Also, kann die leere Flasche draufbleiben und mit samt dem Gerät in der dafür vorgesehenen Halterung transportiert werden. Das zweite Szenario wäre, wenn es sich um eine angekündigte Übung handelt, werden von uns Übungs-PA zur Verfügung gestellt, die dann für die Übung vorher auf den Fahrzeugen ausgetauscht werden. Diese kommen dann ebenso komplett wieder zurück, da muss also auch niemand die Flasche wechseln. Was die Flaschen für Hebekissen o.ä. betrifft, sollte ich mir schon merken können, welche Flasche ich da in der Hand hatte und welche nicht. Ansonsten Manometer drauf und kurz mal die Flasche aufgedreht. Ist jetzt auch nicht so der riesen Aufwand. | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8E., Nettetal / NRW | 743339 | |||
Datum | 29.10.2012 15:36 | 77896 x gelesen | |||
Hallo du solltest dir vielleicht mal merken, das Markus recht selten, wenn überhaupt beim LF hinten einsteigt. Er ist eigentlich einer derjenigen die aufschlagen, wenn schon jede Menge LF's da sind oder gerade um die Ecke biegen. Gruß Thomas Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF. Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s O8., Waldems / Hessen | 743340 | |||
Datum | 29.10.2012 15:52 | 78065 x gelesen | |||
Moin, ich bin da jetzt kein Profi, und solche Einsätze gibt es bei uns recht selten, aber heißt dass, das wenn ich ein Gerät einmal genutzt habe und (wie bisher) einfach eine neue Flasche drauf mache und es dann nochmal benutze (also selber Mensch, selber Einsatz nach entsprechender Pause), eigentlich auch der LA gewechselt werden müsste? Mal banal gefragt: Wieso ist das so und wo steht das? Das wäre dann ja auch ein einleuchtender Grund, warum es, wie jemand oben schrieb, keine Reserveflaschen mehr auf irgendwelchen Fahrzeugen gibt... Gruß, otti "You can't be a real country unless you have a Beer and an airline. It helps if you have some kind of a football team, or some nuclear weapons, but at the very least you need a Beer!" Frank Zappa | |||||
| |||||
Autor | Ferd8ina8nd 8H., Hamburg / Hamburg | 743343 | |||
Datum | 29.10.2012 16:09 | 77856 x gelesen | |||
Moin. Eine Frage dazu am Rande. Der Schlauch bleibt dann während des Einsatzes dran ? Wie Hitzebeständig ist denn ein Fahrradschlauch ? Ich könnte mir vorstellen, dass bei größerer Hitzeeinwirkung der Gummi zumindest zu tropfen beginnt oder eventuell sogar entflammt. Könnte man eventuell vernachlässigen aber der Bereich des Flaschenventils ist m.E. doch ein Punkt an dem man ein Unfallrisiko minimieren sollte. Habt ihr da in irgendeiner Form schonmal schlechte Erfahrungen gemacht ? Grüße Ferdi Sie vergleichen da Äpfel mit Dirnen ! | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Höhenrain / Bayern | 743348 | |||
Datum | 29.10.2012 16:40 | 77913 x gelesen | |||
Servus Thomas, Geschrieben von Thomas E. du solltest dir vielleicht mal merken, das Markus recht selten, wenn überhaupt beim LF hinten einsteigt. gestern bei unseren Schneebrucheinsätzen durfte ich sogar mal wieder LF fahren und mich als Maschinist betätigen. War auch mal wieder schön :-))))) Denn sonst sieht es tatsächlich in aller Regel so Geschrieben von Thomas E. Er ist eigentlich einer derjenigen die aufschlagen, wenn schon jede Menge LF's da sind oder gerade um die Ecke biegen. aus. Gruß vom Starnberger See Markus | |||||
| |||||
Autor | Oliv8er 8S., Starnberg / Bayern | 743350 | |||
Datum | 29.10.2012 16:42 | 77933 x gelesen | |||
Geschrieben von Markus R.gestern bei unseren Schneebrucheinsätzen durfte ich sogar mal wieder LF fahren und mich als Maschinist betätigen. War auch mal wieder schön :-))))) Oh mein Gott! Da war die Gefährdungslage am Starnberger See wieder richtig groß ;-) lg Oli FF Starnberg https://www.facebook.com/oliver.schwab aktuelle Sammlung von Unfällen bei Einsatzfahrten bzw. mit Einsatzfahrzeugen: Operation Sichere Einsatzfahrt http://sichere-einsatzfahrt.de/category/feuerwehr/ | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Höhenrain / Bayern | 743351 | |||
Datum | 29.10.2012 16:47 | 77972 x gelesen | |||
Servus Oli, Geschrieben von Oliver S. Oh mein Gott! Da war die Gefährdungslage am Starnberger See wieder richtig groß ;-) im Gegensatz zu Starnberg müssen in Höhenrain zumindest (noch) keine Expander-Birken (also => Gummibäume) gepflanzt werden, wenn gewisse Maschinisten am Werke sind *duckundrenn* Ich habe mich wenigstens bemüht die Fremdschäden beim Fahren mit dem LF zu minimieren :-) LG Markus | |||||
| |||||
Autor | Oliv8er 8S., Starnberg / Bayern | 743352 | |||
Datum | 29.10.2012 16:50 | 77835 x gelesen | |||
Geschrieben von Markus R.im Gegensatz zu Starnberg müssen in Höhenrain zumindest (noch) keine Expander-Birken (also => Gummibäume) gepflanzt werden, wenn gewisse Maschinisten am Werke sind *duckundrenn* :-)) Geschrieben von Markus R.
Bemühen tu ich mich auch immer - manchmal gelingts halt einfach nicht ;-) Dennoch: gemessen an der Anzahl der (selbst) gefahrenen Einsatzkilometer bin ich - denke ich - im grünen Bereich. Ich bekomme dann immer einen Anruf, wenn mal wieder jemand anderes die Versorgungstrommel "grob abmontiert"... Oli FF Starnberg https://www.facebook.com/oliver.schwab aktuelle Sammlung von Unfällen bei Einsatzfahrten bzw. mit Einsatzfahrzeugen: Operation Sichere Einsatzfahrt http://sichere-einsatzfahrt.de/category/feuerwehr/ | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Höhenrain / Bayern | 743353 | |||
Datum | 29.10.2012 16:59 | 77708 x gelesen | |||
Geschrieben von Oliver S.Geschrieben von Markus R. Wobei, die gibt's wahrscheinlich in allen Ecken der Republik... aber jetzt langt's zum Thema :-) Geschrieben von Oliver S. Dennoch: gemessen an der Anzahl der (selbst) gefahrenen Einsatzkilometer bin ich - denke ich - im grünen Bereich. Jepp, sehe ich für mich auch so. Wobei meine Statistik seit letztem Jahr ein wenig leidet, allerdings nicht auf Einsatzfahrten, sondern auf sonstigen (Dienst-)Fahrten... :-) Markus | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8K., Hermeskeil / Rheinland-Pfalz | 743357 | |||
Datum | 29.10.2012 17:47 | 77944 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Markus M. Wurden die PA´s benutzt, muss auch der LA gewechselt werden, dies findet normalerweise nur in der AGW statt, da weder zu Übungen noch zu kleineren Standardeinsätzen Reservelungenautomaten an den Ort des Geschehens mitgeführt werden. So machen wir das auch. PA bei Feuer im IA --> der PA wird erst wieder nach einer Prüfung eingesetzt PA ohne Feuer: IdR ebenfalls nur einmal, außer der gleiche PA-Träger kommt zurück um die Flasche zu wechseln und nochmal weiterzuarbeiten. Hängt aber von der Aufgabe, dem Kameraden + den Alternativen ab --> d.h. Einzelfallentscheidung. Weitergabe eines getragenen PA an andere PA-Träger gibt es nicht mehr. Grundsatz: Jeder PA wird nur einmal leergeatmet. Wird mehr gebraucht, werden Nachbar-FWen nachalarmiert oder der GS-AS angefordert. Geschrieben von Markus M. Das zweite Szenario wäre, wenn es sich um eine angekündigte Übung handelt, werden von uns Übungs-PA zur Verfügung gestellt, die dann für die Übung vorher auf den Fahrzeugen ausgetauscht werden Machen wir auch so, aber meist im / um das FW-Haus, z.B. im ASÜ. MfG, Thomas Dies ist ausschließlich meine private Meinung Jede Kommune hat die Feuerwehr, die sie verdient (d.h. die sie sich zu leisten bereit ist) | |||||
| |||||
Autor | Hans8-We8rne8r S8., Wetter / NRW | 743364 | |||
Datum | 29.10.2012 19:11 | 77605 x gelesen | |||
Hallo, boha was für viele Dinge es gibt wie man dies auf verschiedene weise handhabt. Ich ziehe mir daraus ein ergebnis was ich umzusetzen versuche. 1. An erster stelle finde ich persönlich das bei der füllung ein Siegel um den Blinstopfen angebracht wird. Also mit farbigen Isolierband . Fertig. Einfach. Gut 2. Ich kaufe mir 10m rotes Gurtband 30mm breit, Stücke von 30cm geschnitten auf einer seite ein Loch rein und dan kann mann die um den Flaschenhals ziehen und so als leer markieren. Ich danke allen für ihr antwort. mfg | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8B., Ergolding / Bayern | 743368 | |||
Datum | 29.10.2012 20:11 | 77655 x gelesen | |||
Geschrieben von Lüder P.dann hast Du mal eine besondere Flasche, die nur einmal im Jahr in die Werkstatt kommt und wiegst Du per Erfahrung...Nein, die kontrolliere ich dann mittels Manometer. Geschrieben von Lüder P. Die Beschwerde über Wasser in der Flasche hatte ich öfters...Da haben wir jetzt aneinander vorbei geredet. Wasser in der Flasche hatte ich noch nie. Woher soll die kommen? Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-) | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8H., Gersthofen / Bayern | 743381 | |||
Datum | 29.10.2012 21:29 | 77666 x gelesen | |||
Hallo, "Bei Mehrfachnutzung eines Pressluftatmers während eines Einsatzes durch die gleiche Einsatzkraft, kann auf das Ersetzen des Lungenautomaten verzichtet werden." Nachzulesen im Rundschreiben DGUV 0183/2011 vom 08.04.2011 "Hinweise für die Praxis zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft von Pressluftatmern der Feuerwehr und Hilfeleistungsorganisationen" http://www.dguv.de/inhalt/medien/rundschreiben/rscontents/2011/04_(April)/01832011/sige_pelzl_anl-rs_pressluftatmer-fw_2011-04-07.pdf Hier einmal kurz zusammengefasst: Benutze Geräte, die keinen besonderen Belastungen ausgesetzt waren, können wieder freigegeben werden wenn folgende Punkte erfüllt werden: - neue Flasche - neuer LA (Beim selben Benutzer und selben Einsatz kann auf den LA-Tausch verzichtet werden.) - eine Kurzprüfung durchgeführt wird - das Ganze wird durch einen Atemschutzgerätewart oder eine andere verantwortungsbewusste Feuerwehrkraft durchgeführt. Diese Personen sind durch den Leiter der Feuerwehr im Vorfeld auszuwählen und die Entscheidung ist zu dokumentieren! - das Ganze ist vor Ort zu dokumentieren und später dem Gerätenachweis beizufügen. - das Gerät wird nach den normalen Prüfintervallen gewartet. Gruß Sebastian | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8M., Idstein / Hessen | 743382 | |||
Datum | 29.10.2012 21:52 | 77681 x gelesen | |||
Es ist so, wie es der Kamerad Holzmann beschrieben hat und nicht nur eigentlich, der LA muss nach Benutzung gereinigt und desinfiziert werden, also in die AGW. Das ist kein "sollte", "wäre schön" oder "könnte", dass ist ein ganz klares MUß! Also, die selbe Einsatzkraft, darf nach Flaschenwechsel das selbe Gerät mehrfach benutzen. Erst wenn ein anderer Kamerad das Gerät nutzen will muss, aus hygienischen Gründen auch der LA gewechselt werden, anschließende Kurzprüfung und Dokumentation, wenn dies an der E-Stelle passiert. Stellt sich halt die Frage, wie häufig kommt eine solche Einsatzlage tatsächlich vor? Da jeder eingesetzter Atemschutzgeräteträger auch gewisse Pausen- und Erholungszeiten einhalten sollte, bevor er wieder in den Einsatz geht, muss es schon ein ordentliches Ereignis sein, bei dem über mehrere Stunden der Einsatz von Atemschutzgeräten notwendig ist. Ansonsten, bei einem herkömmlichen Zimmer- oder Fahrzuegbrand ist es doch wohl eher so, dass ich den ersten Trupp, durch einen frischen Trupp ablöse. Also nix mit Flaschenwechsel und heldenhafterweise wieder rein. Da dies mit Abstand wohl der größte Teil der Einsätze sein dürfte, gibts auch entsprechend wenig Flaschen, die ohne Gerät wieder zum Gerätehaus transportiert werden müssten und von vollen Flaschen nicht zu unterscheiden sind. Vielleicht noch ein Anhaltspunkt, keine Ahnung ob´s weiter oben schon geschrieben wurde, wenn bis zum Eintreffen im Gerätehaus nicht alzuviel Zeit verstrichen ist, dann sind die leeren Flaschen bedeutend kälter als die Vollen und meist mit Kondenswasser behaftet. | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 743387 | |||
Datum | 29.10.2012 22:38 | 77604 x gelesen | |||
Geschrieben von Thomas B.Da haben wir jetzt aneinander vorbei geredet Es ging um das Erkennen von "voll" und "leer" durch das Gefühl des Menschen. Das ist eben trügerisch bis unmöglich... Es gibt zuviel Kombinationen in Material und damit Gewicht. Ich kenne auch den den Eindruck "die ist schwer", nur was besagt das? Geschrieben von Thomas B. ich dann mittels Manometer Eben... Wenn ich meine Flaschen aber nicht gekennzeichnet habe, muß ich alle kontrollieren. Geschrieben von Thomas B. Wasser in der Flasche hatte ich noch nie. Woher soll die kommen? Die kommt vom Kompressor, sofern der nicht richtig funktioniert. Manche Flasche wird auch mal woanders gefüllt. Grüße Lüder Pott www.sei-dabei.info | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 743388 | |||
Datum | 29.10.2012 22:43 | 77455 x gelesen | |||
Geschrieben von René H.nehmt jahoffentlich ne Extraflsche/Reserveflasche für die Hebekissen und keine aus nem ASG!? Warum nicht? Grundsätzlich besteht in der Qualität der Druckluft kein Unterschied. Evtl. könnte beim Flaschen-TÜV - Intervall ein Unterschied bestehen. Wenn ich einen dringenden TH-Einsatz habe und Luft brauche, greife ich notfalls in die PA und nehme mir deren Luft. Grüße Lüder Pott www.sei-dabei.info | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 743389 | |||
Datum | 29.10.2012 22:46 | 77549 x gelesen | |||
Geschrieben von Markus M.bei dem über mehrere Stunden der Einsatz von Atemschutzgeräten notwendig ist Es reichen doch schon 2 Flaschen pro Träger - und das kann bei heißen Lagen vorkommen. Geschrieben von Markus M. wenn bis zum Eintreffen im Gerätehaus nicht alzuviel Zeit verstrichen ist, dann sind die leeren Flaschen bedeutend Wenn, dann - wenn nicht , dann nicht... Grüße Lüder Pott www.sei-dabei.info | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743390 | |||
Datum | 29.10.2012 23:00 | 77643 x gelesen | |||
Geschrieben von René H.ihr nehmt jahoffentlich ne Extraflsche/Reserveflasche für die Hebekissen und keine aus nem ASG!? Und warum nicht!? Teilweise muss ich die sogar nehmen... Die Luft ist die Selbse, bei uns gibts (mit einer Ausnahme, wegen Abströmsicherung) auch die Unterscheidung "Atemluft / Arbeitsluft" gar nicht... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743391 | |||
Datum | 29.10.2012 23:05 | 77526 x gelesen | |||
Geschrieben von Frank K.Damit steht und fällt aber fast jedes Kennzeichnungssystem. Mit der Argumentation brauchst du ein vollautomatisches System, dass menschliche eingriffe ausschließt. Überall dort, wo Menschen hantieren passieren Fehler. Die lassen sich hier ja eigentlich auch noch gut bemerken, weil es ja dokumentierte Kurzprüfungen geben sollte / gibt... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8B., Ergolding / Bayern | 743395 | |||
Datum | 30.10.2012 01:17 | 77617 x gelesen | |||
Geschrieben von Lüder P.Geschrieben von Thomas B.Ich meinte damit das Wasser in der Flasche. Geschrieben von Lüder P. Die kommt vom Kompressor, sofern der nicht richtig funktioniert. Manche Flasche wird auch mal woanders gefülltOkay. Hatte ich noch nie, aber gut zu wissen das es sowas geben kann. Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-) | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8M., Idstein / Hessen | 743398 | |||
Datum | 30.10.2012 07:46 | 77467 x gelesen | |||
Hey Lüder, das müssen dann aber schon verdammt heiße Lagen sein;-) Das letzte mal, wo ich mich an so etwas erinnern kann, war ein LKW-Brand auf der Autobahn. Den mussten wir von Hand ausräumen, durch den Schaumeinsatz waren die Geräteträger und Geräte ordentlich eingesaut. Hier sind wir dann, um nicht noch mehr Geräte zu verunreinigen hergegangen und haben die Geräteträger ihre Flasche wechseln lassen. Aber bei einem Gebäudebrand, da muss ich doch schon sehr weit zurückdenken, dass da irgendwann mal Atemschutzkräfte mehrfach hintereinander eingesetzt wurden. Gut, sag niemals nie, vorkommen kann dies sicher einmal, aber dann wird der Aufwand an Reinigungsarbeiten und Aufrüstzeit anschließend so groß sein, dass es auf ein paar Minuten zur Überprüfung des Flaschendrucks auch nicht mehr wirklich ankommt. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 743399 | |||
Datum | 30.10.2012 08:02 | 77491 x gelesen | |||
Geschrieben von Thomas B.Okay. Hatte ich noch nie, aber gut zu wissen das es sowas geben kann. Passiert vor allem dann wenn man die Flaschen nicht mit zertifizierter Atemluft füllt, womöglich an irgendwelchen Kompressoren von Tauchschulen und ähnlichem. Habe solche Flaschen schon gesehen, das sah definitiv übel aus. Viele Grüße Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743400 | |||
Datum | 30.10.2012 08:03 | 77452 x gelesen | |||
Geschrieben von Markus M.Aber bei einem Gebäudebrand, da muss ich doch schon sehr weit zurückdenken, dass da irgendwann mal Atemschutzkräfte mehrfach hintereinander eingesetzt wurden. Gleiche Problematik wie beim LKW... Warum sollte man unbedingt mehr versauen als notwendig? Da gibts dann schon noch die Frage "wer hat noch wieviel Luft" bzw. dann eben auch mal bei nem Trupp nen Flaschentausch, wenn es dann drum geht nochmal nachzukontrollieren o.ä. Ich freu mich dann immer, wenn es zwei Satz Klamotten und 2 PA weniger sind... Weil wir nämlich (leider) nicht ganz so viel Reservegeräte haben... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s O8., Waldems / Hessen | 743401 | |||
Datum | 30.10.2012 08:05 | 77538 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Markus M. Aber bei einem Gebäudebrand, da muss ich doch schon sehr weit zurückdenken, dass da irgendwann mal Atemschutzkräfte mehrfach hintereinander eingesetzt wurden. müsste ich jetzt nicht unbedingt - da kann ich mich an ein, zwei Ereignisse in jüngerer Vergangenheit in unser beider Umfeld erinnern. Allerdings weiß ich erhlich gesagt nicht, wie dann die Atemschutzliogistik gelaufen ist, habe aber auch schon einmal selbst an (m)einem Gerät die Falsche gewechselt und es dann wieder aufgesetzt, wenn auch nicht mehr benutzt, weil es dann doch nicht mehr nötig wurde. Zeigt dann für mich wieder auf, dass man auch dafür ein Konzept braucht. "You can't be a real country unless you have a Beer and an airline. It helps if you have some kind of a football team, or some nuclear weapons, but at the very least you need a Beer!" Frank Zappa | |||||
| |||||
Autor | Juer8gen8 G.8, Büdingen / Hessen | 743402 | |||
Datum | 30.10.2012 08:14 | 77385 x gelesen | |||
Bei uns ist es so: Übung oder Einsatz beendet. Dann fahren wir in den Stützpunkt mit dem Fz und tauschen dort gleich die Geräte. Somit hat sich dann auch bei uns die Frage erledigt Flasche voll oder leer! Das ist meine Meinung nicht der meiner FF | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8M., Idstein / Hessen | 743406 | |||
Datum | 30.10.2012 08:48 | 77590 x gelesen | |||
Im Zusammenhang mit diesem Thema würde mich mal interessieren, wie handhabt Ihr die Aufrüstung der Fahrzeige nach größeren Einsätzen? Was mich dabei interessiert, ist es bei euch schon mal vorgekommen, dass Ihr nach größeren Einsätzen nicht alle Atemschutzgeräte auf den Fahrzeugen gleich wieder ersetzen konntet? Wenn, für welchen Zeitraum (Tage) waren die Geräte außer Betrieb und wie wurde diese Zeit überbrückt? Wo ich drauf hinaus will, ich denke jede Feuerwehr wird über einen gewissen Pool an Reservegeräten verfügen. Aber was ist, wenn nach einem Einsatz mehr Geräte zur Reinigung und Prüfung in die AGW zurückkommen, als Reservegeräte zum Auffüllen der Fahrzeuge vorhanden sind? Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass dieser Zeitraum durchaus mehrere Tage umfassen kann. Wir selbst verfügen z.B. über keine eigene geeignete Waschmaschine, wenn ich nun also die komplette Bebänderung an den Geräten demontieren und reinigen lassen muss, kann dass durchaus schon mal drei bis vier Tage in Anspruch nehmen, bis die wieder da sind. Ja, und dann muss natürlich einer der Ehrenamtlichen anschließend auch die Zeit haben die Geräte wieder fertig zu machen. Ein also in meinen Augen durchaus realistisches Vorkommen, vor allem, wenn mal nach einer angesetzten Übung dummerweise kurz darauf noch ein größerer Einsatz passiert. Werden bei euch in solch einem Fall dann von der Leitstelle benachbarte Wehren für diesen Zeitraum mitalarmiert, um sicherzustellen, dass genug Geräte zur Verfügung stehen? Ladet Ihr PA´s von weniger frequentierten Fahrzeugen (GTLF, GWG, RW) auf die Erstangreifer wie LF, HLF o.ä. um, so dass wenigstens diese vollständig bestückt sind? Oder gibt es vielleicht für solche Fälle Lösungsansätze, die mir neu sind? | |||||
| |||||
Autor | Linu8s D8., Thierstein und Magdeburg / Bayern und Sachsen-Anhalt | 743409 | |||
Datum | 30.10.2012 09:03 | 77413 x gelesen | |||
Wir haben bei uns keineeigenen Ersatzgeräte, wir bekommen Leihgeräte von der Wehr, die die Wartung durchführt. Die hat einen recht großen Pool, wenn es auch keine topaktuellen Geräte sind. Sollte ein Fahrzeug nicht oder nur teilweise mit PA ausgerüstet sein, wird das kurz der ILS mitgeteilt, die vermerken das dann im Rechner, so dass die für einen Einsatz vorgesehenen PAs automatisch anderweitig dazualarmiert werden. MfG (Mit fränkischen Grüßen) Linus (Ach ja: Wenn ich etwas schreibe, tue ich dies nach bestem Wissen und Gewissen - was nicht heißen soll, dass es auch wirklich richtig sein muss.) | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8M., Idstein / Hessen | 743410 | |||
Datum | 30.10.2012 09:04 | 77597 x gelesen | |||
Mal ehrlich? wenn ein größerer Einsatz war und vor allem dann, wenn von uns Atemschutzgerätewarten dummerweise niemand vor Ort war, herrscht später so oder so Chaos, da kannste einen drauf lassen. Kann man den Kameraden auch keinen Vorwurf machen getreu dem Motto: "Viele Hände, schnelles Ende!" will jeder mithelfen, aber meistens endet es dann eher in "Viele Köche verderben den Brei!" Meistens ist es so, dass benutzte Geräte in einem aufgeschnittenen IPC-Behälter gestapelt mit dem GW-L zurückkommen, dann heisst es erst mal, die Geräte auseinander zu bekommen. Sich dann hier die Arbeit machen, Geräte rauszusuchen, die mit einem Wechsel des LA schnell wieder fertig wären, macht wenig Sinn. Schutzkappen von Lungenautomaten fehlen meist min. 75%, weil die Leute sie in der Jackentasche oder im Fahrzeug liegen lassen. Dann kommen alle in die AGW gerannt, meist alle gleichzeitig: "ich brauche für Zipfenhausen 4 Geräte und 4 Masken!", Der nächste, "ich brauche für Wichtigdorf 6 Geräte und 6 Masken!" usw. Wenn wir da vor die Tür der AGW keinen Tisch stellen, kannste dich da drin nicht mehr bewegen. Unsere Magnettafel, auf der wir alle Fahrzeuge erfasst haben und sehen welches Gerät mit welchem LA und welcher Flasche und welche Maske zur Zeit auf welchem Auto verladen ist, stimmt nach solchen Aktionen in aller Regel nicht mehr. Da findet man dann mal im Reinigungsbecken plötzlich ne Maske, die aber laut Tafel eben in Wichtighausen verladen sein sollte usw. Die stimmt meist erst wieder nach eingien Tagen, wenn man die Kollegen vor Ort angerufen und sie darum gebeten hat uns nochmal eine genaue Aufstellung der zur Zeit verladenen Geräte zu schicken. Ist manchmal schlicht und ergreifend schwierig da den Überblick und vor allem die Ruhe zu bewahren. Ich bin immer froh, wenn ich schon vor Ende des Einsatzes entweder früher heim darf, oder wenn ich beim Einsatz selbst nicht dabei sein konnte vorab vom Einsatzleiter einen Anruf bekomme wieviele Geräte benötigt wurden. Dann kann ich in aller Ruhe die Reservegeräte vorbereiten und wenn die Kameraden kommen diese zügig ausgeben und mich anschließend in aller Ruhe um die Reinigung der benutzten Geräte kümmern. | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s O8., Waldems / Hessen | 743418 | |||
Datum | 30.10.2012 10:08 | 77468 x gelesen | |||
Moin, na, das zeigt doch, was der Threadersteller eigentlich mit der recht einfachen Frage hier an Diskussionen aufgeworfen hat. Hier gibt es Sorgfalts- und Dokumentationspflichten, aber auch die Problematik, dass ein solcher Einsatz ein dynamischer Prozess ist und man nicht alle FA, die eventuell beteiligt sein könnten, mit den Detailabläufen in der Atemschutzwerkstatt vertraut machen kann. Hier braucht es dann einfache Regeln, auf die dann die Logistik aufsetzen kann. Und das fängt dann vielleicht mit der Kennzeichnung leerer Flaschen an ;) "You can't be a real country unless you have a Beer and an airline. It helps if you have some kind of a football team, or some nuclear weapons, but at the very least you need a Beer!" Frank Zappa | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8M., Idstein / Hessen | 743439 | |||
Datum | 30.10.2012 11:56 | 77239 x gelesen | |||
So gesehen hast Du recht, wenn aber ein Einsatz so umfangreich wird, dass Resrveflaschen benötigt werden, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass auch einer der AGW´s vor Ort ist und das Ganze schon ein wenig koordinieren kann. Aber das geht zu weit hier, ich denke es wird immer Fälle geben, da läufts sehr gut und koordiniert und dann wirds Fälle geben, da wirds chaotisch. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743468 | |||
Datum | 30.10.2012 18:00 | 77424 x gelesen | |||
moin moin, Geschrieben von Markus M. Wenn wir da vor die Tür der AGW keinen Tisch stellen, kannste dich da drin nicht mehr bewegen. Daher gibts da bei uns einen eigenen Ausgabebereich. Der ist durch ein Trennband (wie am Flughafen) noch vom Rest des Flures abtrennbar... Geschrieben von Markus M. Kann man den Kameraden auch keinen Vorwurf machen getreu dem Motto: "Viele Hände, schnelles Ende!" will jeder mithelfen, aber meistens endet es dann eher in "Viele Köche verderben den Brei!" Das funktioniert mittlerweile richtig gut... Nach dem Einsatz fliegen die Klamotten, Masken und LA direkt an der Einsatzstelle in Big Bags bzw. Mülltüten. Im Gerätehaus stellen wir Tische auf, da werden die PA zerlegt, sprich Holster und Flaschen runter. Die Flaschen werden dann entsprechend gereinigt bevor sie in die Werkstatt kommen, optimal läuft das ganze mit 4 Mann. Ein Mann koordiniert die Sache in der Fahrzeughalle, einer die Ausgabe, einer ist im Schwarzbereich und fängt an mit PSA Wäsche / LA Reinigung etc. Optimal dann der 4. Mann, der sich um die Flaschenfüllungen kümmert (kann aber auch der aus dem Schwarzbereich machen). Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743469 | |||
Datum | 30.10.2012 18:03 | 77335 x gelesen | |||
Geschrieben von Markus M.Aber was ist, wenn nach einem Einsatz mehr Geräte zur Reinigung und Prüfung in die AGW zurückkommen, als Reservegeräte zum Auffüllen der Fahrzeuge vorhanden sind? Bestand auf den Fahrzeugen runter fahren... So blöd es ist... Hier ist der Vorteil, dass auf 2 LFs jeweils 6 PA sind, da kann man schon mal pro LF 2 Stück runternehmen, ohne dass der Einsatzwert allzu stark eingeschränkt ist... Auf dem LF im "dritten Abmarsch" sind dann unter Umständen auch nur noch 2 PA, wenn man aber mit den ersten beiden Löschfahrzeugen mal 4 Trupps stellen kann, ist das auch schon erstmal ne Nummer... Und dann schaun wir mal ;-) Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 W.8, Rodgau / Hessen | 743473 | |||
Datum | 30.10.2012 18:19 | 77366 x gelesen | |||
Hallo, wir haben insgesamt 56 PA auf unseren Fahrzeugen verlastet, in der ASW liegen weitere 54 Ersatzgeräte, somit kommt es nur sehr selten zu Engpässen. Sollte die trozdem einmal passieren können wir noch auf die Nachbarstädete zurückgreifen. Auch die anderen gebrauchten Geräte (Schläuche und Leinen) gibt es als Tauschobjekt. Der Transport findet in dafür vorgesehenen Rollwagen statt. Das kontaminierte Zeuig sollte nach Möglichkeit nicht nehr in die Fahrzeuge gelangen, klappt nicht immer aber wir üben es fleisig. Ist ein gewisser Aufwand aber alle Welt spricht von SW-Trennung, dies sollte aber schon an der EST anfagen. AGT aus dem Innenangriff können auf Wecheslkleidung zurückgreifen, PA werden ggf. auch dort getauscht. Wie gesagt unser Ziel ist es das wir die dreckigen Ausrüstungsgegenstände separat zurück in das Feeurwehrhaus bekommen. | |||||
| |||||
Autor | Alex8and8er 8E., Buttenwiesen / Bayern | 743480 | |||
Datum | 30.10.2012 19:58 | 77514 x gelesen | |||
Hallo, wir haben bei uns Tauschlungenautomaten und Tauschflaschen für jedes Gerät da. Aber heuer ist die große TÜV Prüfung für die Geräte bzw für die Flaschen gewesen. So wie es der Teufel will, sind neun Flaschen für ca 3 Wochen beim TÜV. Sprich ich kann ein Gerät nicht einsatzbereit melden. Jetzt wird bei der ILS automatisch ein Gerät von der Nachbarwehr mitalarmiert. (Natürlich kommt die komplette Gruppe) mfg Alex | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743481 | |||
Datum | 30.10.2012 20:01 | 77591 x gelesen | |||
Geschrieben von Alexander E.o wie es der Teufel will, sind neun Flaschen für ca 3 Wochen beim TÜV. Sprich ich kann ein Gerät nicht einsatzbereit melden. Jetzt wird bei der ILS automatisch ein Gerät von der Nachbarwehr mitalarmiert. (Natürlich kommt die komplette Gruppe) Das ist natürlich krass... IIRC hat bei uns jedes Fahrzeug mit PA mal mindestens 2 Ersatzflaschen dabei, zusätzlich stehen in der Werkstatt nochmal um die 30... Aber wegen Flaschen TÜV nen PA a.D. nehmen zu müssen ist schon arg... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8B., Ergolding / Bayern | 743487 | |||
Datum | 30.10.2012 21:01 | 77042 x gelesen | |||
Glaub ich dir gerne. Aber das schließe ich bei uns jetzt praktisch aus, das eine unserer Flaschen an einen solchen Kompressor kommen könnte. Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-) | |||||
| |||||
Autor | Feli8x H8., Winsen-Scharmbeck / Niedersachsen | 743492 | |||
Datum | 30.10.2012 22:19 | 77296 x gelesen | |||
Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass einige keinen Unterschied zwischen Arbeitsluft und Athemluftflaschenmachen,bzw. Atemluftflaschen als Arbeitsluft nutzen. Vom Grundsdatz her klar. Nur habe ich neulich an der NABK in Loy und auch in der aktuellen Standortausbildung gehört dass, dies vermieden werden soll. Wichtig hierbei war der Hinweis, das die Flachen unterschiedlich geprüft werden müssen, da Restentleerte Flachen, geöffnetwerden müssen. Hier ist es also wichtig darauf hinzuweisen wofür die Flasche genutzt wurde, wenn sie zum füllen geht. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743493 | |||
Datum | 30.10.2012 22:28 | 77132 x gelesen | |||
Geschrieben von Felix H.Hier ist es also wichtig darauf hinzuweisen wofür die Flasche genutzt wurde, wenn sie zum füllen geht. Wozu? Selbst beim Sprungretter gibts keine restentleerten Flaschen... Aber wer soll das denn vorschreiben, dass die Flasche geöffnet werden muss? Dass ich mit so einer Flasche anders umgehen muss ist klar, aber ganz sicher nicht öffnen, nur trocknen... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Lars8 T.8, Oerel / Niedersachsen | 743494 | |||
Datum | 30.10.2012 22:28 | 77092 x gelesen | |||
Geschrieben von Felix H.da Restentleerte Flachen, geöffnetwerden müssen. Das ist aber unabhängig davon, ob in der Flasche Atemluft oder Arbeitsluft war. Auch AGT schaffen es durchaus mal Atemluftflaschen (fast) komplett leer zu atmen. Und auch dann müssen diese restenleerten (Atemluft-)Flaschen entsprechend behandelt werden. Gruß Lars "Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. " J. Dalhoff **************************************************************************** Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder. Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen. | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Höhenrain / Bayern | 743495 | |||
Datum | 30.10.2012 22:53 | 77298 x gelesen | |||
Servus Alex, vielleicht stehe ich ja gerade auf dem Schlauch, aber irgendwie verstehe ich das nicht so ganz: Geschrieben von Alexander E. Aber heuer ist die große TÜV Prüfung für die Geräte bzw für die Flaschen gewesen. So wie es der Teufel will, sind neun Flaschen für ca 3 Wochen beim TÜV. Sprich ich kann ein Gerät nicht einsatzbereit melden. ich gehe davon aus, dass Ihr 8 PA habt? Warum werden die neun Flaschen, die zum TÜV müssen, nicht auf zweimal versandt (1 x vier Flaschen, 1 x fünf Flaschen)? Dann müsste auch kein PA wegen des Flaschen-TÜV außer Dienst genommen werden... Geschrieben von Alexander E. Jetzt wird bei der ILS automatisch ein Gerät von der Nachbarwehr mitalarmiert. (Natürlich kommt die komplette Gruppe) Das ist die logische Konsequenz, wenn ein Gerät nicht einsatzklar ist. Wobei das ein Vorteil ist, weil der Einsatzleiter dann in jedem Fall die Mindestzahl der erforderlichen PA an der Einsatzstelle hat. Früher musste er da ggf. eigenständig nachalarmieren lassen. Geschrieben von Alexander E. wir haben bei uns Tauschlungenautomaten und Tauschflaschen für jedes Gerät da. Damit habt Ihr schon mehr als manch andere :-) Gruß Markus | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 743497 | |||
Datum | 30.10.2012 23:29 | 77109 x gelesen | |||
Geschrieben von Felix H.Hier ist es also wichtig darauf hinzuweisen wofür die Flasche genutzt wurde, wenn sie zum füllen geht. Nee, es ist wichtig festzustellen ob die Flasche Restdruck hat oder auf 0 bar war, so daß Umgebungsluft mit Feuchtigkeit eingedrungen sein könnte. Für was die Luft verwendet wurde ist der Flasche egal. Arbeitsluftflaschen haben einen längeren TÜV-Rythmus. Oft meint man dadurch große Summen sparen zu können. Diese recht geringe finanzielle Einsparung lohnt meist nicht gegenüber den Nachteilen, denn man hält pötzlich ja noch zusätzliche Arbeitsflaschen vor und muß einen erhöhten Orgaaufwand betreiben. Es widerspricht auch der Grundidee des Poolsystem, das ja gerade die flexible Austauschbarkeit von allen Flaschen als Vorteil haben soll. Prüfen muß man, ob man für Sprungploster oder ausblasbare Zelte Flaschen ohne Durchflußbegrenzung benötigt, das kann leider extra Flaschen erfordern... Grüße Lüder Pott www.sei-dabei.info | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8B., Ergolding / Bayern | 743499 | |||
Datum | 31.10.2012 00:41 | 77063 x gelesen | |||
Geschrieben von Felix H.Restentleerte Flachen, geöffnetwerden müssenWie Lüder P. schon geschrieben hat, geht es darum ob hier Umgebungsluft (die ja einen gewissen Teil Feuchtigkeit enthält) in die Flasche eingedrungen ist. Ist das der Fall, müssen die Flaschen zum trockenen geöffnet werden. Behältertrockengerät Oder aber: Völlig entleerte (drucklose) Druckluftflaschen müssen getrocknet werden. Diese Maßnahme ist erforderlich, da nicht auszuschließen ist, dass diese Druckluftflaschen einen unzulässig hohen Wassergehalt enthalten. Die Trocknung kann mittels einer Flaschentrockeneinrichtung oder durch mindestens 2maliges Füllen (bis zum zulässigen Fülldruck) mit trockener Kompressorluft mit anschließendem langsamen Abströmen geschehen; hierbei darf keine Vereisung am Ventil auftreten. Zu lesen in BGI/GUV-I 8674 auf Seite 40 unter 2.2.1 Viele Grüße Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743502 | |||
Datum | 31.10.2012 06:25 | 77159 x gelesen | |||
Geschrieben von Lüder P.Prüfen muß man, ob man für Sprungploster oder ausblasbare Zelte Flaschen ohne Durchflußbegrenzung benötigt, das kann leider extra Flaschen erfordern... Kommt auf das Ventilsystem an. Bei Dräger gehts nicht, bei Auer kein Problem. Daher gibts bei uns zwei Flaschen mit extra Lackierung und Beschriftung für das Sprungpolster. Da ist der logistische aufwand noch überschaubar. Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8M., Idstein / Hessen | 743503 | |||
Datum | 31.10.2012 07:29 | 77158 x gelesen | |||
Das ist eben die Frage, was leistet sich eine Gemeinde an Geräten und was nicht? So wie weiter oben geschrieben 56 PA verladen und beinahe genauso viele Reservegeräte, da würde ich sagen dass ist absoluter Luxus, zumal auch bei den Reservegeräten entsprechend die Kosten für Wartung und Ersatzteile anfallen. Wir haben derzeit für 54 verladene PA genau 10 Reservegeräte, weitere 5 Ersatzbebänderungen und insgesamt 16 Ersatzlungenautomaten. Somit sind wir in der Lage, 10 extremverdreckte Geräte sofort zu tauschen, weitere 5 nach Austausch der Bebänderung und des Lungenautomaten. Weitere 6 Geräte die nur leicht verschmutzt sind, können mit Lungenautomaten ausgerüstet und wieder verladen werden, insofern hier keine Prüfung des Geräts am Prüfstand notwendig ist, weil z.B. nur Reservetrupp oder Außenangriff. Aber wie es der Teufel will, wenn nun mal einige Geräte kurz zuvor für Übungen verwendet wurden und noch nicht wieder instandgesetzt sind und es kommt dann zu einem größeren Einsatz, kann es eben mal eng werden. | |||||
| |||||
Autor | Pete8r L8., Frankenberg / Sachsen | 743504 | |||
Datum | 31.10.2012 07:30 | 77138 x gelesen | |||
Morgen Auch bei MSA kannst du das so pauschal nicht sagen. Peter Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci) | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8M., Idstein / Hessen | 743505 | |||
Datum | 31.10.2012 07:32 | 77051 x gelesen | |||
Hier eine Frage Christian, wenn Ihr die Geräte schon an der Einsatzstelle trennt (PA - LA), Du schreibst die LA kommen dann in Mülltüten o.ä. Wie handhabt ihr das mit dem Verwendungsnachweis, wenn ich fragen darf? | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743509 | |||
Datum | 31.10.2012 07:59 | 76954 x gelesen | |||
Geschrieben von Markus M.wenn Ihr die Geräte schon an der Einsatzstelle trennt (PA - LA), Du schreibst die LA kommen dann in Mülltüten o.ä. Alle Geräte sind mit Barcode versehen. Aufnahme der Daten erfolgt dann entsprechend am Sammelplatz. Entweder auf der ASÜ oder extra. Damit ist sichergestellt, dass ich die Zuordnung habe und auch noch was der Trupp so getrieben hat. Das ganze wird dann aber eh nochmal digital im Prüfcomputer erfasst, da gibts zumindest für Labtec ein entsprechendes Softwaremodul. Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 743513 | |||
Datum | 31.10.2012 08:07 | 77667 x gelesen | |||
Geschrieben von Peter L.Auch bei MSA kannst du das so pauschal nicht sagen. Dann sagen wir es so, die haben Ventile mit Abströmsicherung im Angebot, die für Sprungpolster & Co geeignet sind, Dräger nicht... ;-) Unterschiedist der, dass Dräger ständig den Durchfluß begrenzt, MSA hat Ventile die im normalen Anwendungsfall den vollen Durchfluß haben und nur im Falle eines Abscheren den Fluß begrenzen. Daher funktioniert auch das Sprungpolster... Hebekissen, Luftheber etc. sind allerdings problemlos... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 743515 | |||
Datum | 31.10.2012 08:08 | 77108 x gelesen | |||
Geschrieben von Felix H.Nur habe ich neulich an der NABK in Loy und auch in der aktuellen Standortausbildung gehört dass, dies vermieden werden soll. Den Grund versteh ich nicht wirklich. Nur weil der TÜV-Intervall für Arbeitsluft ein bissle länger ist, im Endeffekt sparst du dann im Jahr minimalste Summen ein, hast aber ein System mit 2 Arten von Flaschen was schon vom Grundsatz her Käse ist. Ganz leer machen sollte man beide Sorten von Flaschen nicht, also nach meiner Meinung hat man keinen Vorteil. Viele Grüße Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Höhenrain / Bayern | 743523 | |||
Datum | 31.10.2012 09:22 | 77149 x gelesen | |||
Guten Morgen Markus, Geschrieben von Markus M. Das ist eben die Frage, was leistet sich eine Gemeinde an Geräten und was nicht? Richtig, da hast Du vollkommen recht. Geschrieben von Markus M. So wie weiter oben geschrieben 56 PA verladen und beinahe genauso viele Reservegeräte, da würde ich sagen dass ist absoluter Luxus, zumal auch bei den Reservegeräten entsprechend die Kosten für Wartung und Ersatzteile anfallen. Das kann und wird sich nicht jede Gemeinde leisten (können). Un die Frage, die man sich hier auch stellen muss, ist, ob das auch wirklich notwendig ist... schon allein aus wirtschaftlichen Gründen! Geschrieben von Markus M. Wir haben derzeit für 54 verladene PA genau 10 Reservegeräte, weitere 5 Ersatzbebänderungen und insgesamt 16 Ersatzlungenautomaten. Somit sind wir in der Lage, 10 extremverdreckte Geräte sofort zu tauschen, weitere 5 nach Austausch der Bebänderung und des Lungenautomaten. Weitere 6 Geräte die nur leicht verschmutzt sind, können mit Lungenautomaten ausgerüstet und wieder verladen werden, insofern hier keine Prüfung des Geräts am Prüfstand notwendig ist, weil z.B. nur Reservetrupp oder Außenangriff. Wir dürften in meiner Heimatgemeinde derzeit so ca. 36 PA haben, zzgl. 8 bis 10 Werkstattgeräte. Anzahl Ersatzbebänderungen und Ersatzlungenautomaten ist mir nicht bekannt. Funktioniert in der Regel auch, aber teilweise warten wir angeblich schon auch bis zu 10 Tage, bis wir nach Übungen oder großen Einsätzen unsere Geräte wieder haben... :-( Geschrieben von Markus M. Aber wie es der Teufel will, wenn nun mal einige Geräte kurz zuvor für Übungen verwendet wurden und noch nicht wieder instandgesetzt sind und es kommt dann zu einem größeren Einsatz, kann es eben mal eng werden. Das wird man nie voll verhindern können... wie gesagt, das Ganze muss auch wirtschaftlich betrachtet werden. Worum es mir bei meinem Ausgangspost eigentlich ging: nachdem dort offenbar wegen des Flaschen-TÜV der Ersatzflaschen (so habe ich das zumindest verstanden) ein PA außer Dienst gestellt wurde, stelle ich mir eben die Frage, ob man die Ersatzflaschenlogistik hier nicht ändern könnte und die betroffenen neun Flaschen eben in zwei Wellen zum TÜV gibt. Dann müssten - allein wegen des Flaschen-TÜV - keine Geräte ebgemeldet werden. Gruß Markus | |||||
| |||||
Autor | Pete8r L8., Frankenberg / Sachsen | 743524 | |||
Datum | 31.10.2012 09:39 | 76856 x gelesen | |||
Fein....-) So können wir das stehen lassen.... Peter Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci) | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8M., Idstein / Hessen | 743525 | |||
Datum | 31.10.2012 09:50 | 77059 x gelesen | |||
Sicher, kann man da logistisch was ändern. Müssen wir bei unseren CSA, z.B. auch, die prüfen und reinigen wir nicht selbst, das übernehmen die Kollegen bei InfraServ in Wiesbaden. Da wir aber nur 6 CSA auf dem GWG verladen haben und diese alle 6 Monate zur Prüfung müssen, haben wir hier auch ein ähnliches Problem. Die geben wir auch immer in zwei Etappen ab, so dass zumindest eine Mindestausrüstung vorhanden ist, parallel muss in dieser Zeit halt der nächstgelegene GWG aus der Nachbargemeinde mitalarmiert werden. Was das beschriebene Beispiel mit den Flaschen anbelangt, da haben wir Glück, wenn wir eins genug haben, dann Reserveflaschen. Wenn alle Flaschen da sind, also keine beim TÜV, dann reicht nichtmal das Regal aus, wir haben letztens erst noch einen Schwung 4-Literflaschen ausgesondert, weil die eh nicht mehr verwendet werden um Platz zu gewinnen. Also daran würde es bei uns sicher nicht scheitern. | |||||
| |||||
Autor | Feli8x H8., Winsen-Scharmbeck / Niedersachsen | 743585 | |||
Datum | 31.10.2012 23:33 | 77011 x gelesen | |||
Ich verstehe dasschon. Nur die Begründung am Standort war eben, dass wir eine extra Arbeitsluftflasche verwenden, um zuvermeiden, daseine Atemluftflasche drucklos gemacht wird. Dasleutet insovern ein, dass die Flasche durch FM1benutzt wird, durch FM2 viedereingräumt wird, durch FM3 ausgeladenund dann durch den Gerätewart zum Tausch in die FTZ kommt. (Überspitzt gesagt). Sowird versucht ein Komunikationsproblem zu umgehen. | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 743589 | |||
Datum | 01.11.2012 06:52 | 76813 x gelesen | |||
Geschrieben von Felix H.um zuvermeiden, daseine Atemluftflasche drucklos gemacht wird. Frage der Ausbildung: es wird keine Flasche drucklos gemacht. Wenn das doch passiert, ist das für den AGW zusätzliche vermeidbare Arbeit. Normalerweise haben alle Arbeitsluftverbraucher ein HD- Manometer mit dem man Drucklosigkeit verhindern kann. Ausnahme Sprungpolster. Es ist ja nicht so, daß eine Arbeitsluftflasche durch einen äußeren Anstrich plötzlich innen stabiler und besser gegen Rost wird. Alle Fehler im Handling müssen vom AGW ausgemerzt werden, Flaschentyp egal... Grüße Lüder Pott www.sei-dabei.info | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 743599 | |||
Datum | 01.11.2012 11:07 | 76820 x gelesen | |||
Geschrieben von Felix H.Nur die Begründung am Standort war eben, dass wir eine extra Arbeitsluftflasche verwenden, um zuvermeiden, daseine Atemluftflasche drucklos gemacht wird. Ja gut, es muß halt gelten das Flaschen niemals nie nicht leer gemacht werden, egal welcher Art sie sind. Das ist letztlich Erziehungssache. Gruß Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Rüdi8ger8 Z.8, Mühltal / Hessen | 745600 | |||
Datum | 22.11.2012 18:36 | 76833 x gelesen | |||
Ist ja ein interssantes Thema, bei dem mann auch deutliche Unterschiede zwischen den Feuerwehren merkt. Wir habe 40 PA´s auf Fahrzeugen verlastet und 10 Reservegeräte in der Atemschutzwerkstatt. Nach Übungen / Einsätzen tauschen wir grundsätzlich nur die kompletten PA`s in der Atemschutzwerkstatt. Gebrauchte PA´s / LA´s werden in der Werkstatt grundsätzlich komplett überholt, also gereinigt, desinfiziert, getrocknet und mit Veratmung geprüft. Bei Bedarf werden auch die Bebänderungen entfernt und in einer Waschmaschine seperat gereinigt. Wenn einmal mehr als die 10 zur Verfügung stehenenden PA´s gebraucht werden wird´s schwierig. Es müssen dann halt Atemschutzgeräte, nach einsatztaktischen Gesichtspunkten, von den Fahrzeugen genommen werden. Unsere Einsatzfahrzeuge sin auf 5 Feuerwehren verteilt, von denen 3 Wehren jeweils nur über ein Löschfahrzeug verfügen. Diese Fahrzeuge sollten natürlich immer voll bestückt bleiben. Bis jetzt haben wir es immer geschafft einige PA´s von den beiden verbliebenen Feuerwehren abzuziehen und dort nur noch die / das Erstangriffsfahrzeug voll bestückt zu lassen. Dann muß im Einsatzfall bei Bedarf halt eine zusätzliche Feuerwehr nachalarmiert werden. In solchen (seltenen) Fällen sehen wir aber immer zu, dass die Fahrzeuge nach spätestens 24 Stunden wieder komplett sind. Unsere Lösung ist bestimmt nicht optimal, wir versuchen auch schon seit Jahren die Anzahl unserer Reserve - PA´s zu erhöhen, konnten uns als Atemschutzgerätewarte der Feuerwehr allerdings aus finanziellen Gründen bisher nicht bei der Gemeinde durchsetzen. | |||||
| |||||
|