Hallo! Da ja in einem anderen Thread auf die Gefahr der Brandausbreitung bei einem Mülltonnenbrand hingewiesen wurde und deshalb standardmässig 2 LF gefordert wurden um schnell reagieren zu können, hier meine Frage: Was seht ihr in eurer AAO für das Stichwort Mülltonnenbrand vor? Bei uns (BF): 1 TLF 24/40 mit 3 Mann Hier vertrete ich nur meine eigene Meinung, wenn ein stiller Mitleser Probleme mit ihr hat oder sie nicht versteht soll er sich direkt an mich wenden. Und wenn er sich das nicht traut kann das Problem wohl nicht so groß sein. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8N., Neureut / Baden-Württemberg | 759560 | |||
Datum | 14.04.2013 18:16 | 20498 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.Was seht ihr in eurer AAO für das Stichwort Mülltonnenbrand vor? Tach. Bei uns fährt im Ausrückebereich 1 (Bereich nur von BF abgedeckt) das HLF 2 der BF (1/3 besetzt), im Ausrückebereich 2 (Bereich von BF und FF abgedeckt) das HLF 2 der BF plus ein LF der FF (je nach vorhandensein ein LF 8/6; LF 16/12 oder HLF 20). Da ich weder Leitender Branddirektor noch Kommandant bin ist alles was ich hier schreibe meine private Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8H., Schriesheim / Baden-Württemberg/Hessen | 759562 | |||
Datum | 14.04.2013 18:18 | 20041 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian N.im Ausrückebereich 2 (Bereich von BF und FF abgedeckt) das HLF 2 der BF plus ein LF der FF (je nach vorhandensein ein LF 8/6; LF 16/12 oder HLF 20). Warum? Geht ihr wirklich davon aus, dass die Mülltonne eine so große Gefahr darstellt? Warum lässt man dort überhaupt noch die BF anrücken? Kleine Frage nebenher: Fährt die FF dort auch Notfalltüröffnungen mit? Hier vertrete ich nur meine eigene Meinung, wenn ein stiller Mitleser Probleme mit ihr hat oder sie nicht versteht soll er sich direkt an mich wenden. Und wenn er sich das nicht traut kann das Problem wohl nicht so groß sein. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 759563 | |||
Datum | 14.04.2013 18:20 | 19146 x gelesen | |||
Gibt es dabei Vorgaben, wie das LF der FF besetzt sein soll/muss? Früher dachten wir ja: Ich denke, also bin ich. Heute wissen wir: Ach komm, das geht auch so. (Dieter Nuhr) | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / Hessen | 759565 | |||
Datum | 14.04.2013 18:24 | 18564 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Daniel H. Was seht ihr in eurer AAO für das Stichwort Mülltonnenbrand vor?F1, ein LF. Da hier die F1 nach innerorts und außerorts differenziert werden (können), weiß ich aus dem Kopf aber nicht, ob außerorts evlt. mehr im Vorschlag stünde. Da ich einem Disponenten die korrekte Abfrage zutraue (Also ob die Mülltonne an einem Haus, im Foyer des Altersheims oder in einem Gefahrgutzwischenlager steht...) finde ich den Kräfteansatz für "normale" Mülltonnen mit einem LF absolut angemessen. BF-mäßig seid ihr auch nicht die einzigen, die das mit einem 24/50 beschicken. Gruß, Sebastian -- Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebbel) | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8H., Schriesheim / Baden-Württemberg/Hessen | 759566 | |||
Datum | 14.04.2013 18:28 | 18357 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian W.BF-mäßig seid ihr auch nicht die einzigen, die das mit einem 24/50 beschicken. Ja, mir gehts auch eher um die Vehältnismäßigkeit der Mittel, die ich bei 2 LF nicht so ganz sehe... Das mit dem Disponenten sehe ich genauso. Wenn die Notrufabfrage eine solche Gefährdungslage ergibt, dann wird er auch nicht das TLF schicken, sondern einen Löschzug. Hier vertrete ich nur meine eigene Meinung, wenn ein stiller Mitleser Probleme mit ihr hat oder sie nicht versteht soll er sich direkt an mich wenden. Und wenn er sich das nicht traut kann das Problem wohl nicht so groß sein. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8N., Neureut / Baden-Württemberg | 759567 | |||
Datum | 14.04.2013 18:29 | 19820 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.Warum lässt man dort überhaupt noch die BF anrücken? Kann ich dir leider nicht sagen, da ich mit der Erstellung der AAO überhaupt nix zu tun habe. Ich kenne Sie nur und rücke danach aus. ;-) Es ist aber, zumindest bei meiner Abteilung, durchaus so das das HLF der BF die Anfahrt abbricht wenn wir vor Ort sind. Geschrieben von Daniel H. Fährt die FF dort auch Notfalltüröffnungen mit? Ja, das tut Sie. Im Fall meiner Abteilung mit HLF und DLK, dazu ein HLF 1 der BF. Im Rest der Stadt HLF 1 der BF plus DLK, dazu dann der Erstangreifer der zuständigen FF. Generell ist Karlsruhe in zwei Ausrückebereiche eingeteilt. Bereich 1 sind Gebiete ohne FF(Innenstadt) oder mit FF die aber nicht Tagesverfügbar ist. Dort rückt die zuständige FF Nachts und am WE ab Zugalarm mit einem LF mit aus. Bereich 2 sind Gebiete in denen die FF schneller vor Ort ist und/oder die BF die Hilfsfrist nicht einhalten kann. Dort wird die FF zu fast jedem Einsatz mitalarmiert. (Ausgenommen sind Einsätze fürs KEF der BF). Da ich weder Leitender Branddirektor noch Kommandant bin ist alles was ich hier schreibe meine private Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8N., Neureut / Baden-Württemberg | 759568 | |||
Datum | 14.04.2013 18:36 | 18916 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian K.Gibt es dabei Vorgaben, wie das LF der FF besetzt sein soll/muss? Ja gibt es. Das ist bei uns auch in der AAO geregelt. Ein LF hat die Mindestbesatzung 1/5 als MUSS. Soll: 4 AGT Muss: 2 AGT. Ausgenommen sind 3 Stadtteile bei denen die BF mindestens >15 min Anfahrt hat, je nach Verkehr mehr. Dort ist Tagsüber die Mindestbesatzung auf 1/3 reduziert. Dafür werden die Abteilungen aber gemeinsam Alarmiert und ergänzen sich dann. Da ich weder Leitender Branddirektor noch Kommandant bin ist alles was ich hier schreibe meine private Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8H., Schriesheim / Baden-Württemberg/Hessen | 759569 | |||
Datum | 14.04.2013 18:42 | 18921 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian N.Ein LF hat die Mindestbesatzung 1/5 als MUSS. Soll: 4 AGT Muss: 2 AGT. Was bringt das Muss mit 2 AGT? Wird da nicht eher immer mit unter 4 AGT ausgerückt? Geschrieben von Sebastian N. Ausgenommen sind 3 Stadtteile bei denen die BF mindestens >15 min Anfahrt hat, je nach Verkehr mehr. Die Mindestbesatzung der FF wird reduziert? Okay... Hier vertrete ich nur meine eigene Meinung, wenn ein stiller Mitleser Probleme mit ihr hat oder sie nicht versteht soll er sich direkt an mich wenden. Und wenn er sich das nicht traut kann das Problem wohl nicht so groß sein. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 759570 | |||
Datum | 14.04.2013 18:47 | 18622 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.Die Mindestbesatzung der FF wird reduziert? Okay..."reduziert" in diesem Fall = auf BF-Niveau abgesenkt... Früher dachten wir ja: Ich denke, also bin ich. Heute wissen wir: Ach komm, das geht auch so. (Dieter Nuhr) | |||||
| |||||
Autor | Linu8s D8., Thierstein und Magdeburg / Bayern und Sachsen-Anhalt | 759571 | |||
Datum | 14.04.2013 18:48 | 18472 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.Was seht ihr in eurer AAO für das Stichwort Mülltonnenbrand vor? Brand Mülltonne ist normalerweise ein B1: - örtlich zuständige Feuerwehr - 500 Liter Löschwasser - 4 PA - 1 TSA-HLF - Info an KBM und KBI - ggf. Polizei MfG (Mit fränkischen Grüßen) Linus (Ach ja: Wenn ich etwas schreibe, tue ich dies nach bestem Wissen und Gewissen - was nicht heißen soll, dass es auch wirklich richtig sein muss.) | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8N., Neureut / Baden-Württemberg | 759572 | |||
Datum | 14.04.2013 18:52 | 18241 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.Wird da nicht eher immer mit unter 4 AGT ausgerückt? Ich kenne nur die Situation in meiner Abteilung, da kann ich dir sagen: Definitiv Nein. Wie der Satz wörtlich in der AAO steht weis ich auswendig nimmer, werde aber Morgen nachlesen. So sinngemäß heist der Abschnitt: Es ist mit 4 AGT auszurücken, ausser unter Tags wenn 2 da sind und keiner mehr kommt. Geschrieben von Daniel H. Die Mindestbesatzung der FF wird reduziert? Okay... Ja. Die Abteilungen dort haben, wie andere auch, ein Problem mit der Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte und die BF braucht eben recht lange bis Sie dort ist. Und bevor >15min gar niemand kommt sieht die AAO eben vor das dort das LF 1/3 fahren darf. Dazu kommt dann das LF der anderen Abteilung. Da ich weder Leitender Branddirektor noch Kommandant bin ist alles was ich hier schreibe meine private Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8H., Schriesheim / Baden-Württemberg/Hessen | 759573 | |||
Datum | 14.04.2013 18:53 | 18496 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian K."reduziert" in diesem Fall = auf BF-Niveau abgesenkt... Bitte nicht wieder verallgemeinern, nicht jede BF hat auf dem Erstangreifer nur 1/3. Zu einem bestätigten Feuer fährt nie ein BF-LF 1/3 alleine, der Restverband BF rückt aber zumindest gleichzeitig aus. Gut, das FF-LF wird hier in dem Beispiel auch nicht alleine alarmiert, aber wenn man schon durch die BF nicht in der Hilfsfrist bedient werden kann, wie lange wartet man dann auf das nächste LF einer gleichzeit mitalarmierten FF? Die dann auch nur 1/3 kommt? Hier vertrete ich nur meine eigene Meinung, wenn ein stiller Mitleser Probleme mit ihr hat oder sie nicht versteht soll er sich direkt an mich wenden. Und wenn er sich das nicht traut kann das Problem wohl nicht so groß sein. | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8H., Schriesheim / Baden-Württemberg/Hessen | 759574 | |||
Datum | 14.04.2013 18:54 | 18505 x gelesen | |||
Geschrieben von Linus D.- 1 TSA-HLF Was soll denn das sein? Umschreibung für ein TSF-W? Geschrieben von Linus D. - Info an KBM und KBI Nicht dein Ernst, oder? Hier vertrete ich nur meine eigene Meinung, wenn ein stiller Mitleser Probleme mit ihr hat oder sie nicht versteht soll er sich direkt an mich wenden. Und wenn er sich das nicht traut kann das Problem wohl nicht so groß sein. | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8H., Schriesheim / Baden-Württemberg/Hessen | 759575 | |||
Datum | 14.04.2013 18:55 | 18144 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian N.So sinngemäß heist der Abschnitt: Es ist mit 4 AGT auszurücken, ausser unter Tags wenn 2 da sind und keiner mehr kommt. Wird zwar langsam ziemlich off-topic aber gibt es eine Vorgabe wie lange gewartet werden muss? Hier vertrete ich nur meine eigene Meinung, wenn ein stiller Mitleser Probleme mit ihr hat oder sie nicht versteht soll er sich direkt an mich wenden. Und wenn er sich das nicht traut kann das Problem wohl nicht so groß sein. | |||||
| |||||
Autor | Feli8x H8., Denkte / Niedersachsen | 759576 | |||
Datum | 14.04.2013 18:59 | 18325 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.Was seht ihr in eurer AAO für das Stichwort Mülltonnenbrand vor? Gilt bei uns als F1 (Feuer klein), wird von der zuständigen OrtsFw allein abgearbeitet, Kräfteansatz daher relativ variabel (von TSF bis LF8/6+TLF8/18+MTW alles vorhanden...). Alle hier dargestellten Gedanken entsprechen ausschließlich meiner eigenen Fantasie und haben nichts mit offiziellen Ansichten meiner Wehr zu tun! | |||||
| |||||
Autor | Linu8s D8., Thierstein und Magdeburg / Bayern und Sachsen-Anhalt | 759577 | |||
Datum | 14.04.2013 19:06 | 18477 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.Was soll denn das sein? Umschreibung für ein TSF-W? Nein, das heißt "TSA bis HLF", das heißt, es wird mindestens die Beladung eines TSA (außer TS, aber generell mit einer FPN) angefordert. Geschrieben von Daniel H. Geschrieben von Linus D. Doch. (Der KBR als höchste Führungskraft im Kreis kriegt z.B. eine Info ab B4, also "Feuer, 2 Züge".) KBM und KBI sind für viele sehr kleine Feuerwehren die nächsten verfügbaren Zugführer. (Ob das gut ist oder nicht, hatten wir hier schon oft genug. Die Diskussion brauchen wir nicht wieder.) Deswegen ist es richtig, dass KBM und KBI eine Info bekommen. Anrücken müssen sie deswegen nicht, nur wenn sie es für nötig halten. MfG (Mit fränkischen Grüßen) Linus (Ach ja: Wenn ich etwas schreibe, tue ich dies nach bestem Wissen und Gewissen - was nicht heißen soll, dass es auch wirklich richtig sein muss.) | |||||
| |||||
Autor | Adol8f H8., Rosenheim / Bayern | 759578 | |||
Datum | 14.04.2013 19:07 | 18327 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.Geschrieben von Linus D."- 1 TSA-HLF" Das heißt, dass ein Fahrzeug alarmiert wird, das vom TSA bis HLF alles sein kann. Das liegt daran, dass die zuständige Ortswehr immer alarmiert wird, auch wenn alle Fahrzeuge auf Status 6 oder 4 sind. Audiatur et altera pars. | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8H., Schriesheim / Baden-Württemberg/Hessen | 759579 | |||
Datum | 14.04.2013 19:08 | 18522 x gelesen | |||
Geschrieben von Linus D.Nein, das heißt "TSA bis HLF", Ah... Geschrieben von Linus D. KBM und KBI sind für viele sehr kleine Feuerwehren die nächsten verfügbaren Zugführer. (Ob das gut ist oder nicht, hatten wir hier schon oft genug. Die Diskussion brauchen wir nicht wieder.) Okay, tut hier auch nichts zur Sache. Hier vertrete ich nur meine eigene Meinung, wenn ein stiller Mitleser Probleme mit ihr hat oder sie nicht versteht soll er sich direkt an mich wenden. Und wenn er sich das nicht traut kann das Problem wohl nicht so groß sein. | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Höhenrain / Bayern | 759581 | |||
Datum | 14.04.2013 19:32 | 18458 x gelesen | |||
Servus Daniel, Geschrieben von Daniel H. Was seht ihr in eurer AAO für das Stichwort Mülltonnenbrand vor? bei uns im gesamten ILS-Bereich (vier Landkreise): 500 l Löschwasser 4 PA keine weiteren Maßmahmen/ Verständigungen Gruß Markus | |||||
| |||||
Autor | Ferd8ina8nd 8H., Hamburg / Hamburg | 759583 | |||
Datum | 14.04.2013 19:55 | 18167 x gelesen | |||
Moin, ist hier ein FeuK mit einem LF/HLF mit 1/5 Grüße Sie vergleichen da Äpfel mit Dirnen ! | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Sömmerda / Thüringen | 759584 | |||
Datum | 14.04.2013 19:58 | 18022 x gelesen | |||
Hallo, hier fährt, wie bei jedem Feuer, das TLF mit 1/8 und 4000l. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8N., Neureut / Baden-Württemberg | 759591 | |||
Datum | 14.04.2013 20:28 | 17836 x gelesen | |||
Gibt es meines wissens nicht. Da ich weder Leitender Branddirektor noch Kommandant bin ist alles was ich hier schreibe meine private Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8N., Neureut / Baden-Württemberg | 759592 | |||
Datum | 14.04.2013 20:31 | 17994 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.Bitte nicht wieder verallgemeinern, nicht jede BF hat auf dem Erstangreifer nur 1/3 Karlsruhe auch nicht! Das ging so aus meinen Posts bisher nicht hervor. Es ist so das die beiden HLF 1 immer 1/5 besetzt sind. Die HLF 2 sind zu gewissen Zeiten reduziert auf 1/3. Zu welchen Zeiten das so ist weis ich allerdings nicht genau. Da ich weder Leitender Branddirektor noch Kommandant bin ist alles was ich hier schreibe meine private Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8H., Schriesheim / Baden-Württemberg/Hessen | 759593 | |||
Datum | 14.04.2013 20:33 | 17949 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian N.Das ging so aus meinen Posts bisher nicht hervor. Ich weiss. Mein Beitrag bezog sich ja auch auf Sebastian K.´s Beitrag. Hier vertrete ich nur meine eigene Meinung, wenn ein stiller Mitleser Probleme mit ihr hat oder sie nicht versteht soll er sich direkt an mich wenden. Und wenn er sich das nicht traut kann das Problem wohl nicht so groß sein. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8N., Neureut / Baden-Württemberg | 759594 | |||
Datum | 14.04.2013 20:47 | 17732 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.Mein Beitrag bezog sich ja auch auf Sebastian K.´s Beitrag. Ich wollte auch auf seinen Antworten. Da ich weder Leitender Branddirektor noch Kommandant bin ist alles was ich hier schreibe meine private Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8N., Neureut / Baden-Württemberg | 759595 | |||
Datum | 14.04.2013 20:49 | 17635 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.wie lange wartet man dann auf das nächste LF einer gleichzeit mitalarmierten FF? Die dann auch nur 1/3 kommt? Zur Erklärung: Es handelt sich um 3 Stadtteile die recht nahe beieinander, aber weit weg vom Rest liegen. Daher ist die "nachbar FF" durchaus schneller da als die BF. Ich bin mir aber nichtmehr sicher ob die dann alle 3 alarmiert werden, oder nur 2 von 3. Da ich weder Leitender Branddirektor noch Kommandant bin ist alles was ich hier schreibe meine private Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Eric8 M.8, Reinheim / Hessen | 759596 | |||
Datum | 14.04.2013 20:57 | 17685 x gelesen | |||
N Abend Für Darmstadt brauch ich ja nichts mehr schreiben ;-) Aber für eine andere mir sehr bekannte BF: (Sofern vorhanden) TLF 24/50 bzw 24/80 mit 1:1 . (Sofern NICHT vorhanden) HLF mit 1/3 bis 1/5 Sauver ou périr | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / Hessen | 759597 | |||
Datum | 14.04.2013 21:04 | 17698 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Markus R. 500 l LöschwasserHeißt das, dass Feuerwehren mit TSA, TSF, LF 8 nichtmal eine "popelige Mülltonne" alleine fahren, weil 500 Liter Tankwasser drinstehen? Da finde ich die hiesige Unterscheidung innerorts/außerorts für F1 und F2 ganz sinnvoll. Gruß, Sebastian -- Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebbel) | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8K., Hermeskeil / Rheinland-Pfalz | 759598 | |||
Datum | 14.04.2013 21:14 | 17696 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.Was seht ihr in eurer AAO für das Stichwort Mülltonnenbrand vor? Sollte ausreichend sein, wenn die Mülltonne nicht vor einem wärmegedämmten Haus brennt... Dies ist ausschließlich meine private Meinung Jede Kommune hat die Feuerwehr, die sie verdient Finanzen --> Stadt/Gde ----- Personal --> Bürgerschaft | |||||
| |||||
Autor | Ferd8ina8nd 8H., Hamburg / Hamburg | 759600 | |||
Datum | 14.04.2013 21:16 | 17594 x gelesen | |||
Moin, und dann hast ja immer noch den Werfer :P Sie vergleichen da Äpfel mit Dirnen ! | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8H., Schriesheim / Baden-Württemberg/Hessen | 759601 | |||
Datum | 14.04.2013 21:19 | 17579 x gelesen | |||
Geschrieben von Thomas K.Sollte ausreichend sein, wenn die Mülltonne nicht vor einem wärmegedämmten Haus brennt... Kommt im Verhältnis zur normalen brennenden Mülltonne wie oft vor? Zudem traue ich dem Disponenten zu dass er korrekt abklärt und ich bin sicher dass bei einer weiteren Brandausbreitung vor Eintreffen der Feuerwehr weitere Notrufe eingehen würden, die zu einer Erhöhung des Stichwortes führen. Hier vertrete ich nur meine eigene Meinung, wenn ein stiller Mitleser Probleme mit ihr hat oder sie nicht versteht soll er sich direkt an mich wenden. Und wenn er sich das nicht traut kann das Problem wohl nicht so groß sein. | |||||
| |||||
Autor | Linu8s D8., Thierstein und Magdeburg / Bayern und Sachsen-Anhalt | 759602 | |||
Datum | 14.04.2013 21:25 | 17670 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian W.Heißt das, dass Feuerwehren mit TSA, TSF, LF 8 nichtmal eine "popelige Mülltonne" alleine fahren, weil 500 Liter Tankwasser drinstehen? B1 ist nicht nur das Stichwort für brennende Mülltonnen. Da stehen auch drin: - Gebüsch - Kleinbrand - Papiercontainer/Mülleimer - Strohballen - Unrat - Wiese unter 20m² - Brandnachschau Da sind einige dabei, wo man schon gerne Wasser im Tank hat. Außerdem wird in vielen Fällen das "normale" erste Einsatzfahrzeug 5-600 Liter Wasser dabei haben. Die wenigen Fälle wo das nicht so ist, sind TSA und TSF ohne PA, die relativ wenigen TSF mit PA und alte LF 8, die nach und nach verschwinden. Deswegen ein extra Einsatzstichwort zu erstellen, halte ich für unnötig. Außerdem ärgert man sich dann am Ende, wenn man doch mal Wasser im Tank gebraucht hätte, weil es eben mal eine ungünstige Lage war, auch innerorts. Z.B. bei Brand LKW/Bus erfolgt die Unterscheidung in den Einsatzstichworten. Innerorts ist es ein B2 (Gruppe), außerorts ein B3 (Zug). Brand PKW ist ein B2, auf BAB ein B3, etc. MfG (Mit fränkischen Grüßen) Linus (Ach ja: Wenn ich etwas schreibe, tue ich dies nach bestem Wissen und Gewissen - was nicht heißen soll, dass es auch wirklich richtig sein muss.) | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 F.8, Kempten (Allgäu) / Bayern | 759603 | |||
Datum | 14.04.2013 21:33 | 17536 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian W.Heißt das, dass Feuerwehren mit TSA, TSF, LF 8 nichtmal eine "popelige Mülltonne" alleine fahren, weil 500 Liter Tankwasser drinstehen? Hallo Sebastian, B1 ist der kleinste Brand den Du in Bayern haben kannst. In den mir bekannten AAO ist dort immer 500 Liter Löschwasser und häufig auch 4 PA gefordert. Hat wohl auch damit zu tun, dass dies als Beispiel bei den Einsatzstichwörtern gefordert war. Viel Kreis-/Stadtbrandräte haben dies so wohl auch übernommen. Innerorts / außerorts wird nicht unterschieden, vor dem Hintergrund ist für mich der Kräftebedarf berechtigt. Schöne Grüße Florian Dies ist meine PERSÖNLICHE Meinung! Hier gehts zu meinem Feuerwehr-Blog feuerwehrleben.de | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 759604 | |||
Datum | 14.04.2013 21:45 | 17537 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian W.Heißt das, dass Feuerwehren mit TSA, TSF, LF 8 nichtmal eine "popelige Mülltonne" alleine fahren, weil 500 Liter Tankwasser drinstehen? Dürfen sie in hessen auch nicht... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Höhenrain / Bayern | 759605 | |||
Datum | 14.04.2013 21:45 | 17549 x gelesen | |||
Hallo Sebastian, Linus und Florian haben ja schon die wesentlichen Dinge genannt. Ergänzend hierzu (speziell auf "unsere" Planung: Geschrieben von Sebastian W. Heißt das, dass Feuerwehren mit TSA, TSF, LF 8 nichtmal eine "popelige Mülltonne" alleine fahren, weil 500 Liter Tankwasser drinstehen? ein ganz klares Ja! Aufgrund der Tatsache, dass hier einige Schlagworte in diesem Einsatzstichwort zusammengefasst wurden und keine Unterscheidung zwischen innerorts/ außerorts vorgesehen war, war eine der wesentlichen Grundlagen unserer Planung jeden Brand mit einem wasserführenden Fahrzeug und PA zu beschicken. Das gab es in meinem Landkreis im Übrigen auch schon vor der ILS-Zeit, insofern war das also keine Revolution bei uns. Geschrieben von Sebastian W. Da finde ich die hiesige Unterscheidung innerorts/außerorts für F1 und F2 ganz sinnvoll. Die ist bei uns in den sog. "Bayerndaten" für diesen Bereich nicht vorgesehen... und meines Erachtens auch nicht erforderlich. Gruß Markus | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz | 759608 | |||
Datum | 14.04.2013 22:35 | 17533 x gelesen | |||
Hallo. Geschrieben von Daniel H. Was seht ihr in eurer AAO für das Stichwort Mülltonnenbrand vor? HLF 20, (ELW 1). Geschrieben von Daniel H. Da ja in einem anderen Thread auf die Gefahr der Brandausbreitung bei einem Mülltonnenbrand hingewiesen wurde und deshalb standardmässig 2 LF gefordert wurden Was soll denn der Quatsch? Wenn nicht explizit aus dem Notruf heraus klar ist, dass die Mülltonnen unter dem Carport stehen oder direkt an der Fassade brennen ist das ne 08/15-Standart-Lage, für die man keinen Riesenaufriss machen muss. MfG Daniel | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 759610 | |||
Datum | 14.04.2013 22:53 | 17522 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel M.Was soll denn der Quatsch? Wenn nicht explizit aus dem Notruf heraus klar ist, dass die Mülltonnen unter dem Carport stehen oder direkt an der Fassade brennen ist das ne 08/15-Standart-Lage, für die man keinen Riesenaufriss machen muss. Sehe ich genauso, in einem anderen Thread wurde das aber gefordert. Leider ging man dann nicht mehr näher drauf ein... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Eric8 M.8, Reinheim / Hessen | 759612 | |||
Datum | 14.04.2013 23:08 | 17928 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian N.Ja, das tut Sie. Im Fall meiner Abteilung mit HLF und DLK, dazu ein HLF 1 der BF. Im Rest der Stadt HLF 1 der BF plus DLK, dazu dann der Erstangreifer der zuständigen FF. Verstehe ich das richtig das zu einer Notfalltüröffnung quasi ein Löschzug (2 HLF und 1 DL) fährt? Ist das nicht ein bisschen viel? Sauver ou périr | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / Hessen | 759613 | |||
Datum | 14.04.2013 23:56 | 17212 x gelesen | |||
Moin Geschrieben von Christian F. Dürfen sie in hessen auch nicht...Sofern sich alle 26 Leitstellen und alle 426 Feuerwehrchefs an den Stichworte-Erlass von 2009 halten, meinst du? ;o) Gruß, Sebastian -- Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebbel) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8R., Hilchenbach / NRW | 759618 | |||
Datum | 15.04.2013 07:28 | 17186 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Sebastian N. HLF 2 der BF (1/3 besetzt) Nur ab 18 Uhr und am WE, ansonsten ist die Stärke 1/5. Gruß, Christian Rieke ***Natürlich ist alles meine rein persönliche und PRIVATE Meinung und ist absolut nicht die Meinung der Organisationen, in denen ich meinen Dienst verrichte*** | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s O8., Waldems / Hessen | 759623 | |||
Datum | 15.04.2013 08:01 | 17299 x gelesen | |||
Moin, ist das TLF 24/40 ständig mit Funktionen besetzt oder wird das als Sonderfahrzeug fallweise besetzt? Is that you, John Wayne? Is this me? | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8N., Neureut / Baden-Württemberg | 759625 | |||
Datum | 15.04.2013 08:16 | 17106 x gelesen | |||
Geschrieben von Sebastian N.Die HLF 2 sind zu gewissen Zeiten reduziert auf 1/3. Geschrieben von Christian R. Nur ab 18 Uhr und am WE, ansonsten ist die Stärke 1/5. Wäre auch das geklärt. Danke Christian! Da ich weder Leitender Branddirektor noch Kommandant bin ist alles was ich hier schreibe meine private Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8N., Neureut / Baden-Württemberg | 759626 | |||
Datum | 15.04.2013 08:21 | 17600 x gelesen | |||
Geschrieben von Eric M.Verstehe ich das richtig das zu einer Notfalltüröffnung quasi ein Löschzug (2 HLF und 1 DL) fährt? Ja, das ist richtig. Geschrieben von Eric M. Ist das nicht ein bisschen viel? Mag sein. Wie gesagt, ich bin an der AAO-Erstellung unbeteiligt und kenne die Gründe für solche Einsatzmittelketten nicht. Es ist aber meines wissens so das die meisten Abteilungen kein komplettes Türöffnungswerkzeug haben. Das kommt dann vom LF der BF. Da ich weder Leitender Branddirektor noch Kommandant bin ist alles was ich hier schreibe meine private Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8M., Idstein / Hessen | 759627 | |||
Datum | 15.04.2013 08:51 | 17473 x gelesen | |||
Ist bei uns ähnlich, zu einer Türöffnung wird möglichst als 2. Fahrzeug immer die DLK mitgeführt. Weil, ja der Schaden so gering wie möglich gehalten werden soll und auf diese Weise evtl. ein weiterer Zugang über Balkon, Fenster o.ä. geschaffen werden kann, wenn eben ein Fenster gekippt oder sogar ganz geöffnet ist. Bei kleineren Gebäuden natürlich auch über tragbare Leitern möglich. | |||||
| |||||
Autor | Eric8 M.8, Reinheim / Hessen | 759628 | |||
Datum | 15.04.2013 09:11 | 17235 x gelesen | |||
Morsche, Wir haben eine feste TLF 24 Besatzung. Diese besetzt aber auch das KLAF und das PTLF. Wobei der Truppmann eher ein Springer zwischen TLF und DL und Maschinist KLAF (Maschinist TLF bleibt zuhause) ist. Sofern halt der "dritte Mann" (interne Bezeichnung) vorhanden ist. Der TM wird aber leider bald als Funktion wegfallen. Sauver ou périr | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8N., Neureut / Baden-Württemberg | 759630 | |||
Datum | 15.04.2013 10:35 | 17268 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Eric M. Der TM wird aber leider bald als Funktion wegfallen. werdet ihr dann 1/1 zur Mülltonne fahren? Da ich weder Leitender Branddirektor noch Kommandant bin ist alles was ich hier schreibe meine private Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Jens8 N.8, Ohorn / Sachsen | 759631 | |||
Datum | 15.04.2013 10:40 | 17101 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.Was seht ihr in eurer AAO für das Stichwort Mülltonnenbrand vor? Hallo Daniel, bei uns zuständige Ortswehr mit mind. 500l Löschwasser. Siehe hier Seite 8 BR Jens Ich gebe hier ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. | |||||
| |||||
Autor | Eric8 M.8, Reinheim / Hessen | 759634 | |||
Datum | 15.04.2013 11:00 | 17132 x gelesen | |||
Japp. Die Funktion "Dritter Mann" ist die erste Funktion die bei Unterbesetzung der Wachstärke wegfällt. Ab 2014(?) fällt sie zugunsten einer Umstrukturierung gänzlich weg (Stand heute). Sauver ou périr | |||||
| |||||
Autor | Oliv8er 8S., Dietzenbach / Hessen | 759652 | |||
Datum | 15.04.2013 17:49 | 16608 x gelesen | |||
Hallo! Da bei uns nicht zwischen verschiedenen Arten von Kleinbränden unterschieden wird fährt bei uns nach AAO-Stichwort "F1" (genormt in Hessen ;-) ): TLF 16/25 + LF 10/6 (wenn noch ausreichend Personal kommt). Aber in der Regel fährt nur das TLF 16/25. Das LF 10/6 kommt nach bei z.B. Flächenbrand oder PKW-Brand ausserhalb. Gruß Oliver! << Melden macht frei und belastet andere! >> | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8H., Schriesheim / Baden-Württemberg/Hessen | 759653 | |||
Datum | 15.04.2013 17:51 | 16523 x gelesen | |||
Hallo Eric! Dass die 3.Mann-Funktion wegfällt steht bisher nirgendwo festgeschrieben. Im aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplan (Stand 2012) steht davon nichts. Auch in der jetzt neuen Anweisung zur Mindeststärke bleibt diese Funktion erhalten. Gerüchte über ein baldiges wegfallen des 3.Manns sind stark übertrieben. ;-) Hier vertrete ich nur meine eigene Meinung, wenn ein stiller Mitleser Probleme mit ihr hat oder sie nicht versteht soll er sich direkt an mich wenden. Und wenn er sich das nicht traut kann das Problem wohl nicht so groß sein. | |||||
| |||||
Autor | Eric8 M.8, Reinheim / Hessen | 759654 | |||
Datum | 15.04.2013 17:57 | 16474 x gelesen | |||
Ok Aussage zurückgenommen. Sauver ou périr | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8S., Pasewalk / M-V | 759697 | |||
Datum | 15.04.2013 22:25 | 16379 x gelesen | |||
Das ist bei uns ganz einfach zu beantworten. Bei Mülltonne oder Container rückt bei uns das LF-16/12 aus. Wenn machbar, weil verfügbar, mit 1:8. Wir sind aber auch schon zu ner Tonne mit 1:3 ausgerückt. | |||||
| |||||
Autor | Alex8and8er 8H., Bürstadt / Hessen | 759708 | |||
Datum | 16.04.2013 05:31 | 16366 x gelesen | |||
Auch bei uns nach F1 hessen LF20 mit min. 1/5 und je nach Lage dann das LF16 oder was der Halbgott in gelb halt noch so möchte :) Ich schreibe grundsätzlich als Privatperson. | |||||
| |||||
Autor | Joch8en 8L., Schwäbisch Hall / Baden-Württemberg | 759709 | |||
Datum | 16.04.2013 07:44 | 16320 x gelesen | |||
Hallo! bei uns üblich gem. Stichwort Kleinbrand (im Freien): 1 KdoW mit dem Einsatzleiter vom Dienst 1 LF 16/12 bzw. LF 10/6 besetzt mit (mind.) 1/5 Kameradschaftliche Grüße Jochen Alles was ich hier schreibe, ist meine eigene Meinung und nicht die Meinung meiner Feuerwehr und meines Dienstherrn. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sto8ph 8P., Uelzen / Niedersachsen | 759715 | |||
Datum | 16.04.2013 08:55 | 16473 x gelesen | |||
Moin, F1 - Kleinbrand: TLF 16/25 Sollte noch Personal im Gerätehaus vorhanden sein, rückt das LF16/12 nach. Mit besten Grüßen Christoph | |||||
| |||||
Autor | Eric8 M.8, Reinheim / Hessen | 759725 | |||
Datum | 16.04.2013 10:14 | 16511 x gelesen | |||
Geschrieben von Christoph P.Sollte noch Personal im Gerätehaus vorhanden sein, rückt das LF16/12 nach. Warum rückt es bei einer Mülltonne noch nach? Sauver ou périr | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz | 759802 | |||
Datum | 16.04.2013 19:18 | 16348 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian F.Sehe ich genauso, in einem anderen Thread wurde das aber gefordert. Warum wundert mich das nicht?! MfG Daniel | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 759805 | |||
Datum | 16.04.2013 19:24 | 16137 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel M.Warum wundert mich das nicht?! Tja... Dass ich nicht direkt alle weiteren Kräfte wieder nach Hause schicke, sondern die erste Rückmeldung abwarte ist denke ich außer Diskussion. Aber anfahren muss nicht sein... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Chri8sto8ph 8P., Uelzen / Niedersachsen | 763319 | |||
Datum | 28.05.2013 09:13 | 16485 x gelesen | |||
Geschrieben von Eric M.Warum rückt es bei einer Mülltonne noch nach? Weil ich vor dem Eintreffen noch keine Lage habe. Zumindest bei uns in der Wehr hat sich gezeigt, dass Mülltonnen oft an Wänden oder in Unterständen stehen und daher eine Brandausbreitung möglich ist. Siehe Polystyrol, kam bei uns in letzter Zeit häufig vor. Mit besten Grüßen Christoph | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Püssensheim / Bayern | 765187 | |||
Datum | 16.06.2013 01:39 | 16099 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel H.
Warum eigentlich? mfg Flo Die von mir verfassten Beiträge stellen ausschließlich meine eigene Meinung dar. Für eventuelle Rechtschreibfehler entschuldige ich mich, die meisten Beiträge verfasse ich am Handy. | |||||
| |||||
Autor | Linu8s D8., Thierstein und Magdeburg / Bayern und Sachsen-Anhalt | 765189 | |||
Datum | 16.06.2013 02:05 | 15700 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian B.Warum eigentlich? Weil es zu den Aufgaben dieser Leute gehört, an größeren Einsätzen teilzunehmen. Für "größer" gibt es keine Definition, also entscheidet die jeweilige Führungskraft m.M.n. am besten selbst, ob sie anrückt oder nicht. Bei einer stinknormalen brennenden Mülltonne wo einfach ein LF hinfährt, wird kaum ein KBM hinfahren. Außerdem finde ich es nicht falsch, wenn die Führungskräfte so in etwa wissen, was gerade in ihrem Zuständigkeitsbereich so los ist. Dass das der Hintergrund sein dürfte ist daran zu erkennen, dass die Info an KBM und KBI grundsätzlich bei jedem Einsatzstichwort mit rausgeht. KBR nur ab mehr als 1-2 Zügen. Sonst kommt der ja nicht zur Ruhe und für die kleineren Sachen hat er ja die ihm untergerodneten Leute. MfG (Mit fränkischen Grüßen) Linus (Ach ja: Wenn ich etwas schreibe, tue ich dies nach bestem Wissen und Gewissen - was nicht heißen soll, dass es auch wirklich richtig sein muss.) | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Püssensheim / Bayern | 765190 | |||
Datum | 16.06.2013 02:20 | 15664 x gelesen | |||
Geschrieben von Linus D. Weil es zu den Aufgaben dieser Leute gehört, an größeren Einsätzen teilzunehmen. Für "größer" gibt es keine Definition, also entscheidet die jeweilige Führungskraft m.M.n. am besten selbst, ob sie anrückt oder nicht. Bei einer stinknormalen brennenden Mülltonne wo einfach ein LF hinfährt, wird kaum ein KBM hinfahren. Bei größeren Sachen logisch, aber ich persönlich würde mich wenn ich KBM wäre bei z.B. nem Müllcontainer Informieren,und den KBI in Ruhe lassen. Anrücken würde ich, wenn ich nicht gerade in der Nähe wäre, auch nicht. mfg Flo Die von mir verfassten Beiträge stellen ausschließlich meine eigene Meinung dar. Für eventuelle Rechtschreibfehler entschuldige ich mich, die meisten Beiträge verfasse ich am Handy. | |||||
| |||||
Autor | Anto8n K8., Mühlhausen / BY | 765191 | |||
Datum | 16.06.2013 03:14 | 15635 x gelesen | |||
Servus Florian, normalerweise ist das Sache der KBM und KBI, wie sie ausrücken. Unser KBM rückt eigentlich zu fast jedem Einsatz aus. Der KBI wird normalerweise auch alarmiert, aber dieser entscheidet selbst, ob er zum Einsatz fährt oder nicht. Es kommt halt darauf an, was es für ein Einsatz ist. ;-) Mit kameradschaftlichen Grüßen Anton Kastner | |||||
| |||||
Autor | Dirk8 R.8, Wiesbaden / Hessen | 765201 | |||
Datum | 16.06.2013 11:11 | 15581 x gelesen | |||
1 LF BF mit 1/5 und ggf. ein FF LF Gruß Dirk | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Püssensheim / Bayern | 765204 | |||
Datum | 16.06.2013 11:36 | 15362 x gelesen | |||
Geschrieben von Anton K. Servus Florian, Fährt er dann auch zu kleineren Sachen (= Müllcontainer usw.) mt Signal? mfg Flo Die von mir verfassten Beiträge stellen ausschließlich meine eigene Meinung dar. Für eventuelle Rechtschreibfehler entschuldige ich mich, die meisten Beiträge verfasse ich am Handy. | |||||
| |||||
Autor | Anto8n K8., Mühlhausen / BY | 765207 | |||
Datum | 16.06.2013 12:32 | 15327 x gelesen | |||
Servus, Geschrieben von Florian B. Fährt er dann auch zu kleineren Sachen (= Müllcontainer usw.) mt Signal? nein. Mit kameradschaftlichen Grüßen Anton Kastner | |||||
| |||||
Autor | Step8han8 S.8, Geesthacht/Gießen / Schleswig-Holstein/Hessen | 765212 | |||
Datum | 16.06.2013 14:14 | 15247 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Linus D. Außerdem finde ich es nicht falsch, wenn die Führungskräfte so in etwa wissen, was gerade in ihrem Zuständigkeitsbereich so los ist. Wenn ein Gesamtkommandant ne Info bekommt was in seiner Gemeinde/Stadt gerade so los ist, ok. Aber warum muss ein KBM/KBI über jeden Furz der gerade passiert ne Info bekommen? Geschrieben von Anton K. Unser KBM rückt eigentlich zu fast jedem Einsatz aus. Mit welcher Bewandniss geschieht das? Fehlendes Vertrauen in die Führungskräfte vor Ort? Dies ist meine private Meinung, nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 765213 | |||
Datum | 16.06.2013 14:18 | 15464 x gelesen | |||
Geschrieben von Stephan S.Wenn ein Gesamtkommandant ne Info bekommt was in seiner Gemeinde/Stadt gerade so los ist, ok. Der KBM in Bayern hat teilweise die Aufgaben eine "Gesamtkommendanten" bei Euch. Dort gibt es viele Einheiten in Ortschaften mit wenigen hundert oder tausend Einwohnern die formal selbständige Feuerwehren haben. Da isd dann der KBM dann der "Chef an der EInsatzstelle bei Bedarf" für mehrere dieser Wehren. Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau | |||||
| |||||
Autor | Step8han8 S.8, Geesthacht/Gießen / Schleswig-Holstein/Hessen | 765214 | |||
Datum | 16.06.2013 14:26 | 15447 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Christian F. Da isd dann der KBM dann der "Chef an der EInsatzstelle bei Bedarf" für mehrere dieser Wehren. Das verstehe ich so und finde es auch gut ;-). Aber warum muss ein KBM zu Türöffnungen, Baum im Gewässer, Keller unter Wasser und Kleinbränden ausrücken? Dies ist meine private Meinung, nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 765216 | |||
Datum | 16.06.2013 14:44 | 16708 x gelesen | |||
Geschrieben von Stephan S.Aber warum muss ein KBM zu Türöffnungen, Baum im Gewässer, Keller unter Wasser und Kleinbränden ausrücken? Muß er nicht. Wenn er es tut gibt es drei Möglichkeiten 1. Zweifel, ob die alarmierte Wehr es kann 2. Ego-Probleme 3. Grauselige Frau daheim Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau | |||||
| |||||
Autor | Kevi8n S8., Rüsselsheim / Hessen | 765239 | |||
Datum | 16.06.2013 22:02 | 15382 x gelesen | |||
Gude! Sehr unterschiedlich, Wenn es in der Stadt ist fahren nur die Hauptamtlichen Kräfte mit 1/3 und dem HLF. Wenn es in einem Vorort ist fahren meisten die Hauptamtlichen Kräfte mit 1/3, dem HLF und ein LF vom Vorort. Wenn mittwochs die Freiwilligen mal das HLF besetzen dürfen, fährt zusätzlich noch der Wachabteilungsführer mit dem ELW raus. Gruß Kevin !! Wichtig !! Aus gegebenen Anlass ist es mir sehr, sehr wichtig, das alles was ich hier sage/schreibe komplett meine eigenen Meinung wiederspiegelt und gar keinen Falls die meiner Feuerwehr!! !! Wichtig !! | |||||
| |||||
Autor | Jan 8P., Darmstadt / (Süd-)Hessen | 765240 | |||
Datum | 16.06.2013 22:10 | 15067 x gelesen | |||
Geschrieben von ---Kevin Schubert, Rüsselsheim--- Wenn mittwochs die Freiwilligen mal das HLF besetzen dürfen, fährt zusätzlich noch der Wachabteilungsführer mit dem ELW raus. Wie läuft das genau? | |||||
| |||||
Autor | Kevi8n S8., Rüsselsheim / Hessen | 765241 | |||
Datum | 16.06.2013 22:14 | 15059 x gelesen | |||
HLF in der Regel mit 1/5 besetzt, alles freiwillige und das ELW mit 1/1 ein Fahrer der freiwilligen und der hauptamtliche Wachabteilungsführer. !! Wichtig !! Aus gegebenen Anlass ist es mir sehr, sehr wichtig, das alles was ich hier sage/schreibe komplett meine eigenen Meinung wiederspiegelt und gar keinen Falls die meiner Feuerwehr!! !! Wichtig !! | |||||
| |||||
Autor | Jan 8P., Darmstadt / (Süd-)Hessen | 765242 | |||
Datum | 16.06.2013 22:16 | 15060 x gelesen | |||
Und warum macht man das mittwochs und nicht am Wochenende? | |||||
| |||||
Autor | Kevi8n S8., Rüsselsheim / Hessen | 765243 | |||
Datum | 16.06.2013 22:18 | 14998 x gelesen | |||
Sorry - hab ich vergessen zu erwähnen. Mittwochs ist der Dienstabend der Freiwilligen und da sind die logischerweise auf der Wache. !! Wichtig !! Aus gegebenen Anlass ist es mir sehr, sehr wichtig, das alles was ich hier sage/schreibe komplett meine eigenen Meinung wiederspiegelt und gar keinen Falls die meiner Feuerwehr!! !! Wichtig !! | |||||
| |||||
Autor | Jan 8P., Darmstadt / (Süd-)Hessen | 765244 | |||
Datum | 16.06.2013 22:22 | 15137 x gelesen | |||
Ach so! Also ist die "Ausrückeordnung" nur ein paar Stunden in Kraft.. Ich kenne von anderen hauptamtlichen Wachen ähnliche Systeme, hier wird dann aber wochenends ganztägig das erste LF bzw. der ganze "erste Zug" besetzt. | |||||
| |||||
Autor | Kevi8n S8., Rüsselsheim / Hessen | 765245 | |||
Datum | 16.06.2013 22:28 | 15016 x gelesen | |||
Geschrieben von Jan Pfeiffer Ach so! Also ist die "Ausrückeordnung" nur ein paar Stunden in Kraft.. Jap! Geschrieben von Jan Pfeiffer Ich kenne von anderen hauptamtlichen Wachen ähnliche Systeme, hier wird dann aber wochenends ganztägig das erste LF bzw. der ganze "erste Zug" besetzt. An sowas wäre bei uns nie zu denken - kommt auch sehr selten vor das wir das HLF besetzen dürfen,... !! Wichtig !! Aus gegebenen Anlass ist es mir sehr, sehr wichtig, das alles was ich hier sage/schreibe komplett meine eigenen Meinung wiederspiegelt und gar keinen Falls die meiner Feuerwehr!! !! Wichtig !! | |||||
| |||||
Autor | Sven8 B.8, Peine / Niedersachsen | 765252 | |||
Datum | 17.06.2013 00:08 | 14995 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Daniel H. Was seht ihr in eurer AAO für das Stichwort Mülltonnenbrand vor? Das Stichwort gibt es bei uns so nicht. Eine freistehende Mülltonne oder auch Wertstoffinsel wird in der IRLS als F 1 - (Feuer klein) eingestuft (bei uns in der AAO hinterlegt: KdoW (BvD), LF 20/16). Ergibt der Notruf eine am Gebäude stehende Mülltonne / Container, wird ein F 2 - (Feuer im oder am Gebäude) ausgelöst, bei uns dafür hinterlegt ein erweiterter LZ (KdoW, 2 x LF/HLF, DLK, TLF 24/50, ELW 1). In aller Regel breitet sich der Brand nicht aus und das erstausgerückte LF reicht aus. Aber man kann ja nie wissen, es gab auch hier schon mal (seltene) Fälle von Ausbreitung auf Fassaden, die man dann entsprechend bearbeiten konnte. MkG, Sven | |||||
| |||||
|