News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

Sortierung umschalten zurück

Thema(FUK) warnt vor vor Hitzeschutzkleidung der Firma Kontex GmbH1 Betrag
Rubrikpers. Ausrüstung
 
AutorMich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW771093
Datum22.08.2013 12:433172 x gelesen
Das Sachgebiet "Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen" der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hat am 16.8.2013 eine Produktwarnung aus dem Bereich der persönlichen Schutzausrüstung herausgegeben. Hiernach hat das Institut für Arbeitsschutz (IFA) der DGUV festgestellt, dass eine im Feuerwehrdienst gebräuchliche Hitzeschutzkleidung der Firma Kontex-GmbH, Olgastraße 46-48, 73614 Schorndorf mit der Bezeichnung "Art. FW Typ 3" nach DIN EN 1486:2008 die Mindestanforderungen "Wärmeübergang Strahlung" und "Wärmeübergang Flamme" nicht erfüllt.

Seitens der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen wird für die niedersächsischen Feuerwehren, bis eine offizielle Untersagungsverfügung vorliegt, dringend davon abgeraten, diese Schutzkleidung im Einsatz- und Übungsdienst einzusetzen, da mit einem ernsthaften Gesundheitsschaden bei einer Beflammung/thermischen Belastung zu rechnen ist. Notwendige normative Mindestwerte werden erheblich unterschritten.

Die zuständige Marktüberwachungsbehörde wird über das IFA über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

FUK Niedersachsen

mit freundlichen Grüßen

Michael

Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 ..
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt