Thema | Brandschutztüre T30 RS: Schließt nicht 100% | 4 Beträge | |||
Rubrik | vorbeug. Brandschutz | ||||
Autor | Rich8ard8 N.8, Rühningen / B-W | 778810 | |||
Datum | 12.12.2013 21:18 | 2972 x gelesen | |||
Zur Abtrennung eines Kellerraumes in einem Mehrfamilienhaus ist eine Brandschutztüre T30 mit Rauchschutz verbaut. Die Türe besitzt vorschriftsgemäß einen Oberschließer. Der Oberschließer ist nun so eingestellt, dass die Türe schließt, jedoch nicht ins Schloss fällt. Das Türblatt liegt an den Dichtungsgummies der Zarge an. Es fehlen wenige Milimeter bis das Falle einfällt. Gibt es klare Aussagen/Vorschriften, wie ein solcher Feuerschutzabschluss zu schließen hat? | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8D., Dinslaken / NRW | 778811 | |||
Datum | 12.12.2013 21:30 | 1617 x gelesen | |||
Moin, in der Zulassung der Türe? Gruß | |||||
| |||||
Autor | Math8ias8 S.8, Niederau / Sachsen | 778813 | |||
Datum | 12.12.2013 22:04 | 1556 x gelesen | |||
Einfach den Endschlag des Obentürschließers nachstellen. Dazu braucht man lediglich einen Schlitzschraubendreher und die Ahnung wo man drehen muss. Sollte es ein Dorma sein könnte ich helfen. Oder, ganz profan: Falle fetten. Wirkt Wunder :-) Gruß Mathias | |||||
| |||||
Autor | Fran8z-P8ete8r L8., Hilpoltstein / Franken (Bayern) | 778817 | |||
Datum | 12.12.2013 23:08 | 1482 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Richard N. Gibt es klare Aussagen/Vorschriften, wie ein solcher Feuerschutzabschluss zu schließen hat? Ja, gibt es. (Ich setze jetzt mal voraus, dass es sich um die Tür zwischen Keller und Treppenraum handelt. Ansonsten bitte Angaben erweitern, Lage des FSA beschreiben, Brandschutzkonzept scannen und bitte zuschicken.) Geschrieben von "Allgemeine Ausführungsverordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zur Landesbauordnung (LBOAVO) vom 5. Februar 2010, § 11, Abs. 5 Nr. 1 Notwendige Treppenräume, Ausgänge (Zu § 28 Abs. 2 LBO) In notwendigen Treppenräumen ... müssen Öffnungen Da steht eindeutig selbstschließend, nicht etwa selbstanlehnend Weitere Angaben stehen wie schon gesagt in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder, in der Planungs- Einbau- und Wartungsanleitung des FSA, vielleicht noch in der DIN 18095 als Prüfgrundlage für die RS-Funktion. Grüßla, FP Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin. Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit Besucht uns unter: Feuerwehr Hilpoltstein Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz Informationen aus dem Fachbereich 4 VB | |||||
| |||||
|