Salü Zusammen

Ich beschäftige mich im Moment etwas mit Brandbekämpfung in ELT (Energie Leitungs Tunnel), oder ähnliches in dieser Grössen-Ordnung.
Für die Tunnelbrandbekämpfung gibt es Konzept zum Vorgehen.
Gibt es auch Konzepte für ELT's ? Hat sich ev. jemand schon dazu Gedanken gemacht ?

Problematik ist die folgende:
- Zugang meist über Gebäude im Keller = Kein Zugang von Aussen
- Meist keine Löschwasserversorgung im ELT
- Distanzen von Zugang zu Zugang von teilweise mehr als 500 Meter
- Teilweise Enge Kanäle, teils mit Hindernisse
- Teilweise wird in den Kanälen Heizöl, Dampf, Strom (16Kv) oder Chemikalien transportiert
- Im Normalbetrieb geringe Brandlast, im Havariefall eher problematisch.

Wenn jemand von Euch ev. etwas zu diesem Thema hat, wäre ich interessiert.
Ich möchte da in den nächsten 2-3 Jahren etwas bei uns im Kanton dazu machen.

Besten Dank und

Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG780432
Datum07.01.2014 18:541312 x gelesen
Hallo Zusammen

Habe zu diesem Thema keine Reaktion erhalten.

Jetzt meine Frage in die Runde der Betriebe:

Ist das bei Euch kein Problem ?
Oder ist habt ihr kein spezielles Konzept dafür ?

Besten Dank für Eurer Feedback und

Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8R., Höhenrain / Bayern780502
Datum08.01.2014 18:561092 x gelesen
Hallo Andy,

wir haben bei uns im Landkreis zwei Versorgungstunnel, die wohl hier zutreffen würden...

Geschrieben von Andy S.
- Zugang meist über Gebäude im Keller = Kein Zugang von Aussen
Ist bei uns auch so, wobei bei einem dieser Tunnel auch noch Klappen vorhanden sind, durch die man alle max. 100 m "von oben" in den Tunnel gelangen kann. Bei dem anderen sind die Anmarschwege auch deutlich kürzer.

Geschrieben von Andy S.
- Meist keine Löschwasserversorgung im ELT
Bei uns auch nicht vorhanden in Form von festen (Steig-)Leitungen, Wandhydranten o.ä.

Geschrieben von Andy S.
- Distanzen von Zugang zu Zugang von teilweise mehr als 500 Meter
Ist bei uns wesentlich kürzer, siehe oben.

Geschrieben von Andy S.
- Teilweise Enge Kanäle, teils mit Hindernisse
Eng ja, Hindernisse - mit Ausnahme der Türen, die die Rauchabschnitte bilden, eigentlich keine, wenn man mal davon absieht, dass nicht überall aufrecht gegangen werden kann.

Geschrieben von Andy S.
- Teilweise wird in den Kanälen Heizöl, Dampf, Strom (16Kv) oder Chemikalien transportiert
Chemikalien gar keine, aber Leitungen für die Hausversorgung.

Geschrieben von Andy S.
- Im Normalbetrieb geringe Brandlast, im Havariefall eher problematisch.
Was vor allem die Leitungen halt so an Brandlast mit sich bringen...

Beide Tunnel sind melderüberwacht und jeweils mit einer BMA verbunden (aufgeschaltet auf unsere ILS). Durch die Einteilung in Rauchabschnitte kann der Einsatzort gut lokalisiert werden, aufgrund der vorhandenen Einsatzpläne können so auch die optimalen Angriffswege gut ermittelt werden.

Die zuständigen Feuerwehren verfügen jeweils über Funkleinen-Telefone, die eine gesicherte Verbindung zumindest in den nächsten Brandabschnitt gewährleisten. Ich denke, die haben jeweils 100 m Leine zur Verfügung. Der erste vorgehende Trupp hat bei uns meines Wissens Kleinlöschgeräte (MicroCAFS o.ä., CO2) dabei.

Für weitere Infos müsste ich mich auch erst informieren.