Hallo
Wir wollen in unserer Feuerwehr eine neue Schlauchpflegeanlage erwerben.
Bei der Anlage soll es sich um eine all in one Anlage handeln (waschen,prüfen,trocknen,rollen).
Wer hat vor kurzen eine beschafft und kann mir Anlagen empfehlen oder von ihnen abraten?
Angedacht sind z.B
Bockermann SPZ-K
Hafenrichter Haspelschlauchprüfstand (R)evo
Ziegler MSP

hat jemand noch eine idee oder tipps?

DANKE

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMatt8hia8s O8., Waldems / Hessen784028
Datum27.02.2014 07:462509 x gelesen
Hallo,

hier in der Nähe wurde kürzlich eine solche Anlage für zwei Kommunen angeschafft. Hier ein Zeitungsartikel dazu.

Is that you, John Wayne? Is this me?

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHelm8ut 8R., Ezelsdorf / Bayern784032
Datum27.02.2014 08:122381 x gelesen
Hallo,
wir haben seit eingen Jahren einen
Hafenrichter Haspelschlauchprüfstand eco
sind sehr zufrieden
kann gut von einer Person bedient werden
hab auch schon Armaturen damit geprüft (setzt aber etwas Knoff-Hoff vorraus)
Detailfragen gerne auch via PM

MkG Helmut

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOliv8er 8S., Dietzenbach / Hessen784038
Datum27.02.2014 09:062390 x gelesen
Hallo Marcus!

In unserer Feuerwehr ist seit ca. 2 Jahren eine SPZ-K im Einsatz. So was ich gehört habe, sind die Gerätewarte sehr zufrieden damit. Die Bedienung geht mit einer Person problemlos und auch das Prüfen von Armaturen geht einfach und schnell.

Und als besonderes "Schmankerl" sieht das ganze auch noch sehr futuristisch aus ;-).

Bei Fragen gerne PM an mich und gebe die weiter an unsere Gerätewarte.

Gruß Oliver!

<< Melden macht frei und belastet andere! >>

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 B.8, Friedberg / Hessen784133
Datum28.02.2014 18:552136 x gelesen
Hallo,
wir arbeiten mit der Bockermann, die Gerätewarte sind damit sehr zufrieden. Für mehr Informationen, bitte PN.

Viele Grüße

Andreas Bösch