Hallo Forum.
Ich frage mich wie Saugstellen im Winter eisfrei gehalten werden.
Das Wasser steht ja auch im Rohr und müsste demnach ja auch einfrieren.

Kann mir vielleicht einer verraten wie es gemacht wird?

Was ich hier schreibe ist meine eigene Meinung. Nicht die meiner Feuerwehr...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8Phi8lip8 M.8, Linnich / NRW787717
Datum28.04.2014 13:302658 x gelesen
Hallo,

es gibt mehrere Varianten zum schutze vor Eis, hier ein Paar Beispiele:

http://www.hansa-sprinkler.com/portfolio/frostsichere-saugstellen.html

Oder per Rohrheizung.

Freundliche Grüße

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDani8el 8S., Pasewalk / M-V787719
Datum28.04.2014 13:482547 x gelesen
Einfachste Variante damit das Wasser in der Saugleitung nicht einfriert --> Laufen lassen!
Zur not ne Leitung zurück ins Gewässer damit die Pumpe in Betrieb bleibt und nichts einfriert.

MkG

Daniel

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMatt8hia8s O8., Waldems / Hessen787722
Datum28.04.2014 13:572558 x gelesen
Moin,

ich glaube es ging um eine Saugstelle - also sowas hier: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A-Saugstelle_mit_Hinweisschild_und_Volumenangabe.jpg

Das wäre blöd, da dauerhaft eine Pumpe dran zu hängen ;-)

In dem Fall auf dem Bild wird das wahrscheinlich durch Überdeckung und Schwerkraft eisfrei gehalten...

ZO EEN GROTE VUURBAL JONGEN , BAM !!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDani8el 8S., Pasewalk / M-V787724
Datum28.04.2014 14:142446 x gelesen
Oh mein Fehler. Sorry! :)

MkG

Daniel

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sto8ph 8M., Freudenberg / Deutschland787727
Datum28.04.2014 14:352336 x gelesen
Ja, es geht um eine dauerhaft installiere Verrohung mit A-Kupplung an einem Weiher. Dieser friert in harten Wintern ein.
Meine Überlegung wäre an die A-Blindkupplung eine Druckluft-Schnellkupplung zu machen. Da der Weiher gleich neben dem Gerätehaus ist kann man kurz mit dem Kompressor Druck drauf geben bis unten Luft raus kommt. Dann müsste ca. 0,15bar drauf sein.
Wenn man dass alle paar Wochen im Winter macht, vorausgesetzt man hat Winter, sollte es doch gehen.

Was ich hier schreibe ist meine eigene Meinung. Nicht die meiner Feuerwehr...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen787734
Datum28.04.2014 15:382331 x gelesen
Moin

Theoretische Überlegung: Wenn man das Rohr nicht von oben durch die Wasseroberfläche in den Tümpel führt, sondern seitlich in der Böschung vergräbt und von dort in gewisser Tiefe seitlich in den Teich führt, müsste das Ding doch eigentlich frostfrei bleiben?
Das Wasser steht zwar im Rohr dann genauso hoch wie im Teich, durch die Lage in der Böschung (und somit unter der Erde) müsste es aber doch noch warm genug sein, dass das Wasser nicht im Rohr gefriert.

Oder hab ich 'nen Denkfehler? ;o)

Gruß
Sebastian

--
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebbel)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 P.8, Breitscheid / Rheinland-Pfalz787743
Datum28.04.2014 16:142431 x gelesen
Geschrieben von Sebastian W.Theoretische Überlegung: Wenn man das Rohr nicht von oben durch die Wasseroberfläche in den Tümpel führt, sondern seitlich in der Böschung vergräbt und von dort in gewisser Tiefe seitlich in den Teich führt, müsste das Ding doch eigentlich frostfrei bleiben?
Das Wasser steht zwar im Rohr dann genauso hoch wie im Teich, durch die Lage in der Böschung (und somit unter der Erde) müsste es aber doch noch warm genug sein, dass das Wasser nicht im Rohr gefriert.


Das mit dem seitlichen einführen trifft es schon soweit, bei deiner Lösung würde das Rohr aber trotzdem einfrieren. Das ständig wasserführende Rohr muss komplett frostfrei liegen und in einem "Saugschacht" enden. Wenn jetzt Wasser benötigt wird kann das Wasserführende Rohr über eine Spindel ähnlich wie ein Unterflurhydrant geöffent werden und der Saugschacht läuft voll. Im Saugschacht liegt dann das eigenliche Ansaugrohr mit A-Kupplung oben und RücKschlagventil unten am Ende. Dieser Teil des Systems ist solange trocken wie der Saugschacht nicht geflutet ist und kann auch nicht einfrieren.




Gruß Florian

Das ist meine persönliche Meinung, nicht die meiner Feuerwehr

Gruß Florian

www.ff-breitscheid.com


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen787758
Datum28.04.2014 19:262005 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Sebastian W.
Theoretische Überlegung: Wenn man das Rohr nicht von oben durch die Wasseroberfläche in den Tümpel führt, sondern seitlich in der Böschung vergräbt und von dort in gewisser Tiefe seitlich in den Teich führt, müsste das Ding doch eigentlich frostfrei bleiben?
Das Wasser steht zwar im Rohr dann genauso hoch wie im Teich, durch die Lage in der Böschung (und somit unter der Erde) müsste es aber doch noch warm genug sein, dass das Wasser nicht im Rohr gefriert.
Oder hab ich 'nen Denkfehler? ;o)

Nein Du hast keinen Denkfehler! Natürlich ist das die Lösung.
Nur wenn man schon so eine "kostengünstige Freileitung" hat erstellen lassen, ist es schwer zu argumentieren diese jetzt tief genug einzubuddeln.
Falls unten dran ein Saugkorb mit Rückschlagventil ist, könnte man noch mit ein bisschen Pottasche von oben die Einfrierung verhindern (das wurde ja auch in Wasserlöschern gern verwendet - ob heute noch...???).

mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen787759
Datum28.04.2014 19:292033 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Florian P.
Das mit dem seitlichen einführen trifft es schon soweit, bei deiner Lösung würde das Rohr aber trotzdem einfrieren.
Echt? - warum?

Das ständig wasserführende Rohr muss komplett frostfrei liegen
Tuts doch, wenn es unter der ortsüblichen Frostgrenze liegt?

mkg hwk