Hallo,

in Stavanger gab es mal eine etwas umfänglichere Begehung durch den vorb. Brandschutz und die Polizei. Da der Eigentümer und die Bewohner die Eingangstür nicht öffeneten musste diese aufgebrochen werden.

Und das Ergebniss: Ein sofortiges Nutzungsverbot für 4 Wohnungen, da es erhebliche Mängel bei Elektrik, Löschmitteln (in N ist entweder ein Pulverlöscher (6kg, min. A21) oder ein Schaumlöscher/Wasserlöscher mit 9l oder ein formstabiler Schlauch mit 10mm vorgeschrieben), Rauchwarnern/Brandmeldern und Fluchtwegen gab.