Wer von euch hat schonmal CS, CN oder OC messtechnisch nachgewiesen? Und wenn: Wie?

Grüße, BeschFl

Toto, ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas

"As long as people are gonna believe stupid crap, we're gonna have a job"

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGott8fri8ed 8B., München / Bayern802692
Datum23.01.2015 11:271605 x gelesen
Mit der Technik der ATF (GC-MS) ist so was grundsätzlich möglich.

Gruß

Gottfried

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8 V.8, Speyer / Rheinland-Pfalz802701
Datum23.01.2015 14:541228 x gelesen
Über die indirekte Methode mittels Tenax-Röhrchen und dann via GCMS.

Gruß, Marc Vidmayer